Stránka 1 z 3

Zapojeni Axperta -> modra nula

Napsal: sob zář 15, 2018 4:31 pm
od dumi
Ahoj solarnici,
mam mozna pro Vas zkusene hloupy dotaz, ale razim, ze je lepsi se dvakrat hloupe zeptat nez neco podelat :)

Resim zapojeni axperta. Vse je jasny, krom jedny veci.

Axpert je pripojen na DS skrze klasickou domovni zasuvku (prozatim, jakmile koupim kabel bude pripojen samostatne jistenym kabelem). Takze cesta od hodin je jasna Hlavni jistic -> Domovni rozvadec -> jistic zasuvkovyho okruhu -> axpert. chci nektere okruhy domu pripojit pres axperta (momentalne svetla a zasuvky v podkrovi). Vystup z axperta mam priveden kabelem CYLY 3x2,5 zpet do domovniho rozvadece odkud je napajen. Faze je jasna, na jistice danych okruhu privedu fazi z axperta misto soucasne faze ktera vede z rozvadece. Otaka je co s N a PE vodici. PE je skrze axpert normalne pruchozi. takze predpokladam, ze pripojit jeh vystupni vodic zpet v rozvadeci je jedno nebo ta "smycka" kterou tim vyrobim neco pokazi?

Nejvetsi starost mi dela N vodic, ten samozrejmne pruchozi neni, ale pri bypassu jo. Normalne bych vsechny N vodice zateze odpojil od rozvadece a rpipoji ciste na axpert, ale v rozvadeci je malo mista a byla by to strasna rychta, navic nevim ktere to jsou (N vodice nejsou oznaceny). Bude vadit kdyz N vodic z axpertu spojin normalne s N mustkem rozvadece DS?

Uplne se mi to nezda, proto se ptam zkusenejsich, jak to mate vy?

Diky

Re: Zapojeni Axperta -> modra nula

Napsal: sob zář 15, 2018 5:56 pm
od NOPARasito
Ja mam z DS pripojeno do Axperta L/N/PE a z Axperta L/N/PE a jediny co mam spolecny je PE.(Mam to i pres Ficka, tusim by to delalo neplechu ;-) !!!!!!!)

Re: Zapojeni Axperta -> modra nula

Napsal: sob zář 15, 2018 6:15 pm
od youda
V soustavě TN-S je ve skutečnosti PE a N propojeno. Většinou je to spojený někde u vstupu do baráku (jinak by fíčka právě nefungovaly).

Pokud chceš mít IN a OUT měniče opravdu oddělený, pak je potřeba, ani nikde za měničem už PE a N propojeno nebylo. Pokud máš v baráku víc než jeden rozvaděč, je celkem velká pravděpodobnost, že to v některém z nich propojeno je. Schválně si to proměř multimetrem. Dále je potřeba odpojit N vodiče všech okruhů od společné N sběrnice a přepínat je mezi dvěma oddělenými N sběrnicemi úplně stejným způsobem, jako když přepínáš fáze:
1) N-DS
2) N-OUT měniče

Elektrikářsky správně je to prostě nepropojovat.

Nicméně prakticky to většina lidí stejně propojené má, ať už vědomky nebo aniž by o tom věděli (přes PE vodič).
Co se týče konkrétně Axperta většina modelů by to měla vydržet, ale existuje pár typů a starších výrobních řad, u kterých při propojení N-in a N-out dojde k destrukci napájecího DC obvodu.
Podobně je to s InfiniSolarem od stejného výrobce - některé modely to mají vyřešeno a nevadí jim to, u jiných to způsobí chyby a následně destrukci. Něco málo viz zde: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ti+#p73030

Pokud máš svůj Axpert od p.Kolaříka z ostrovních elektráren, určitě ti dokáže říct jestli je v něm už nová verze DC desky, nebo ta stará se kterou to propojit nesmíš.

Re: Zapojeni Axperta -> modra nula

Napsal: sob zář 15, 2018 6:46 pm
od rva
Já mám od hodin přiveden k elektrárně pětivodič 1-5, kde 1-3 přivádím na vstupy dvou Axpertů
1-N,
2-PE
3-L1 z DS
a zpátky k hodinám jdou výstupy z Axpertů
4-L1'
5-L1"
Výstupy N z Axpertů jsou tedy propojeny s N na jejich vstupu. A elektroinstalaci mám jednak starou, bez fíček a někde už s chráničem. S jejich použitím nevidím problém, pokud budou fíčka za Axpertem. Možná by byl problém s fíčkem 30mA mezi hodinami a Axpertem?
Jo a než jsem u Axpertů N propojil, tak jsem si změřil, jaké je mezi nimi za provozu napětí (0V). Dříve jsem začínal s 24 V verzí Axpertu a tam jsem neměl čas a odvahu to propojit, protože jsem přešel na 48 V.

Re: Zapojeni Axperta -> modra nula

Napsal: sob zář 15, 2018 6:57 pm
od lzahradil
Já mám 3 axperty a mám to jak píšeš že by to pro tebe bylo nejsnazší.
PE na společné svorkovnici, N na společné svorkovnici a L do axperta a výstup na spotřebu.
Problém to nedělá žádný.
S 1-0-2 přepínačem když chci bypassovat axperta pak přepínám jen fázi.

Re: Zapojeni Axperta -> modra nula

Napsal: sob zář 15, 2018 6:57 pm
od youda
Rva, ve tvém setupu budou fíčka samozřejmě fungovat, kamkoliv je zapojíš.

Problém s fíčky bývá jen tehdy, když se z nepropojí N-in a N-out. Za měničem tím vznikne izolovaná síť TT. V takové síti se musí ochrana před nebezpečným dotykem řešit jinak než proudovým chráničem.

Re: Zapojeni Axperta -> modra nula

Napsal: sob zář 15, 2018 7:04 pm
od dumi
DIky za komenty,

PE je v pohode,u hlavnich hodin je to klasicky rozdeleny a jak je zvykem uz se nesmi spojovat s N. to zachovam.Pak mi doslo ze tim ze spojim prichozi i odchozi PE do axperta v rozvadeci jen udelam dva vodice paralelne. coz by vadit nemelo.

Co se tyce N rad bych to mel oddelene, ale obavam se ze najit v rozvadeci ony spravne vodice bude problem.

Axperta mam z druhe ruky od zdejsiho clena jedna se o MKS 24-3000.

Zkusim promerit ri jeho chodu potencial mezi inN-outN a inL-outL, inN-outL, inL-outN, pokud nemerim nic, muze byt bezpecne nuly spojit?

Pro bypass rezim je to predpokladam jedno protoze se to primo propoji s DS.

Re: Zapojeni Axperta -> modra nula

Napsal: sob zář 15, 2018 7:08 pm
od youda
Pokud tam nic nenaměříš, tak je to OK. Je ale třeba měřit v režimu kdy jedeš z panelů a baterky. V bypassu je to propojené natvrdo přes relé.

Re: Zapojeni Axperta -> modra nula

Napsal: ned zář 16, 2018 10:09 am
od dumi
Takze mezi inN a outN je cca 60 voltu
Zajimavy je ze mezi oitN a PE je taky 60. Takze asi radeji nespojovat. Co?

Re: Zapojeni Axperta -> modra nula

Napsal: ned zář 16, 2018 10:16 am
od youda
dumi píše: Zajimavy je ze mezi oitN a PE je taky 60. Takze asi radeji nespojovat. Co?
Dumi, to není "zajímavý" - to je tím, že N a PE jsou propojeny v tom domovním rozvaděči a PE-in a PE-out jsou zase propojený v měniči. Jediné, co skutečně visí v luftě a nikde není propojeno je N-out.

Tipnul bych že máš ten typ Axperta se starou deskou. Napiš p. Kolaříkovi (http://www.ostrovni-elektrarny.cz), jestli by neměl na prodej ten nový typ desky do tvého Axperta:
Palča píše:.... potenciál mezi N vstupním a N výstupním je nenulový, jinými slovy, měnič nemá L a N vstupní galvanicky propojené na stejném potenciálu s výstupem, ale jsou oddělené vnitřní elektronikou.
Výsledkem je rozdíl až 90V mezi N-in a N-out a za většiny okolností také mezi L-in a L-out.
Potenciál mezi L-out a PE tak může dosáhnout až 320V AC reálně !
Tyto měniče tak nesmí propojit mezi sebou nuláky ani výstupní nulák uzemnit na PE. Měnič musí rozdělit soustavu TN-S na dvě nezávislé sítě, u nichž výstupní je ve skutečnosti TT (izolovaná).......

Re: Zapojeni Axperta -> modra nula

Napsal: ned zář 16, 2018 10:21 am
od lzahradil
Já tam měl i víc. Řešilo se to tu hodně zda propojit nebo ne. Nakonec jsem propojil a jede to již několik let.
2 axperty mám nové a jeden starý ještě s chladičem nahoře. PIP2424MFA Plus

Re: Zapojeni Axperta -> modra nula

Napsal: ned zář 16, 2018 10:57 am
od JonasPP
Pohoda,Ja mam 3 vodiče do axperta napojene a axpert zopar desiatok metrov od rozvadzača. 1 vodič uzemnenie mam spojene do hromady z nulakom,teda preslučkovane, druhy vodič je vstup faza do axperta a treti je odchozia faza z axperta.

Odoslané z IRON_2 pomocou Tapatalku

Re: Zapojeni Axperta -> modra nula

Napsal: ned zář 16, 2018 11:40 am
od rva
dumi píše:Takze mezi inN a outN je cca 60 voltu
Zajimavy je ze mezi oitN a PE je taky 60. Takze asi radeji nespojovat. Co?
Já bych neházel flintu do žita a cvičně propojil inN a outN nějakým odporem (tak 20 kOhm) a změřil napětí na něm. Pokud bych naměřil tak 10V, odvážil bych se to propojit. Třeba je těch 60V jen nějaká nestabilita.

Re: Zapojeni Axperta -> modra nula

Napsal: ned zář 16, 2018 12:47 pm
od dumi
Ja to zatim.nutne propinit nepotrebuju. Vcera jsem.usoudil ze vzhledem k Wp a aktualne pouzitym bateriim si natahnu samostanej kabel pres pudu do pracovny na napajeni pc a routeru. To bude prozatim.stacit a pozdeji tohle vyspekuluju.
Ted uz mam info az se do toho pustim diky.

Re: Zapojeni Axperta -> modra nula

Napsal: ned zář 16, 2018 12:48 pm
od NOPARasito
Možná mám špatný názor, ale dle mě je vždy lepší dodržet dimenzovani kabelu a tím i co privedu, tak odejde takže L(DS) N(DS) - in a L(Axpert) N(Axpert) out vše zvlášť kabelem a zem může být společná, ta je víceméně bezpečnostní.
Vše zapojeno jinak je řešení pro ty co chtějí zapojovat provizorně do starých rozvodu nebo ušetřit kabel. Pokud je tažené z rozvaděče v krku lepší protáhnout místo cyky3 =>cyky5. Mě to třeba vyšlo :-) protáhnout.
Např. :3xL každou zvlášť kabelem 2,5mm2 vůči 1_N v 2,5mm2 je neco jako z DS. :(.
U zapojení 3 Fazoveho spotřebiče je to putna, ale spotřebiče na 230V?

Re: Zapojeni Axperta -> modra nula

Napsal: ned zář 16, 2018 2:45 pm
od dumi
Nechci setrit kabel. Spatne si me.pochopil privod i pdvod kabelem.zvlast. ale u spotrebicu nedokazu zatim najit N vodice. Jsou v rozvadeci napojeny na spolecnej mustek a nejsou popsany a je jich tam hodne.

Proto sem se ptal ze bych je nemusel hledat. Takhle budu muset jeden po druhy odpojit a zjistit co nejde :-) abych nasel.ty spravny ktery chci prepojit na axperta.

Re: Zapojeni Axperta -> modra nula

Napsal: ned zář 16, 2018 2:49 pm
od NOPARasito
N kdyz zmeris vuci zemi tak by tam nemelo nic jit, to se snad merakem nebo vadaskou da vyzkouset ;+)

Re: Zapojeni Axperta -> modra nula

Napsal: čtv bře 21, 2019 9:59 pm
od dumi
rva píše:
dumi píše:Takze mezi inN a outN je cca 60 voltu
Zajimavy je ze mezi oitN a PE je taky 60. Takze asi radeji nespojovat. Co?
Já bych neházel flintu do žita a cvičně propojil inN a outN nějakým odporem (tak 20 kOhm) a změřil napětí na něm. Pokud bych naměřil tak 10V, odvážil bych se to propojit. Třeba je těch 60V jen nějaká nestabilita.

Tak jsem se dneska odvazil to spojit pres odpor 4k7, ze 100V "naprazdno" bylo razem 16. 2x4k7 paralelne znamenlo 7V, 4x4k7 cca 3V. Coz je cca 1kOhm.

Premyslim jestli jit jeste niz a zkusit 560Ohmu a pak dal. podle toho co sem zmeril, to vypada ze je to hodne mekkej zdroj. Proud sem zadnej nenameril. Zkousel sem to klestakem. Jeste zkusim vyhrabat nekde primej merak na AC proud.

Jaky na to mate nazor? Slo by to propojit?

Re: Zapojeni Axperta -> modra nula

Napsal: čtv bře 21, 2019 10:22 pm
od tomas
To je furt dokola. Všechny nuláky klasické TNC-S sítě (uzemněné středy zdrojů) mají na celém světě v normálním provozním stavu stejný potenciál (při zanedbání odporu vodičů atd..) a to i když jsou na jiných kontinentech a nevede mezi nimi kabel, protože je nulák spojen se zemí. Takže pokud tam máte v normálním provozním stavu proti zemi nebo jinému nuláku napětí (mimo nějakého rušení a úbytku atd..) tak to není nulák a nemůžete ho značit modrou barvou. Takže buď ten nulák vytvořte (nestačí dát vodiči modrou barvu a říct toto je nulák) nebo to bude druhý fázový vodič sítě IT.
Komplikují to ale různě chybě navržené a nepovedené měniče které nejsou dělané pro síť TNC-S a nemají skutečný nulák. To je potom problém. Na takovém měniči by mělo být uvedeno že je pouze pro síť IT. Jsou to například některé automobilové měniče které nemají správně oddělený výstup od vstupu, nebo ty starší Axperty to prý měli také. Takovým se doporučuji vyhnout pokud neplánujete IT síť, pro TNC-S se to dle norem nedá použít. Takže těžko radit jak to zapojit.

Re: Zapojeni Axperta -> modra nula

Napsal: pát bře 22, 2019 7:51 am
od dumi
Tomu samozrejmne rozumim, vim ze nove axperty maji nulu z DS i nulu z Menice na stejnem potencialu. u meho starsiho kousku to bohuzel je jak pisu vyse. nameril sem tam 100V, ale vzhledem k tomu ze pri zatizeni odporem napeti vyznamne klesa to muze byt je to, ze to proste plave ve vzduchu. :-/