Axpert VM II 24V 3000W pf1 , error 02

Měniče Axpert
Robo
Příspěvky: 13
Registrován: pát pro 28, 2018 2:10 pm
Bydliště: Sekule

Axpert VM II 24V 3000W pf1 , error 02

Příspěvek od Robo »

Dobry den

prosim Vas o pomoc,kedze si neviem rady a prehladal som vsetky odkazy na internete...
Som krátko majitelom invertora Axpert VM II 24V 3000W PF1.
Menic som zakupil u Vas priblizne zaciatkom novembra /listopadu/ . Vsetko vyzeralo ze funguje v poriadku , nevsimol som si ze by nefungovalo, az sa mi raz v priebehu mesiaca november - listopad
objavila chyba 02 prehriatie. Axpert pistal, preto som zvukovu signalizaciu vypol, axperta vypol, zase zapol a vsetko fungovalo dalej.Nevenoval som tomu nejaku velku pozornost,
kedze sa chyba uz neobjavila. Az v decembri som si vsimol po navrate z prace domov a na zaklade sledovania prevadzky na power-datacenter ze bol zase vypadok a podla druhu pocasia svietilo chvilku silno slnko, bolo jasno. Menic som vypol , zapol a zase isiel. Bolo dlho bez slnka, niekolko tyzdnov, az teraz ked su dovolenky som dlhodobo doma a mam moznost odsledovat chovanie axperta. Vcera bolo zamracene, potom sa oblacnost pretrhala a ako zacalo slnko z jasnej oblohy svietit, do 5 minut doslo k vypadku systemu, zase error 02, isiel som to vypnut, zapnut a znova vsetko islo az do vecera. Dnes sa situacia opakuje. Na oblohe je obcas uplne jasna obloha, do par minut pride k vypadku , error 02. Tak som vypol vstup z FV panelov aby sme doma mali elektrinu, lebo sme zapojeny niektorymi okruhmi domacnosti na fazu z Axperta.
FV pole je do serie 7 ks panelov Q.CELLS 245W, 8.81A, 37.45Voc, 29.65Vmpp + 2ks Astroenergy 270W 9.32A, 37.94Voc, 30.98Vmpp a bateria je Exide Flexplus Aquamatic 24V, 200Ah
Axpert je umiestneny v garazi, je tam cca 5st.C , na volnej stene, dobre odvetranej.Nemal by sa preco prehrievat. Okno otvorene. Ventilatory v inventore pocujem ako idu. Nerozumiem preco sa prehrieva a hadze sa do stavu error. Keby aspon nabehol po case a pokusil sa resetnut.
Od vcera ho mam zapnuty ale bez vstupu z panelov a vypadok nieje ziadny, preto predpokladam ze invertor akoby nevedel spracovat prudky narast napatia z panelov. Ked bolo jasno cely den pred par tyzdnami, tak som ziaden vypadok nezaznamenal.

Dakujem za radu,
Robert
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert VM II 24V 3000W pf1 , error 02

Příspěvek od rva »

To je dotaz na prodejce, předpokládám, že bude řešeno v rámci záruky. Axperty tady používá řada lidí a nevím, že by se u někoho taková chyba vyskytovala. Ventilátory mají proměnné otáčky, teda je slyšet, že při vyšším zatížení běží rychleji.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 1204
Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
Bydliště: Okolie Popradu SR

Re: Axpert VM II 24V 3000W pf1 , error 02

Příspěvek od JonasPP »

A to je čo za zapojenie 7 panelov do serie,čo dava viac ako 220v a ako su k tomu spojene tie 2 panele čo maju 75v. To sa jedna o axperta čo ma vstup panelov do 450v ??
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2555
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Axpert VM II 24V 3000W pf1 , error 02

Příspěvek od NOPARasito »

Mas moznost zaveseni voltmetru na vstup MPPT regulatoru, mas verzi s prac. napetim 120-450V a max. pri Voc.500V. tusim dle tveho zapojeni se dostavas na 350Voc. a cca.250V v bode nejvetsiho vykonu. Posledoval bych pri osvitu napeti i na display Axperta.
Ale ta rada s dotazem na prodejce je nejlepsi.
Robo
Příspěvky: 13
Registrován: pát pro 28, 2018 2:10 pm
Bydliště: Sekule

Re: Axpert VM II 24V 3000W pf1 , error 02

Příspěvek od Robo »

Zapojenie je 7 ks panelov jedneho vyrobcu do serie plus 2 ks panelov druheho výrobcu do serie. Spolu 9 ks panelov do serie. Navyšoval som počet panelov v sérii , a nevedel som zohnať už také isté. Navyšoval som preto aby som dosiahol vyššie napätie koli pracovnému rozsahu Axperta.


JonasPP píše:A to je čo za zapojenie 7 panelov do serie,čo dava viac ako 220v a ako su k tomu spojene tie 2 panele čo maju 75v. To sa jedna o axperta čo ma vstup panelov do 450v ??
Robo
Příspěvky: 13
Registrován: pát pro 28, 2018 2:10 pm
Bydliště: Sekule

Re: Axpert VM II 24V 3000W pf1 , error 02

Příspěvek od Robo »

Vyskúšam to aj zmerať na vstupe do Axperta. Mám tam možnosť zapojiť voltmeter. Len musím počkať zase na priame slnko a jasnú oblohu. Teraz to mám zase nahodené a ide bez výpadku. Napíšem aj predajcovi.

NOPARasito píše:Mas moznost zaveseni voltmetru na vstup MPPT regulatoru, mas verzi s prac. napetim 120-450V a max. pri Voc.500V. tusim dle tveho zapojeni se dostavas na 350Voc. a cca.250V v bode nejvetsiho vykonu. Posledoval bych pri osvitu napeti i na display Axperta.
Ale ta rada s dotazem na prodejce je nejlepsi.
Robo
Příspěvky: 13
Registrován: pát pro 28, 2018 2:10 pm
Bydliště: Sekule

Re: Axpert VM II 24V 3000W pf1 , error 02

Příspěvek od Robo »

Ano, písal som už aj predajcovi, ale budem musieť ten invertor demontovať , zabaliť a poslať, čo sa mi veľmi nechcelo a hlavne nechcel som niečo robiť zbytočne ak by to bola nejaká hlúposť a ušetril by som zbytočné riešenie nejakej neoprávnenej reklamácie. Často prichádza k chybám , ktoré sú spôsobené chybami užívateľa....

rva píše:To je dotaz na prodejce, předpokládám, že bude řešeno v rámci záruky. Axperty tady používá řada lidí a nevím, že by se u někoho taková chyba vyskytovala. Ventilátory mají proměnné otáčky, teda je slyšet, že při vyšším zatížení běží rychleji.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Axpert VM II 24V 3000W pf1 , error 02

Příspěvek od diablo007 »

Jestli je všech 9 panelu v sérii dostáváš se k 450v záleží jakou mají teplotu panely ale pomalu se blíží k hranici víc axperta
rva
Příspěvky: 3526
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert VM II 24V 3000W pf1 , error 02

Příspěvek od rva »

Můžeš ještě zkusit, jestli uvidíš zespodu nějakou škvírou na oba ventilátory, jestli se při zatížení roztočí. I když asi ano, protože se jedná o ventilátory se snímáním otáček a kdyby se netočily, tak Axpert ohlásí chybu, že jsou blokované.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Axpert VM II 24V 3000W pf1 , error 02

Příspěvek od rottenkiwi »

A aký je nastavený nabíjací prúd ? To do tej baterky ide všetko z panelov ?
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2555
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Axpert VM II 24V 3000W pf1 , error 02

Příspěvek od NOPARasito »

diablo007 píše:Jestli je všech 9 panelu v sérii dostáváš se k 450v záleží jakou mají teplotu panely ale pomalu se blíží k hranici víc axperta
At pocitam jak pocitam tak 9*40Voc je 360 a k 500V ma dostatecnou rezervu :roll:
Kazdopadne 2500W do baterie 200Ah nic moc, protoze to vychazi na 100A!!!!
Samozrejme si myslim, ze by ti to Axpert tlacil do baterie cca.max.10min. a pak jen co baterie dovoli si vzit.
20A je v pohode, a jak nastavenou prioritu vyuziti energie ze solaru???? Tusim by tam mela byt polozka na vyrovnani baterie a zbytek pokryt spotrebu 230V menice.
Dohledam kod,pod kterym hledat.
Naposledy upravil(a) NOPARasito dne sob pro 29, 2018 6:45 pm, celkem upraveno 2 x.
Robo
Příspěvky: 13
Registrován: pát pro 28, 2018 2:10 pm
Bydliště: Sekule

Re: Axpert VM II 24V 3000W pf1 , error 02

Příspěvek od Robo »

Nabíjací prúd mám nastavený len na 20A. Tiež ma to napadlo, či neťahá príliš do domu a do batérie súčastne.
rottenkiwi píše:A aký je nastavený nabíjací prúd ? To do tej baterky ide všetko z panelov ?
Robo
Příspěvky: 13
Registrován: pát pro 28, 2018 2:10 pm
Bydliště: Sekule

Re: Axpert VM II 24V 3000W pf1 , error 02

Příspěvek od Robo »

Počítaš dobre, je tam dostatočná rezerva a aj preto som navyšoval počet panelov aby som sa dostal na vyššie pracovné napatie hlavne pre zimné obdobie. Dnes poobede som robil meranie na vstupe do Axperta z panelov pri zamracenej oblohe, bez zátaže 315 V , po zapnutí do vstupu axperta, voltmeter ukazuje postupný pokles napatia z 315V na 120V a tak to zostava. Na display-i Axperta napatie 120V . Prúd meraný kliešťovým ampermetrom 0,5 A .


NOPARasito píše:
diablo007 píše:Jestli je všech 9 panelu v sérii dostáváš se k 450v záleží jakou mají teplotu panely ale pomalu se blíží k hranici víc axperta
At pocitam jak pocitam tak 9*40Voc je 360 a k 500V ma dostatecnou rezervu :roll:
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3351
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Axpert VM II 24V 3000W pf1 , error 02

Příspěvek od marko250 »

Pro vstup z panelů je jen jedna svorka,nebo je tam zdvojení? Jinak bych zkusil nový firmware,ale 02 je teplota měřená na desce a nad 100°C,takže to měření bude nejspíš v háji.Ventilátory Ti jinak točí ne,když to jede?
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2555
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Axpert VM II 24V 3000W pf1 , error 02

Příspěvek od NOPARasito »

Screenshot_1.jpg
Sorry, ale u tveho polozka 31 jiz neni!!! Takze nic.
To co pise Marko250 je nejvetsi pravdepodobnost, ale divny je, ze pokud neni nadbytek energie tak to jede!!!
Mozna je nakoplej MPPT vstupni menic napeti.
Takze stejne reklamace ;-(.
Uživatelský avatar
JonasPP
Příspěvky: 1204
Registrován: pon srp 31, 2015 11:36 am
Bydliště: Okolie Popradu SR

Re: Axpert VM II 24V 3000W pf1 , error 02

Příspěvek od JonasPP »

No,ale nepadla tu najzakladmejšia otazka,aj keď nič na tom nemeni fakt,že toto musi isť na reklamaciu. Teda pre zaujimavosť,fungoval menič ako mal,keď bolo na začiatku len tyc 7 panelov?? Bo evidentne odcestovalo do večnych lovišť spinanie vetraka na regulatorovej časti. Neviem ako je stavany tento menič,ale pôvodne su ako skladačka,de je samostatny menič,aj regulator.
Mix panelov podľa potreby zapojene -9,2kWp papierovo +-5,6kW skutočnych;
48v-PCM-80A+Axpert 2,4KW+PJ 6kW;Li-ion -11kWh
24v-PJ 5kW;NiCd -10kWh
12v-10A MPPT;sin~300W;PB 4kWh
mobilik
Příspěvky: 2677
Registrován: úte úno 04, 2014 9:06 am
Bydliště: Neďaleko Košic (SR)

Re: Axpert VM II 24V 3000W pf1 , error 02

Příspěvek od mobilik »

Tieto meniče fungujú aj z len 6ks FV panelov. Mam to odskúšané. :wink:
Čo bolo bolo, bude len horšie...
Robo
Příspěvky: 13
Registrován: pát pro 28, 2018 2:10 pm
Bydliště: Sekule

Re: Axpert VM II 24V 3000W pf1 , error 02

Příspěvek od Robo »

Menič mal výpadok error 02 aj vtedy ako bolo len 7 panelov, len som nevedel prečo to vypadlo. Vypadlo to cez deň, keď som bol v praci , a keď som prišiel domov zistil som že som bez prúdu, tak som to nahodil a bolo ok zase na pár dní. Len raz keď som bol ešte ráno doma a bola jasná obloha, slnko vyšlo a cca o 9.00 prišlo k výpadku error 02, vypol som axpert , zapol, a potom už bežal celý deň aj pri jasnej oblohe a plnom zimnom oslnení. Výkon bol vtedy cca 500W co si pamätám čo zobrazoval display Axperta.

JonasPP píše:No,ale nepadla tu najzakladmejšia otazka,aj keď nič na tom nemeni fakt,že toto musi isť na reklamaciu. Teda pre zaujimavosť,fungoval menič ako mal,keď bolo na začiatku len tyc 7 panelov?? Bo evidentne odcestovalo do večnych lovišť spinanie vetraka na regulatorovej časti. Neviem ako je stavany tento menič,ale pôvodne su ako skladačka,de je samostatny menič,aj regulator.
Robo
Příspěvky: 13
Registrován: pát pro 28, 2018 2:10 pm
Bydliště: Sekule

Re: Axpert VM II 24V 3000W pf1 , error 02

Příspěvek od Robo »

Na vstupe z panelov je len jeden vstup. Ventilátory točia. Inak je tak chladno aj málo slnka, že by to nemalo sa prehrievať. Neviem. Teraz to beží ,,normálne,, len nieje slnko ...

marko250 píše:Pro vstup z panelů je jen jedna svorka,nebo je tam zdvojení? Jinak bych zkusil nový firmware,ale 02 je teplota měřená na desce a nad 100°C,takže to měření bude nejspíš v háji.Ventilátory Ti jinak točí ne,když to jede?
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3351
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Axpert VM II 24V 3000W pf1 , error 02

Příspěvek od marko250 »

Zkus kompletně zresetovat měnič,pokud nezabere s novým nastavením,tak bych to zabalil a poslal zpět na reklamaci.Venku žádné slunce stejně není tak o nic nepříjdeš.Pokud je tam jednoduché přehrání firmware,tak bych zkusil i to,máš tam poslední verzi?
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW