8,8kWp 3faz na trackeru

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3345
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od marko250 »

Tak jebni na to dvě autožárovky do série( 100W) a změř proud,pro porovnání to samé na zdravém panelu.Samozřejmě za stabilního svitu ve stejném čase.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2551
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od NOPARasito »

kvako1 píše:Ahoj, mam podezření že mám vtom novém stringu ,asi vadný jeden panel. přece jenom jsou to starší panely..
někdo tady psal nedávno postup jak to změřit ze žárovkou, pod zátěží, nebo tak něco.
nemužu to ale najít, neví někdo kde to bylo ?
nebo ten postup ?
podle napětí to asi nepoznám, je to asi potřeba zatížit..??..

dikes moc
Klidne i multimetrem do DC 10A do zkratu. I zkratovej proud by ti mel rict jak je na tom panel. Ja to osobne zkousel, zakryt panel nejakym klidne prokladkem ci krabicii, připojit multimetr a odkryt panel, at neopalujes konektory i merak
kodl69
Příspěvky: 7399
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kodl69 »

Já teda měřím pomocí modelářskýho wattmetru a reostatu, najdu bod největšího výkonu (na jednom z panelů)
a pak už jenom připojuju další a další, nesmí být velkej rozdíl ve výkonu, tj ani v napětí ani proudu, pokud zrovna netáhne mrak...
Pokud bude špatnej nějakej článek, tak proud do zkratu bude skoro stejnej jako u zdravýho (díky diodám), a napětí na prázdno může být taky v pořádku. Takže v nouzi aspoň ty dvě 55W autožárovky a multimetr.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2551
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od NOPARasito »

Jasny, ze wattmer je ideal, nebo i mppt solar nabijec by byl cajk. Jeste by ti zbyl pro zalohu :yes:
https://s.click.aliexpress.com/e/cn0vb3c.
Ale v nouzi ;-( i blbej multimetr muze pomoci.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od volente »

Tak na test panelů by stačila i tato stavebnice.
https://www.aliexpress.com/item/32833131348.html
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... lue#p72514
Mám na ni zapojeny trvale dva 260Wp panely a chová se způsobně. Pokud by to byl jen testovací přístroj tak by stačilo dát na každý tranzistor a diodu jen malý chladič, nebo kus Al plechu na všechny (nutno izolační podložky), ona tam stejně nejvíc topí ta cívka.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
kvako1
Příspěvky: 606
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

právě že mám celkem strach tam davat jenom ty žárovky, 100W na 210W panel nebude malo ?
taky žarovka ma 12V a s panelu leze přes 30 V..

nerad bych hned na prvním oddělal žarovky za 500 ..

dnes jsem dojel domu a skoumal proč mi přestal jít icc monitoring..
Odešla SD karta.. totalně mrtvá po cca 5 dnech provozu... :evil:

naštěstí , jsem zrovna jednu koupil že si udělam zálohu nastavení..
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od youda »

Kvako1,
prosímtě vykašli se na složitosti, to je jen pro nás vědce.

Normálně vem obyčejnej multimetr za 200 Kč, přepni na rozsah 10A a změř zkratovej proud jednoho sériového stringu panelů. Pak to porovnej se štítkovou hodnotou.

Klasická závada panelů totiž je, že dávají napětí ale při zkratu z nich leze proud nulanulaprd.

Čekám na hlášení výsledků....
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od rottenkiwi »

Asi by pomohla termokamera alebo keď sa dá, prejsť článok po článku dlaňou.

Tie články, ktoré nedávajú prúd, musia mať inú teplotu, lebo straty tepla
sú približne rovnaké, ale ten článok/ky panel/y, z ktorých nie sú odvádzané
elektróny, sa musia hriať.

Minule sa mi na jeden panel pritavil kúsok fólie, lebo ho tam zaniesol
vietor a keďže tá fólia bola špinavá a tienila, tak sa postupne pritavila
na článok, musel som ju oškrabať drievkom.

