Příspěvekod Skrat » ned kvě 26, 2019 2:12 pm

Dobrý den.Po přečtení ruzných příhod,uder blezku nebo naindukovaný napětí sem zatím zapojil mou zkušební FE strojovnu takto.vis obrázek.Poraďtě co zlepšit nebo upravit.Na mé nepovedené fotce snad bude něco vidět.Zatím nejsou namontovány přepě'tovky 100V těsně před regulátorem.Regulátor je od venkovního rozvaděče ca 6-7m .Jak je koupím tak namontuji.Z plánku to není poznat,ale všechny pojistky a hlavní uzemnění je mimo .Vše je na stěně venku pod FE panelama.Děkuji za návrhy a připomínky.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,Regulátor PWM 48V, olovo AGM,UPS 2KW,Victron 48V/375W
Skrat
 
Příspěvky: 152
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm

Re: Ochrana před bleskem

Příspěvekod kodl69 » ned kvě 26, 2019 7:55 pm

měla by být přepěťovka i na výstupu UPS, pokud je tam nějakej rozvod. Ona ta elektrika může přijít i z druhé strany.
Jakou funkci má přepěťovka na 1000V na panelech, kde nikdy nemá být víc než 90V? podle mě žádnou, tam měla být na podstatně nižší napětí. Já osobně uzemňuju - pól baterie, ohledně degradace panelů a taky proto, že ty plovoucí systémy nemám rád. Nakonec se to stejně + nebo - s tou zemí někde spojí, a ani se neví kde...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 3771
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Ochrana před bleskem

Příspěvekod Skrat » ned kvě 26, 2019 8:22 pm

1)Přepěťovky na 1000V mám.Chtěl sem udělat vycestupňovou ochranu.Vše co je venku aby svedlo co největší náboj.Od rozvaděče venku jako poslední ještě bude ochrana na 270V.Pak ca 6-7m kabel k odpojovači a u reglu tam teda dám 90V přepěťovku.Výstup z UPS sem už nekreslil,ale tam mám taky přepěťovku ca 270V.Rám panelů je spojen 16 kulatinou a sveden na zemnící pásek.Sem rád že mi porádíte.Děkuji
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,Regulátor PWM 48V, olovo AGM,UPS 2KW,Victron 48V/375W
Skrat
 
Příspěvky: 152
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm

Re: Ochrana před bleskem

Příspěvekod ota » ned kvě 26, 2019 9:16 pm

Místo přepěťovky bych tam nasázel 100V varistory.
Paralelně k panelům a potom z + a z - panelů na zem.
Varistor je za pár korun...
https://velkoobchod.conrad.cz/diskovy-v ... gIBxPD_BwE
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 1604
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko

Re: Ochrana před bleskem

Příspěvekod kodl69 » ned kvě 26, 2019 9:34 pm

Vícestupňová ochrana není odstupňovaná podle jmenovitýho napětí přepěťovky, ale podle napětí výdržnýho, tj napětí při průchodu bleskovýho proudu. I ta 90V přepěťovka udrží napětí při zásahu do 2.5kV (1.5kV, podle třídy přep. ochrany atd...) tj regulátor přestane fungovat, ale neshoří barák...
Samotný varistory nejsou dobrej nápad, časem jim roste unikající proud a potom nečekaně vyfajrují - ostatně proto se pravidelně+ kontrolují přepěťovky, a přepěťovka je jenom varistor a tepelná pojistka, která ho nevratně odpojí, když se přehřeje.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 3771
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Ochrana před bleskem

Příspěvekod Skrat » pon kvě 27, 2019 6:19 am

Dobře předělám to dle vašich rad.Mohu nechat jako první tu přepěťovku Uc 1000V DC,Imp 12KA,Up 3,4KV označení je
SPC PV 1000/3 výrobce Hakel.Mám jí v rozvaděči s odpojovačema panelů a ca 2m vysoko.Další teda vyměním za vámi doporučenou ochranou 90V.Kabel k regulátoru je ca6-7m dlouhý tak by to asi chtělo ješte před regulátor-mám pravdu ?
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,Regulátor PWM 48V, olovo AGM,UPS 2KW,Victron 48V/375W
Skrat
 
