Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Odpovědět
StefanK
Příspěvky: 170
Registrován: pon kvě 04, 2020 7:27 pm
Reputace: 3
Bydliště: Orava SK

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od StefanK »

prepac som pozeral na odpojenie pri prepati :)
zajtra prestudujem, som uz unaveny , tak nech sa nam dari :)
Joskob
Příspěvky: 589
Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
Reputace: 52
Lokalita: Poprad
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Bydliště: Poprad

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od Joskob »

antoni_sk píše: Parameter "Over voltage disconect" mi regulátory menší ako nastavený nechcú prijať.
Lebo máš charging limit voltage na 29,1V . Regulátor si stráži náväznosti jednotlivých napätí.

Typ Užívateľ je užívateľom definovaný typ batérie. Predvolená hodnota je rovnaká ako pre
zapečatené batérie. Pri úprave nastavení sa prosím riaďte nasledujúcimi logickými vzťahy:
1. Napätie pre odpojenie pri prepätí > Limit nabíjacieho napätia ≥ Vyrovnávacie nabíjacie
napätie ≥Boost nabíjacieho napätia ≥ Udržovacie nabíjacie napätie> Boost nabíjacieho
napätia pre opätovné pripojenie
2. Napätie pre odpojenie pri prepätí > Napätie pre opätovné pripojenie pri prepätia;
3. Napätie pre opätovné pripojenie pri nízkom napätí > Napätie pre odpojenie pri nízkom
napätí ≥ Limit napätia pri vybíjaní;
4. Varovné napätia pre opätovné pripojenie po podpätí > Varovné napätia pre podpätie ≥
Limit napätia pri vybíjaní;
5. Boost nabíjacieho napätia pre opätovné pripojenie > Napätie pre odpojenie pri nízkom
napätí.
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Reputace: 80
Bydliště: Liptov

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od antoni_sk »

Nie je to tak - pri tom čo popisuješ mi normálne vyskočí že hodnota A nesmie byť napr. väčšia ako B.
V mne popisovanom probléme sa tvárilo všetko OK ked som dal update ale potom sa objavila hláška "operation failed"... skúšal som aj 29,15 a nezobralo, jednoducho nedáš tam nič menšie ako 29,2V... môžeš si to vyskúšať
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Reputace: 80
Bydliště: Liptov

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od antoni_sk »

Update aktuálneho stavu:
Dnes som dokončil 3.etapu mojej FV a to pridanie 4ks 235Wp panelov z bazáru (á 50€/ks). Panely som zapojil sériovo paralelne na regul. Mppt Srne 40A čo mi ležal na polici, a musím povedať že tie panely sú geniálne za tie prachy - až ma vystrašilo ked mi ukázali v jednom momente 1050W pričom maximum by malo byť 940W (4*235) ... za tie prachy neskutočne dobrá kúpa.
Takže studená voda by sa teraz mala nahriať v bojlery už na vyššiu teplotu, kedže bude traz častejšie zapnutá aj 2. 500W špirála.
Musel som prerobiť aj vizualizáciu na 3 regulátory.
Prikladám teda nejaké fotky aktuál.stavu.
3 regulátory 7-2020.jpg
stav k 12,7,2020.JPG
10 panelov 7-2020.jpg
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Reputace: 527

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od vlkazajac »

Máme leto uprostred, Trinasolar 235 Wp ( 2S ) sa na mppt "usadili" na 56,2 V a batéria je v absorpcii na 28,0 V.

Napäťové prispôsobenie týchto "slabých" panelov na pwm by bolo úplne ideálne.

Vonku máme cca 20 °C....
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Reputace: 80
Bydliště: Liptov

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od antoni_sk »

volný PWM regulátor UŽ NIE JE :-)
Preto som tieto 4 panely zapojil na volný regulátor a to bol MPPT... áno mohol som ich zapojiť aj paralelne, ale chcel som skúsiť S-P zapojenie...
či máš nejaký iný ako zapojiť panely ? píšeš v hádankách... akože 4ks 280Wp panelov by si zapojil na Mppt ?
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Reputace: 527

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od vlkazajac »

Hovorím to, že aktuálne máš na dvoch paneloch 235 Wp 2 x 28 V, čo Ti vyhľadal mppt. Znamená to, že keby boli práve takéto panely pripojené na pwm regulátor paralelne, tak by bol pracovný bod presne v optime.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Reputace: 80
Bydliště: Liptov

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od antoni_sk »

Včera malý update:
kábel 230V z meniča-1 bol predĺžený až do spálne a v spálni zapojené spotrebiče s trvalou malou spotrebou - SAT, modem, switch, router.
Uvažujem o pripojení ďalších spotrebičov - PC-monitor, PC, nabíjačky
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Reputace: 80
Bydliště: Liptov

Maximálna teplota regulátora SRNE ML

Příspěvek od antoni_sk »

Ahojte, akú najvyššiu teplotu mávate majitelia regulátora SRNE ML 40A MPPT ?
Ja som mal v horúčavách maximum 49°C heatsinku - je to ešte OK ?
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Reputace: 285
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od rottenkiwi »

Ja mám na 40 A Srne v horúčavách 51 *C, a ide roky OK.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Reputace: 80
Bydliště: Liptov

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od antoni_sk »

Malé obzretie za augustom 2020:
Skvelý mesiac - podobný ako tohtoročný apríl - vyrobených cca 300 kWh elektriny.
FV-1 77kWh, FV-2 88kWh, FV-3 135kWh
Denné vyrobené maximum 12,7 kWh (20.8.)
Denné vyrobené minimum 3,3 kWh (19.8.)

Jedna porucha:
V jeden slnečný deň pozerám poobede diaľkovo na monitoring, oba vyťažovače zapnuté ale z FV ide LEN cca 6A. Po príchode domov hned vidím že menič 2 (do bojlera) nesvieti. Istič pred meničom normálne nahodený. Merám napätie na vstup.svorkách a tam 0V. Meriam U pred ističom tam 28V, meriam za ističom 0V ! Zhodím istič, nahodím, meriam U a už 28V. Zapnem menič vypínačom, zapišti ako zostrelené zviera a zhasne... meriam znovu U za ističom, 2V ! :o :(
Sku*vený istič, ešte že som mal náhradný... :?
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
Uživatelský avatar
Lui
Příspěvky: 1222
Registrován: pon srp 08, 2011 3:14 pm
Reputace: 136
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Bydliště: Slovensko

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od Lui »

a to bol AC alebo DC istič?
málo kwp ::pv:: , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion *batt* + 60V 198Ah Lifepo4 *batt* , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ::pv:: ,12V LiFePO4 60Ah *batt* , epsolar 10 ,victron 350w sinus
mobilik
Příspěvky: 2673
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Reputace: 265
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)
Kontaktovat uživatele:

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od mobilik »

Podľa fotky to boli čínske DC ističe ak sa nemýlim.
Čo bolo bolo, bude len horšie...
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Reputace: 80
Bydliště: Liptov

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od antoni_sk »

DC, TOMZN 63A
Mobilik, áno
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
Pawel
Příspěvky: 807
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Reputace: 48

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od Pawel »

To tam na něm bylo jen 840 Wp?
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Reputace: 80
Bydliště: Liptov

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od antoni_sk »

Malé obzretie za septembrom 2020:
Bol by to znovu perfektný mesiac, nebyť posledného škaredého týždňa:
vyrobených cca 245 kWh elektriny.
FV-1 66kWh, FV-2 73kWh, FV-3 103kWh
Denné vyrobené maximum 13,2 kWh (4.9.)
Denné vyrobené minimum 2 kWh (30.9.)
...žiadne mimoriadne udalosti...
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Reputace: 80
Bydliště: Liptov

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od antoni_sk »

Včera mi dorazil polystyrénový balíček z ALI... Prevodník RS485 do USB. Takýto:
prevodnik RS485.JPG
prevodnik RS485.JPG (16.71 KiB) Zobrazeno 637 x
Najväčšia sranda ale je že som ho objednal 29.mája !!!, na balíčku bol dátum 1.6.2020... asi ho doviezli na bicykli, inak si neviem vysvetliť ako cestoval cca 5,5 mesiaca :lol:
Teraz ešte vymyslieť na čo ho použiť :)
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)
Joskob
Příspěvky: 589
Registrován: ned kvě 12, 2019 9:56 pm
Reputace: 52
Lokalita: Poprad
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 5210
Kapacita baterie [kWh]: 24
Bydliště: Poprad

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od Joskob »

antoni_sk píše:Včera mi dorazil polystyrénový balíček z ALI... Prevodník RS485 do USB. Takýto:
prevodnik RS485.JPG
Najväčšia sranda ale je že som ho objednal 29.mája !!!, na balíčku bol dátum 1.6.2020... asi ho doviezli na bicykli, inak si neviem vysvetliť ako cestoval cca 5,5 mesiaca :lol:
Teraz ešte vymyslieť na čo ho použiť :)
Presne taký mám doma. Mal by sa dať použiť s ls3024b. Tuším som ho aj skúšal s ním.
9x Solar frontier 70W ; 16x Trinasolar TSM-235PC05 235W ; 5x Moser Baer 222W (5210Wp)
Epsolar LS3024b,LS2024b,Xtra3210,Tracer3215 ; 2x smart BMS 30A ; DalyBMS 150A
Easun PWM 3000w 24/230 sinus ; Soluowill NP1200-24/230 sinus
7S120P Li-ion 18650 210+Ah ; 7S CATL 100Ah ; 7S CATL 2x 150Ah ; 8S Lifepo 305Ah (24kWh)
Uživatelský avatar
tomas
Příspěvky: 2567
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Reputace: 236
Bydliště: Třinec

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od tomas »

Čím se liší od tohoto který používám?
https://www.hadex.cz/d343b-redukce-usb--rs485/
Chci elektrárnu s licencí a s prodejem přebytků nebo komunitní výměnou energie: ANO
Uživatelský avatar
antoni_sk
Příspěvky: 677
Registrován: pát lis 17, 2017 3:14 pm
Reputace: 80
Bydliště: Liptov

Re: Môj pokus o nízkorozpočtovú malú FVE

Příspěvek od antoni_sk »

No dnes konečne zas poriadne svieti - modrá obloha (oproti letu samozrejme slabota):
FV 17,11,2020.JPG
FV-1, 60°, 2019 3x Suntech STP280-20/Wfw (840Wp), EPSOLAR LS3024B (30A)
FV-2, 35°, 2020 3x CSUN 280-60P (840Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-3, 35°, 7/2020 4x Trinasolar TSM-235 (940Wp), SRNE ML 40A MPPT
FV-4, 35°, 10/2021 2x Moser 220Wp (440Wp), EPEVER LS3024B (30A),
FV-5, 45°, 9/2022 6x Trinasolar 235Wp (1400Wp), Easun ISolar SPS 3kW
Meniče: Carspa 3000W (špičk.9000W), Easun ISolar SPS 3kW
batérie: 16x 200Ah LiFePo4 (24V) + 8x 280Ah LiFePo4 (24V)

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek