Ahoj Kyocero,
pokusím se dát odpovědi nějak dohromady, asi to bude delší:
Pokud bych měl hodnotit Tvoji elektrárnu dvěma slovy, napadá mně Vše složité. Kam se vytratila jednoduchost řešení ?
Souhlasím s Tebou. Sám mám rád jednoduchá a blbuvzdorná řešení. Pokud bych stavěl FVE v prázdném domě, určitě bych i automatizaci udělal co nejjednodušší.
Musel jsem hledat názvy jako Fibaro,Tecomat Foxtrot abych vůbec věděl co To používáš. Automatizace má být taková, aby se o tom vůbec nevědělo a Nezatěžovalo to.
V mém případě je to tak, že již několik let používám domácí automatizaci firmy Fibaro. Do této automatizace mám zapojeno úplně všechno, co zapojit jde. Čističku odpadních vod, zavlažování zahrady, monitoring úrovně spodní vody a její čerpání. Sledování otevření oken a dveří, sledování spotřeby všech elektrických zařízení, řízení vytápění a sledování teploty v každé místnosti domu. Vidím, jestli mám zavřená nebo otevřená vrata od podzemní garáže. Pokud potřebuji, můžu ta vrata otevřít/zavřít mobilem, ikdyž jsem zrovna tisíce kilometrů daleko. Třeba zrovna teď mi sušička poslala "sms" na mobil, že prádlo je vyprané a usušené a já ho mám vytáhnout, aby nezatuchlo. Ikdyž zrovna nejsem doma, vím jestli se vaří jídlo v troubě, nebo jestli místo toho běží televize a bude studená večeře.
Bylo tedy jen logické, že jsem monitoring FVE i vytěžování chtěl do mé domácí automatizace integrovat tak, abych měl vše na jednom místě. Pokud jde o Tecomat Foxtrot, ten jsem původně použít nechtěl, ale ukázalo se, že pro sběr a ovládání zařízení přes RS232 je to mimořádně spolehlivé PLC. Předtím jsem používal různá Arduina, SNMP karty a podobně, nicméně spolehlivost všech těch předchozích řešení byla velmi špatná. Proto jsem je nahadil PLC a zatím to vypadá velmi dobře. Ikdyž uznávám, je to kanón na vrabce.
Tvoje automatizace se složitými protokoly a s velkým množstvím Dat vede k další nové závislosti. Tedy závislosti sledování - na on-line datech třeba v mobilu.
Ano, ta psychická závislost je opravdu velká. Ty protokoly a programovací jazyky ale ve skutečnosti nejsou tak složité, jen to tak vypadá na první pohled. Někdo třeba rozumí elektronice, já se spíše vyznám v algoritmizaci a protokolech.
Před pár dny jsem například dopsal část kódu, díky které můžu na dálku vypínat/zapínat každý z mých měničů. Opět to funguje i přes mobil. Z hlediska využitelnosti je to zcela nepodstatná funkce, ale udělalo mi velkou radost, že jsem něco takového dokázal zprovoznit.
Sám přiznáváš, že data denně kontroluješ. Pominu-li závislost na datech, jaká je Spotřeba Tvé automatizace ?
Skládá se z:
- Home Gateway Fibaro HC2
- Tecomat Foxtrot
- Ethernet switch 16x 1Gbps
Spotřeba celkem = 21W
I kdybych pro FVE používal jiný monitoring, výše uvedená zařízení a jejich spotřeba by nezmizela, neboť jak jsem psal, ovládá to celý barák.
Já nemám on-line data, která by vyžadovala moji pozornost , pokud potřebuji, mohu 1 x za měsíc nebo 1x za rok odečíst elektroměry a něco si spočítat. Moje podpětové bistabilní relé, které vše řídí má spotřebu menší jako 1W. A moje automatizace je jednoduchá a spolehlivá, že ani nevím, jestli jestli jedu na DS Nebo FV.
Chápu a i Tvůj přístup může někomu vyhovovat. Typický český občan se většinou spokojí s nějakým jednoduchým webovým portálem (ala Victron), kde se občas mrkne na nějakou statistiku. Můj systém je zcela na opačné straně a uznávám, že je to extrém.
Další otázka se týká finanční náročnosti. Dovedl bych pochopit Tvoji investici, která Tě odpoutá natrvalo od DS. Ale i přes velkou investici do FV se TI odpoutat od DS nepodařilo.
Je to tak, nepodařilo a v tomto domě se odpoutat od DS ani nepodaří. Aktuální CAPEX je cca tento:
panely, doprava.......................................267 206 Kč
měniče, LAN karty, kryty svorkovnic, doprava....122 598 Kč
baterie 10kWh........................................145 000 Kč
baterie 10kWh........................................145 000 Kč
profily, šrouby, držáky, úchyty, doprava..............55 925 Kč
broušení tašek, montáž držáků a profilů............12 000 Kč
přepěťovky, bateriové kabely, poštovné.............12 060 Kč
solární kabely, poštovné................................5 379 Kč
PLC Tecomat Foxtrot..................................20 000 Kč
______________________________________________________
Celkem.................................................785 168 Kč
Chápu, že pro někoho je investice přes 700 tis Kč vysoká. Já to beru tak, že nemusím jezdit v Mercedesu, ale koupil jsem si jinou, levnější hračku, ze které mám radost celý rok
Naproti tomu pořád platí , že 90% ceny na faktuře od Distributora DS je tvořenou spotřebiči do 1kW. A to platí až pro 95% domácností.
Zde nemohu souhlasit. Všechny spotřebiče do 1kW příkonu dokážu vykrýt kompletně z FVE, ať je léto nebo sněží. V podstatě 99% částky na faktuře od ČEZu mám za topení. Mám elektrické podlahové topení, topné kabely pod dlažbou. Dva InfiniSolary v paralelním zapojení to utáhnou, ale pouze v létě a přes den, což je k ničemu.
To znamená, že pokud by jsi zvolil optimalizovaný návrh, tak by jsi Se zaměřil na řešení, které by Tě závislosti na DS také nezbavilo, ale přineslo By maximální úsporu z DS za co možná nejmenší náklady.
Pokud bych stavěl FVE znovu a chtěl bych skutečně ušetřit co nejvíce OPEXů, pak bych již od začátku projektoval takové topení, které lze pomocí FVE přikrmovat celý rok. Pokud tedy podlahovku, tak jedině vodní, s velkou akumulační nádrží. Primárně bych nádrž natápěl z FVE, sekundárně z krbu (který mám) a v případě nouze by se nádrž sama dohřívala z DS. Místo ostrovního systému bych také zvolil skutečný hybrid, s povoleným prodejem přebytků do DS. To proto, abych mohl plynule mixovat energii FVE a DS.
Já osobně mám ale velký odpor proti paušálním platbám, smluvním vztahům, obecním vodovodům, kanalizacím a ČEZu. Tuším, že i druhou FVE na jiném místě tedy nakonec vybuduji jako ostrovní systém. Mým cílem bude maximální soběstačnost a přípojku ČEZu vůbec na svém pozemku nechci.
Pokud je Tvoje investice velká a neřídí se optimalizovaným návrhem, chceš Se někdy v budoucnu od DS úplně odpojit ?
V tomto domě nikoliv. Na jiném místě však ano. Chci vybudovat optimalizovaný ostrovní systém již od začátku a nevadí mi, pokud bude opět trošku dražší. Ať už to bude dům, nebo Jachta na druhé straně Zeměkoule, nechci být na nikom závislý.
A odhadem za kolik Kč vyrobíš 1kWh ?
Ke dnešku mám vyrobeno 2403 kWh. Pokud CAPEX vydělím tímto číslem, vychází cena 327 Kč/kWh
Dále zmínil jsi se o možném domu , který by byl od počátku FV podřízený, stejně Tak i možnosti prožít zbytek života jinak. Třeba na plachetnici na moři. Vezměme tedy fakt, že dům nepřenecháš nikomu z rodiny, ale že ho prodáš. V případě Prodeje domu by jsi FV elektrárnu demontoval, nebo se snažil prodat dům I s FV elektrárnou ? Možná tato otázka udiví, ale už dříve jsem se ptal realitních makléřů, jak Kupující nemovitosti nahlíží na nemovitost s FV. Skutečnost je taková, že Kupující nemovitosti přes realitku nechtějí FV elektrárnu na své budoucí Nemovitosti. FV elektrárna podle realitního makléře není zhodnocení nemovitosti, ale zátěž, která zhoršuje prodejnost nemovitosti. Já osobně počítám s tím, že pokud bych dům prodával musí moje malá FV elektrárna z domu pryč.
Pokud bych dům prodával, většinu komponent elektrárny si vezmu sebou. Některé znovu použiju, jiné rozprodám. Nechal bych na domě jen 9kW panelů a nový 3f on-grid měnič s povoleným přetoky. Nečekám, že při prodeji domu bych za takovou pidi-elektrárnu dostal nějaké peníze navíc, ale věřím, že je to ekologická věc a že to dokáže pokrýt právě ty malé spotřebiče jako TV, PC, mobily. Pokud bude mít taková elektrárna i všechny smlouvy a projektovou dokumentaci, nevěřím, že bude prodej domu komplikovat.
Možná to nakonec ale udělám jinak - dům si nechám a budu ho za pár korun pronajímat nějaké slušné rodině. Pokud předtím elektrárnu optimalizuji na ongrid, mohlo by to být zcela bez údržby a pro mne malý ale pravidelný příjem. Za ten si v Karibiku nakoupím chleba, zeleninu a trochu rumu.