Stavba 5KW hybridnej el.

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od diablo007 »

Jo měniče dělají i z 1f 3f ale jak píše je potřeba motor co je na 3x230v čerpadla do vrtu se takto dělají delší dobu protože hodně novostaveb jede jen na 1f
jahodovák
Příspěvky: 1931
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od jahodovák »

dracekvo píše:f měnič máš jednofáz?
Tj. z jedná fáze udělá 3x230V? Nebo sis nějak upravil měnič 3x400V?
Ten frekvenčák dělá z jedné fáze tři,jen je třeba motor přepojit z hvězdy do troúhelníku,pokud to nejde,je třeba dávat pozor,motor má jen menší výkon,nejde ho tolik zatížit.Staré motory to zvládnou bez problémů,jsou předimenzovány a u nových musíš dávat pozor,tam je to naopak,málokterý snese trvale štítkový výkon,šetří se všude...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
Frana
Příspěvky: 73
Registrován: sob úno 16, 2019 11:24 am
Bydliště: Podkrkonoší

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od Frana »

A neslo by pouzit toto...?

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -pro-pumpy

napadlo mne, jestli nenechat cely dum na 1f a jedine co mam 3f je tepelne cerpadlo (prikon 1,5kW) pripojit pres tohle - jestli jsem dobre pochopil popis, tak by to melo umet napajeni 1f + fv pole, vystup 3f pro asyncronni motory...
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+... :-)
https://www.4solar.cz
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od dracekvo »

Na to nepotřebuješ toto, ale stačí ti jakýkoliv měnič z bazaru. Vyjde to levněji.
Mám doma 370W měnič, kteřý mi z 1x230V dělá 3x230V. Mám to u grilu. Nemusím schánět 3f napájení a ještě si můžu potenciometrem regulovat otáčky.
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2555
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od NOPARasito »

Frana píše:A neslo by pouzit toto...?

http://www.ostrovni-elektrarny.cz/index ... -pro-pumpy

napadlo mne, jestli nenechat cely dum na 1f a jedine co mam 3f je tepelne cerpadlo (prikon 1,5kW) pripojit pres tohle - jestli jsem dobre pochopil popis, tak by to melo umet napajeni 1f + fv pole, vystup 3f pro asyncronni motory...
Napr:
https://m.banggood.com/cs/2_2KW-220V-AC ... oEQAvD_BwE
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od diablo007 »

To jako za 1800 je měnič z 12 na 230 případně 3x230 s frekvenčním měničem a plynulou regulací? Tak to já fakt úsměvná cena. Kvalita je jen velkou otazkou
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2555
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od NOPARasito »

Mam doma 0,75kW za tech cca 800 a funguje ok ;-).
Pri max. vykonu ani moc nehreje, ale pazvuky dobry ;-))).
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od dracekvo »

Většinou hraje motor. Nemá v nastavení změnu frekvence na které generuje sínusovku? Někdy se pak motor uklidní.
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od diablo007 »

Frekvenční měnič vždy dělá pazvuky píská
Frana
Příspěvky: 73
Registrován: sob úno 16, 2019 11:24 am
Bydliště: Podkrkonoší

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od Frana »

no jen jestli to generuje sinusovku - nemate to nekdo moznost skouknout na osciloskopu, prosim? nechtel bych ten scroll kompresor v cerpadle oddelat jen kvuli uspore...
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+... :-)
https://www.4solar.cz
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2555
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od NOPARasito »

Bez osciloskopu tezko ;-((
PavelR
Příspěvky: 3118
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od PavelR »

Pises scroll kompresor. A nema to cerpadlo samo uz svuj invertor? Dneska uz se snad vsechny rozumny klimy a cerpadla delaji invertorovy...ne?
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od dracekvo »

Tak co, už má někdo doma axperta king?
Uživatelský avatar
peater
Příspěvky: 249
Registrován: pát bře 20, 2015 9:25 pm

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od peater »

Mám objednaný, ještě je někde v depu.
9000Wp, 48v, 2x Pip-5048 MK paralelně, Li-ion 470Ah, ICC monitoring, GreenBonO vytěžovač
https://pvoutput.org/list.jsp?userid=50768
Frana
Příspěvky: 73
Registrován: sob úno 16, 2019 11:24 am
Bydliště: Podkrkonoší

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od Frana »

PavelR píše:Pises scroll kompresor. A nema to cerpadlo samo uz svuj invertor? Dneska uz se snad vsechny rozumny klimy a cerpadla delaji invertorovy...ne?
bohuzel, mam cerpadlo (AlphaInnotec) asi osmy rok a invertory zacali delat cca dva roky po tom, co jsem to koupil... :?
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+... :-)
https://www.4solar.cz
Frana
Příspěvky: 73
Registrován: sob úno 16, 2019 11:24 am
Bydliště: Podkrkonoší

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od Frana »

NOPARasito píše:Bez osciloskopu tezko ;-((
Proto se ptam, jestli nekdo tu moznost mate - nenapadlo mne, ze primarne zareaguji ti, co osciloskop (a tedy tim padem tu moznost) nemaji... :-)
nejaky ten Victron, k tomu 3x Fronius SYMO 3f 10kW+10kW+5kW v AC couplingu pres MODBUS/SUNspec, 10x Pylontech US5000 (48kWh), 20kWp+... :-)
https://www.4solar.cz
jahodovák
Příspěvky: 1931
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od jahodovák »

Frana píše:
PavelR píše:Pises scroll kompresor. A nema to cerpadlo samo uz svuj invertor? Dneska uz se snad vsechny rozumny klimy a cerpadla delaji invertorovy...ne?
bohuzel, mam cerpadlo (AlphaInnotec) asi osmy rok a invertory zacali delat cca dva roky po tom, co jsem to koupil... :?
pokud se podíváš na inzerci tady na foru u Kolaříka,tak ten ho má v nabídce a píše čistý sínus,nemyslím si,že píše nepravdu.Osciloskop sice mám ale jiný měnič.. :D
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od willcz »

kazdy slusny frekvencni menic bude mit sinus vystup.
Sam jsem pouzival na klimu 1f Invertek. 1.5kW se da poridit v bezne distribuci za 5tisic s dani.
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2555
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od NOPARasito »

Frana píše:
NOPARasito píše:Bez osciloskopu tezko ;-((
Proto se ptam, jestli nekdo tu moznost mate - nenapadlo mne, ze primarne zareaguji ti, co osciloskop (a tedy tim padem tu moznost) nemaji... :-)
Pokud bych mel, neni problem. Nemam a menic pouzivam na 0,5kW cerpadlo na 50-60hz a neni problem ;-).
kvako1
Příspěvky: 606
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od kvako1 »

každý měnič se dá nastavit tak aby nepískal, pokud píská je něco špatně.
je jedno jestli se jedná o motor nebo měnič. pískat to prostě nemá.
bohužel hodně lidi nastavuje měniče jenom přes display neboli tlačítka na měniči a nastaví to blbě. ono se to nějak točí nebo funguje, ale pak to třeba píská. nebo hřeje, nebo jiné koniny..
kvalitní měniče maji vsobě i funkci osciloskopu. ale musí se to dělat přes PC...

NOPARasito asi ví o čem píšu, taky to zná ;)
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek