Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: ned zář 15, 2019 6:54 pm


Victron 48/375

Měniče Victron

Victron 48/375

Příspěvekod Skrat » úte srp 13, 2019 2:08 pm

Dobrý den. Dnes sem se stal hrdým vlastníkem měniče victron 48V/375W. Mám ale problem.Po rozebráni a zkontrolování uzemnění sem zjistil,že uzemňovací svorka na výstupní zásuvce je spojena s obalem a propojena na zemnící svorku měniče ...to je zatím vše OK.Dotaz zní potřebuji aby na výstupu měniče bylo L-fáze,N-pracovní nula a P-uzemnění.Jak docílím N-pracovní nula??. Nerad bych hnet první den odpálil měnič.Měnič bude napájet PC a drobný věci okolo,který jsou samostatně uzemněný.
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,Regulátor PWM 48V, olovo AGM,UPS 2KW,Victron 48V/375W
Skrat
 
Příspěvky: 154
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm

Re: Victron 48/375

Příspěvekod camel1cz » úte srp 13, 2019 2:56 pm

Ten měnič má na výstupu síť TN-C (dvouvodicovou, L a PEN).

Síť TN-S s oddělenými N a PE uděláš tak, že vytvoříš bod rozdělení (někdy je nutné jej uzemnit, záleží na vzdálenosti) a pomocí proudového chrániče rozdelis PEN na PE + N... Dál už vedeš vše 3vodicově (L+N+PE) a nesmíš už PE s N spojit.
camel1cz
 
Příspěvky: 525
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm

Re: Victron 48/375

Příspěvekod Skrat » úte srp 13, 2019 4:57 pm

OK .pochopeno a Děkuji.Ještě sem si všiml že vedení do trafa není přes feritový válečky.Někdo to tam dodělával na snížení spotřeby.Má to cenu tam dávat?
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,Regulátor PWM 48V, olovo AGM,UPS 2KW,Victron 48V/375W
Skrat
 
Příspěvky: 154
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm

Re: Victron 48/375

Příspěvekod jahodovák » úte srp 13, 2019 5:06 pm

Pokud ti nebude vadit zvýšená spotřeba na prázdno,tak to tam nedávej....
jahodovák
 
Příspěvky: 486
Registrován: ned dub 02, 2017 2:45 pm

Re: Victron 48/375

Příspěvekod youda » úte srp 13, 2019 5:08 pm

To by mne zajímalo, jakou tak asi spotřebu naprázdno může mít 375W měnič od Victronu.
Dva pikowatty?
:D
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 2079
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: Victron 48/375

Příspěvekod Skrat » úte srp 13, 2019 5:21 pm

Dobrá nic tam dávat nebudu.
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,Regulátor PWM 48V, olovo AGM,UPS 2KW,Victron 48V/375W
Skrat
 
Příspěvky: 154
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm

Re: Victron 48/375

Příspěvekod rottenkiwi » úte srp 13, 2019 5:27 pm

Spotreba naprázdno nie je u nových Victronov až tak závislá na výkone.

Tá 48/375 má 8.5 W,
Nové Smart 1600 a 2000 VA / 48 majú po 11 W.

NOvé Multi II 3000 a 5000 VA / 48 majú 11 a 18 W,
a ak sa zapne zúžená sinusovka / AES / tak majú 7 a 12 W,
keď si predstavíme, že to vie pricucnúť 32 / 50 A na vstupe, tak to nie je až taká zlá spotreba naprázdno.
Dělej vše, jak nejlépe dovedeš. Ale ne lépe. 4. dohoda.
Si anode Spectrum BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Post Climate Change
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 2783
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK

Re: Victron 48/375

Příspěvekod jahodovák » úte srp 13, 2019 6:05 pm

youda píše:To by mne zajímalo, jakou tak asi spotřebu naprázdno může mít 375W měnič od Victronu.
Dva pikowatty?
:D

asi máš pravdu,já neřeším ani ztrátu u aexperta.. :D :D :D
jahodovák
 
Příspěvky: 486
Registrován: ned dub 02, 2017 2:45 pm

Re: Victron 48/375

Příspěvekod Skrat » úte srp 20, 2019 4:20 pm

Tak vše sem udělal jak poradil " camel1cz "a mám vývod z Victronu přes chránič.Jak sem chtěl L,N a Pen.Vše funguje na 100%.K mému zděšení se stala taková událost.Rozeberu rozvaděč v dílně(kde je připojen PC a ostatní drobotina) a Koukám že vedení k zásuvce kde jsou jmenované komponenty je natáhlý jen v dvouvodičové instalaci: L a Pen. Přitom PC,Router,Tiskárna,Skenr atd mám ještě samostatně uzemněný na trubky od topení a na Pen ze Zásuvky!!.Jak to zapojit? Nový kabel nenatáhnu,k zásuvce se dostanu jen když rozeberu celej stůl---to nejde! A to sem měl radost jak to hladce půjde zapojit.
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,Regulátor PWM 48V, olovo AGM,UPS 2KW,Victron 48V/375W
Skrat
 
Příspěvky: 154
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm

Re: Victron 48/375

Příspěvekod camel1cz » úte srp 20, 2019 9:20 pm

Tohle je bohužel neřešitelné... TN-S síť nejde natáhnout dvěma vodiči.

(samozřejmě by bylo lepší to předělat na 3 vodiče, ale jestli nejde, tak nejde)

Jediná šance je udělat kombinovanou síť TN-C-S... hodně zjednodušeně je to vlastně současně 2 i 3 vodičová varianta. Neodporuje to normám - teda pokud tuhle akci považujeme za částečnou rekonstrukci.

Tu dvouvodičovou část si odboč z měniče PŘED chráničem, ještě z čistokrevného PEN vodiče co leze z měniče...

Jinak sem moc nepobral to zvláštní zemění na trubky a PEN ze zásuvky. Asi budu psát zbytečně, ale pro jistotu:
- v zásuvce (v dvouvodičové TN-C) musí být kolík i pravá díra zapojená na PEN, obvykle bez přerušení vodiče (jen se část izolace oholí pod šroubem díry a končíš pod kolíkem). Všechny dospělé spotřebiče pak mají vidlici a přívodní kabel trojvodičový a je tam pak dvojmo vedený PEN. V PC je z kolíku zapojený na kostru zdroje a teda i skříně a ten druhý (co by byl N v trojvodiči) se použivá na napájení proti L,
- uzeměné trubky topení (a ostatní kovové rozlehlé části domu) jsou určitě dobrá věc, ale ne takto. Topení má být připojené vodičem dostatečného průřezu (tuším min 16mm2) k zemnícímu můstku elektrorozvodu, potom si můžeš odpustit nějaké dodatečné zemění - je pak zbytečné, zdvojené.

No zabíháme už trochu daleko a nerad bych radil nějaké dílčí věci, abysme nestvořili něco nebezpečného.
camel1cz
 
Příspěvky: 525
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm

Re: Victron 48/375

Příspěvekod volente » stř srp 21, 2019 1:47 am

"jen se část izolace oholí pod šroubem díry a končíš pod kolíkem"

Ne ne, nejdřív na kolík a končí se na zdířce, tak je to správně.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1718
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Victron 48/375

Příspěvekod Skrat » stř srp 21, 2019 6:13 am

Pro camel1cz" Vemu to od konce. Zásuvka je na 100% zapojená dobře.L na levou díru a Pen na kolík a pak na pravou díru bez přerušení.To dodatečné uzemnění na Cu trubky od topení sem bral jako dodatečnou ochranu.Jak píšete Cu trubky jsou ve vedlejší místmosti (6m daleko) spojený s centrální páskou na hlavní uzemňovací rozvod a do pásky v zemy.Je to propojené 16tkou kulatinou.Tak a napadla mě taková hovadina(prosím nenadávat).Jelikož je to jediný vedení které bude napájet PC a ostatní komponenty a nikam jinam to nevede co to udělat takle:Kabel do zásuvky L-použiji ,Pen-přeznačím na modrý N a Pen natáhnu z Cu trubek topení.Mám vyskoušíno že ochrana reaguje i na zkoušečku.
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,Regulátor PWM 48V, olovo AGM,UPS 2KW,Victron 48V/375W
Skrat
 
Příspěvky: 154
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm

Re: Victron 48/375

Příspěvekod kodl69 » stř srp 21, 2019 7:13 am

Takhle fakt ne. Přívody zásadně plným počtem vodičů. Co když někdo to topení odstraní?
A pořád nevím, kde je problém. stačí naplánovat malování v dané místnosti, kabel připravit na ukrytí do podlahové lišty a jenom doseknout a pak zapravit kousky ke krabicím. A bude to tak jak má být a bez bastlení. Takhle se dá udělat rekonstrukce elektriky v celým bytě, místnost po místnosti, na chodbě v liště a není co řešit.
Ostatně normální je uvést instalaci do nějakýho stavu odpovídajícímu aspoň konci 20-týho století a pak teprve řešit FV a pod.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 3847
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Victron 48/375

Příspěvekod Skrat » stř srp 21, 2019 7:16 am

Já sem si říkal že je to nápad za milion průserů.
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,Regulátor PWM 48V, olovo AGM,UPS 2KW,Victron 48V/375W
Skrat
 
Příspěvky: 154
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm


Zpět na Victron

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'