EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěže?

Diskuze o regulátorech EP Solar
petrd
Příspěvky: 145
Registrován: pát srp 09, 2019 8:56 am
Bydliště: Brno jih

EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěže?

Příspěvek od petrd »

Nenapadl mě lepší titulek ale EPsolar nemám a chci pro jeden pokusný FV blok koupit. No ale potřebuju zjistit jestli umí následující chování:

Vezmu 30A EPSolar, Fotovoltaika bude generovat vykon ekvivalentni např 24V/30A v poledne, já si chci maximálně 10A dávat do relativně malé baterky a 20A-30A (=zbytek dle nabiti akumulatoru..) pouštět do "modraska" Jde to vůbec ? Nebo musí vsechna energie projit "pres baterku"
Velky akumulator nechci, akumulace je pro me celkem zbytecna a tedy nechci ani velky nabijeci proud abych ji neoddelal..
Diky za info, nemuzu si toto chovani nikde jaksi potvrdit ani vyvratit...
petrd
Příspěvky: 145
Registrován: pát srp 09, 2019 8:56 am
Bydliště: Brno jih

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvek od petrd »

ještě obrázek, takto si to požadované chování nějak naivně představuju.. (nebo kupovat nějaký jiný regulátor ? )
Přílohy
dotaz.jpg
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvek od rottenkiwi »

No predsa záleží na odpore a na nastavenom nab. prúde.
Ale neviem či náhodou EpSolar nab. prúd neignoruje.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
rva
Příspěvky: 3462
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvek od rva »

Domnívám se, že toto se řeší jinak. Regulátor nic neví o tom, jaký proud jde do baterky. Regulátor ví jenom to, jaký proud do baterky posílá on. A u některých regulátorů se dá nastavit, jaký tento proud může maximálně být (U Axpertů to jde, u mého EPSolar to nejde). Ale protože na baterku jsou napojeny spotřebiče - měnič, DC zátěž a podobně, tak se proud od regulátoru rozdělí a část nabíjí baterku a zbytek jde do zátěží.
Nejlépe se proud do baterky omezuje tak, že tento proud sleduji a pokud překročí nějakou hodnotu, tak připojím nějakou zátěž. A pokud proud moc poklesne, nebo bych baterku dokonce vybíjel, tak zátěž odpojím. Já k tomuto účelu používám ECPC404/JLD404/HB404 kde jsou výstupy na 2 relátka + bočník 300A na baterce https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... cff#p42614.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
petrd
Příspěvky: 145
Registrován: pát srp 09, 2019 8:56 am
Bydliště: Brno jih

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvek od petrd »

rva píše:Domnívám se, že toto se řeší jinak. Regulátor nic neví o tom, jaký proud jde do baterky. Regulátor ví jenom to, jaký proud do baterky posílá on. A u některých regulátorů se dá nastavit, jaký tento proud může maximálně být (U Axpertů to jde, u mého EPSolar to nejde). Ale protože na baterku jsou napojeny spotřebiče - měnič, DC zátěž a podobně, tak se proud od regulátoru rozdělí a část nabíjí baterku a zbytek jde do zátěží.
Nejlépe se proud do baterky omezuje tak, že tento proud sleduji a pokud překročí nějakou hodnotu, tak připojím nějakou zátěž. A pokud proud moc poklesne, nebo bych baterku dokonce vybíjel, tak zátěž odpojím. Já k tomuto účelu používám ECPC404/JLD404/HB404 kde jsou výstupy na 2 relátka + bočník 300A na baterce https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... cff#p42614.
Diky za info! To je asi docela vycerpavajici.
Cili Tvuj EPsolar se chova tak ze energii ze panelu rozdeli (podle nejakeho vlastniho "usudku") mezi baterie a zatez, ale explicitne tento pomer nastavit nebo omezit nejde. Nicmene kdyby byla baterie uplne nabita, pujde skoro vse do zateze - bude li zatez pripojena.
Mam axperta a chci jej rozsirit o EPsolar, u axperta jde nastavit max. nabijeci proud ale EPSolar neznam..
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvek od rottenkiwi »

EPSolar nemá s úsudkom nič, delí sa to podĺa fyz. zákonov v našom Vesmíre,
bez výnimky, či je to EpSolar alebo obyčajná meď.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2700
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvek od kybos »

petrd píše:ještě obrázek, takto si to požadované chování nějak naivně představuju.. (nebo kupovat nějaký jiný regulátor ? )
Tento obrázek je velice naivní. Tento solární regulátor a také většina dalších funguje jako třísvorkový. Jedna svorka je vstupní, jedna je společná a jedna výstupní. Vzhledem k jedné výstupní svorce nemohou tyto regulátory z principu rozdělit proud mezi zátěž a akumulátor. Rozdělení proudu je nutno řídit prostřednictvím změny zátěže připojené společně s akumulátorem k výstupní svorce.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
petrd
Příspěvky: 145
Registrován: pát srp 09, 2019 8:56 am
Bydliště: Brno jih

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvek od petrd »

kybos píše:
petrd píše:ještě obrázek, takto si to požadované chování nějak naivně představuju.. (nebo kupovat nějaký jiný regulátor ? )
Tento obrázek je velice naivní. Tento solární regulátor a také většina dalších funguje jako třísvorkový. Jedna svorka je vstupní, jedna je společná a jedna výstupní. Vzhledem k jedné výstupní svorce nemohou tyto regulátory z principu rozdělit proud mezi zátěž a akumulátor. Rozdělení proudu je nutno řídit prostřednictvím změny zátěže připojené společně s akumulátorem k výstupní svorce.


je to mozne - jen obrazek z katalogu na me pusobi, jako ze vystup pro zatez a akumulator spolecny neni (netvrdim ze svorky na obrazku nejsou ve skutecnosti galvanicky propojene ) ... schema reg. bohuzel nemam
Přílohy
regl.jpg
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvek od rottenkiwi »

Aktivita výstupu pre záťaž sa dá zapnúť tlačidlom alebo naprogramovať.
Je istený poistkou.
Ale nedá sa reglu prikázať aby poslal 20 A do vystupu s rezistivitou 1 Ohm,
a 10 A do baterky s DC odporom 0.05 Ohma.
Naposledy upravil(a) rottenkiwi dne stř říj 09, 2019 2:38 pm, celkem upraveno 1 x.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvek od diablo007 »

I měnič má společnou DC zbernici je pak jen otázka kde se měří proud do baterek pokud na svorce baterky tak.nebude řešit jaka je odebírána zátěž ale který to takto má.netusim
petrd
Příspěvky: 145
Registrován: pát srp 09, 2019 8:56 am
Bydliště: Brno jih

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvek od petrd »

rottenkiwi píše:Aktivita výstupu pre záťaž sa dá zapnúť tlačidlom alebo naprogramovať.
Je istený poistkou.
Ale nedá sa reglu prikázať aby poslal 20 A do vystupu s rezistivitou 1 Ohm,
a 10 A do baterky s DC odporom 0.05 Ohma.
to chapu, ten obrazek byl jen ilustrativni, samozrejme kdyby to tak melo byt tak regl musel byt rozdelen jeste na spec. obvod pro aku a pro zatez - ja ale prave nevim jak ten konec reglu je udelany a snazim se to tady zjistit..
rva
Příspěvky: 3462
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvek od rva »

petrd píše:Cili Tvuj EPsolar se chova tak ze energii ze panelu rozdeli (podle nejakeho vlastniho "usudku") mezi baterie a zatez
Já bych řekl, že toto řeší První Kirchhoffův zákon https://cs.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffovy_z%C3%A1kony, ale to je už na samostudium.
Regulátor dává maximum, co může a omezuje se až tehdy, když napětí baterie dosáhne horní hodnoty a neví o proudech do/z baterie. Spotřebiče si berou co potřebují a také neví nic o proudech do/z baterie. Nemají ani jak to zjistit. Zjistí to jedině měřák a nejčastěji je realizován právě pomocí bočníku. A když je měřák chytřejší, tak může něco dělat s regulátory, nebo se zátěžemi. Lepší je nechat regulátory, ať dávají maximum co můžou, aby nic nezůstalo na střeše a nalézt si spotřebiče, které se dají užitečně připojovat. Třeba ohřev boileru, popřípadě ohřev podlahy, chlazení/ohřev s pomocí klimatizace, .....
Naposledy upravil(a) rva dne stř říj 09, 2019 3:39 pm, celkem upraveno 1 x.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvek od rottenkiwi »

Však stačí kontrolovať výstup z baterky nejakým Amploc-om
a podĺa toho zvýšiť alebo snížiť prúd cez SSR, príp. nejako inak.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
petrd
Příspěvky: 145
Registrován: pát srp 09, 2019 8:56 am
Bydliště: Brno jih

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvek od petrd »

rva píše:
petrd píše:Cili Tvuj EPsolar se chova tak ze energii ze panelu rozdeli (podle nejakeho vlastniho "usudku") mezi baterie a zatez
Já bych řekl, že toto řeší První Kirchhoffův zákon https://cs.wikipedia.org/wiki/Kirchhoffovy_z%C3%A1kony, ale to je už na samostudium.
Regulátor dává maximum, co může a omezuje se až tehdy, když napětí baterie dosáhne horní hodnoty a neví o proudech do/z baterie. Spotřebiče si berou co potřebují a teké neví nic o proudech do/z baterie. Nemají ani jak to zjistit. Zjistí to jedině měřák a nejčastěji je realizován právě pomocí bočníku. A když je měřák chytřejší, tak může něco dělat s regulátory, nebo se zátěžemi. Lepší je nechat regulátory, ať dávají maximum co můžou, aby nic nezůstalo na střeše a nalézt si spotřebiče, které se dají užitečně připojovat. Třeba ohřev boileru, popřípadě ohřev podlahy, chlazení/ohřev s pomocí klimatizace, .....
ano, proud co tece z jednotne DC "sbernice" v regulatoru do baterie ani neni moc jak ovlivnit I=U/R .. . Maximalne by regl mohl nabijet baterii pres nejaky spinaci PWM prvek a to co baterie dostava procentualne omezovat, nacez by mu zustavalo vice "na sbernici" pro zatez. Tak asi ale vetsina regulatoru napr EPSolar jak chapu zatim diskuzi resena neni.

Napada me - teoreticky - A co si takovy spinaci prvek pokusne vyrobit (s diodou v opacnem smeru pro neomezene vybijeni aku) a reglu podstrcit... (?)
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvek od rottenkiwi »

Záťaž je záťaž a s reglom nemá nič spoločné, ide z baterky.
To či daný el. tečie z baterky alebo z panelov regl neovplyvní.

To len slabé regle majú aj svorky na záťaž, ktoré sa napr. zapnú
na 2 hod po západe SLnka a zapnú 2 hod pred výchom S.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
rva
Příspěvky: 3462
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvek od rva »

petrd píše:proud co tece z jednotne DC "sbernice" v regulatoru do baterie ani neni moc jak ovlivnit I=U/R .. . Maximalne by regl mohl nabijet baterii pres nejaky spinaci PWM prvek a to co baterie dostava procentualne omezovat, nacez by mu zustavalo vice "na sbernici" pro zatez.
Ne, ne, ne, ne. Pokud něco regulovat, tak zátěž. A tím se reguluje proud do baterie. Teda připojovat/odpojovat skokově, popřípadě pomocí pwm regulace něco, co to umožňuje (topná spirála).
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
DanoP
Příspěvky: 938
Registrován: stř črc 06, 2016 12:27 pm
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvek od DanoP »

Niektore regulatory maju bocnik a vedia merat prud do baterie, ine sa daju dynamicky ovladat (napr. victron, studer) z BMS ktora meria prud do baterie. Niektore regulatory, ktore maju extrene meranie napatia baterie, teploty je mozne do urcitej miery "oklamat" aby znizili vystupne napatie a tym aj maximalny prud do baterie ale zas musi byt nieco co meria prud do baterie a riadi "klamanie".
1,77kWp monokryštál + Fangpusun MPPT 150/45, 1,6kWp +Victron MPPT 250/60, 2xStuder XTM4048 + 25kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
petrd
Příspěvky: 145
Registrován: pát srp 09, 2019 8:56 am
Bydliště: Brno jih

Re: EPSolar - lze rozdělit FV na 10A do baterek 20A do zátěž

Příspěvek od petrd »

jinak zúčastněným za podnětné rady děkuji, celkem jsem si asi udělal obrázek jak se toto řeší a jak postupovat případně dál, bohužel FV není jediná moje starost na barabizně takže buduju postupně a pokusně.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek