Příspěvekod Vitek » čtv dub 09, 2020 9:37 pm

Ahoj dobří lidé.
Stejně tak jako Vám dělá radost Vaše výtvory a elektrárny, i moje elektrárna radost mě.
Jsem štastnej že jsem poslechl tchána a pod dlažbu nacpal podlahovku, mám teda trvale 1,6 kW na vytěžování přebytků
dále elektrokotel klima atd atd. vše se spíná automaticky.

No a díky tomu sluníčko dělá vembloudy jednoho za druhým, jako v egyptě na křižovatce
Problém je že v domě je 23 stupňů, a není už to kam dávat.

Takot vypadá letošní moje výroba denní,
poslední měsíc.PNG

a měsíční 926 kWh za březen.
měsíční výroba.PNG

je to fakt super.
vytěžovače mě brání používat dřevo..
Tak klidný večer
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Jinko 11.475 kWp,2xPIP5048mk,Vytěžovač GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
 
Příspěvky: 939
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod Vitek » čtv dub 23, 2020 7:31 am

Ahoj Přátelé,

podařil se mi takový malý husarský kousek a to v podobě tes vypínání měniče na noc, respektive příprava na zimu.

konfigurace stále stejná:
1fázové zapojení 2 paralelních měničů PIP 5048MK pracující zálohované sítí.
když jsem kuchnul měnič abych se na to podíval jak ho zapnout, tak jsem našel že tlačitko ( typ push - on pull off) je pouze zapojené na 2 fousy propojovacího RJ45, takže jsem to prostě musel zkusit.

Co z toho vyšlo?

po rozstřihnutí prvního fousu ( hnědý ) se měnič vypnul, po připojení fousu zpět se zapne.
IMG-20200311-WA0007.jpeg

TZN ano umíme to řídit externě resp zapne se když to chceme a je to fajn, v noci s minimální spotřebou ( lednice a tu ta tam rychlovarka na sunar a světlo) bohatě stačí měnič jeden.

Včera jsem hodně v rychlosti zjistil že když je měnič solo ( single) funguje dobře a poslouchá.

jak se to chová jako celek v paralelnim chodu?
Problém přichází když je v paralelním provozu a jeden z nich vypnu ( externě ovládacím relé, které roztrhne hnědý drát), tak se střídač vypne, druhý běží a střídá ( oba mají připojenou síť 230V z DS)

ale pak a ještě mu seberu DS a nejsou ani FV ( typicky noc - ostrov - bez DS se 2 měniči v paralelu)
tady už dojde k tomu že měnič vypnutý externě zdechne uplně, protože nemá žádné napájení ( není DS, není PV a tlačítko vypnuté) - tento měnič hodí chybu a právě to způsobí vypnutí paralelně běžícího druhého měniče.

Tuším že mám nastavený zakázaný bypass dissabled.

no takže prozatím jakýkoliv výpadek na DS při konfiguraci paralelní provoz 2 x PIP 5048 MK nebo axpert king zdechne celej barák - včera asi 3x než jsem dal dohromady souvislosti v ucelenou myšlenku.

nezkoušel jsem měniči který ovládám ( hnědým externím kablíkem ) současně s vypnutím externím tlačítkem vypnout stykačem DS , to znamená že ten druhý zapnutý měnič by měl DS, a byl tak ochráněný při jakémkoliv případu výpadku DS.

Bylo by dobré sem pro Vás napsat pravdivostní tabulku jak se to chová když …. na to abych ji doplnil potřebuju dost času takže to zatím odkládám. kombinací různých nastavení je mnoho.

Takže ted se samozřejmě otevírá otázka dobře když bude měnič jeden - umim ho vypnout a zapnout externě - což se zdá fajn, a vypnutí soft tlačítkem je určitě prima jak pro měnič tak pro ostatní komponenty v něm


Prosím kolegu Hurvajze o vyjádření se a doplnění chování v uspořádání ostrovní měnič jeden externě ovládaný.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Jinko 11.475 kWp,2xPIP5048mk,Vytěžovač GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
 
Příspěvky: 939
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod hurvayz » čtv dub 23, 2020 7:56 am

Ano kolega Vítek na to došel, já si to malinko upravil a funguje to.Používám PIPa jen na pračky a žrouty takže pro mě značka ideál. Dnes ráno v osm menič dle spínaček zapnul a počítám že v osm večer vypne. Dalo by se to udělat i automaticky, ve vnitř měniče při raním osvitu cvakne relé jak se připojí MPPT čko a večer zase odpadne.. ale nechtělo se mě to rozebírat. Samo že se to nehodí pro ty co mají jeden měnič a jedou s ním i v noci. To je spíš pro extremisty jako jsem já a Vítek, který už začíná počítat výrobu v MW a má v plánu osadit dalších 5 PIPů.. hezký den a hodně svitu!
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Uživatelský avatar
hurvayz
 
Příspěvky: 746
Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod Vitek » ned kvě 03, 2020 8:06 pm

Ahoj kolegové.
Dnes se mi povedlo doladit vypnutí střídače na noc ( kdy je evidentní že nebude vyšší výkon než 5 kW ) takže na základě PV výkonu vypnu externím relé ( ovládáno přes ICC a GPIO ) se střídač za splnění podmínky vypnul.

Ráno by se mělo relé opět na základě PV výkonu zapnout to samozřejmě zjistím až ráno až dojdu k měničům.

Zdá se - tedy že jsem skutečně připraven na zimu kdy přes den bude nutné využívání 2 střídačů a přes dlouhou noc ušetřit 1 kWh jen na běh paralelního měniče.

Posílám jako důkaz 2 skupiny fotek po 3 kusech kde vidíte jak se to chová ...
Používám bezpečnostní logiku takže NC. je potřeba zajistit že kdyby ovládací komunikační nadřazený modul selhal a z nějakého důvodu ovládací relé již nefungovalo tak je třeba zapnout měnič, jelikož vytěžovače a mnoho panelů se mohou postarat o přetěžování single měniče.

až to vyzkouzším a vyzkoumám proč se v minulém příspěvku stalo něco neočekávaného řeknu Vám to.

Nicméně moje volnoběžná spotřeba se zase blíží ke 100 W, když je vyplé vše kromě wifi a routeru. což jsem měl v zimě.
pokud se toto osvědčí přikoupím další střídač. pokud ne tak na to prdim.

takže foto se zaplým střídačem :
20200503_163021.jpg

20200503_162936.jpg

20200503_200944.jpg

Foto s vyplým střídačem
20200503_162809.jpg

20200503_162755.jpg

20200503_201039.jpg


Capture+_2020-05-03-16-29-27.png

Jen Vám sdělím že to je včetně zálohy ze sítě což je vidět na display.

Ahoj V.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Jinko 11.475 kWp,2xPIP5048mk,Vytěžovač GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
 
Příspěvky: 939
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod Vitek » pon kvě 04, 2020 5:08 am

Poslusne hlesim ze se prave druhy spici menic na zaklade podminky probudil a prifazoval.
Je potreba to porad jeste sledovat. Nechci rikat ze to je vyresene na 100 procent ale zdase ze skutecne ksem dosahl stavu kdy v noci externe vypnu stridac a jedu pouze na jeden.
Dal mam v planu k tomu napojit jeste jeden paralelni kontakt od rele aby se neprodlene menic zapnul kdyz bude hrozit pretizeni tzn napriklad pri 4500 kW za predpokladu ze puvodni podminka neni mozna splnit typicky v noci. Tak abych mel k dispozici stale dost vykonu. Cili v noci se pri velke zatezi vypnuty menic zapne a podminka pro vypniti bude ze 30 minut se vykon zas snizil pod 4500W

Pokud i toto probehne korektne tak mam vyreseny system resp 10 kw sinus trvale s dynamickym zapinanim a uspavanim.
Tak doufam ze moje kroky a pokusy vedou spravnym smerem...

