Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: čtv pro 02, 2021 2:23 am


Propojení dvou regulátorů

Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar

Propojení dvou regulátorů

Příspěvekod hurvayz » úte úno 12, 2019 9:25 am

Ahojte,
rychlý dotaz: můžou být mínusy ze dvou polí spojené do jednoho kabelu? čily mám dvě pole daleko od domu, tak jsem použil třížilový drát a mínusy v reglech jsem propojil pro jistotu propojkou. Mám tušení, že všechny mínusy i (baterkové a z polí) jsou propojené ale radši se ptám. Díky ;)
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
Uživatelský avatar
hurvayz
 
Příspěvky: 928
Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
Bydliště: Skoro u SK

Re: Propojení dvou regulátorů

Příspěvekod kybos » úte úno 12, 2019 9:47 am

Záleží na tom, k čemu ty dvě pole připojuješ. Některé typy regulátorů mají společné plus a jiné společné mínus póly. Tristar, který používám, má společný mínus. Ale měl jsem v ruce regulátor PWM, který měl společný (průchozí) plus.
7,5 kWp poly JJZ + 3x Tristar MPPT60 (>55 MWh) + 5 kWp mono JJZ + Victron 150/100 + 48V VRLA 180 Ah + LiFePO 780 Ah + UPS 8kW (OPTI-Solar SP8000-SW) + 3F nabíječka 4,8kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 2388
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm

Re: Propojení dvou regulátorů

Příspěvekod hurvayz » úte úno 12, 2019 9:54 am

jo sou to dva tristary. Díky
Mě zmátlo že jsem na propojce mezi nima, te minusové naměřil proud ted ráno 2,5A. i když jsou minusy spojené na baterce. Tak jsem znejistil.
Okolo 11kWp, soustava několika měničů krmící soustavu několik bojlerů.
Uživatelský avatar
hurvayz
 
Příspěvky: 928
Registrován: čtv bře 20, 2014 9:17 pm
Bydliště: Skoro u SK


Zpět na TriStar Morningstar

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 0 návštevníků

Reputation System ©'