Příspěvekod Skrat » úte srp 13, 2019 2:08 pm

Dobrý den. Dnes sem se stal hrdým vlastníkem měniče victron 48V/375W. Mám ale problem.Po rozebráni a zkontrolování uzemnění sem zjistil,že uzemňovací svorka na výstupní zásuvce je spojena s obalem a propojena na zemnící svorku měniče ...to je zatím vše OK.Dotaz zní potřebuji aby na výstupu měniče bylo L-fáze,N-pracovní nula a P-uzemnění.Jak docílím N-pracovní nula??. Nerad bych hnet první den odpálil měnič.Měnič bude napájet PC a drobný věci okolo,který jsou samostatně uzemněný.
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,Regulátor PWM 48V, olovo AGM,UPS 2KW,Victron 48V/375W
Skrat
 
Příspěvky: 152
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm

Re: Victron 48/375

Příspěvekod camel1cz » úte srp 13, 2019 2:56 pm

Ten měnič má na výstupu síť TN-C (dvouvodicovou, L a PEN).

Síť TN-S s oddělenými N a PE uděláš tak, že vytvoříš bod rozdělení (někdy je nutné jej uzemnit, záleží na vzdálenosti) a pomocí proudového chrániče rozdelis PEN na PE + N... Dál už vedeš vše 3vodicově (L+N+PE) a nesmíš už PE s N spojit.
camel1cz
 
Příspěvky: 522
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm

Re: Victron 48/375

Příspěvekod Skrat » úte srp 13, 2019 4:57 pm

OK .pochopeno a Děkuji.Ještě sem si všiml že vedení do trafa není přes feritový válečky.Někdo to tam dodělával na snížení spotřeby.Má to cenu tam dávat?
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,Regulátor PWM 48V, olovo AGM,UPS 2KW,Victron 48V/375W
Skrat
 
Příspěvky: 152
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm

Re: Victron 48/375

Příspěvekod jahodovák » úte srp 13, 2019 5:06 pm

Pokud ti nebude vadit zvýšená spotřeba na prázdno,tak to tam nedávej....
jahodovák
 
Příspěvky: 446
Registrován: ned dub 02, 2017 2:45 pm

Re: Victron 48/375

Příspěvekod youda » úte srp 13, 2019 5:08 pm

To by mne zajímalo, jakou tak asi spotřebu naprázdno může mít 375W měnič od Victronu.
Dva pikowatty?
:D
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 1988
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: Victron 48/375

Příspěvekod Skrat » úte srp 13, 2019 5:21 pm

Dobrá nic tam dávat nebudu.
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,Regulátor PWM 48V, olovo AGM,UPS 2KW,Victron 48V/375W
Skrat
 
Příspěvky: 152
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm

Re: Victron 48/375

Příspěvekod rottenkiwi » úte srp 13, 2019 5:27 pm

Spotreba naprázdno nie je u nových Victronov až tak závislá na výkone.

Tá 48/375 má 8.5 W,
Nové Smart 1600 a 2000 VA / 48 majú po 11 W.

NOvé Multi II 3000 a 5000 VA / 48 majú 11 a 18 W,
a ak sa zapne zúžená sinusovka / AES / tak majú 7 a 12 W,
keď si predstavíme, že to vie pricucnúť 32 / 50 A na vstupe, tak to nie je až taká zlá spotreba naprázdno.
Biopestovateĺ nemá pod holým nebom pod kontrolou nič,
len seba a aj to iba v obmedzenej miere.

Si anode Spectrum BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Post Climate Change
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 2688
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK

Re: Victron 48/375

Příspěvekod jahodovák » úte srp 13, 2019 6:05 pm

youda píše:To by mne zajímalo, jakou tak asi spotřebu naprázdno může mít 375W měnič od Victronu.
Dva pikowatty?
:D

asi máš pravdu,já neřeším ani ztrátu u aexperta.. :D :D :D
jahodovák
 
Příspěvky: 446
Registrován: ned dub 02, 2017 2:45 pm

Re: Victron 48/375

Příspěvekod Skrat » úte srp 20, 2019 4:20 pm

Tak vše sem udělal jak poradil " camel1cz "a mám vývod z Victronu přes chránič.Jak sem chtěl L,N a Pen.Vše funguje na 100%.K mému zděšení se stala taková událost.Rozeberu rozvaděč v dílně(kde je připojen PC a ostatní drobotina) a Koukám že vedení k zásuvce kde jsou jmenované komponenty je natáhlý jen v dvouvodičové instalaci: L a Pen. Přitom PC,Router,Tiskárna,Skenr atd mám ještě samostatně uzemněný na trubky od topení a na Pen ze Zásuvky!!.Jak to zapojit? Nový kabel nenatáhnu,k zásuvce se dostanu jen když rozeberu celej stůl---to nejde! A to sem měl radost jak to hladce půjde zapojit.
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,Regulátor PWM 48V, olovo AGM,UPS 2KW,Victron 48V/375W
Skrat
 
Příspěvky: 152
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm

Re: Victron 48/375

Příspěvekod camel1cz » úte srp 20, 2019 9:20 pm

Tohle je bohužel neřešitelné... TN-S síť nejde natáhnout dvěma vodiči.

(samozřejmě by bylo lepší to předělat na 3 vodiče, ale jestli nejde, tak nejde)

Jediná šance je udělat kombinovanou síť TN-C-S... hodně zjednodušeně je to vlastně současně 2 i 3 vodičová varianta. Neodporuje to normám - teda pokud tuhle akci považujeme za částečnou rekonstrukci.

Tu dvouvodičovou část si odboč z měniče PŘED chráničem, ještě z čistokrevného PEN vodiče co leze z měniče...

Jinak sem moc nepobral to zvláštní zemění na trubky a PEN ze zásuvky. Asi budu psát zbytečně, ale pro jistotu:
- v zásuvce (v dvouvodičové TN-C) musí být kolík i pravá díra zapojená na PEN, obvykle bez přerušení vodiče (jen se část izolace oholí pod šroubem díry a končíš pod kolíkem). Všechny dospělé spotřebiče pak mají vidlici a přívodní kabel trojvodičový a je tam pak dvojmo vedený PEN. V PC je z kolíku zapojený na kostru zdroje a teda i skříně a ten druhý (co by byl N v trojvodiči) se použivá na napájení proti L,
- uzeměné trubky topení (a ostatní kovové rozlehlé části domu) jsou určitě dobrá věc, ale ne takto. Topení má být připojené vodičem dostatečného průřezu (tuším min 16mm2) k zemnícímu můstku elektrorozvodu, potom si můžeš odpustit nějaké dodatečné zemění - je pak zbytečné, zdvojené.

No zabíháme už trochu daleko a nerad bych radil nějaké dílčí věci, abysme nestvořili něco nebezpečného.
camel1cz
 
Příspěvky: 522
Registrován: pon bře 21, 2011 11:12 pm

Re: Victron 48/375

Příspěvekod volente » stř srp 21, 2019 1:47 am

"jen se část izolace oholí pod šroubem díry a končíš pod kolíkem"

Ne ne, nejdřív na kolík a končí se na zdířce, tak je to správně.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1653
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Victron 48/375

Příspěvekod Skrat » stř srp 21, 2019 6:13 am

Pro camel1cz" Vemu to od konce. Zásuvka je na 100% zapojená dobře.L na levou díru a Pen na kolík a pak na pravou díru bez přerušení.To dodatečné uzemnění na Cu trubky od topení sem bral jako dodatečnou ochranu.Jak píšete Cu trubky jsou ve vedlejší místmosti (6m daleko) spojený s centrální páskou na hlavní uzemňovací rozvod a do pásky v zemy.Je to propojené 16tkou kulatinou.Tak a napadla mě taková hovadina(prosím nenadávat).Jelikož je to jediný vedení které bude napájet PC a ostatní komponenty a nikam jinam to nevede co to udělat takle:Kabel do zásuvky L-použiji ,Pen-přeznačím na modrý N a Pen natáhnu z Cu trubek topení.Mám vyskoušíno že ochrana reaguje i na zkoušečku.
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,Regulátor PWM 48V, olovo AGM,UPS 2KW,Victron 48V/375W
Skrat
 
Příspěvky: 152
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm

Re: Victron 48/375

Příspěvekod kodl69 » stř srp 21, 2019 7:13 am

Takhle fakt ne. Přívody zásadně plným počtem vodičů. Co když někdo to topení odstraní?
A pořád nevím, kde je problém. stačí naplánovat malování v dané místnosti, kabel připravit na ukrytí do podlahové lišty a jenom doseknout a pak zapravit kousky ke krabicím. A bude to tak jak má být a bez bastlení. Takhle se dá udělat rekonstrukce elektriky v celým bytě, místnost po místnosti, na chodbě v liště a není co řešit.
Ostatně normální je uvést instalaci do nějakýho stavu odpovídajícímu aspoň konci 20-týho století a pak teprve řešit FV a pod.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 3767
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Victron 48/375

Příspěvekod Skrat » stř srp 21, 2019 7:16 am

Já sem si říkal že je to nápad za milion průserů.