Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř lis 21, 2018 7:44 am


Hybridní měnič a jeho účinník

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.

Hybridní měnič a jeho účinník

Příspěvekod FCC » stř srp 01, 2018 8:03 pm

Vážení,

Pro lepší přehled o spotřebě domu jsem si na stranu sítě (vstup do měniče) nainstaloval elektroměr s MOD bus rozhraním, konkrétně https://bit.ly/2Ke42Qx a nestačil jsem se divit. Měnič vykazuje spotřebu v činné složce 30W, ale v jalové(reaktivní) 300-500 Var s účinníkem v rozmezí 0,05-0,2 ( někdy i víc).

Byl jsem z toho trochu rozladěný a několik týdnů jsem přemýšlel jestli není měnič vadný. Tento týden jsem u kolegy co má 2x Studer XTM4000 provedl měření s obdobným elektroměrem a ejhle Studer se chová stejně. Během měření jalovina klidně i 900 Var.

Chápu , že tohle chování je dané trafem, které podle všeho není ze strany sítě zatížené tím má mizerný účinník a spotřebovává jalový proud, nicméně přichází otázka - jak je to s placením ? Měří elektroměr Eonu podle P=U*I*cosf nebo P=U*I ?

Předem díky za reakce

Pavel
4 kWp; Conext MPPT 60; Conext XW+ 8048; Conext Battery monitor; Conext Combox; Olovo 48V VRLA 200 Ah
FCC
 
Příspěvky: 65
Registrován: čtv říj 16, 2014 7:43 pm
Reputation: 3

Re: Hybridní měnič a jeho účinník

Příspěvekod kodl69 » stř srp 01, 2018 8:52 pm

jak kterej elektroměr. pokud máš "výrobnu" nebo jistič nad 3x80A tak máš 4Q elektroměr, kterej kromě skutečného výkonu (dodávky) měří i výkon jalový jak spotřebovaný, tak dodávaný, a pak záleží na smlouvě s distributorem, co ti za tohle napočítají.
Pokud máš "klasickej" 3f elektroměr, tak možná jalovou energii měří, ale nikde to ve vyúčtování nefiguruje, pouze odebraná energie U*I*cos fi .
ostrov 4600Wp neustále ve stádiu zrodu: 6x noark CHSM6610P250, 6x250Wp z I4wifi, 6xTratek 275Wp, 4x auria 120Wp, midnite classic 150 lite+whizbang jr., 16S a různě P cca 300Ah Winston, Powerjack 8kW (reálně 6kW po úpravě). 48V DC rozvody a spotřebiče.
kodl69
 
Příspěvky: 2892
Registrován: sob črc 19, 2014 7:56 pm
Reputation: 194

Re: Hybridní měnič a jeho účinník

Příspěvekod FCC » stř srp 01, 2018 9:19 pm

Zatím mám klasický elektroměr a jistič 3x25A.
4 kWp; Conext MPPT 60; Conext XW+ 8048; Conext Battery monitor; Conext Combox; Olovo 48V VRLA 200 Ah
FCC
 
Příspěvky: 65
Registrován: čtv říj 16, 2014 7:43 pm
Reputation: 3

Re: Hybridní měnič a jeho účinník

Příspěvekod FCC » stř srp 15, 2018 1:39 pm

FCC píše:Zatím mám klasický elektroměr a jistič 3x25A.


Situace s účinníkem se má tak, že je fakturovaná spotřeba podle U*I*0,95 . Týká se to jak normálních elektroměrů tak i čtyřkvadrantů.

Takže kdo má stabilně přifázovaný LF střídač ( možná i HF - to nemá změřené) platí defakto zdánlivou spotřebu, které muže být radikálně odlišná o činného příkonu.

P.
4 kWp; Conext MPPT 60; Conext XW+ 8048; Conext Battery monitor; Conext Combox; Olovo 48V VRLA 200 Ah
FCC
 
Příspěvky: 65
Registrován: čtv říj 16, 2014 7:43 pm
Reputation: 3


Zpět na Hybridní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: BLEX [Bot] a 0 návštevníků

cron
Reputation System ©'