Jen pro zopakovani jedna se o menice 2 x pip 5048MK se spotrebou naprazdno kolem 65 W kus.
Hoj a klidny den Vitek
Jinko 11.475 kWp,2xPIP5048mk,Vytěžovač GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
 
Příspěvky: 939
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod dumi » pon kvě 04, 2020 6:51 am

4500 kW, to tam napajis pul mesta? :-D
Dumiho ostruvek: 2kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
 
Příspěvky: 1580
Registrován: stř zář 05, 2018 7:38 pm

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod Vitek » pon kvě 04, 2020 6:52 am

dumi píše:4500 kW, to tam napajis pul mesta? :-D


Human mistake :-)
Jinko 11.475 kWp,2xPIP5048mk,Vytěžovač GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
 
Příspěvky: 939
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod marko250 » pon kvě 04, 2020 8:15 am

Tady máš link na měřiče toho pokusu s regly : https://www.bighobby.cz/Watt-meter-Bigh ... -d1799.htm
Jinak paráda to vypínání a zapínaní MK ,tohle pomůže mnoha lidem v rozhodování koupě měniče.
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 2108
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod Vitek » pon kvě 04, 2020 9:08 am

marko250 píše:Tady máš link na měřiče toho pokusu s regly : https://www.bighobby.cz/Watt-meter-Bigh ... -d1799.htm
Jinak paráda to vypínání a zapínaní MK ,tohle pomůže mnoha lidem v rozhodování koupě měniče.


Ahoj Marko,
s tim vypínáním jsem zvědav jak dlouho to vydrží, vypínání tlačítkem je softwarové...
na mých grafech je dnešní noc opět v režii jednoho měniče, pracující do 2 ledniček.... přes den jedou dva, sobotní noc tam jely měniče dva, stejná konfigurace takže už to realně funguje. můžete se mrknout na grafech....
tohle je jistě dobrý, ale u mě bych musel kvůli pokusu koupit 2 kusy.
Rád bych použil 2 stejné wattmetry aby byla vidět dynamické odezva regulovaných veličin na ručičkovým měřáku, tam jednoznačně lze prokázat funkčnost rychlosti regulace.
jednou to vyjde.
Vítek.
Jinko 11.475 kWp,2xPIP5048mk,Vytěžovač GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
 
Příspěvky: 939
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod Vitek » čtv kvě 07, 2020 6:57 am

Ahoj jen rychlé zjištění, může se někomu hodit

Vypnutý měnič s vypnutým střídačem v noci startuje cca za 15s od stisknutí tlačítka - po přifázování
zapnutý měnič s vypnutým střídačem ( například nabíjí z PV) startuje do 5s od stisknutí tlačítka - po přifázování

Zatím asi 5 až 6 ranních startů a vždy přifázování proběhlo OK.. zdáse, že tato uprava je OK.
učetřených 65W na měnič jsem využil na pokrytí spotřeby nového mrazáku na žrádýlko

systém se mi chová stejně jako v zimě kdy jsem ale jel jen na jeden měnič a druhý jenom dobíjel baterii.
Ahoj V.

Pro ty komu se to nelíbí, tak si to nechte běžet v paralelu bez vypínání.... to je dle gusta. rád bych ale zopakoval že toto je snad jediný způsob jak to dynamicky řídit - zatím to tady nikdo z místních solárníků nenapsal a troufám si říct že pip 5048 MK zde v paralelní verzi nebo Axpert King v paralelním chodu určitě někdo provozuje - jen ho to prostě nesere že to žere zbytečně v noci. (Pokud weber nevydal patchlý FW.... o čemž ted nevím. )
Jinko 11.475 kWp,2xPIP5048mk,Vytěžovač GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
 
Příspěvky: 939
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod rasto1 » čtv kvě 07, 2020 8:02 am

Vitek píše: (Pokud weber nevydal patchlý FW.... o čemž ted nevím. )


Weber na MK zvysoka kasle ich, ich pole posobnosti je MS a to je vysperkovane ;-)
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; zatial vsetko v garazi :-)
rasto1
 
Příspěvky: 290
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod Vitek » čtv kvě 07, 2020 8:02 am

Ano a víš proč? protože MK nemá ani weber ani coulomb :-)
Jinko 11.475 kWp,2xPIP5048mk,Vytěžovač GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
 
Příspěvky: 939
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod Tibor889 » čtv kvě 07, 2020 8:09 am

Ja ich mam paralelne, ale zatiaľ bežím s jedným meničom vypnutým. Stačí mi to na 95% času, keď mám info od ženy že ide prať a podobne veci, tak ho ručne zapnem. Zatiaľ max výkon co som zaznamenal v grafe bol necelých 5 kW. Plánujem ale ešte pripájať ďalšie žrúty a ďakujem za vyriešenie automatiky, určite to urobím podobne ako ty. Ďalšie kolo je u mňa 24 panelov na strechu, lebo tých 11 nestačí. Potom doplním vyťažovanie, icc a pod.
Labák v skúšobnej prevádzke Ver.1: 12x Amerisolar 285Wp, 6x LDK 235Wp repasované (32ks čaká na repas). Spolu zatiaľ 4,8kWp, 2x PIP5048MK paralelne, , 1xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
Uživatelský avatar
Tibor889
 
Příspěvky: 68
Registrován: úte črc 30, 2019 8:11 pm
Bydliště: Boleráz

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod Vitek » čtv kvě 07, 2020 8:15 am

Tibor889 píše:Ja ich mam paralelne, ale zatiaľ bežím s jedným meničom vypnutým. Stačí mi to na 95% času, keď mám info od ženy že ide prať a podobne veci, tak ho ručne zapnem. Zatiaľ max výkon co som zaznamenal v grafe bol necelých 5 kW. Plánujem ale ešte pripájať ďalšie žrúty a ďakujem za vyriešenie automatiky, určite to urobím podobne ako ty. Ďalšie kolo je u mňa 24 panelov na strechu, lebo tých 11 nestačí. Potom doplním vyťažovanie, icc a pod.


Pokud máš lifepo4 tak je s greenbonem problém... pokud cokoliv jinýho tak to asi jde...
kybosový vytěžovač nemám a neznám, a další typy nevím.

máš pravdu, s tou ženou, nicméně jak budeš mít automatický ytěžovač a zjistíš že poslední dobou mi tam skočí aj špička 10,2 až 10,5 kW na PV, zdá se že to je správná cesta.....

Tak at se ti daří !!!!
Jinko 11.475 kWp,2xPIP5048mk,Vytěžovač GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
 
Příspěvky: 939
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod Tibor889 » čtv kvě 07, 2020 8:26 am

Mám Li-ion a zatiaľ som sa nerozhodol aké vyťažovanie urobím. Tých konceptov je tu niekoľko a u každého vidím nejakú komplikáciu ale to sú už individuálne problémiky u mňa, či vo vybavení domácnosti, alebo v mojich schopnostiach. Zatiaľ silno zvažujem že idem do ICC, ale raspberry som nikdy ani nevidel, nie ešte s ním niečo robil a tak mam trochu obavy.
Labák v skúšobnej prevádzke Ver.1: 12x Amerisolar 285Wp, 6x LDK 235Wp repasované (32ks čaká na repas). Spolu zatiaľ 4,8kWp, 2x PIP5048MK paralelne, , 1xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
Uživatelský avatar
Tibor889
 
Příspěvky: 68
Registrován: úte črc 30, 2019 8:11 pm
Bydliště: Boleráz

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod Vitek » čtv kvě 07, 2020 8:34 am

kup si zde
https://rpishop.cz/
https://rpishop.cz/zakladni-desky/2572-odroid-c4.html

musíš koupit 5V zdroj a to je vše. možna krabičku a chladič na procesor.
do 2 tisíc se vejdeš
pak za 40 USD koupiš ICC a vališ…
https://iccsoftware.co.za/

těd jse verze 2.999

další upgrade nebude.
další verze bude 3.0 a ta už bude komunikovat s každým měničem zvlášt, kdy bude vydána nevím možná chvíli počkej abys nekupoval 2 licence. protože ja si ji budu kupovat taky až vyjde.
Jinko 11.475 kWp,2xPIP5048mk,Vytěžovač GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
 
Příspěvky: 939
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod rasto1 » čtv kvě 07, 2020 8:44 am

Tibor889 píše:Ja ich mam paralelne, ale zatiaľ bežím s jedným meničom vypnutým. Stačí mi to na 95% času, keď mám info od ženy že ide prať a podobne veci, tak ho ručne zapnem. Zatiaľ max výkon co som zaznamenal v grafe bol necelých 5 kW. Plánujem ale ešte pripájať ďalšie žrúty a ďakujem za vyriešenie automatiky, určite to urobím podobne ako ty. Ďalšie kolo je u mňa 24 panelov na strechu, lebo tých 11 nestačí. Potom doplním vyťažovanie, icc a pod.

ty mas 2 ks 5kw menicov na 11 panelov?
rozpis sa prosim ta o tom testovani panelov s tym makeskyblue.
Ako sa ti podaril rozbit panel?
7425Wp-J, 4125Wp-Z - SUN275-60P; Li-ion 38kWh CATL; zatial vsetko v garazi :-)
rasto1
 
Příspěvky: 290
Registrován: pon lis 11, 2019 2:48 pm

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod Tibor889 » čtv kvě 07, 2020 9:17 am

rasto1 píše:ty mas 2 ks 5kw menicov na 11 panelov?
rozpis sa prosim ta o tom testovani panelov s tym makeskyblue.
Ako sa ti podaril rozbit panel?

Ahoj, napíšem neskôr, teraz pracujem. Dám to do môjho vlákna nech to tu Vitkovi neplevelím :-)
V rýchlosti: Pri montáži panela mi vypadol bit zo šrobovačky na panel asi z metrovej výšky a celé sklo popraskalo. Kukal som ako ..., doteraz nechápem. Musím kúpiť. Panely bol plán na jeden PIP 3S4P. Teraz je to na jednom 3S3P a na druhom PIPe 2S1P ked už sú na streche, škoda ich nezapojiť. K panelom som sa dostal vyradeným 235Wp z veľkej elektrárne, väčšinou kvôli hotspotom. 39ks. Teraz som vo fáze zisťovania aký je reálny stav a riešim "opravy a úpravy" aby ešte požili pár rokov u mňa a nejakých pár sto MWh vyrobili :-) Teraz mám ale 2 týždne špičku v práci a na ceste termokameru, takže panely čakajú časť na finalne testy a časť na opravu.
Labák v skúšobnej prevádzke Ver.1: 12x Amerisolar 285Wp, 6x LDK 235Wp repasované (32ks čaká na repas). Spolu zatiaľ 4,8kWp, 2x PIP5048MK paralelne, , 1xMakeSkyBlue 60A . Aku Li-ion 18650 Skladačka 60P14S + 6x LG 28P7S bloky = 21kWh využívaných cca 16 kWh, 4x ANT BMS 320A. Sledovanie zatiaľ staré miniPC s Watchpowerom.
http://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=55&t=5636
Uživatelský avatar
Tibor889
 
Příspěvky: 68
Registrován: úte črc 30, 2019 8:11 pm
Bydliště: Boleráz

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod Vitek » čtv kvě 07, 2020 9:30 am

Tibor889 píše:
rasto1 píše:ty mas 2 ks 5kw menicov na 11 panelov?
rozpis sa prosim ta o tom testovani panelov s tym makeskyblue.
Ako sa ti podaril rozbit panel?

Ahoj, napíšem neskôr, teraz pracujem. Dám to do môjho vlákna nech to tu Vitkovi neplevelím :-)
V rýchlosti: Pri montáži panela mi vypadol bit zo šrobovačky na panel asi z metrovej výšky a celé sklo popraskalo. Kukal som ako ..., doteraz nechápem. Musím kúpiť. Panely bol plán na jeden PIP 3S4P. Teraz je to na jednom 3S3P a na druhom PIPe 2S1P ked už sú na streche, škoda ich nezapojiť. K panelom som sa dostal vyradeným 235Wp z veľkej elektrárne, väčšinou kvôli hotspotom. 39ks. Teraz som vo fáze zisťovania aký je reálny stav a riešim "opravy a úpravy" aby ešte požili pár rokov u mňa a nejakých pár sto MWh vyrobili :-) Teraz mám ale 2 týždne špičku v práci a na ceste termokameru, takže panely čakajú časť na finalne testy a časť na opravu.

Mě jako autorovi vlákna to vůbec nevadí že si zde vylejete srdce, dělám to u ostatních v zachvatu euforie taky, takže admine, není třeba zasahovat necháme tomu průběh, :D
Jinko 11.475 kWp,2xPIP5048mk,Vytěžovač GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
 
Příspěvky: 939
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: VVÚ Vitova chatrc

Příspěvekod Vitek » stř kvě 20, 2020 11:25 am

Ahoj přátelé,
Jelikož jsem měl narozeniny řekl jsem si že se podělím s Vámi,
na narozeniny mi měniče za rok 2020 nadělili celkovou výrobu 33 kWh na PV, která je náhodou totožná s mým věkem
celková výroba od začátku roku 2020 je 3,69 MWh
o vše se stará GBO, jak vytěžování do spotřebičů - tak topení / chlazení klimatizací.

zdá-se že tedy za předpokladu že cena z PV atakuje 5 kč za 1 kWh, jsem od začátku roku na 18 450 kč za elektrické energie které nemusím uhradit čezu, za které si mohu koupit jeden další axpert a nebo pár panelů.
Hmm to se mi vážně líbí. hlavně se mi líbí že vytěžovač je natolik samostatný že nemusím vůbec nic a bojler je plný, podlaha horká ( 37 stupnů v podlaze) a přitápí když je potřeba elektrokotel poháněný z FVE. plus další a další spotřebiče.
Pokud je teplo tak jsem si oblíbil jeden režim - a to horká podlaha v koupelně a zapnutá klimatizace - doufám že nikoho tím neurazím když si dovolím topit a zároveň chladit.
Taky jsem si všiml jedné věci - elektrokotel zaplý na 4,5 kW, klima zaplá na 50 procent a teplota radiátorů kolem 45 stupnů, a stejně mi klesá doma teplota... ta klima má fakt potenciál..

Jo a kdyby někdo z Vás potřeboval destilku ( vysráženou vlhkost ze vzduchu na výparníku tak Vám ji vyrobím)

A vůbec se nedá bavit o komfortu podlahového topení v koupelně které slouží jako akumulátor energie pro vytápění. Komfort díky FVE mám vyšší, baví to mě i přítelkyni.

Proto jsem se rozhodl v nejbližší době posílit podíl fotovoltaických panelů na střeše a to až na 13,5 kWp s tím že brzo přibyde možná i fotka z montáže PV panelů na střeše.

doufám že se k těm 6MWh letos přiblížím ikdyž jak je víc a víc teplo tak samozřejmě spotřebuju mín a mín energie.
Asi budu přidávat další bojler jelikož 125 litrů je proklatě málo.
takže jsem zase napsal článek o ničem....

Mnoho zdaru všem z Vás.
Zdraví Vítek
Jinko 11.475 kWp,2xPIP5048mk,Vytěžovač GBO, Pb 625 Ah, BMV 712, Fangpusun 60A
https://pvoutput.org/list.jsp?id=81146&sid=71915
https://emoncms.org/dashboard/view?id=56971
Vitek
 
Příspěvky: 939
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

PředchozíDalší

Zpět na Ostrovní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 1 návštěvník

Reputation System ©'