Příspěvekod vla » pon bře 04, 2019 8:34 am

Pračka na bojler by šla, asi ji to i čeká, jenže bojler pro pračku bude nahřívat až po nahřátí velkého bojleru a tudíž to nebude vždy. Každopádně díky všem za nápady, večer jsem objednal PJ 8 KW a pokud by ani ten nezvládal dostane pračka vlastní měnič, naštěstí má vlastní přívod.
vla
 
Příspěvky: 580
Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
Reputation: 59

Re: varianta na powerjack

Příspěvekod kodl69 » pon bře 04, 2019 4:23 pm

8kW PJ na 48V bez problému do 5kW "trvale" při 5.5kW začne kvičet a po 30s se vypne. Dalo by se to nastavit na víc, ale strach mi to nedovoluje, když vidím ty poměrně malý trafa. Při 4.5kW odběru se zapnutí čerpadla 0.75kW projeví krátkým písknutím a bliknutím červené při rozjezdu motoru a dál se nic neděje...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 3332
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm
Reputation: 232

Re: varianta na powerjack

Příspěvekod dracekvo » pon bře 04, 2019 5:12 pm

Tak schválně udělej potom testy, jak moc ten novej PJ ošidili proti původní verzi.
3500Wp, Bluesolar 60A, 3xMultiplus II 3000VA 3-faz., 500Ah LiFePO 48V, BMW 700, PLC S7-1200
eauto Peugeot ION 2012, koupeno 9/2018 58 tis km, nyní 64 tis km
Uživatelský avatar
dracekvo
 
Příspěvky: 1391
Registrován: čtv zář 13, 2012 3:35 pm
Reputation: 79

Re: varianta na powerjack

Příspěvekod marko250 » pon bře 04, 2019 5:23 pm

Kvičení jde přeci odstranit i s vypnutím :-) viewtopic.php?f=44&t=1954&start=220 ,jen ohlídat,aby pak po úpravě na tom někdo nesmažil nonstop 7kW,to by se asi roztek.
JZ-50°/20xChaori<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar<davá2750W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 58.4VDC LFP4/370A+Li-ion/300A<uloží 35kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>