Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: pát zář 20, 2019 4:13 am


FVE východ - západ

FVE systémy bez dodávek do DS pouze pro vlastní spotřebu, ostrovní FVE nebo poloostrovní s odběrem ze sítě v případě nedostatku energie.
Předchozí

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod JosefK » sob črc 27, 2019 6:02 pm

To marko250: Máte někde schema zapojení? Ty dva regly napájejí jedno bateriové pole? Jak spolupracují?
Další otázka na kterou jsem hledal odpověd, ale nanalezl jednoznačnou. Pokud je za měničem na AC výstupu jistič, může při zkratu (třeba fáze na kostru tj na PE vodič) vybavit? Dávají se vůbec za měnič jističe?
JosefK
 
Příspěvky: 33
Registrován: stř črc 17, 2019 2:37 pm

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod willcz » sob črc 27, 2019 6:13 pm

Za měnič určitě jistič patří, z více důvodů
- možnost odpojení při servisu
- ochrana vedení za měničem

navíc tam podle mě patří i chránič, který právě řeší situaci kdy sáhnu na PE, nebo taky kdy si sám sáhneš na L :-)
6.8kWp poly + 2x XTM 4000-48 + 330Ah LiFe + Batrium s CAN
willcz
 
Příspěvky: 432
Registrován: úte zář 06, 2016 1:52 pm
Bydliště: Brno

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod volente » sob črc 27, 2019 6:40 pm

Co se týká více regulátorů do jednoho bateriového pole nevidím v tom problém. Mám zapojeny 2 PWM regulátory a 3 MPPT regulátory na jedno bateriové pole bez problémů.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1732
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod JosefK » sob črc 27, 2019 6:49 pm

to volente: A regly spolu nijak nekomunikují? Prostě to funguje jen tak "na divoko"?
JosefK
 
Příspěvky: 33
Registrován: stř črc 17, 2019 2:37 pm

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod volente » sob črc 27, 2019 7:51 pm

Proč by měli komunikovat, chovají se podle Ohmova zákona. Jen měření napětí má každý trošku jinak, maximálně však o 0,1V.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1732
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod JosefK » sob črc 27, 2019 7:58 pm

To volente: A nabíjení ze sítě, v případě potřeby, k tomu taky máte?
JosefK
 
Příspěvky: 33
Registrován: stř črc 17, 2019 2:37 pm

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod volente » sob črc 27, 2019 8:04 pm

Jasně že to jde, i když to nepoužívám, tedy aspoň ne dohromady. Jako že by dobíjely regulátory a síť společně. Jinak v zimě normálně krmím baterky v noci ze sítě. Regulátory neodpojuji. Není důvod, stejně mají na výstupu diodu.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1732
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod JosefK » sob črc 27, 2019 8:06 pm

Axpert taky nabíjí nebo je jen pro výstup?
JosefK
 
Příspěvky: 33
Registrován: stř črc 17, 2019 2:37 pm

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod volente » sob črc 27, 2019 8:13 pm

Nabijí, je na něm 1600Wp pole a také na to noční nabíjení používám jeho síťovou nabíječku
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1732
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod JosefK » ned črc 28, 2019 6:52 am

To volente: Systém tedy máte 1f? Jak máte uděláno připojení měniče do stávajících rozvodů?
JosefK
 
Příspěvky: 33
Registrován: stř črc 17, 2019 2:37 pm

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod marko250 » ned črc 28, 2019 7:53 am

Jedno pole baterky může nabíjet tisíce reglů,ale nesmí tu baterku ve vibitém stavu uškvařit nadměrným proudem při vybitém stavu a startu nabíjení.Pokud má baterka 100A/48VDC(4.8kWh) a je z Lifepo4 chemie,tak by se měla krmit max 50A pro její pohodu.A to je jediná věc co by se měla zajistit při dobíjení,pak už se regly chovají jak mají a omezují proud na konci nabíjení a nic baterce nehrozí a je jedno kolik reglů na ní je.
Berte měnič jako DS,taky máte pojistky za ní(hlavní jistič).Napojení je jednoduché,tam kam to chcete poslat,tam udělejte přepínání mezi DS a měničem(navzájem blokované stykače),samozřejmě tam nesmí přijít 3-f spotřebič pak na to!Bavíme se o 1-f FVE,pokud uděláte tři synchronizované měniče do 3-f systému,pak na to můžete napojit cokoli do výkonu těch měničů a jejich schopností(přepínací,hybridní),třeba i tu dílnu,ale to budou komponenty velice výkonné a drahé,včetně baterky.
JZ-50°/20xChaori<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar<davá2750W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 58.4VDC LFP4/370A+Li-ion/300A<uloží 35kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 1549
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod JosefK » pon črc 29, 2019 8:35 am

To marko250: Díky za info, mě spíše zajímalo, jak to má kdo řešeno konkrétně. Tři fáze zatím neplánuji.
JosefK
 
Příspěvky: 33
Registrován: stř črc 17, 2019 2:37 pm

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod youda » pon črc 29, 2019 3:35 pm

JosefK,

jak to má kdo řešeno konkrétně, je nelepší podívat se přímo do vláken jednotlivých solárníků ;)

Trošku máslo na hlavě mají ti z nás, kteří ve svém podpisu nemají odkaz na popis své FVE ani seznam komponent. Ovšem i sama skutečnost, že se někdo nechce moc chlubit se stavem své FVE, má jistou informační hodnotu... Jakou, to si musíš říct sám.

Abych ti trochu pomohl ve hledání, tak dost znalostí lze načerpat studiem těchto odkazů:

viewtopic.php?f=3&t=1681
viewtopic.php?f=3&t=3264
viewtopic.php?f=3&t=1469
http://www.mojeelektrarna.cz/moje-elektrarna.php
http://www.elektrarna.estranky.cz/
https://www.cernyp.cz/fve-ostrovni-elektrarna/
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 2079
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod volente » pon črc 29, 2019 3:59 pm

Systém 1f, hlavní jistič 25A. přívod zapojen do Axperta o odvod z Axperta na chránič a jističe jednotlivých okruhů. Mezi přívod a odvod chci dát ještě ruční přepínač sítě, protože když se Axpert vypne, tak se nepřepne do bypasu.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1732
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: FVE východ - západ

Příspěvekod Jirka81 » sob srp 03, 2019 5:39 pm

Ahoj, co tuhle potvoru? https://voltaconsolar.com/hybrid-solar- ... 30vac.html je to přestříkaný Youdovo Infinisolar 5kW Plus.
Jirka81
 
Příspěvky: 20
Registrován: úte říj 10, 2017 3:03 pm

Předchozí

Zpět na Ostrovní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

Reputation System ©'