Keď vidím na monitoringu z jedného stringu 33 A a z druhého 31,
tak už je niečo zle a treba to riešiť.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od volente »

Tak to já kvůli každýmu hov.u na střechu nelezu, a že to udělá ten stejný úbytek všichni víme. A to se bavím o vlaštovkách, ještě že mě doma nehnízdí třeba Harpyje. :D
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
kodl69
Příspěvky: 7399
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kodl69 »

Tohle platí pro shodné panely, já mám tři várky různejch panelů, a rozdíly jako 8.5A/7.5A na string jsou běžný, a prakticky setrvalý, protože jsem zkombinoval 250Wp s 270Wp. Mezi stringama s různejma 250Wp je rozdíl minimální...
Ta termokamera je asi nejjednodušší řešení, můžu zapůjčit sice s malým rozlišením VT04, ale pouze osobně, poštou to neposílám. Ostatně v okolí máš jistě firmu, co dělá termosnímky baráků v zimě (většinou prodejci oken) a teď mají kameru, a leží jim ladem, takže ti to klidně vyblejsknou v HD za pár drobnejch a hned budeš vědět.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od youda »

No tak jiste......pokud mas na aute kazdou pneumatiku jinak velkou, tak opravdu nema moc smysl trapit se s laserovou geometrii ::pv::
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
kvako1
Příspěvky: 606
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

dik hoši, no chova se to tak že mi leze z jednoho stringu o tech cca 180W míň,
a večer je to totalní rozdíl, z jedničky jde třeba jestě 250W a z dvojky už nic. z trojky který je menší ještě taky něco jde, třeba kolem 100W
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
kodl69
Příspěvky: 7399
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kodl69 »

Ty stringy jsou na jednom vstupu regulátoru, nebo má každej svůj mppt vstup?
Ať tak nebo tak, vypadá to na vadný články v panelu/panelech, a to napětí při nižších osvitech chybí...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kvako1
Příspěvky: 606
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

je každý zvlašť, stejne pamely i regulatory.
ještě jsem se ktomu nedostal.
skusim to projet teploměrem , tím infra, uvidm jestli to něco ukaže..
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
kodl69
Příspěvky: 7399
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kodl69 »

Pokud máš jenom obyč infrateploměr, tak to budeš dlouho hledat, článek po článku, měl jsem ho dřív taky, na vyhledávání podezřelejch spojů v rozvaděčích, ale i neobyčejnější kamera je jinde, prostě hned vidíš, co je špatně...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kvako1
Příspěvky: 606
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

ahoj, mam tu nesrovnalost v zapojení čínské smart BMS a potřeboval bych stím poradit.
koupil jsem tuhle 2ks na skoušku jak to bude komunikovat stím blutotem.

https://de.aliexpress.com/item/32975679 ... 851270dce3

podle obrazku mi není jasné zapojení, napsal jsem si čiňanovi o dokumentaci a apku a poslal mi tohle:
od čiňana.png
v odkazu je to ale takhle:
original.png
original.png (151.22 KiB) Zobrazeno 517 x
je tam rozdil v zapojení.

stejnou ma mylím i NOPARasito.
poradíš jak jsi to zapojil ?
nebo kdokoliv , jestli ji taky někdo má.

koupil jsem dvě , chci skusit jak to bude stim blutothem , jestli se nebude hadat a tak. ve finale bych jich tam potřeboval 7 ks . aby bylo na každou sestavu baterii..
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2551
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od NOPARasito »

Ja zkousel i to zapojeni 8S a sedelo to dle obrazku z tveho odkazu v "item description". Takze z prostrednich, vzdy krajni u vynechanych spojit 2 na jednom clanku.(tak jak je na obrazcich) a fungovalo to.
Ps.: Jak jsi dopadl s merenim vykonu panelu?
kvako1
Příspěvky: 606
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

dik, takže ten spodní obrazek , a ty krajní na obrazku nalevo jsi taky spojil ? na posledním članku na + polu ?
modrý a červený ? označeno černým kroužkem..
nerad bych tam něco odpalil..

jeden panel daval míň, tak jsem jej vyměnil a vypadá to teť ok.
kupoval jsem víc těch panelu, ještě mi 4 zustali jako rezerva...
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2551
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od NOPARasito »

Jo zapojil jsem totozne s obrázkem dole. Co na panelu mohlo byt k.o.??? Propoje pod sklem???
Barvy mi nesedi, ja tam mam cervenou a cervenou.
Jeste to ted mam tak jak jsem odpojil.
IMG_20190822_185529.jpg
kvako1
Příspěvky: 606
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: 8,8kWp 3faz na trackeru

Příspěvek od kvako1 »

dikes moc,
nevím daval male napětí, tak jsem jej sundal a dal tam jinej.
neměl jsem čas to skoumat, pruskum bude později. ale vypada to na vadnej článek.
podle teploměru to vypadá že i hřál oproti ostatním na jednom mistě mi teploměr ukazoval o 15st vic než jine...

ty maš zatím jedno tohle bms že ? nedokupoval jsi další ?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek