Stránka 6 z 8

Re: Regulator Midnite classic 150

Napsal: stř led 13, 2016 9:38 pm
od marko250
Takže po výměně panelu blikání již nepřišlo,vše jede jak má.Při procházení jsem v Config/Tech našel položku Days Between Bulk "0"(pod Rebulk Volts),nevíte k čemu to je?

Re: Regulator Midnite classic 150

Napsal: čtv led 14, 2016 1:04 pm
od tomas
tomas píše:Hmm, tak to jako všem budou posílat nové panely, nebo jak to chtějí řešit když chci používat mymidnite? Vrátil se mi ze servisu Classic Lite 250 s novým firmwarem 2079 a regulátor nefunguje, stále je ve stavu RESTING (36:Unknown) a po chvíli se rozblikají LEDky. :-(
Tady píšou že je to vysokou teplotou akumulátoru nebo co? http://kb1uas.com/mnsforum/index.php?topic=2520.0 jenže mne to zobrazuje teplotu kolem 1°C což je správně.
Pomohl reset dle návodu: http://www.ostrovni-elektrarny.cz/suppo ... rmware.txt
a nové nastavení a regulátor už funguje.

Re: Regulator Midnite classic 150

Napsal: čtv led 14, 2016 7:21 pm
od marko250
Po přehrání firmware by se měl tovární reset přez jumpry udělat vždy(Lite verze reglu) a pak v LocalPanelu nově nastavit.Problém ovšem byl ,že se mě přední panel (starý) rozblikal během dne i po tomto.S novým panelem mohu potvrdit už vše OK.Pak pisni jestli se ti rozbliká.
Nevíte k čemu je ten -Days Between Bulk "0"

Re: Regulator Midnite classic 150

Napsal: čtv kvě 26, 2016 9:39 pm
od marko250

Re: Regulator Midnite classic 150

Napsal: pát srp 05, 2016 9:09 am
od kodl69
Potřeboval bych něco jako local status pro linux mint (ubuntu) nemáte někdo tip?

Re: Regulator Midnite classic 150

Napsal: úte úno 28, 2017 12:55 pm
od marko250
Vyšla nová verze firmware 2126, http://www.midnitesolar.com/firmwareRep ... 1&act=edit Oprava fixní mac adresy+změněný režim turbo ventilátorů.

Re: Regulator Midnite classic 150

Napsal: ned bře 05, 2017 7:45 pm
od marko250
Tak potvrzuji opravu padání spojení v Local Panelu,jinak v menu nic nového oproti předcházejícímu firmware,ty ventilátory budou řízeny vnitřně dle teplot,zatím ještě moc nesvítí,aby se midnite vyhřál.

Re: Regulator Midnite classic 150

Napsal: stř čer 07, 2017 9:44 am
od ResHacker
Ahoj, řeším taky pomalu nějaký online monitoring Midnitu, abych se mohl kochat výkonem své FVE i v práci :) Měl bych pár dotazů:
Připojil bych to přes nějaký jednoduchý ethernet 3G/4G modem se SIM slotem. Jaký vybrat s ohledem na spotřebu? Dál řeším kolik dat to asi prohání na net, jaký tarif koupit. Našel jsem nějakou SIMku od Gomobile, kde se dá platit asi 1,5Kč za MB anebo pak necelá 100 s DPH za 150MB tuším..nebo máte nějaké jiné tipy? Díky předem za info!

Re: Regulator Midnite classic 150

Napsal: stř čer 07, 2017 11:26 am
od xmasin
ResHacker píše:Ahoj, řeším taky pomalu nějaký online monitoring Midnitu, abych se mohl kochat výkonem své FVE i v práci :) Měl bych pár dotazů:
Připojil bych to přes nějaký jednoduchý ethernet 3G/4G modem se SIM slotem. Jaký vybrat s ohledem na spotřebu? Dál řeším kolik dat to asi prohání na net, jaký tarif koupit. Našel jsem nějakou SIMku od Gomobile, kde se dá platit asi 1,5Kč za MB anebo pak necelá 100 s DPH za 150MB tuším..nebo máte nějaké jiné tipy? Díky předem za info!
Kolega si na podobný monitoring (teploty) pořídil nějakou hračku od Sigfoxu a posílá si data do jejich cloudu a v ceně zařízení byl i tarif na dva roky, takže bych možná zkusil to. Je to pouze omezené množstvím dat na jednu zprávu.

Re: Regulator Midnite classic 150

Napsal: stř čer 07, 2017 12:21 pm
od ResHacker
Dík za tip, nakonec to ale vyřeším jinak.. Oni tam na té chatě, kde mám FVE, používají USB 4G flashku, takže jsem koupil toto: https://www.czc.cz/tp-link-tl-mr3420/79094b1/produkt - flashku do toho strčim, net jim zustane a já do toho připojim Midnita a jen ukrojim pár dat navíc na monitoring :)

Re: Regulator Midnite classic 150

Napsal: pát čer 09, 2017 9:45 am
od ResHacker
Zeptám se ještě obecně - hlavně těch, co používají WBJr... Jak máte nastaveno dobíjení na Midnitu? Po přečtení x různých vláken jak tady, tak jinde jsem nastavil nabíjení na 13,8V (ale ve skutečnosti je na baterkách o 0,1-0,2V méně ikdyž jsem to kalibroval), potom tedy Absorb při tomto napětí na 5minut a poté Float na 13,5V - opět, na baterkách je o něco méně. Po přechodu do Floatu jsem zkusmo nastavil reset Ah, resetujou se tim zřejmě ale i Net Ah. Zajímá mě, jak to máte nastaveno vy - jak nabíjení (hlavně ukončení a přechod do Floatu, příp. Absorbu) a proč tak logiku okolo počítání SOC u LiFe. Přijde mi totiž, že to takto není ideální a že ten reset SOC není úplně přesná metoda - dnes ráno se baterky zvedaly z 91% a k resetu na 100% došlo při asi 95%. Ikdyž pak i ve Floatu během dne ještě do baterek něco nateče, takže to pak na noc +-sedí ... Díky :)

Re: Regulator Midnite classic 150

Napsal: stř říj 11, 2017 11:27 am
od dracekvo
Ahoj, jak je řešen paraelní provoz u midnite. Stačí je sesíťovat a nějak nastavit, nebo se musí něco dokoupit?

Re: Regulator Midnite classic 150

Napsal: stř říj 11, 2017 5:24 pm
od ResHacker
Dokoupit maximálně pár LAN kabelů. Máš Lite, nebo verzi s displayem? Midnity se propojí a pak fungují jako jeden. Jedno video za všechny dotazy: https://www.youtube.com/watch?v=CMYH_Oa00BM

Re: Regulator Midnite classic 150

Napsal: stř říj 11, 2017 9:09 pm
od kodl69
nebyl bych si jistej těma lan kabelama, není to tuším 1:1, ale jak telefonní, propojený 1-8, 2-7, 3-6, 4-5, ale je to podrobně popsaný v manuálu, i to, že se jeden midnite nastaví jako master a ostatní jako slave, a berou si data o nastavení a stavu od něj.

Re: Regulator Midnite classic 150

Napsal: čtv říj 12, 2017 3:42 am
od dracekvo
Ještě nemám žádný.
Přemýšlím, že vyhodím tristar a nahradím ho dvěma midnite, tak mě zajímá jak spolupracují dva spolu. Takže žádná další krabička k tomu potřeba není? Stačí jen zadrátovat a správně nastavit? To je super zpráva.

Re: Regulator Midnite classic 150

Napsal: čtv říj 12, 2017 8:12 am
od ResHacker
Jo omlouvám se, je to jak píše Kodl - viz manuál http://www.midnitesolar.com/pdfs/classi ... v_1933.pdf strana 16. Pak se nastaví master a ostatní do slave, můžeš jich tam mít kolik chceš... Ne, opravdu další krabičky nepotřebuješ ;) Jen se chci zeptat, na co dva Midnity? Máš výkon FV pole víc jak 5kW?

Re: Regulator Midnite classic 150

Napsal: čtv říj 12, 2017 10:00 am
od kodl69
vypadá to, že chystá nějaký rozšíření na jinou světovou stranu... jinak midnite nemá problém s "přepanelováním" , prostě se nastaví maximální vstupní proud, maximální proud do baterie a zbytek zůstane na střeše - což sice není ideální, ale třeba teď by se jednou tolik panelů hodilo...

Re: Regulator Midnite classic 150

Napsal: čtv říj 12, 2017 10:37 am
od dracekvo
Co jsem objevil ty modré krabičky tj. 2kW invertor s limiterem, tak sem po nich zatoužil. Na 3 kousky mi současné pole stačit nebude, takže bude rozšíření a samotnej midnite by je nestihl zásobovat, tak proto dva.
Raději sem se zeptal. Třeba pro tristar pro paraelní provoz je potřeba spešl krabička. Oni samozřejmě jedou paraelně i bez komunikace, ale není to ono :)

Re: Regulator Midnite classic 150

Napsal: čtv říj 12, 2017 1:05 pm
od ResHacker
Aha, to ohledně Tristaru jsem nevěděl, od té doby, co jsem pořídil někdy ve 2011 Midnite jsem ho neřešil.. Fakt ale je, že se svým systémem postaveným v současnosti na 24V (8s lithiu) teď po přidání panelů budu též na hranici, ale nedá se jinak. Plánuju komplet zaplnit jižní střechu - k současným 6ti 190-195Wp monokrystalům přibude dalších 12ks 190Wp, výsledný teoretický výkon bude 3440Wp. Podle manuálu Midnite Classic 150 dá při tomto systémovém napětí max 2700W - asi 94A při 90V PV poli, takže výkonový potenciál panelů bude při plném osvitu nevyužit. Ohledně proudu - fakt nevím, jak to dá ta 16tka svářečák, jelikož nic silnějšího do těch svorek Midnitu nenacpu. Po zkušenostech vím, že i 35mm2 kabel mi při trvalých 60A trochu hřál..Jinak je mi jasný, že tenhle výkon stejně bude nastávat hlavně v létě, kdy z toho bude spíš mraky přebytků, takže tam mi to omezení nevadí. V zimě k takovému ideálnímu osvitu skoro nedojde (sluníčko je nízko), takže se opět nic neděje.

Re: Regulator Midnite classic 150

Napsal: čtv říj 12, 2017 11:28 pm
od fukuši
Pokud použiješ měřící svorky napětí u Tristáru tak paralelní provoz bude fungovat dobře i bez krabičky a osobně bych
Tristár za Midnite neměnil ani náhodou.