Příspěvekod JiTr » pát led 11, 2019 10:45 pm

Ahoj,
je zajimavé sledovat vývoj OS Venus (pro Color Control GX, Venus GX a ...) firmy VE.
Od verze 2.20 umožňuje mj:
- možnost časově naplánovat nabíjení baterie u ESS sytému >>> den, počátek nabíjení, doba nabíjení a možnost ukončit nabíjení dříve dle nastaveného SOC ...
Podrobně o vylepšeních OS Venus zde: https://www.victronenergy.com/blog/2018 ... -and-more/
JiTr
 
Příspěvky: 58
Registrován: ned kvě 20, 2018 4:00 pm

Re: Nové možnosti OS Venus firmy Victron Energy

Příspěvekod Frana » ned led 12, 2020 4:03 pm

Skoda jen, ze diky ruseni ze site (cti spinani HDO ve velke casti CEZka) je rezim ESS v podstate nepouzitelny a musi byt nahrazen obstaroznim rezimem HUB4, kde ty "zajimave" funkce nejsou... :-(
Jinak to samozrejme zajimave je a bude to jeste zajimavejsi, az se Victron konecne uraci zjistit, jak to opravit - idealne softwarove.
6kWp (20x EXE Solar monokrystal PERC) jizne, sklon 28°, Victron Smart Solar 250/100, Victron MultiPlus II 5000, Victron Venus GX, 4x Pylontech US3000 (14kWh)
Frana
 
Příspěvky: 59
Registrován: sob úno 16, 2019 11:24 am
Bydliště: Podkrkonoší

Re: Nové možnosti OS Venus firmy Victron Energy

Příspěvekod Dagus » ned led 12, 2020 7:09 pm

V jiném vlákně psal někdo, že s novýma fw to problém není. Můžeš to vyvrátit?
Měření soc jde jen přes ten jejich bočník? Zajímalo by mě zda soc měření funguje i na lto články. Přeci jen nevím jestli to bere podle napětí? Lto je celkem hodně ploché, tak nevím jestli by to nebyla zbytečná investice, pokud budu mít v lto kapacitu jen na pár hodin provozu, ale zajímalo by mě dobíjení do 30%soc. Nebo to nastavím na napětí no a dám jiné z multiplusu a jiné z mppt.
Dagus
 
Příspěvky: 186
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm

Re: Nové možnosti OS Venus firmy Victron Energy

Příspěvekod dano » ned led 12, 2020 7:53 pm

Bohuzial ani najnovsia verzia fw 465 neriesi problem z rusenim signalom HDO (216,6Hz). Venus OS je super a kazdych par dni je nejaka nova beta verzia, ktora ma nove, alebo vylepsene funkcie.
BMV7xx battery monitor meria odobraty / dodany naboj do baterie, takze ani LTO bateria by nemala byt problem.
dano
 
Příspěvky: 205
Registrován: pát zář 01, 2017 7:54 am

Re: Nové možnosti OS Venus firmy Victron Energy

Příspěvekod PavelR » ned led 12, 2020 8:55 pm

S tim FW to je spatna zprava. Rikal to prave petajoule ve svym vlakne. Nevim je to skoda hlavne je mrzute ze jsme tak malej trh a victron proto nema duvod s tim nic delat.

Na venus os me chybi kustomizace toho jak vypada hlavni stranka.
PavelR
 
Příspěvky: 2431
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm

Re: Nové možnosti OS Venus firmy Victron Energy

Příspěvekod dano » ned led 12, 2020 9:54 pm

No zo supportom Victronu to riesim uz dlhsie, trvalo im kym pochopili, ze je to naozaj realny problem, teraz sa zas tvaria, ze na tom pracuju, tak uvidime...
GUI Venus OS sa customizovat da, len je s tym roboty, lebo to musis upravit v suboroch, kde je definovane cele GUI. Niekde na fore Victronu som to videl. Neviem co konkretne by si potreboval upravit.
dano
 
Příspěvky: 205
Registrován: pát zář 01, 2017 7:54 am

Re: Nové možnosti OS Venus firmy Victron Energy

Příspěvekod PavelR » ned led 12, 2020 10:09 pm

taky jsme to resili. Proste na to serou. Uz je to vic jak rok. Nejhorsi je ze proste nedokazou primo rict ze je nejaky nase hdo nezajima a ze jim to nestoji za namahu. Ono v DC cuplingu to nevadi, hlavne pokud to jde drzet v ostrovu je to v pohode, ale pokud se to napasovava na stavajici ongridy pres ac coupling tak je to blby.

Jo jenze to bezi na linuxu a to je zlo. Ja to vyresil ze jsem si k tomu udelal scadu externe plus tam mam zabudovane vice funkcionality nez by venus os umel.
PavelR
 
Příspěvky: 2431
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm

Re: Nové možnosti OS Venus firmy Victron Energy

Příspěvekod kodl69 » ned led 12, 2020 11:30 pm

jenze to bezi na linuxu a to je zlo
???!!! Cože? K tomu bych potřeboval vysvětlení. Jako kdyby to bylo na androidu, woknech nebo ios, tak to bude lepší? Jestli nebude problém uživatel...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 4710
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Nové možnosti OS Venus firmy Victron Energy

Příspěvekod PavelR » pon led 13, 2020 6:02 am

dobre dobre. Pro me to je zlo.
PavelR
 
Příspěvky: 2431
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm

Re: Nové možnosti OS Venus firmy Victron Energy

Příspěvekod kodl69 » pon led 13, 2020 9:30 am

Ale seš ještě poměrně mladej, nějaký samostudium a trocha píle, a možná zjistíš, že je všechno jinak. Pro mě je výhoda linuxu to, že jsem se tak trochu vrátil do mládí, kdy jsem pracoval s PC na MS DOS, kolikrát i bez berliček typu norton comander...
Onehdy mi kámoš donesl PC s win8 a po nějaké době trápení to skončilo tak, že tam má linux mint 19.3. a v podstatě žije v tom, že je to jiná verze windows, protože obyčejnejm lidem je to jinak těžko vysvětlitelný...
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x Auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Ex Powerjack 8kW (momentálně samodomo cca 6kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 4710
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm

Re: Nové možnosti OS Venus firmy Victron Energy

Příspěvekod PavelR » pon led 13, 2020 4:21 pm

ja taky zazil msdos. A to ze s linuxem nechci nic mit je moje forma protestu, samozrejme ze by se to slo naucit ale proc se ucit neco se starou koncepci obsluhy nevim zatim se tomu uspesne vyhybam a nejsem nijak omezen. Prikazovy radek uz fakt ne. I arduino uz nechavam spat a automatizaci na fve delam "dratovou logikou graficky ve scade" coz je na jednoduchy veci prijemnejsi nez prikazy. Ale to uz jsme offtopic.
PavelR
 
Příspěvky: 2431
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm

Re: Nové možnosti OS Venus firmy Victron Energy

Příspěvekod FRSO » pon led 13, 2020 4:37 pm

PavelR píše:taky jsme to resili. Proste na to serou. Uz je to vic jak rok. Nejhorsi je ze proste nedokazou primo rict ze je nejaky nase hdo nezajima a ze jim to nestoji za namahu. Ono v DC cuplingu to nevadi, hlavne pokud to jde drzet v ostrovu je to v pohode, ale pokud se to napasovava na stavajici ongridy pres ac coupling tak je to blby.

Jo jenze to bezi na linuxu a to je zlo. Ja to vyresil ze jsem si k tomu udelal scadu externe plus tam mam zabudovane vice funkcionality nez by venus os umel.


A to jsi řešil s kým, že tvrdíš že na to se..u ?, Přes dovozce, nebo přímo s Victron technikem ?, Já jsem zadal před cca rokem požadavek přes Neosolar aby MPPT Blue měly v menu nastavení ekvalizace i nastavení času, velikosti proudu a vypnutí nabíjení při mrazu dle nastaveni teploty a udělaly to, menu je už rozšířené a vše vše dá nastavit, proud eqalizace se nastavuje v % a odpovídá nastavenému nabíjecímu proudu, což stačí i tak nastavovat. Pouze v grafech už nejsou hodnoty na desetiny což taky až tak nevadí.
FRSO
 
Příspěvky: 1212
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm

Re: Nové možnosti OS Venus firmy Victron Energy

Příspěvekod PavelR » pon led 13, 2020 6:11 pm

Primo s Victronem. Resila to firma co nam dodavala HW. Maji tam proste v ESS asistentovi SW bug se kterym nehodlaji nic delat a kdovi z jakyho duvodu reaguje na tu 4 harmonickou. V hub4 asistentovi je zase jinej bug tam se nam zase hlasilo prehrivani ikdyz zadne nebylo ale na hdo nereaguje. Takze zase nic. Ikdyz pouzivam victron mppt a venus OS tak hybridni stridac od nich ee.
Je to skoda. Zelezo to je dobry.

