Dumiho ostruvek

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.
Odpovědět
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od marko250 »

dumi píše:Diky za zmereni. tzn dva tve menice by porad byly lepsi nez ten 4024HST :-D

Zajimalo by me cim je ta spotreba dana, Syceni traf? kde ta energie vlastne mizi?
To mě taky zajímá ,kde to u HF mizne.Mám PJ 10kW s třemi trafy 36kg,dává 8.6kW stále a po zapnutí bez zátěže jsem naměřil 0.9A/54V a po deseti minutách 0.8A/54V,nad 1.5kW se dostal přez 90% účinnost.

AC (W) / DC (W) / spotřeba (W) / účinnost (%)
300 - 400 - 100 - 75
371 - 481 - 111 - 77.1
530 - 661 - 131 - 80.1
1491 - 1668 - 177- 89.4
2745 - 3008 - 263- 91.2
3972 - 4342 - 370 - 91.5

Teď to XTH 48-8000 má při 46W 67% účinnost,ale při 400W už 91%.Na prázdno jsem jej ještě neměřil,váha podobná jako PJ.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od dumi »

Nema nekdo zkusenost s vracenim zbozi z ebaye? Idealne od maximus-solar? :-D

Nerikam ze ho budu vracet, jen zjistuji moznosti.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od marko250 »

Normálně je oslovíš přez kontakt prodejce,pokud nebudou reagovat tak zahájíš spor a dodáš info proč.Po té co se vyjádří,nebo ne tak ti Paypal pošle zpět prachy.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od dumi »

A to zbozi budu posilat na taiwan nebo do polska? :-D tp bude totiz dost rozdil. Zkusim mu napsat ze bych rovnou objednal ten 30024MSXE jak se na to bude tvarit
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 691
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Reputace: 52

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od shuty »

dumi píše:Nema nekdo zkusenost s vracenim zbozi z ebaye? Idealne od maximus-solar? :-D

Nerikam ze ho budu vracet, jen zjistuji moznosti.
predajca ma pisane:

Returns:
Accepted within 30 days
Returns shipping:
Buyer pays return shipping

takze by sa to malo dat do 30 dni vratit predajcovi s tym ze postovne platis ty. takze jedine to skusit odkomunikovat a uvidis...
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•5kWh LiFePo4•
kodl69
Příspěvky: 7377
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od kodl69 »

to Marko: není to jenom sycení traf, ale v podstatě krmíš další měnič, tj ztráty na mosfetech, na usměrnění toho HF, ztráty na trafech. Samozřejmě, dá se to udělat i dobře, ale to stojí peníze...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od dumi »

Vcera jsem zjistil, ze 18.6 je u nas odstavka proudu od 8:00-15:00, parada! :-D Uz se tesim az budu behem toho sekat travu elektrickou sekackou :-D

Meril jsem ten menic, bohuzel spotreba pokud je v bypassu je taky celkem vysoka, kolem 70W z baterie. Coz mi prijde jako velka skoda. Spotreba pri provozu me moc netrapi, ale ten bypass to hodne degraduje.

Jinak zatim musim rict, ze funguje dobre. Nerozhodi ho ani kompresor :-)
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od dumi »

Porad hodne premitam nad tim menicem, lezi mi to hodne v hlave:
nedokazu odhadnout jak moc mi bude vadit tta vnitrni spotreba cca 100W, v lete to bude fuk, ale v zime? Nebo ho na zimu proste vypnu, protoze stejne nebude dost energie a bude stacit mit pusteny jen malej 2400W axpert.


Jakou nejlepsi kombinaci panelu bych mohl pripojit na ten 4024MSP kdyz ma max 2000Wp na regulatoru a max nabijeci proud 80A? Mam panely s vykonem 280Wp, napetove zvladne 3s. kolik bude rozumne zapojeni, abych neprichazel o moc vykonu a zaroven ho co nejvic vyuzil?

1] 3s2p - 6 panelu tj. 1680 W - zbyde cca 300W (jedne panel)
2] 3s3p - 9 panelu tj. 2520 W - nevyuziju 500W (cca dva panely)
3] 2s4p - 8 panelu tj. 2240 W - nevyuziju cca 240W (cca panel)
4] 2s3p - stejne jako bod 1], ale narocnejsi na kabelaz

Co by jste zvolili vy?
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Pawel
Příspěvky: 807
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am
Reputace: 48

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od Pawel »

Poznámka nevyužiji platí jen při plném svitu, jakmile pořádně nesvítí je každý panel dobrý. Podle mě 2).
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od dumi »

Ano pri plnem osvitu, co sem tak odpozoroval, mam to tu docela casto.

osobne se klanim k 1 nebo 3
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od dumi »

Koukam menic PIP3024MSE ma jako vystupni svorky pouze N a L nema tam PE. takze do zasuvek za menicem pripojim klasicky PE z DS ktery je priveden na vstup?
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Reputace: 74

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od chatař »

Pokud nemáš smlouvu s distributorem, měl by sis správně udělat PE vlastní a na ten připojit Axperta a kolíky v zásuvkách.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od dumi »

to je zajimavy protoze vsechny axperty co mi rposli rukou meli PE z DS a PE vystup z menice propojenej...

jenze tenhle tu svorku nema, tak me zajima jestli setrili a nebo je tam jina zrada.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
chatař
Příspěvky: 861
Registrován: stř bře 20, 2019 4:05 pm
Reputace: 74

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od chatař »

Pokud není smlouva, distributor požaduje oddělenou síť bez možnosti přepínání. Včetně samostatného PE. Též jsem si zakopal krumpáčem a natahoval vlastní zemnící vodič. :D Nechci aby se na mě někdy vytahoval někdo z EONu.
11S (8 REC 295Wp POLY + 3 Canadian Solar 300Wp) Axpert VM II 24V/3000W, 2P Canadian Solar + MPPT Victron Smart Solar 100/20 + Carspa 24/230, 600W Pure sine + 4x Varta 6V/232Ah.
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Reputace: 907

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od youda »

dumi píše:Koukam menic PIP3024MSE ma jako vystupni svorky pouze N a L nema tam PE. takze do zasuvek za menicem pripojim klasicky PE z DS ktery je priveden na vstup?
Dumi,
Soupni sem foto spodku toho menice se svorkama a ja ti namaluju, jak to mas zapojit.

Realnou nebo ze specheetu, to je fuk. Hlavne at jsou tam videt vsecky svorky a sroubky pro draty, co na tom spodku jsou.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
xmasin
Příspěvky: 1765
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Reputace: 101

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od xmasin »

Můj Axpert King má výstupní PE svorku jako šroubek na krytu svorkovnic. Reálně je vstupní PE svorka propojena na plechový kryt měniče, takže klidně bych výstupní PE zapojil do stejné svorky jako je vstupní, protože stejně je to propojené.
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm
Reputace: 157

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od dumi »

youda píše:
dumi píše:Koukam menic PIP3024MSE ma jako vystupni svorky pouze N a L nema tam PE. takze do zasuvek za menicem pripojim klasicky PE z DS ktery je priveden na vstup?
Dumi,
Soupni sem foto spodku toho menice se svorkama a ja ti namaluju, jak to mas zapojit.

Realnou nebo ze specheetu, to je fuk. Hlavne at jsou tam videt vsecky svorky a sroubky pro draty, co na tom spodku jsou.
Diky, no muj to ma normlane L,N,PE pro vstup i cystup takze 6 svorek (PE IN/OUT jsou propojene), ale ten co ma Volente tj, 3024MSE (MSXE) to ma tahkle:

http://www.mppsolar.com/manual/PIP-HSE, ... 190717.pdf
strana 11 v pdf (strana 9 dokumentu) je tam jen 5 svorek, tak jestli je tam PE spolecna.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
kodl69
Příspěvky: 7377
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Reputace: 866
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od kodl69 »

co pořád řešíte, svorka PE je pořád jedna a ta samá na celé zeměkouli, a všechny jsou spojený navzájem :)) (otázka je, jak dobře) a jestli někdo potřebuje dva šroubky, tak ať si tam ty dva šroubky dá...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
shuty
Příspěvky: 691
Registrován: ned úno 05, 2017 7:21 pm
Reputace: 52

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od shuty »

ono to PE ma, ale nie ako svorku ale ako srobik kusok pod svorkami oznaceny znackou uzemnenia. takze to zapojis tam
Alebo sa mýlim? Mozno by to mohol Youda predsalen nakreslit ;)
IMG_20200601_190739.jpg
**********
•MPP Solar PIP-5048MK•3.69kWp•5kWh LiFePo4•
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Reputace: 907

Re: Dumiho ostruvek

Příspěvek od youda »

dumi píše:http://www.mppsolar.com/manual/PIP-HSE, ... 190717.pdf
strana 11 v pdf (strana 9 dokumentu) je tam jen 5 svorek, tak jestli je tam PE spolecna.
Ano, PE svorka je společná.
Zapojíš to takto (samozřejmě ještě přidáš vstupní a výstupní jističe):
axpert bez vystupni pe svorky.PNG
Trochu "tricky" je, že jednou se Axpert chová jako spotřebič, podruhé jako zdroj. A žádný spotřebič nesmí mít uvnitř sebe spojené svorky PE+N dohromady. Jenomže zdroj energie to naopak uvnitř sebe mít spojení musí, jinak by nefungovaly chrániče.

Logika je tedy taková, že v bypassu Axpert relátkem propojí vstupní a výstupní svorky L+L, N+N. Chránič za Axpertem tedy bude fungovat díky tomu, že někde na patě objektu je nulový můstek, kde jsou dráty PE+N propojené.

Pokud Axpert vyrábí a zároveň k němu není vůbec připojena DS, pak relátkem propojí uvnitř svorku N-OUT se svorkou PE, tak jak to má propojen každý zdroj energie. Díky tomuto propojení, N-OUT + PE uvnitř Axperta, bude zaručeno, že chránič na výstupu bude i nadále fungovat.

Před Axperta chránič nedávej. Ta relátková logika uvnitř by způsobila, že při přepínání režimů by ti ten vstupní chránič vyskakoval.

Stačí takto?
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek