Stavba 5KW hybridnej el.

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
Odpovědět
kodl69
Příspěvky: 7379
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od kodl69 »

Já bych fakt začal tím řešením tepelnejch ztrát, topení budou asi ty největší náklady na provoz tohohle monstra. Na první pohled: ty luxfery s cementopískovejma cihlama - proč přes to není aspoň dutinkovej polykarbonát? ty bakóny jsou taky k ničemu, proč to není aspoň s mobilním zasklením? No a ten pohled na cáry parozábrany nahoře je tak vypovídající o pečlivosti provedení... Polystyrénu je na tom kolik? podle špalet a soklu to vypadá, že moc asi ne. Suterén bez zateplení, strop co vykukuje taky, tady bych hledal rezervy a nacházel, po zdokumentování termokamerou možná až mnoho... Barák je to fakt velkej, ale byl jsem asi v podobně velkým, kde je roční spotřeba 4MWh elektřiny, a nic jinýho do domu nevede. Akorát tepelný izolace jsou provedený komplexně.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2176
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 96
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od gupa »

V nabídkách stavebnin jsou tepelné izolace už v 300mm síle. Doba izolací jde kupředu. Kdysi bylo fascinujících 5 cm polystyrenu na fasádě blbě bráno jako ekvivalent 50cm zdiva což je opravdu nesrovnatelná blbost vzhledem k akumulaci kterou má 50 cm silně zateplené zdivo např těmi 300mm vaty nebo polyšu zvenku. Jenže ono akunádoba a tenké zateplení je lepší hit. Přitom kolik m3 plného zdiva může pojmout kW tepla když se velmi dobře zvenku zateplí a nahřeje zevnitř ? Řekl bych že dva dny pohody a tepla při hodně minusových teplotách ...
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
střídač_N
Příspěvky: 698
Registrován: sob říj 21, 2017 2:22 pm
Reputace: 116

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od střídač_N »

Ten problém je asi v tom, že je to buď nový, nebo velice pěkně opravený dům a začít jej oplácávat zateplením je asi dost neradostná představa. V každém případě je vidět, že se na nějakou tepelnou rozvahu nehrálo. Balkony, divná okna, volné podlahy přízemí, takto je to ve své podstatě neřešitelný, nebo s velkými investicemi. FVE v tomto případě nic neřeší. Jen další zbytečná investice vydávaná za záchranu špatné koncepce.
rva
Příspěvky: 3462
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 526
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od rva »

U FV je ta výhoda, že pokud ji mám, tak čím víc elektřiny z ní využívám, tak tím víc mi šetří. Jeden z důvodů pro pořízení může být právě to. Pokud mám volné peníze, které jinak likviduje inflace, tak jejich vložení do FV mi sníží mé budoucí náklady. A pokud volím mezi novým autem, nebo FV, tak FV je smysluplnější. Díky tomu třeba jako chudý důchodce nebudu trpět nedostatkem elektřiny. A i teď celá rodina žije vlastně elektrický blahobyt, vše je na elektřinu a po většinu roku je elektřiny "zdarma" víc, než je možné spotřebovat.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
macherko
Příspěvky: 65
Registrován: ned pro 09, 2018 5:50 pm
Reputace: 3

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od macherko »

kodl69: Fotkaje stara cca 12rokov ale balkony su opravene + parozabrana bola opravena to bol len otvor aby som sa dostal na strechu , polystyren je 5cm. Bohužial v tej dobe bol pokus-omyl a vata je isover 16cm . rva si to upresnil bohužial je to tak ,ale predsa som elktrotechnik a tu FVE chcem postavit,možno aby som aj ja mal nejaku zábavku a nie len robiť otroka chalupy ....
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
střídač_N
Příspěvky: 698
Registrován: sob říj 21, 2017 2:22 pm
Reputace: 116

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od střídač_N »

rva píše:...... Pokud mám volné peníze, které jinak likviduje inflace, tak jejich vložení do FV mi sníží mé budoucí náklady. .....
Toto je taky jediný důvod proč si pořizovat FVE. Pominu důvod, kdy je to koníček, který vždy něco stojí.