Nemam informaci jak se to chova na multiplus II a multigrid. Treba to maji vyreseno tam ale tak nejak pochybuji...
PavelR
 
Příspěvky: 2431
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm

Re: Nové možnosti OS Venus firmy Victron Energy

Příspěvekod dano » pon led 13, 2020 7:52 pm

Ja som pisal na support Victronu, odtial ma nasmerovali na level 3 supoort - Daniël Boekel, potom so mnou komunikoval este nejaky clovek z Victronu, ktory chcel pristup na moj system. Poslal som im videa co to robi na venus-e, aj zvuk transformatora, ked je to rusene povelom HDO. Nerobia to vsetky produkty, tak neviem ci je to otazka fw alebo hw, ale je to velmi neprijemne, v mode ESS to po povele HDO rozhodi cely system.
Mrzi ma to, lebo Victron ma velmi dobre produkty.
dano
 
Příspěvky: 205
Registrován: pát zář 01, 2017 7:54 am

Re: Nové možnosti OS Venus firmy Victron Energy

Příspěvekod PavelR » úte led 14, 2020 3:53 pm

je to otazka bud fw nebo asistenta coz je taky cast fw. S hub4 nam to na HDO nereagovalo.
Pokud se od nich cokoliv dozvis, byl bych rad za jakekoliv info.
PavelR
 
Příspěvky: 2431
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm

Re: Nové možnosti OS Venus firmy Victron Energy

Příspěvekod vk_1 » úte led 14, 2020 3:57 pm

Na jakých konkrétních kusech HW od Victronu byl tedy problém s HDO zaznamenán? Na Multiplus II ne? Jen na starších Multiplus měničích?
vk_1
 
Příspěvky: 143
Registrován: ned čer 28, 2015 6:31 pm

Re: Nové možnosti OS Venus firmy Victron Energy

Příspěvekod PavelR » úte led 14, 2020 4:00 pm

multiplus I 48/3000, multiplus I 48/5000, quatro 48/10000

multiplus II a jina quatra jsme nemeli moznost zkusit.
PavelR
 
Příspěvky: 2431
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm

Re: Nové možnosti OS Venus firmy Victron Energy

Příspěvekod PavelR » úte led 14, 2020 4:45 pm

Abych na victron menice respektive jejich pristup jen nenadaval. Tak jsem aspon napsal na jejich komunitni portal do Questions & Answers. Treba se neco uzitecneho dozvime.
PavelR
 
Příspěvky: 2431
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm

Re: Nové možnosti OS Venus firmy Victron Energy

Příspěvekod PavelR » stř led 15, 2020 6:50 am

Tak me bylo odpovezeno:

Daniël Boekel (Victron Energy Staff)

answered · 9 hours ago

Hi @Pavel

We're busy developing and testing new firmware that we think also helps with the broadcast tones that influence some systems.

bohuzel nerekl jak dlouho a jak moc jsou s tim busy. Tak jsem se zeptal kdy planuji fw mit upraveny. Stale jsem skepticky a stale jejich vyjadreni neverim. Ale v koutku duse doufam ze moje neduvera bude rozmetana novym uzasne fungujicim firmwarem :D
PavelR
 
Příspěvky: 2431
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm

Re: Nové možnosti OS Venus firmy Victron Energy

Příspěvekod dano » stř led 15, 2020 7:37 am

Mam potvrdeny problem na produktoch EasySolar 12/1600 a tiez aj 24/1600 Ja som si nimi vymenil niekolko desiatok mailov. Pred casom mi pisal, ze uz maju simulator siete, kde vedia emulovat tonove napatie v sieti podobne ako pri poveli HDO.

Problem bol uz davnejsie zdokumentovany napriklad tu

https://community.victronenergy.com/questions/9810/easysolar-ess-randomly-switches-charging-dischargi.html