Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Poslední návštěva: stř kvě 27, 2020 6:25 am


Křivoklátsko, Ostrov, 24V, 1350Wp nebo 1800Wp

FVE systémy bez dodávek do DS pouze pro vlastní spotřebu, ostrovní FVE nebo poloostrovní s odběrem ze sítě v případě nedostatku energie.
Předchozí

Re: Křivoklátsko, Ostrov, 24V, 1350Wp nebo 1800Wp

Příspěvekod painter » stř dub 29, 2020 7:55 am

Ještě mě napadlo jak je potřeba řešit uzemnění systému. Na chalupě není bleskosvod.
Zkusím načíst zde na fóru jak má být řešeno.
painter
 
Příspěvky: 9
Registrován: úte led 08, 2019 8:32 am

Re: Křivoklátsko, Ostrov, 24V, 1350Wp nebo 1800Wp

Příspěvekod rokytna » stř dub 29, 2020 8:17 am

Koupit FeZn pásek a zakopat, jedno kolo cca 25m a kapsu to neurve. Pak nějakou EVP3-SK svorku a přejít na ŽZ drát dál do domu.
Jestli to je na skále tak to stejně ale nemusí stačit. Dá se to naprojektovat. Chce to pak změřit odpor takové zemní soustavy.

Ale obecně dělat dnes (nebo, vůbec dnes mít) elektriku bez PE, zemniče... not good
rokytna
 
Příspěvky: 77
Registrován: pát úno 14, 2020 8:35 am

Re: Křivoklátsko, Ostrov, 24V, 1350Wp nebo 1800Wp

Příspěvekod painter » pon kvě 04, 2020 7:56 am

Jasně. Na skále to naštěstí není, navíc je to v údolí :)
Trochu mě děsí kopat 25m kolo okolo chaty. Každopádně soused to loni na podzim dělal když instaloval bleskosvod na chatu. Jenže má bagřík...

Znamená to tedy že FV bez zemění není průchozí? To se asi dá vyřešit.
Ale co bleskosvod ? Je to také podmínka pro instalaci FV ? Díky moc
painter
 
Příspěvky: 9
Registrován: úte led 08, 2019 8:32 am

Re: Křivoklátsko, Ostrov, 24V, 1350Wp nebo 1800Wp

Příspěvekod Jan Novák » pon kvě 04, 2020 12:35 pm

FV je bez zemění průchozí, a pokud by se kopalo, tak určitě udělat bleskosvod a zemnič vytáhnout na ekvipotenciální svorku.
5,4 kWp [20 x BYD-270 W poly]
5 kVA Axpert King [PIP-5048MK]
4,6 kWh [14S2P - SAMSUNG SDI 60 Ah, Li-Ion]
last update: viewtopic.php?f=4&t=5461&p=122527#p122527
Jan Novák
 
Příspěvky: 103
Registrován: úte říj 01, 2019 7:32 am

Re: Křivoklátsko, Ostrov, 24V, 1350Wp nebo 1800Wp

Příspěvekod kodl69 » pon kvě 04, 2020 1:40 pm

Osobně nedoporučuju velký kovový předměnty na střeše mít bez uzemnění. Ale každý svého štěstí strojvůdcem :) viz MIG21.
A bagřík by ti mohl půjčit, nebo ještě líp vykopat. Před nějakým rokem jsem to dělal kolem domu, hned se to zasypalo a krom chybějícího trávníku to nebylo po pár dnech patrný (při zasypávání jsem to hned hutnil). A cenovka za vykopání a zasypání v řádu tisícíkorun, vibrařní noha z půjšovny za nějaký stokoruny a pásovina tuším taky. Oproti ceně FV, nedejbože střechy domu jsou to fakt drobný.
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 4520
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Křivoklátsko, Ostrov, 24V, 1350Wp nebo 1800Wp

Příspěvekod j0hn » úte kvě 12, 2020 5:50 am

Nebo se v hospodě poptat po odborníkovi na krumpáč a lopatu.
Pár tejdnů zpátky mi jeden takovej kopal asi 80 m okolo baráku do ca 0,5 metru v docela kamenitý hlíně a dal to za ca 35 hodin. Stačil mu krumpáč a srdcovka seřízlá na šířku ca 14 cm, aby nemusel kopat širokou drážku a zároveň si do ní moh stoupnout.
j0hn
 
Příspěvky: 135
Registrován: čtv dub 11, 2019 3:56 pm

Re: Křivoklátsko, Ostrov, 24V, 1350Wp nebo 1800Wp

Příspěvekod dano » úte kvě 12, 2020 6:10 am

Na tento ucel som pouzival ryhovac, pouziva sa to na ukadanie zahradnej zavlahy http://www.orag.sk/tpl.php?id=181
dano
 
Příspěvky: 163
Registrován: pát zář 01, 2017 7:54 am

Předchozí

Zpět na Ostrovní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Zdenda7 a 1 návštěvník

Reputation System ©'