Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je ned říj 21, 2018 1:34 pm


Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.

Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvekod Marty » úte srp 07, 2018 7:41 pm

Dobrý den, pročítám zdejší fórum a nenacházím odpověď. Tak se zeptám přímo. V jedné místnosti sklepů bych chtěl vybudovat zázemí pro budoucí FVE. Ale jelikož sklep je cca 10m od domu na který bych chtěl umístit FV panely (cca45m2). Jaký kabel použít na propojení panelů a MPPT? Když cca 7m půjde kabel po fasádě (v liště) do země a cca 16m v zemi? Co jsem vyděl tak u fotovoltaických kabelu se píše jen na vnitřní použití a nevím jestli je správné použít třeba CYKY 4x10?

Díky
Marty
 
Příspěvky: 5
Registrován: ned bře 19, 2017 1:49 pm
Reputation: 0

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvekod FCC » úte srp 07, 2018 7:49 pm

Záleží na celkovém výkonu pole . Pod průřez 16 mm2 bych nešel.
Jak to jednou položíš do země, tak se to pak blbě předělává ikdyž to dáš do chráničky.

Pavel
4 kWp; Conext MPPT 60; Conext XW+ 8048; Conext Battery monitor; Conext Combox; Olovo 48V VRLA 200 Ah
FCC
 
Příspěvky: 64
Registrován: čtv říj 16, 2014 7:43 pm
Reputation: 3

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvekod thomas.007 » úte srp 07, 2018 9:41 pm

V PM jsem poslal výpočet ztráty výkonu v excelu ;-)
Chce to najít kompromis mezi cenou a výkonem, který bude ztracen v podobě tepla.
Makra tam nejsou, dělal jsem dřív rozvod 12V, tak jsem hledal kompromis mezi cenou a ztrátou výkonu. CYKY 4x lze s výhodou použít, dva dráty + a dva minus, kdyby jeden odešel (zlomil se), tak i za cenu větších ztrát to lze provozovat dále.
thomas.007
 
Příspěvky: 16
Registrován: pát říj 28, 2016 1:30 pm
Reputation: 0

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvekod FCC » stř srp 08, 2018 7:03 am

Pro dimenzování kabelů je použitelný SW Conext Designer od Schnaideru. Na oficiálních stránkách už není protože je určený je pro partnery,ale jde pořád stáhnout na odkazu http://cdn.solar.schneider-electric.com ... indows.zip . v SW jsou komponenty jen od Schnaideru, nicméně napětí, proud a výkon jsou veličiny univerzální. SW je komplexní, při výpočetech bere v úvahu orientace panelů , teploty atd... Doporučuji na vyzkoušení .

PS: nic se nemusí registrovat. Jen nainstalovat.


P.
4 kWp; Conext MPPT 60; Conext XW+ 8048; Conext Battery monitor; Conext Combox; Olovo 48V VRLA 200 Ah
FCC
 
Příspěvky: 64
Registrován: čtv říj 16, 2014 7:43 pm
Reputation: 3

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvekod Marty » stř srp 08, 2018 7:24 am

Díky za odpověď a thomas.007 za výpočet.
Výkon pole je zatím neznámá. Nevím jake paneli bydou příští rok k mání. Ale vycházím ze spotřeby domu 6000kWh. Tak že bych na tuto jihozápadní střechu chtěl dát co nejvíc. A pak v dalších letech dát na druhou střechu jihovýchod cca 25m2 tak abych se dostal cca 9kWp výkonu.

Nemám problém tam natáhnout CYKY 4x16 když to propojim 2x32 tak to přenese až až. Počítám s napětí z panelu kolem 100V. Ale můžu tam dát CYKY? Nebude problém s revizí kvůli barvám vodičů?
Když to tam jednou zahrabu tak to už ven tahat nebudu.
CYKY 4x16 budu stejně kupovat na propojeni střídač a domovní rozvaděče. Cca 60m. 118kc/m
Marty
 
Příspěvky: 5
Registrován: ned bře 19, 2017 1:49 pm
Reputation: 0

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvekod FCC » stř srp 08, 2018 7:36 am

Pokud se pohybuješ ve výkonech co jsi napsal určitě 2x32mm. Ideální je použít SW co jsem poslal. Budeš to tam černé na bílém i s ohřevem kabelů atd.

P.
4 kWp; Conext MPPT 60; Conext XW+ 8048; Conext Battery monitor; Conext Combox; Olovo 48V VRLA 200 Ah
FCC
 
Příspěvky: 64
Registrován: čtv říj 16, 2014 7:43 pm
Reputation: 3

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvekod josse » stř srp 08, 2018 7:48 am

Spotřeba domu je pro výpočet kabelů ze střechy irelevantní! Spočítejte si maximální možný výkon střechy. A jen upozornění, regulátory nabíjení se nad 3kW moc nevyrábějí, takže klidně dělejte svody z panelů po 3kW, to je 30A na 100V...
12x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1x Axpert MKS 48V 4000W, 188P14S 18650 (300Ah) + 210xPytlík 4Ah (14S15P 58Ah) + 4x Dual Purpose 180 Ah, https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3
josse
 
Příspěvky: 152
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm
Reputation: 34

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvekod FCC » stř srp 08, 2018 7:53 am

Pokud kolega uvažuje o 9kWp je otázkou jestli nepoužít vysokonapětové regulátory. Osobně z to má respekt a hasiči FV pole kde je 600V nemají rádi ,ale ze strany kabeláže je to racionální řešení.

P.
4 kWp; Conext MPPT 60; Conext XW+ 8048; Conext Battery monitor; Conext Combox; Olovo 48V VRLA 200 Ah
FCC
 
Příspěvky: 64
Registrován: čtv říj 16, 2014 7:43 pm
Reputation: 3

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvekod volente » stř srp 08, 2018 10:45 am

Jako vždy doporučím apku do mobilu "ElectroDroid". Na tyhle výpočty, a mnoho jiného, opravdu skvělá věcička. Jen pro kontrolu?
vzdálenost 23m, napětí 100V, proud 30A, vodič 32mm2 měď. Ztráta 0,76%, úbytek napětí 764mV, výkonová ztráta 23W.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 972
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov
Reputation: 100

Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvekod Marty » stř srp 08, 2018 11:20 am

Až se dostanu k PC mrknu na SW od FCC. Za něž mu děkuji.
Z této jedné střechy víc jak 5kWp nedostanu. Ale co to barevné označení? Nevadí revizákovi když spojim modrý s černým a šedý s hnědým a pustím do toho DC napětí?

Není tu mezi vámi revizní technik na FVE?
Marty
 
Příspěvky: 5
Registrován: ned bře 19, 2017 1:49 pm
Reputation: 0


Re: Propojení mezi fotovoltaické panely a MPPT

Příspěvekod thomas.007 » čtv srp 09, 2018 12:01 am

dle platných norem je možné bužírkou barevně preznačit jakýkoliv vodič, kromě žlutozeleného. Pokud uvidí revizní technik přeznačený žlutozelený, tak je to pak na jeho triko. Jinak úplně bych nezatracoval hliníkový kabel, samozřejmě v patřičné dimenzi (50mm2 a více), kdy bude ztráta stejná nebo nižší za nižší cenu. Má to ale i negativa, chce třeba ale řešit opravdu kvalitní svorkování, popř. i cupalové podložky.
thomas.007
 
Příspěvky: 16
Registrován: pát říj 28, 2016 1:30 pm
Reputation: 0


Zpět na Rozvody, kabely, dimenzování výkonu

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

cron
Reputation System ©'