Příspěvky: 152
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm

Re: Ochrana před bleskem

Příspěvekod Skrat » pon kvě 27, 2019 6:26 am

Co dát toto:Přepěťová ochrana axiální 90 V 20 kA, 20 A ESKA BH-620.090 paraelně k panelům? Jak psal Ota.
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,Regulátor PWM 48V, olovo AGM,UPS 2KW,Victron 48V/375W
Skrat
 
Příspěvky: 152
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm

Re: Ochrana před bleskem

Příspěvekod kodl69 » pon kvě 27, 2019 7:29 am

To je pokus omyl, když už to vyzkoušeli jiní: https://www.saltek.eu/vyrobky/slp-075-v1-s a samozřejmě spousta dalších. Na katalog litu je uvedeno max. trvale 100V DC. To ze dvou panelů nevykřešeš. A pokud uzemníš - pol, tak ti stačí jenom jedna přepěťovka.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 3771
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Ochrana před bleskem

Příspěvekod rva » pon kvě 27, 2019 8:35 am

Jako hříšník se musím přiznat, že mi větší část přepěťovek čeká ve skříni, až budu mít náladu to předělávat. Jsou to nějaké typy od https://www.aliexpress.com/store/group/SPD/300086_511342762.html - očekávám, že uvnitř bude to samé, jako když to koupím tady. A amatérsky se domnívám, že typ na AC bude fungovat proti přepětí i v DC obvodu.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1383
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: Ochrana před bleskem

Příspěvekod abrams » pon kvě 27, 2019 8:48 am

Zdravím ,

rva píše:Jako hříšník se musím přiznat, že mi větší část přepěťovek čeká ve skříni, až budu mít náladu to předělávat. Jsou to nějaké typy od https://www.aliexpress.com/store/group/SPD/300086_511342762.html - očekávám, že uvnitř bude to samé, jako když to koupím tady. A amatérsky se domnívám, že typ na AC bude fungovat proti přepětí i v DC obvodu.

Seš na tom mnohem líp než ja :lol: .

Elektronům zdar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2513
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno

Re: Ochrana před bleskem

Příspěvekod youda » pon kvě 27, 2019 9:21 am

Rva,

Jsem ze zvedavosti kouknul na ten Aliexpess a jestli ti ve skrini lezi ta prepetovka za 2 USD (cca 50 Kc), tak tu bych snad do rozvadece radeji ani nedaval....neni to spis maketa urcena do vylohy?
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 1992
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: Ochrana před bleskem

Příspěvekod Skrat » pon kvě 27, 2019 9:52 am

Dobrá začnu tím že uzemním -pol.Je to na panelech nebo na baterce?Nebo oba?Asi sem paranoidní ,ale chtěl bych mít aspoň něco OK než se pustím do upravy ve vnitř baráku(FE strojovna).Uzemnění stačí 16kou?
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,Regulátor PWM 48V, olovo AGM,UPS 2KW,Victron 48V/375W
Skrat
 
Příspěvky: 152
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm

Re: Ochrana před bleskem

Příspěvekod rottenkiwi » pon kvě 27, 2019 10:31 am

Biopestovateĺ nemá pod holým nebom pod kontrolou nič,
len seba a aj to iba v obmedzenej miere.

Si anode Spectrum BMS SEI formation Float Ochrana High SOC deg. MPPT Post Climate Change
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 2706
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK

Re: Ochrana před bleskem

Příspěvekod kodl69 » pon kvě 27, 2019 10:37 am

nejlépre v jednom bodě, kde to bude k uzemnění nejkratší, CY 16mm2 stačí. Pokud to k rozvaděči panelů od tohoto bodu není dál než 15m, tak stačí přep. jenom na + Samozřejmě musí být na uzemnění připojenej obal rozvaděče u panelů, nebo je to plat ve dvojité izolaci?
to RVA: u přepěťovky fake nikdo normálně nedokáže zjistit. Ty ceny u číňana jsou podezřelý, v EU vychází poměrně nejlevněj CITEL, a i to je několikanásobek. Jestlipak tu přepěťovku někdo zkoušel proudem 100kA nebo aspoň 20kA (TII, TIII)? Pro revizáka by to mělo stačit, nápisy jsou na tom pěkný... Jestli to i funguje je otázka. Pro začátek to chce zkontrolovat aspoň 1mA bod na VA charakteristice - běžný revizácký přístroje to umí do 550V DC...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 3771
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Ochrana před bleskem

Příspěvekod marko250 » pon kvě 27, 2019 12:39 pm

Čemu to chcete čelit s krabičkou 3x8x6cm :-) :-) :-) :-) ???????!!!!!! Dobrá pojistka má smysl.

https://www.youtube.com/watch?v=8ny3N-smAUc
JZ-50°/20xChaori<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar<davá2750W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 58.4VDC LFP4/370A+Li-ion/300A<uloží 35kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 1537
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín

Re: Ochrana před bleskem

Příspěvekod kodl69 » pon kvě 27, 2019 1:35 pm

Ta krabičkea je jenom "poslední dílek mozaiky" hlavní je robustní pospojování a uvedení na stejný potenciál. A k tomu tyhle krabičky pomůžou. Například stožáry mobilních operátorů dostávají zásahy celkem běžně, a většinou se to obejde i bez výpadku technologie... Tam je to samozřejmě provedeno na jiné úrovni než domácí FV a pod. Ale je důležitý, aby cena ochran nepřesáhla cenu chráněného. Další důležitá součást je revizní zpráva a pojistka, v tom souhlasím.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 3771
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Ochrana před bleskem

Příspěvekod kvako1 » pon kvě 27, 2019 7:25 pm

Tohle je spíš vtip, přepěťovka za 2 eura, to je asi lepší tam nedat nic.

Teť jsme měli v práci poruchu kuli přepěťovce. škoda cca mega. a to mame přepěťovky s atestem a každá ma byt skoušená.
přepěťovka nedělala nic, prostě se neotevřela a do sistemu uzemění ,zakladu a okoli teklo plne napětí asi tyden. než si všiml nějaký občan že beton je konzistence lávy a zavolal tam hasiče.

jenom pro info: v praci 3000V DC do 2000A
kvako1
 
Příspěvky: 351
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: Ochrana před bleskem

Příspěvekod youda » pon kvě 27, 2019 7:29 pm

Kvako1,

pozitivní je že teď se v práci několik let nemusíte bát žížal, ani krtinců. Za mega slušnej odpuzovač havěti :yes:
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 1992
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm

Re: Ochrana před bleskem

Příspěvekod rva » pon kvě 27, 2019 7:55 pm

kvako1 píše:Teť jsme měli v práci poruchu kuli přepěťovce. škoda cca mega. a to mame přepěťovky s atestem a každá ma byt skoušená.

Měli jste si koupit tu z Číny - hůř by to nedopadlo.
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1383
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: Ochrana před bleskem

Příspěvekod Skrat » úte kvě 28, 2019 6:54 am

Předem se omlouvám za třeba hloupé dotazy.Ale kdo se nezeptá tak nic neví.Začnem od začátku.Panely mám uchycený na konstrukci a ta je propojená 16kou hromosvodným drátem.Svedeno na pásovinu v rohu obytného baráku.Tato uzemňovací páska je zakopaná pod základem a má 4 vývody. To jest na každém rohu baráku jeden.Panely jsou namontovány na sousedící dílně obytného baráku.Vedení od panelů je přivedeno do PVC rozvaděče pod střechou venku na zdi.V rozvaděči mám čtyři odpínače na panely = 2S4P.Odpojovače jsou na - i - pol.Následuje přepěťovka(asi nevhodná ,ale mám jí tam) DC1000V Imp 12KA,Up 3,4KV.Tato přepěťovka je uzemněná 16kou kulatinou a svedena zemí ca 10m do uzemňovací pásky k obytnému baráku.Otázka: mám v tomto rozvaděči rovnou ukostřit - pol co de dál k regulátoru?Vedení k regulátoru je taky 16kou solárním drátem. Děkuji pokračování jak vyřešim tohle zapojení
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,Regulátor PWM 48V, olovo AGM,UPS 2KW,Victron 48V/375W