Re: výběr regulátoru

Příspěvekod FRSO » pát kvě 10, 2019 7:58 pm

[quote="Skrat"]3 panely do serie nedám.De tam stín od října do konce dubna.Taky už mám hotovou konstrukci a montuji panely.

Měl jsi tam dát panely s 72 články, jsou jen o 30 cm delší na výšku a nebyl by problém, nebo by to tam taky nevlezlo ?
FRSO
 
Příspěvky: 925
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm
Reputation: 39

Re: výběr regulátoru

Příspěvekod vlkazajac » pát kvě 10, 2019 8:37 pm

diablo007 píše:Mraky déšť . Vidím to sám na mppt jak napětí litá i přes den stačí trochu mraků ale s PWM klubem bojovat nehodlám. Tak mu doporuc na 1.3kwp PWM a to v případě že že to bude mít na stěně pokud to dá na střechu v létě když bude slunko vysoko pojede mu východ i západ jen netuším z jakým vykonem


Nie sme tak militantní, aby sme museli bojovať. Stačí normálna argumentácia.
To lietanie napätí na mppt pomýlilo už kdekoho, odporúčal by som buď potrénovať predstavivosť, alebo porovnať dve zapojenia in nature.
Stačí 10 minút googliť a nájde sa dobrý regulátor. 30 minút a nájde sa cenovo aj funkčne optimálny.

Prvý pokus :
https://www.ecoprodukt.sk/solarne.panel ... lterPage=1

Čo sa týka výkonu, záleží v zásade na napätí batérie, stave nabitia a teplote panela. V zime je 230 Wp úplné optimum, v lete je od teploty okolia cca 20-25 °C postupne, ale nijako dramaticky, úbytok výkonu voči mppt. Energia zachytená panelmi zima / leto je tak asi 1 / 5, ak nie horšie. Z toho je jasné, o čo máme usilovať.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
99P8S ( 18650 ) v skúšobnej prevádzke od 27.6.2019
Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 2120
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 212

Re: výběr regulátoru

Příspěvekod volente » pát kvě 10, 2019 9:00 pm

Mohu potvrdit že není rozdíl v zapojení PWM a MPPT. mám 4 téměř stejné 60čl. panely zapojeny 2s na MPPT a 2p na PWM.
V souběhu v čase nelze stanovit který je lepší. Rozdíl výkonu 10W který se objevuje neberu jako podstatný a nelze ho ani vyhodnotit ve prospěch jednoho systému Někdy je rozdíl ve prospěch MPPT a za chvíli ve prospěch PWM.
Provozováno více než rok.
Naposledy upravil volente dne pát kvě 10, 2019 9:01 pm, celkově upraveno 1
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1534
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov
Reputation: 205

Re: výběr regulátoru

Příspěvekod diablo007 » pát kvě 10, 2019 9:01 pm

Mne by zajímalo srovnání kdyby na mppt byli 3s2p a na PWM 2s3p jak by to asi vypadalo
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 1245
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputation: 76

Re: výběr regulátoru

Příspěvekod Skrat » pát kvě 10, 2019 9:30 pm

tak sem koukal na PWM regulátory a velkej výběr není.Všechno je na 24V systemové napětí A JÁ POTŘEBUJI 48v.Hledal sem na zkoužku PWM 100V 30A.Zatím bych zapojil západní stranu co mám namontovanou a zkoušel bych.Hledám v ČR.
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,PWM,48V olovo AGM,UPS 2KW
Skrat
 
Příspěvky: 135
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Reputation: 6

Re: výběr regulátoru

Příspěvekod diablo007 » pát kvě 10, 2019 9:44 pm

Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 1245
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputation: 76

Re: výběr regulátoru

Příspěvekod volente » pát kvě 10, 2019 9:56 pm

Výkonově podle mně stejně. MPPT není žádný zázrak, jen šetří měď a umožňuje používat panely s napětím které nesedí k baterkám. Mám také panely 72čl. a taky amorfy, u těch je samozřejmě použití MPPT logicky výhodnější.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 16 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 1534
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov
Reputation: 205

Re: výběr regulátoru

Příspěvekod vlkazajac » pát kvě 10, 2019 10:05 pm

diablo007 píše:https://www.ecoprodukt.cz/solarni.panely/regulator.nabijeni/pwm.regulator.nabijeni/pwm.regulator.nabijeni.viewstar.au.30a.1248v mají i českou verzi vebu tím pádem v Česku https://www.ecoprodukt.cz/solarni.panel ... .30a.1248v


Vykašli sa na to, skoč sem a objednávaj ! Je tu celkom zaujímavý regulátor s dostatočnými možnosťami nastavenia napätí, bral by som ho na skúšku hneď, keby som mal 48 V :

http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... 5&catg=379

vs2048n-viewstar-20a-12243648v-96voc_1295_small.jpg
vs2048n-viewstar-20a-12243648v-96voc_1295_small.jpg (10.81 KiB) Zobrazeno 259 krát
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
99P8S ( 18650 ) v skúšobnej prevádzke od 27.6.2019
Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 2120
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 212

Re: výběr regulátoru

Příspěvekod Skrat » ned kvě 12, 2019 8:33 am

Tak sem obědnal ten co psal "vlkazajac".Jak zapojím tak dám vědět.Zatím Děkuji za rady ohledně regulátoru,další otázky určitě příjdou.Nakonec konstrukci sem namontoval svisle na krokve a panely dal na ležato.Celkem se vešlo 2s4p.Tímto regulátorem vyskouším 2s2p a podle chování budu schánět jiný nebo silnější.
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,PWM,48V olovo AGM,UPS 2KW
Skrat
 
Příspěvky: 135
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Reputation: 6

Re: výběr regulátoru

Příspěvekod Skrat » pát kvě 24, 2019 12:18 pm

Namontováno ,zapojeno na regulátor co doporučil na zkoušku vlkazajac.Zapojeno 2s4p+ baterky 4xEFFEKTA BTL12-260.
Nabíjení sem dal na 57V.Jednou za měsíc proběhne nabití na 58V.Tak snat je to dobře.Protože regulátor je jen na 20A nechci ho moc přetěžovat.Zatím napájím UPS 2kW a odebírám jen do 500W.Regulátor nabijí od 8hodin 1-3A(FV západní strana) a od 12hodin jsou zatím přebytky.Zkoušel sem na UPS zapojit fén + Rozbrus a z panelu šlo 17A.Takže za mě PWM asi dobrý,ale chtělo to silnější.
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,PWM,48V olovo AGM,UPS 2KW
Skrat
 
Příspěvky: 135
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Reputation: 6

Re: výběr regulátoru

Příspěvekod vlkazajac » pát kvě 24, 2019 12:56 pm

:handshake:
Urobil si mi radosť, nemá nikto alebo skoro nikto pwm na 48 V. Daj aj naďalej informácie o tom, ako to funguje. Odhadujem, že do vonkajších teplôt aspoň 30°C budeš stále vo výhode voči mppt a vychutnáš si to ! 1,04 kWp na pwm za 250 či 300 Kč je pekne vysoko ( myslím tým výhodnosť ) nastavená latka.

Regulátor 20 A je k 4 x 260 Wp výkonovo tak akurát, aby sa nezničil. Mal som špičky 9 A z 250 Wp, Ty môžeš mať ešte viac. Radšej to nehrotiť .....
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
99P8S ( 18650 ) v skúšobnej prevádzke od 27.6.2019
Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 2120
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 212

Re: výběr regulátoru

Příspěvekod Skrat » pát kvě 24, 2019 1:09 pm

Nepochopi sem jak to počítáte.Mám zapojeno 2s4p 230W panel 60článku.Z panelu do rozvaděče s pojistkama a přepěťovky,dále do krabice kde je hlavní uzemnění a další přepěťovky.Odtud ca 6m kabel 16 pruřez do regulátoru.Plánuji další přepěťovku hnet u regulátoru.Jaký tip silnějšího PWM by ste doporučil,abych mohl využít celý výkon Fv pole?
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,PWM,48V olovo AGM,UPS 2KW
Skrat
 
Příspěvky: 135
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Reputation: 6

Re: výběr regulátoru

Příspěvekod Skrat » pát kvě 24, 2019 1:10 pm

48V zatím.JPG
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,PWM,48V olovo AGM,UPS 2KW
Skrat
 
Příspěvky: 135
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Reputation: 6

Re: výběr regulátoru

Příspěvekod Skrat » pát kvě 24, 2019 1:11 pm

Baterky zatím 48V.JPG
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,PWM,48V olovo AGM,UPS 2KW
Skrat
 
Příspěvky: 135
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Reputation: 6

Re: výběr regulátoru

Příspěvekod beethowen » pát kvě 24, 2019 1:25 pm

vlkazajac píše::handshake:
Urobil si mi radosť, nemá nikto alebo skoro nikto pwm na 48 V. Daj aj naďalej informácie o tom, ako to funguje. Odhadujem, že do vonkajších teplôt aspoň 30°C budeš stále vo výhode voči mppt a vychutnáš si to ! 1,04 kWp na pwm za 250 či 300 Kč je pekne vysoko ( myslím tým výhodnosť ) nastavená latka.

Regulátor 20 A je k 4 x 260 Wp výkonovo tak akurát, aby sa nezničil. Mal som špičky 9 A z 250 Wp, Ty môžeš mať ešte viac. Radšej to nehrotiť .....

Nepsal náhodou 2s4p. To už asi není moc v pohodě na 20A PWM, tam může klidně vlítnout 40A.
to: Skrat - jak to tedy máš. 4 panely, nebo 8?
3,8kWp Suntech, MPPSolar PIP-4048MSD, LiFePO4 48V/200Ah, Li-ion 120P14S 300Ah
Uživatelský avatar
beethowen
 
Příspěvky: 200
Registrován: pát čer 23, 2017 6:46 pm
Bydliště: Brno-venkov
Reputation: 38

Re: výběr regulátoru

Příspěvekod vlkazajac » pát kvě 24, 2019 1:26 pm

UPS ! Zle som to prečítal, máte 2S4P a to je myslím moc ! Teoreticky do toho môže tiecť aj 36 A a to je MOC ! Neviem, či takéto zapojenie regulátor pripúšťa. Mal by som obavy, že dôjde k prúdovému preťaženiu !
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
99P8S ( 18650 ) v skúšobnej prevádzke od 27.6.2019
Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 2120
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 212

Re: výběr regulátoru

Příspěvekod Skrat » pát kvě 24, 2019 1:30 pm

Je to 2S4P vím že je to moc.Ale napětí na prázdno nepřekročím,odebíraný proud do baterek a UPS nejde nad 12A.Je to proto že to bylo jen na vyzkoušení.Jak bude větší odběr tak musím sehnat silnější regulátor.Má to i výhodu,jak je pod mrakem tak celý pole lépe stíhá nabít baterky.
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,PWM,48V olovo AGM,UPS 2KW
Skrat
 
Příspěvky: 135
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Reputation: 6

Re: výběr regulátoru

Příspěvekod vlkazajac » pát kvě 24, 2019 1:31 pm

Beethoven bol rýchlejší.... Než sa to vyjasní, radšej odopnite polovicu ! Má to byť 2S2P, ináč by som to nezapájal.
Naposledy upravil vlkazajac dne pát kvě 24, 2019 1:43 pm, celkově upraveno 1
2 420 Wp, 3 x LS3024B, 1 x VS2024N, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
99P8S ( 18650 ) v skúšobnej prevádzke od 27.6.2019
Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 2120
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 212

Re: výběr regulátoru

Příspěvekod beethowen » pát kvě 24, 2019 1:32 pm

Pokud těch panelů je 8, tak by to chtělo 2 ty regulátory. Vždy 2s2p.
Dělej jak myslíš. Ale jak bude ta baterka vybitá a opře se do toho slunce, tak to regulátor asi nedá :hell: :hell: :hell:
3,8kWp Suntech, MPPSolar PIP-4048MSD, LiFePO4 48V/200Ah, Li-ion 120P14S 300Ah
Uživatelský avatar
beethowen
 
Příspěvky: 200
Registrován: pát čer 23, 2017 6:46 pm
Bydliště: Brno-venkov
Reputation: 38

Re: výběr regulátoru

Příspěvekod Skrat » pát kvě 24, 2019 1:37 pm

To máte pravdu.Ale pole je na čistej západ,tak ráno jen rozptylovýho světla už nabijím a do oběda je +- nabito no a zatím přebytky nechávám na střeše.Ta nemoc -(jak jí nazíváte?) je prevít.Plánuji to samý pole na východní stranu,ale zatím musím vyzkoušet to co mám
2x195W 72 čl./MPPT XTRA 3210N/Carspa 700W mod. sin/UPS 500W sin/autobaterie 24V.Dále zatím 230W 2s4p západní strana,PWM,48V olovo AGM,UPS 2KW
Skrat
 
Příspěvky: 135
Registrován: sob zář 24, 2016 9:39 pm
Reputation: 6