Základní problém "volné peníze" je v tom, že i volné peníze mají své omezení, tudíž je dobré použit je tam, kde dají největší výsledek.
No, a dovolím si spekulaci, největší výsledek bude právě v zamezení největších ztrát které jsou viditelné pouhým pohledem.

Tudíž:
1, estetické zasklení oněch balkonů,
2. zateplení odkrytých podlah přízemí,
3. vybourání luxferů a nahrazení buď neprůhlednou izolací, nebo hůře zasklením alespoň trojsklem,
4. cokoli, co nenaruší vzhled fasády a prospěje.

Pokud by nějaké volné prostředky zbyly, něco panelů na zemi!!! a nějaký "přímý" střídač s limiterem.
Uživatelský avatar
macherko
Příspěvky: 65
Registrován: ned pro 09, 2018 5:50 pm
Reputace: 3

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od macherko »

chalani trošku sa to zvrtlo do inej sekcie , JA viem ze su nedostatky v izolacach ,ale aj tak jun spotreba 740kw, jul spotreba 704kw takže tam kúrenie už neriešim
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od marko250 »

Ale pořád jste neobjasnil zdroj té spotřeby 740/30="25kWh/den",jen ta klima si veme 7kWh/den a těch zbylých 18kWh/den?
Jde o to,že je potřeba taky vymyslet, kde by se ta 4kW FVE uplatnila na 100% svého potenciálu.A protože je to limitované právě těmi 4kW souběhu,tak musíme vědět co se v domě po příkonové stránce děje.
Samozřejmě je tady možností více se zvolením FVE,jak třeba teď poznamenal střídač_N.Existuje měnič,který vykrývá 2kW z FVE a je napojen přímo na panely bez baterek a co nedodá to dodá DS souběžně,problém nastává ,když ale panely dávají plný výkon a ve spotřebě není nic.Začínají potíže s přetoky a následně se řeší odkloňování do přebytků.Tento systém je nejméně nákladový na pořízení,ale současně jej nedokážete plně využít bez baterek.A když k němu pořídíte baterky,tak vám zase účinnost tohoto měniče bude pokulhávat za investicí a byl by lepší jiný systém.
Ta střecha má velmi špatný sklon,je to vyloženě letní sklon (30°),v zimě nebude účinný a navíc při sněhu nulový.Ta fasáda pod tou střechou je plná oken a stínů od souseda v zimě?Tím vložením na fasádu by jste mohl doteplit a zakrýt to panely pohledově a navíc získáte celoroční sklon panelů bez servisu se sněhem a špínou.
Vím že Vás nakousl k FVE obchodník,který slíbil i nemožné,ale realita s FVE je tady na fóru popsaná na několika instalacích a celkem často se naráží na stále stejné potíže.
Takže koupit a postavit 4kWp FVE s 4kW měničem kolem 4000eur není problém,teď je potřeba vymyslet jak ji s co největší efektivností napojit na Vaši spotřebu,doplnit přebytky v létě ,vymyslet umístění podle elevace slunce a stínů na pozemku a popřípadě toho využít k doteplení.Nikdo nechce slyšet že má špatně provedenou stavbu,to by každý z nás mohl rovnou bourat a stavět znova,ale pokud se bude dál něco dělat ,proč toho s minimem nákladů nevyužít. :-)
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
macherko
Příspěvky: 65
Registrován: ned pro 09, 2018 5:50 pm
Reputace: 3

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od macherko »

marko250. Dakujem za objasnenie. Tych 18kw je pravdepodobne v dielni mi bezi celodnovo server ktory potrebujem k praci +
vonlajsi bazen kde je tepelne cerpadlo nejake routre switche a tuv bojler to je v lete . Takze bez baterii to nevykrijem to uz mi je jasne . Od juznej strany nemam ziadne tienenie vhladov velkosti domu 14metrov. Takze potrebujem vyuzit tych 12ks amerisolar ktore uz mam k dispozíci . Bateria bude tiez už k dispozíci vymenou za drona ktoreho nepotrebujem Bateria OZ 760AH na 48 uz asi len ten menič poriešit.dakujem vam
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od marko250 »

