Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon kvě 27, 2019 10:00 am


solární regulátor ukazuje nízké napětí

Diskuze, rady, nápady, postřehy v oblasti alternativních zdrojů energie, elektrorozvodů, elektrozařízení, regulace, komponent a úsporných spotřebičů.

solární regulátor ukazuje nízké napětí

Příspěvekod martin.pavelka20 » stř kvě 01, 2019 10:47 pm

Dobrý den,
chtěl bych poprosit o radu s tím, kde jsem udělal chybu.
Na karavanu jsem zkompletoval ostrovní systém, kde je osazen solární regulátor EPsolar XTRA 40A 100V, který nabijí dva kusy akumulátorů (paralelně zapojené) Victron Energy GEL 110Ah. Regulátor jsem nastavil na akumulátory GEL a kapacitu 220Ah. Nabíjení probíhá bezproblému na 100%, ale jakmile přestane mít regulátor dostatek energie z panelů na nabíjení (udržování), tak display ukazuje napětí na bateriích 12.8-12,9V, ale stav nabití baterií např. 63% (veškeré spotřeba je odpojena). Jedná se o nějakou chybu měření nebo nastavení? Vše je nové zakoupeno. Měl jsem zato, že baterie při napětí 12,8V jsou plně nabity.
martin.pavelka20
 
Příspěvky: 8
Registrován: stř kvě 01, 2019 9:22 pm
Reputation: 0

Re: solární regulátor ukazuje nízké napětí

Příspěvekod KubisKV » stř kvě 01, 2019 11:04 pm

Jak máš nastaven regulátor?
KubisKV
 
Příspěvky: 174
Registrován: pon zář 04, 2017 12:06 pm
Bydliště: Chebsko
Reputation: 13

Re: solární regulátor ukazuje nízké napětí

Příspěvekod martin.pavelka20 » stř kvě 01, 2019 11:28 pm

Podle navodu jsem nastavil na gelovy akumulator a Ah jsem nastavil na 220Ah. Bral jsem, ze kdyz dam dve 110Ah baterie paralelne, tak musim kapacity secist pro ten regulator. Vic k nastaveni baterie tam neni. Jeste je tam moznost uzivatelskeho nastaveni, ale do toho jsem hrabat nechtel.
martin.pavelka20
 
Příspěvky: 8
Registrován: stř kvě 01, 2019 9:22 pm
Reputation: 0

Re: solární regulátor ukazuje nízké napětí

Příspěvekod vlkazajac » čtv kvě 02, 2019 5:33 am

Stav nabitia je zjednodusene odvodzovany od napatia naprazdno, je to len silne informativne, v podstate nanic... Napatie naprazdno na nabitych gelovkach moze byt trochu individualne, podla znacky, stavu baterie, vyrovnanosti clankov a teploty.
Mam dve 6 rocne gelovky a tie po nabiti si drzia dlho - predlho 13,0+ V.

Odporucam vehementne kontrolu baterii pocas absorpcie , nesmu intenzivne odfukovat. Samozrejmost je teplotne cidlo pri baterii a nastavenie primeranej dlzky absorpcie.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 2027
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 201

Re: solární regulátor ukazuje nízké napětí

Příspěvekod martin.pavelka20 » čtv kvě 02, 2019 7:42 am

Díky za odpověď, doufal jsem, že stav nabití je jen orientační hodnota.
teplotní čidlo je osazeno na solárním regulátoru. Původně jsem chtěl objednat i čidlo na baterii, ale dodavatel mě informoval, že čidlo je osazeno na regulátoru a pokud jsou baterie a regulátor ve stejném prostoru, tak čidlo na baterii není potřeba. Délku absorpce na regulátoru nastavit nejde.
martin.pavelka20
 
Příspěvky: 8
Registrován: stř kvě 01, 2019 9:22 pm
Reputation: 0

Re: solární regulátor ukazuje nízké napětí

Příspěvekod diablo007 » čtv kvě 02, 2019 7:49 am

Nesmysl. To je jako by tvrdit že pokojový termostat má stejnou teplotu jako radiátor. To že je v jedné místnosti žárovka a teploměr taky nebude měřit teplotu žárovky ale prostoru. Takže to ze bude baterie o teplotě 40 stupňů v místnosti která má 16 stupňů regulátor zjistí prd prodejce by potřeboval naliskat.
diablo007
 
Příspěvky: 970
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputation: 58

Re: solární regulátor ukazuje nízké napětí

Příspěvekod diablo007 » čtv kvě 02, 2019 7:51 am

Zavřít to do skříně o prostoru pár litrů aby baterie dokázala svoji teplotou ohřát i ten prostor je jiná ale ne v místnosti kde tak malý zdroj tepla teplotu místnosti neovlivni
diablo007
 
Příspěvky: 970
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Reputation: 58

Re: solární regulátor ukazuje nízké napětí

Příspěvekod martin.pavelka20 » čtv kvě 02, 2019 8:02 am

To je fakt. Ale je pravda, že sem to asi nedořekl celé. Ohledně toho teplotního čidla, tak sem se ho dotazoval na regulaci napětí při nabíjení vzhledem k okolní teplotě. Těch pár korun mě nevytrhne, tak nahradím čidlo na regulátoru za externí čidlo k baterii.
martin.pavelka20
 
Příspěvky: 8
Registrován: stř kvě 01, 2019 9:22 pm
Reputation: 0

Re: solární regulátor ukazuje nízké napětí

Příspěvekod martin.pavelka20 » čtv kvě 02, 2019 8:04 am

Ohledně té skříně jsi to trefil celkem přesně. je to v prostoru o objemu cca 0,5m3
martin.pavelka20
 
Příspěvky: 8
Registrován: stř kvě 01, 2019 9:22 pm
Reputation: 0

Re: solární regulátor ukazuje nízké napětí

Příspěvekod Choze » sob kvě 04, 2019 4:30 am

Mám ten samej regulátor ale 30A. 100% u gelovky ukazuje při 13.7 - 13.8V
Uživatelský avatar
Choze
 
Příspěvky: 83
Registrován: stř led 30, 2019 8:34 am
Reputation: 11

Re: solární regulátor ukazuje nízké napětí

Příspěvekod vlkazajac » sob kvě 04, 2019 5:58 am

Ak nejde ovplyvnit dlzku absorpcie, je nastavenie napatia velmi dolezite !!!!!
V uzavretom priestore karavanu, ktory nema prakticky ziadnu tepelnu zotrvacnost, je teplotne cidlo pri baterii nevyhnutnost.
Prestudujte, akou teplotou sa regulator riadi. Je to len jednorazovy udaj z rana, alebo ju zohladnuje priebezne ?
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Obytný voz 280 Wp, Victron 100/15, 24 V / 130 Ah AGM, Carspa 600 W sin
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 2027
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 201

Re: solární regulátor ukazuje nízké napětí

Příspěvekod antoni_sk » sob kvě 04, 2019 8:35 am

Ako píšu viacerí - vnútorné čidlo v regulátore sa nakompenzáciu vôbec nehodí - z vlastnej skúsenosti môžem povedať že pri vysokom výkone z panelov je teplota regulátore OMNOHO vyššia ako teplota okolia - u mna bola aj o viac ako 10°C oproti teplote bateriek
3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A), CarSpa P600-24 24V/230V 600W (špičk.1200W), 4x bat. Fiamm 12V 160Ah zapojené na 24V
antoni_sk
 
Příspěvky: 47
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Reputation: 3

Re: solární regulátor ukazuje nízké napětí

Příspěvekod martin.pavelka20 » pon kvě 06, 2019 6:07 am

Ohledně těch 100%, tak to bude fakt, pokud regulátor ukazuje napětí 13.8V, tak ukazuje i 100% baterie.
Při nabití baterií klesne napětí na 13,8V zůstává konstantní s nějakým minimálním odběrem proudu. V řádech desetin Ampér.
To čidlo není uvnitř regulátoru, ale umístěno na spodní straně krytu s tím, že regulátor je cca 30cm nad bateriemi. Ale rozumím, že daleko lepší regulace vzhledem k teplotě dosáhnu tím, že čidlo umístím přímo na baterie.
Super rady, každej přístroj má návod, ale spousta věcí tam prostě chybí.
martin.pavelka20
 
Příspěvky: 8
Registrován: stř kvě 01, 2019 9:22 pm
Reputation: 0

Re: solární regulátor ukazuje nízké napětí

Příspěvekod FRSO » pon kvě 06, 2019 2:37 pm

martin.pavelka20 píše:Podle navodu jsem nastavil na gelovy akumulator a Ah jsem nastavil na 220Ah. Bral jsem, ze kdyz dam dve 110Ah baterie paralelne, tak musim kapacity secist pro ten regulator. Vic k nastaveni baterie tam neni. Jeste je tam moznost uzivatelskeho nastaveni, ale do toho jsem hrabat nechtel.

Tak nastavení na GEL je v přednastavení 14,2 V většinou, Float 13,8V, EQA je zakázáno, chce to nastavit v USER, BULK/ABS na 14,40V, float na cca 13,4-13,5V dle teploty, 13,50V je pro +25C, čas pro Bulk/ABS na cca 20-40 min.
Nevím, co máš přesně za aku, ale většinou je nastavení napětí dost podobné pro GEL i AGM aku. Zadání velikosti Ah do reglu nemá dle mě vliv na nic.
FRSO
 
Příspěvky: 912
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm
Reputation: 38

Re: solární regulátor ukazuje nízké napětí

Příspěvekod martin.pavelka20 » úte kvě 07, 2019 1:10 pm

AKU jsou Victron Energy GEL 110Ah.
V uživatelským nastavení sem se právě moc hrabat nechtěl a myslel jsem, že výrobce to pro konkrétní typ nastaví jak je potřeba. Ale vypadá to, že asi ne :(
martin.pavelka20
 
Příspěvky: 8
Registrován: stř kvě 01, 2019 9:22 pm
Reputation: 0

Re: solární regulátor ukazuje nízké napětí

Příspěvekod martin.pavelka20 » úte kvě 07, 2019 1:23 pm

Vypsána z manuálu regulátoru

Typ akumulátoru Napětí Hermeticky uzavřený Gelový Zaplavený Uživatelský
Odpojovací napětí připřepětí 16.0V 16.0V 16.0V 9~17V
Mezní napětí nabíjení 15.0V 15.0V 15.0V 9~17V
Napětí obnovení připojenípři přepětí 15.0V 15.0V 15.0V 9~17V
Nabíjecí nabíjeníEkvalizace 14.6V —— 14.8V 9~17V
Nabíjecí napětí Boost 14.4V 14.2V 14.6V 9~17V
Nabíjecí napětí Float 13.8V 13.8V 13.8V 9~17V
Boost nabíjecí napětí při obnovení připojení 13.2V 13.2V 13.2V 9~17V
Nízké napětí při obnovení připojení 12.6V 12.6V 12.6V 9~17V
Výstražné obnovovací napětí při podpětí 12.2V 12.2V 12.2V 9~17V
Výstražné napětí při podpětí 12.0V 12.0V 12.0V 9~17V
Odpojení při nízkém napětí 11.1V 11.1V 11.1V 9~17V
Mezní vybíjecí napětí 10.6V 10.6V 10.6V 9~17V
Délka Ekvalizace 120 min —— 120 min 0~180 min
Délka Boost 120 min 120 min 120 min 10~180 min
martin.pavelka20
 
Příspěvky: 8
Registrován: stř kvě 01, 2019 9:22 pm
Reputation: 0


Zpět na Elektroporadna

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků