680W balkon panelák

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Uživatelský avatar
Toul
Příspěvky: 322
Registrován: čtv dub 21, 2011 2:46 pm

680W balkon panelák

Příspěvek od Toul »

Zdravim,
konečně mám trošku času a nafotil jsem svojí FVE na balkoně.

- 8x 85WP polykrystal (4x sklon 90°, 4x sklon 80°)
- regulátor CX 40
- baterie 12V 130Ah GEL
- měnič 12V/230V HQ 1500W

- lednice s mrazákem (2 kompresory) taková ta 185cm vysoká
- 5x 4W LED bodovka koupelna
- 2x 35W halogen bodovka WC
- UPC modem, wifi
- notebook
- různé nabíječky

Systém jsem začal budovat v únoru 2010, nejdřív to byly jen 4 panely a nějaká stará autobaterie, postupně jsem přidával až na dnešní stav. Ještě to mám jako zkušební provoz. letos musim "učesat" instalaci a přidat jističe a ampérmetry abych zjistil o kolik je vyšší výkon z nakloněné větve. A pokud budou peníze, tak mám zálusk na 2x 90Ah LiFePo baterie.
Bohužel mi odešel 20A měřák kterej tato instalace dostala lehce do neměřitelných hodnot:-) Myslím že když svítí, tak do baterky teče cca 30A (umožnuje nabíjení až 0,4C).
Přílohy
P1030420.JPG
P1030419.JPG
P1030422.JPG
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: 680W balkon panelák

Příspěvek od mypower.cz »

:ugeek: luxus :!: Jsou nejake reakce sousedu a/nebo kolemjdoucich?
Josef
Příspěvky: 13
Registrován: pát kvě 06, 2011 8:22 pm

Re: 680W balkon panelák

Příspěvek od Josef »

Paráda!DOtaz:Můžete upřesnit fungovaní lednice(Typ,příkon) a jak to zvládá střídač?
Solár proudu Zdar!
Jiri
Příspěvky: 56
Registrován: ned bře 06, 2011 7:16 am

Re: 680W balkon panelák

Příspěvek od Jiri »

Panelákové instalace se mi hodně líbí, jsou dost odvážné a ukazují že to jde všude. Co na to sousedi?
Uživatelský avatar
Toul
Příspěvky: 322
Registrován: čtv dub 21, 2011 2:46 pm

Re: 680W balkon panelák

Příspěvek od Toul »

Pár sousedů se ptalo co to je a jak to funguje. Ale žádný extra zájem:-)
Ani nikdo neříkal že by mu to tam vadilo, ono je asi jedno jestli mám na balkoně panely, jiný má zase satelit, jiný má dřevěné výplně v zábradlí, takže opticky je stejně každý balkon jiný.
ovcan
Příspěvky: 6
Registrován: pát dub 22, 2011 8:29 am

Re: 680W balkon panelák

Příspěvek od ovcan »

zdravím Vás. tak přesně tohle mám v plánu,ikdyž v trochu menším rozsahu. Ale je to parádní!
Možná by jste ušetřil nějakej ten Watt na záchodě třeba na TV, osobně tam mám 3W LED žárovku na 12V.
Uživatelský avatar
Toul
Příspěvky: 322
Registrován: čtv dub 21, 2011 2:46 pm

Re: 680W balkon panelák

Příspěvek od Toul »

Na záchodě mám v plánu taky koupit LED bodovky kolem těch 3-4W. Ale na televizi Wattíky neušetřím. Má pouhých 250W:-)
ovcan
Příspěvky: 6
Registrován: pát dub 22, 2011 8:29 am

Re: 680W balkon panelák

Příspěvek od ovcan »

předpokládám,že máte plasmu a 250W je pouze štítková hodnota. Nezkoušel jste ji přes ten měnič? Jak se případně chovala (nějaké prskání...)?
Už s předstihem s vidinou úspornějšího chodu domácnosti (předpokládám také částečný přechod na FVE) jsem si koupil LCD s LED podsvícením, která má odběr 30W (změřeno), kterou bych táké rád krmil z AKU přes střídač. Ale docela bych měl strach to na střídač připojit po tom, co jsem četl o "prskání" ve vlákně o nekvalitní střídě v elektroporadně.
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: 680W balkon panelák

Příspěvek od mypower.cz »

Zdravim, k te TV - ja jsem tyhle problemy s rusenim, prskanim, piskanim, vrcenim a podobnyma vecma celkem vyresil tim, ze jsem co nejvice veci co slo pripojil na DC napeti. Pokud tedy napriklad sezenete nejakou TV/LCD monitor s externim zdrojem, mate mozna vyhrano, protoze pak nebude potreba ani stridac ale DC DC menic, cimz se stridaci vyhnete a navic zvysite efektivitu, protoze prevod 12->220 a v TV zpet z 220V na nejake jeji pracovni DC = dvojnasobna ztrata jednou ve stridaci a jednou v napajeni TV pro prevod zpet na DC.

Ja mel onehda prouzky na LCD monitoru - problikavajici svetle a tmave radky. Tam byla ale pricina v zemeni. Mel jsem kvalitni stridac s cistym sinusem, ale kvuli mereni fotovoltaiky mam propojené -, coz je i na kostre k USB a na kostre VGA signalu a tehdy byl monitor na stridac, NTB na DCDC menic a monitor delal bordel. Tehdy se to resilo uzemenim minusu na zem UPSky.

K tem problemum se spotrebici. Ono to nedela kazdy stridac a najit levny a se spotrebici "neprskaci" stridac je nekdy pokus omyl. UPSky vetsinou maji taky modifikovany sinus pokud nejsou drazsi a pri prepojeni na baterii spotrebice vetsinou neblbnou, jinak by uzivatel takovou UPSku hodil asi z okna :) Ja si pamatuju jak jsem asi mesic hledal stridac ktery by sedel s UPSkou.. UPS nechtela prepnout na 220V ze stridace z FV a porad prepinala na baterii a jela tedy na svuj vlastni stridac az do vybiti baterie. Tam staci aby stridac byl trosku dele napriklad v nulovem potencialu nez by bylo zahodno mezi pulvlnama a UPS uz na to reaguje a uz se ji to nelibi i kdyz stridac ma cisty sinus.

Tos tak nejak asi me zkusenosti :)
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1228
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: 680W balkon panelák

Příspěvek od Lui »

Len k tým UPS-kám.

Ja mám osobnú skúsenosť s APC smart 1000 táto je 24V,potom APC smart 2200 a 3000 ale tieto sú už na 48V,a tieto majú čistý sínusový výstup,pozeral som aj s kamarátom na osciloskope takže na 100% čistý sínus... ;)

Jedinou menšou nevýhodou je že každá pri studenom štarte funguje na 60Hz,ale dá sa to velmi jednoducho oklamať-APC treba normálne strčiť do siete....zapnúť....vytiahnúť zo siete a prisposobí sa frekvencií ktorá je v sieti teda 50Hz...a funguje bez problémov....
Aspoň u mňa tá APC 1000 išla nepretržite asi 7000 hodín,ak nerátam občasné vypnutie kvoli nejakým zmenám....
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Uživatelský avatar
Toul
Příspěvky: 322
Registrován: čtv dub 21, 2011 2:46 pm

Re: 680W balkon panelák

Příspěvek od Toul »

Konečně jsem se dostal k upgradu baterky. Gelovka se po roce začíná odporoučet tak jsem zkusil NiCd. (3x 12V cca80AH)Po první noci na NiCd je vidět rozdíl v napětí, kdy NiCd rychleji poklesne napětí při zátěži oproti Gelovce.

Bohužel nevím proč mi začal při startu pískat měnič. Tedy když sepne lednice tak cca 3s píská měnič a hlásí pokles napětí. No je to buď tím že baterky jsou na 5m 10mm2 kabelu a až potom je připojen měnič, nebo je to možná vlastnost NiCd že nejsou tak tvrdé.

S tím i souvisí že se budu muset poohlédnout po regulátoru který umí přímo NiCd baterie, nyní mám Phocos CX40. A ten je nedobije na maximum.

Obrázek
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1228
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: 680W balkon panelák

Příspěvek od Lui »

Toul píše:Konečně jsem se dostal k upgradu baterky. Gelovka se po roce začíná odporoučet tak jsem zkusil NiCd. (3x 12V cca80AH)Po první noci na NiCd je vidět rozdíl v napětí, kdy NiCd rychleji poklesne napětí při zátěži oproti Gelovce.

Bohužel nevím proč mi začal při startu pískat měnič. Tedy když sepne lednice tak cca 3s píská měnič a hlásí pokles napětí. No je to buď tím že baterky jsou na 5m 10mm2 kabelu a až potom je připojen měnič, nebo je to možná vlastnost NiCd že nejsou tak tvrdé.
Tá batérka vyzerá slušne... ;)

Ten pokles napetia si myslím,že može byť sposobený len nedostatočným nabitím...
Tých 5metrov káblov s takým prierezom si myslím,že nesposobí taký pokles napetia...
Ale pre istotu sa to dá zistiť velmi jednoducho-merať napetie v momente zaťaženia priamo na batérke,a potom rovno pred meničom... ;)

Že nie sú dosť "tvrdé".....tak toto je podla mňa " blbosť "... :D

Veď tam je 12V 240Ah,teda ak som správne pochopil zapojenie... ;)
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: 680W balkon panelák

Příspěvek od mypower.cz »

fňuk .. ja chci takyyyy . :) ale vypadaji pekne .. no taky se jich jednou dockam :D
Uživatelský avatar
Toul
Příspěvky: 322
Registrován: čtv dub 21, 2011 2:46 pm

Re: 680W balkon panelák

Příspěvek od Toul »

No jen je umytá, ale už něco pamatuje, dle údajů r.v. 1996 repase s potvrzením 80% kapacity rok 2003. Ale já doufám že ještě nějakej čas poběží.
Ano je to 240Ah, ale jak jsem psal chová se jinak než gelovka. Při nastavení reglu na gelovku mi to už v devět večer ukazovalo že má jen 1/4 kapacity, ale je to dáno tím že má zkrátka větší pracovní rozsah napětí. Myslim že pro klid v duši je ještě po jedné vypojím a nabiju na nabíječce a vybiju s logováním hodnot, abych zjistil skutečnou kapacitu. Vybíjet budu 70W.
Uživatelský avatar
Toul
Příspěvky: 322
Registrován: čtv dub 21, 2011 2:46 pm

Re: 680W balkon panelák

Příspěvek od Toul »

S tím mě napadlo že včera při jasné obloze jsem zkoušel dát ruku na panely..AuAu byly horké že jsem ji na nich neudržel.
avatar
Příspěvky: 484
Registrován: ned kvě 08, 2011 10:16 am

Re: 680W balkon panelák

Příspěvek od avatar »

no 5 metru v 10mm pruřez je docela dost.

při 200wattech je ubytek v kabelech na konci 0.2V
při 600Wattech je to už 0,86V

což při jednorazové zátěži může být pokles klidne 1 volt
Uživatelský avatar
Toul
Příspěvky: 322
Registrován: čtv dub 21, 2011 2:46 pm

Re: 680W balkon panelák

Příspěvek od Toul »

to avatar: Jojo to bude ono, při rozjezdu tam teče i 1,3kW což bude onen pokles a indikace poklesu.
Takže buďto místo piezo měniče to přebastlim na ledku:-) nebo zkusim zdvojit kabely.

Ono by to mohlo být i tím že jsem nesehnal očka na ty baterky a tak jseme udělal očka z 2,5mm2 mědi a na to jsem připájel tu 10mm2. i když tím to nebude, jelikož je tento spoj 3x paralerně.
avatar
Příspěvky: 484
Registrován: ned kvě 08, 2011 10:16 am

Re: 680W balkon panelák

Příspěvek od avatar »

tak při 1,3kw je ztrata 1,87Voltů
Uživatelský avatar
Toul
Příspěvky: 322
Registrován: čtv dub 21, 2011 2:46 pm

Re: 680W balkon panelák

Příspěvek od Toul »

No a jsme doma:-( Tedy se musím poohlédnout po silnějších kabelech, nebo po "supervodiči":-)

A nebo že bych si dal Akumulátory do obýváku?:-) to by mě asi přežily:-)
avatar
Příspěvky: 484
Registrován: ned kvě 08, 2011 10:16 am

Re: 680W balkon panelák

Příspěvek od avatar »

Toul píše:No a jsme doma:-( Tedy se musím poohlédnout po silnějších kabelech, nebo po "supervodiči":-)

A nebo že bych si dal Akumulátory do obýváku?:-) to by mě asi přežily:-)
nebo měnič k baterkam a vest jen 220

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek