od vlkazajac » stř úno 06, 2019 6:17 pm
Pre uvedené potreby nabíjania sú ideálne 60 článkové panely s 240 - 250 Wp. Tam je obvyklé Vmp tesne pod 30 V. Pretože reálnej prevádzke sú bližšie podmienky NOCT, je lepšie riadiť sa týmito hodnotami. Tu býva Vmp o cca 2 V nižšie.
Pre Vás to znamená, že ak je maximum výkonu pri 27,3 V, dodajú panely podstatné množstvo energie pri mierne nižšom napätí a dobijú batériu úplne pri mierne vyššom napätí od Vmp.
A platí to, čo píše beethoven.
PWM + 60 článkov je výborná voľba. Naviac, ak chcete prejsť na LiFe, bude pre Vás dôležitá iná vlastnosť regulátora - možnosť nastavenia parametrov nabíjania.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))