12ks panelů- 3360Wp> 32VDC (zátěž)-39VDC (na prázdno)
1ks baterie 760A/48V>456A (SOC60%) x48V=21kWh to je slušné ,80A max. nabíjecí proud,odhaduji max. 100A vybíjecí proud(neznám typ a stav).
Dle toho soudím,že výkon měniče by neměl být větší na tu baterku než 5kW a teď už zbývá říct z Vaší strany co od něj očekáváte.Jste typ člověka co systém zavře do bedny a nejlíp na něj zapomene,nebo ten co musí mít dohled nad vším co se děje?Kolik peněz po panelech a výměnném obchodu s baterií a dronem ještě máme?Jsou na SK povolené mikropřetoky do DS?Budete na systému něco měnit a rozšiřovat v blízké budoucnosti,nebo to bude konečná,velký otazník je stav a možnosti baterie?
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
macherko
Příspěvky: 65
Registrován: ned pro 09, 2018 5:50 pm
Reputace: 3

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od macherko »

marko250: určite to nezavriem do bedne ale pekne k rozvádzaču aby som mohol sledovat info o prevádzke FTE .. Podla toho ako to bude fungovať tak možno niečo ešte dokupit ... Zo začiatku som študoval ten easysolar , pekne spracovanie udajne sa da nastaviť max výkon napr 3500W a ostatne potiahne z DS toto udajne bez výpadku alebo black outu, nedokážu lacne meniče - info technika ... Dúfam že hodiny ktoré mam namontované z dialkovým odpočtom nebudú problém a nebude mi to narátavat aj vyrobenú energiu ako som tu na fóre čital. Prietoky ?!
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
Uživatelský avatar
trud
Příspěvky: 908
Registrován: čtv úno 07, 2013 1:50 am
Reputace: 80

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od trud »

Ja stále nechapem kde miniete 800 kWh mesačne v lete.. Ja mam tiež klímu.. 5 ludi..dve rodiny.. Teda 2x sklokeranicka doska.. 2* chladnička 2 * mrazak.. 2 akumulačné bojlery.. 2 krát práčka.. Umývačka.. 10 litrový el. Ohrievač vody.. 2x PC.. beží nonstop manželka pracuje z domu..telky.. Mikrovlnky a ešte v noci ohrievam sem-tam bazén 3kWh. No a nech robím co robím tak som okolo 500-600kWh v lete...
4830W+5*PWM+3MPPT,18650 pack 7S/60P -28,20V- 4.2kWh+18ks 40Ah/+3ks 16P18650 (Mitsubishi Outlander) 2,1kWh+ pack 26650 7S/6P - 0,75kWh+7ks 60Ah (BMWi3) 1,5kWh + testovacia LTO -11*12Ah.+150Ah od pimpongáča 3,8kWh ,Victron VE.Direct 375VA 24V,Victron VE.Direct 1200VA 24V,NoNAME pimpongáč 4kW.
el.skúter 48V/30Ah, Yaris Hybrid už tretí :-), dáke spotrebiče prestavané na Li 18650,
https://www.spritmonitor.de/en/detail/1240420.html
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od marko250 »

trud>A co ten servr v dílně,jeden jsem taky jednou provozoval a to byly waty .(800W/1hod)Ale super pro FVE stálá nízká spotřeba.Jen takové vykrytí ukrojí z celkového krajíce spoustu.

Ty přetoky je potřeba ověřit,hodiny s odečtem je zaznamenají! Dovolím si tady dát účinnější a levnější hybridní měnič s 5kW výkonem a podrobným dohledem jak PC,tak mobil s 2xMPPT až 5400Wp: https://shop.iftech.cz/solarni-menice/7 ... 8d-es.html Jde používat i bez DS jako ostrovní. Je tam i 3f řešení s větším polem panelů na 2x MPPT : https://shop.iftech.cz/solarni-menice/1 ... 48-em.html
Zkušenosti kolem těchto hybridů má zdejší uživatel >Tomas

Pokud by stačil jen běžný dohled tak jakákoli forma Axpertu,teď vyšla zrovna nová 5kW verze,kde je taky zlepšený vnitřní regulátor.
A pokud to stačí jen zavřít do "bedny" a kouknout kolem jak je na tom baterka a jestli vše jede,tak pak samostatně koupit regl a měnič.Toto je zároveň nejlevnější řešení,s tím,že pokud něco klekne(bleskové přepětí,odpálí regl),tak se vymění jen ten levný regl a jede se dál.
Pokud je krabice "vše v jednom" tak je to v prdeli celé a čeká se na reklamaci,či kupuje další za nemalý peníz.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Pan Taum
Příspěvky: 569
Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Reputace: 25

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od Pan Taum »

V tomto pripade stale 24/7 spotreby skoro 1kw by stalo za uvahu pouziti ongrid menice s limiterem (cina modrasek) . Minimalne na odlehceni vykonu pro hlavni menic. Popr. Pouzit tri na kazdou fazi, pokud je cilem maximalni financni uspora za minimalni cenu.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od marko250 »

Ten má svá úskalí a to: vypne DS ,vypne i GridFree měnič s limiterem (SUN-2000G,1.9kW,9 600Kč),každý potřebuje své pole panelů,když nesvítí nic nedají a naopak se stávají konzumentem.Ten limiter nezastaví přetok,ale netuším jaká je legislativa na SK.Rozsah napětí do něj je 50-90VDC takže dva panely do stringu.
Můj osobní názor je nemít s DS nic společného,takže hybridní režimy ne a pouze se přepínat:buď moje,nebo jejich energie.Do budoucna se nám tu rýsuje jedna křivárna za druhou,už letos ukázal ČEZ jak si to představuje a od 1.1.2019 to nabíhá.Bez baterky to taky nejde,když nejsem doma a měnič by měl umět vykrýt největší možný souběh v domě.Na to to vše postavit,ale to není v tomto případě možné za 4000eur.
Bylo by dobré vyřešit ty přetoky na 100% u hybridů a nemělo by to chybu.Díky tomu by klesly náklady na FVE a nemusely by se dělat tak výkonné FVE.Legislativně to výrobci nikdy podporovat nebudou,tak to musí být ze strany toho hybridu.

Jinak macherko> tady je ten přepínací,kde nehrozí přetok a umí 5kW a má MPPT vstup panelů do 450VDC,což je na ty panely už na hraně! http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3201
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
macherko
Příspěvky: 65
Registrován: ned pro 09, 2018 5:50 pm
Reputace: 3

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od macherko »

marko250 :kuknem ten menič ..dakujem pekne
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
Uživatelský avatar
macherko
Příspěvky: 65
Registrován: ned pro 09, 2018 5:50 pm
Reputace: 3

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od macherko »

Prosim Vás aky je rozdiel medzi KIngom a http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3201

Dakujem Vám
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od marko250 »

U King verze je regulátor co pojme jen panely : "MPPT solárním regulátorem do napětí až 145V a až 4000Wp výkonu panelů". Napětí panelů může být od 0 do 145V, operační rozsah od 60V do 115V

To znamená,že je musíš spojovat tak ,ať nepřelezou toto napětí 145VDC na prázdno v zimě kdy jsou podchlazené..Více drátu více ztrát,více spojek.

U té druhé verze je napětí 450VDC , napětí panelů může být od 0 do 500V, operační rozsah MPPT od 120V do 450V.

Ty Vaše panely dávají 39VDC v nezatíženém stavu a v zimě klidně i 42VDC,to znamená na King dva do série,při tom druhém dáte všechny do série,říkal jste ,že tam žádný stín není.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
macherko
Příspěvky: 65
Registrován: ned pro 09, 2018 5:50 pm
Reputace: 3

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od macherko »

Dakujem marko250 nevsimol som si v podstate je to udane aj v manuale . Dakujem
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
Uživatelský avatar
macherko
Příspěvky: 65
Registrován: ned pro 09, 2018 5:50 pm
Reputace: 3

Re: Stavba 5KW hybridnej el.

Příspěvek od macherko »

A ešte .Ma význam objednať menič +2 xBaterie PylonTech US2000B Plus 48V 50Ah a nasimulovat odbery z mojej siete zataž zatial bez pripojenia FV panelov .Sice to je asi blbost back up je uvedený aj v manuále Lebo pan mi slubil Opsz baterie ale už ích predal a udajne boli repasované
Dakujem
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek