Stránka 1 z 1

Pitva přepěťové ochrany

Napsal: pon kvě 27, 2019 12:24 pm
od rva
Někdo https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t ... 109#p94109 tu vznesl pochybnost o kvalitě přepěťové ochrany, kterou nám dodávají naši soudruzi z Číny. Proto nabízím kraťoučkou rozborku jednoho čínského kousku s moduly značenými jako LYD2-C40, kam se lze vratně dostat, aniž by byl tento cenný kousek znehodnocen.
Přepěťový chránič LYD2-C40
Přepěťový chránič LYD2-C40
Kousek je dodáván v průhledném obalu se silikagelem jako ochranou proti vlhkosti. Kontakty jsou mohutné a s použitím přiměřené síly lze modul vyjmout z patice. Boční strana je nacvakávací a při troše opatrnosti ji lze demontovat.
A tady jsem vlastně skončil. Měděná licna dostatečného průřezu je přibodována a následně vše mizí v nějakém plastu.
Kdo má rád rozsypaný čaj, výrobce http://www.liaoyuanelectric.com/english/ nabízí i protokol, kde jsou kromě čaje i čísla http://www.liaoyuanelectric.com/downloa ... 9.pdf&tq=7
Pro porovnání dávám i "český" výrobek, který jsem chtěl zkusit rozebrat pro porovnání, ale ten je nerozebiratelný - ale už na první pohled vypadá komplikovaněji.
Pokud někdo ví, jak tu plastickou hmotu, kterou to čínští autoři zalili, nějak jednoduše odstranit, tak ten kousek klidně dopitvám dál.

Re: Pitva přepěťové ochrany

Napsal: pon kvě 27, 2019 12:50 pm
od willcz
Pokud by byl zajem, tak to muzu zkusit strcit do rentgenu. Jestli dorazis na sraz, tak bych vzal a zkusil prosvitit co je uvnitr.

Re: Pitva přepěťové ochrany

Napsal: pon kvě 27, 2019 1:04 pm
od redcrown
Za 2 USD by se to mohlo vzít destruktivně, ne?
PS test report z CN neznamená asi vůbec nic, slovy nic:).

Re: Pitva přepěťové ochrany

Napsal: pon kvě 27, 2019 1:26 pm
od camel1cz
Spíš by byla zajímavá nějaká forma zkoušky, pokud má někdo možnost.
Vzhledem k ceně jsem ochotný koupit vzorky a případně se podílet na dalších nákladech.

Re: Pitva přepěťové ochrany

Napsal: pon kvě 27, 2019 1:52 pm
od rottenkiwi

Re: Pitva přepěťové ochrany

Napsal: pon kvě 27, 2019 2:26 pm
od rva
Koukám, že na youtube je snad vše - obdobný typ je rozebrán na https://www.youtube.com/watch?v=FQXecTM8yuo
Dle autora vnitřnosti OK - Metal Oxid Varistor, mechanicky špatné rozpojení po odpájení tepelné pojistky.
Myslím, že na AC by to snad i tak fungovalo, ale na DC oblouk nezhasne - teda zhasne až něco v cestě uhoří. Kdo ví, jaké jsou ty na DC, jestli tam je široká mezera?.