LK3

Home Assistant, Arduino, SDS, Raspberry, Linux, vzdálený dohled, automatizace, měření, opensource, closedsource, hotová řešení, DIY, stavebnice, komponenty, software, postupy, návody, schémata, rady, zkušenosti ...
Uživatelský avatar
beethowen
Příspěvky: 872
Registrován: pát čer 23, 2017 7:46 pm
Bydliště: Brno-venkov

Re: LK3

Příspěvek od beethowen »

Dusan61 píše:Dnes som na PWM výstup LK pripojil cez tranzistor žiarovku a zo zdroja som simuloval napätie batérie.
Regulátor som nastavil takto:
PWM_00.png
Menil som len nastavenie Ki, Kp a Kd som nechal nastavené na 1.
Ki 10 - rozdiel medzi spodným a vrchným napätím - 1V
Ki 20 - rozdiel medzi spodným a vrchným napätím - 0,6V
Ki 30 - rozdiel medzi spodným a vrchným napätím - 0,3V
Ki 40 - rozdiel medzi spodným a vrchným napätím - 0,2V
Ki 50 - rozdiel medzi spodným a vrchným napätím - 0,1V
V mojom nastavení som mal vrchné napätie 16V a spodné bolo podľa nastavenia Ki.
Podľa nastavenia Ki to plynule regulovalo v celom rozsahu spodného a vrchného napätia.
Zatiaľ tu nefunguje zobrazovanie aktuálnej hodnoty nastavenia na selektore, ale PWM regulátor funguje dobre.
Myslím si, že toto nastavenie sa dá použiť na plynulé riadenie vyťažovača.
Díky za info. Jdu zkontrolovat co mám za firmware, přehrát nějaký aktuální a taky provést nějaké testy.
Uživatelský avatar
Majkl
Příspěvky: 430
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
Lokalita: SZ od Mělníka
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44

Re: LK3

Příspěvek od Majkl »

Chlapi, na jaké piny napojujete to PWM řízení výstupu? Včera mi z Ali Experesu přišly SSR, tak jsem to dnes chtěl zkusit, ale když jsem na řízení použil pin č. 3 (+5V) a č. 7 (PWM0) na patici IDC 10-2, tak ve chvíli, kdy jezdím s jezdcem střídy, tak na levé straně (kde by měla být nula) je relé sepnuté na plný výkon a pokud jedu doprava, tak žárovka na výstupu zhasíná a zase se rozsvěcí s frekvencí několika vteřin. 2-3 vteřiny zhasnutá, 2-3 vteřiny svítí :!: Multimetr pak na výstupu LK3 ukazuje napětí mezi 3,6V a 1,2V (podle střídy). To může být samozřejmě zkresleno frekvencí spínání toho PWM, ale SSR má řídící vstup 3-36V, takže se celkem nedivím, že na menší výkon se nechytá a vypíná ...
Může za to relé, nebo to mám špatně zapojené? Nikde v dokumentaci jsem nenašel, odkud se správně má brát druhý pól k tomu PWM výstupu :(
Díky
Michal
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
Uživatelský avatar
Dusan61
Příspěvky: 290
Registrován: úte kvě 22, 2018 6:38 am
Lokalita: Zvolen
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 13
Bydliště: ZV

Re: LK3

Příspěvek od Dusan61 »

PWM výstup pin č. 7 (PWM0) voči GND, pin č. 5 na pätici IDC10-2.
Ale na PWM výstupe bude napätie len 3,3V, tak neviem či to bude stačiť na zopnutie SSR, bolo by to spínať cez tranzistor a vyššie napätie.
To SSR relé sa pri tom napätí 3-36V len zopne, alebo sa bude riadiť plynule podľa riadiaceho napätia?
Panel 270 Wp ZV
Panely 2220 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Epever 2000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panel 2220 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
Uživatelský avatar
Majkl
Příspěvky: 430
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
Lokalita: SZ od Mělníka
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44

Re: LK3

Příspěvek od Majkl »

Aha. Takže pro jistotu: (+) pól řízení SSR na č.7 a (-) na pin č.5?
Těch 3,3V by snad mělo stačit. Kupoval jsem kvůli tomu SSR co má v data sheetu řízení od 3V. Chci to na plynulé řízená vytěžování do bojleru, jak jsem psal výše. Výkonová strana má mít podle číňana 40A, tak to snad mých 9,5A zvládne. :)


Díky
Michal
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
Uživatelský avatar
Dusan61
Příspěvky: 290
Registrován: úte kvě 22, 2018 6:38 am
Lokalita: Zvolen
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 13
Bydliště: ZV

Re: LK3

Příspěvek od Dusan61 »

Áno, (+) pól řízení SSR na č.7 a (-) na pin č.5, len neviem ako to zvládne priamo ten PWM výstup, už neviem presne koľko mA sa môže zaťažovať ten výstup PWM.
Ja som zatiaľ všetko ovládal cez tranzistor a nie priamo z PWM výstupu.
Panel 270 Wp ZV
Panely 2220 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Epever 2000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panel 2220 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: LK3

Příspěvek od dumi »

Proc nekupujete ssrka.s.ovladanim 0-10V? Mate pak po problemech.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
Majkl
Příspěvky: 430
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
Lokalita: SZ od Mělníka
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44

Re: LK3

Příspěvek od Majkl »

Protože (jestli se nemýlím) 0-10V jsou napěťově řízené s okamžitým spínáním a já chci se spínáním v nule? Mezi flickrem a vrněním na vyšších harmonických jsem se rozhodl pro flickr....
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
Uživatelský avatar
Dusan61
Příspěvky: 290
Registrován: úte kvě 22, 2018 6:38 am
Lokalita: Zvolen
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 13
Bydliště: ZV

Re: LK3

Příspěvek od Dusan61 »

dumi píše:Proc nekupujete ssrka.s.ovladanim 0-10V? Mate pak po problemech.
Ja ani nemám SSR relé, len som robil zopár pokusov s plynulým PWM riadením na DC strane.
Potešilo ma, že to funguje podľa mojich predstáv a keď to budem potrebovať, tak až potom budem riešiť SSR relé.
Panel 270 Wp ZV
Panely 2220 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Epever 2000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panel 2220 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: LK3

Příspěvek od dumi »

Majkl píše:Protože (jestli se nemýlím) 0-10V jsou napěťově řízené s okamžitým spínáním a já chci se spínáním v nule? Mezi flickrem a vrněním na vyšších harmonických jsem se rozhodl pro flickr....
Jsou ruzne, delaji se i fazove rizene, to povazuji za nejlepsi volbu,

napriklad toto:

https://www.enika.cz/komponenty/spinani ... e-spinani/
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
Majkl
Příspěvky: 430
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
Lokalita: SZ od Mělníka
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44

Re: LK3

Příspěvek od Majkl »

Tak jsem právě vyzkoušel to zapojení řízení (+) č.7 (-) č.5. Dobrá zpráva je, že střída reaguje jak má = vlevo 0, vpravo full. Špatná zpráva je, že PWM výstup LK3 to napřímo do SSR asi proudově nedává. Takže napětí na výstupu měřené multimetrem je mezi 1,5 - 2,7V. Přitom naprázdno (bez zapojeného SSR) je tam opravdu 3,3V. Takže zesílení přes tranzistor se bohužel nevyhnu.
2 Dusan61 - můžeš mi prosím poslat zapojení a typ jaké jsi pro testy použil? Tohle je mimo moje znalosti. :(
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
Uživatelský avatar
Majkl
Příspěvky: 430
Registrován: úte led 07, 2020 1:39 pm
Lokalita: SZ od Mělníka
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44

Re: LK3

Příspěvek od Majkl »

Vyřešeno. Koupil jsem právě Rozšiřující modul Tinycontrol LANKON-088. Má externí napájení PWM i OUT výstupů a to se mi bude v budoucnu hodit. Budu k tomu moct připojit napřímo malé zátěže (ventilátory chlazení rozvaděče) i SSR prřes PWM.
FV pole - 20kWp mono panelů (24ks AUO+42ks GWL)
MPPT a invertory - 3x PIP5048MK paralelně + EPever IPower Plus 5kW, 2x 60A MrPower
Baterie - 44kWh LiIon (10P15S 60Ah+1P15S 200Ah)
Řízení, vytěžování a vzdálené ovládání - LK3, na RPi běžící SolarAssistant, Home Assistant
https://mqtt.ats.pl/viewpanel/public/graph/9257/,
StefanK
Příspěvky: 170
Registrován: pon kvě 04, 2020 7:27 pm
Bydliště: Orava SK

Re: LK3

Příspěvek od StefanK »

pouzivam lan https://tinycontrol.pl/en/lan-controler-v2-5/ HW:2.0 SW:3.13
som z toho dost sklamany :(, teraz som kupil sds uvidim co to da, ked bude viac casu
Uživatelský avatar
Dusan61
Příspěvky: 290
Registrován: úte kvě 22, 2018 6:38 am
Lokalita: Zvolen
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 13
Bydliště: ZV

Re: LK3

Příspěvek od Dusan61 »

To je ešte tá stará HV verzia, ja mám verziu 3 a 3.6, tá teraz funguje spoľahlivo.
A zatiaľ je k tomu zadarmo MQTT server a mobilná aplikácia.
Panel 270 Wp ZV
Panely 2220 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Epever 2000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panel 2220 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
rokytna
Příspěvky: 177
Registrován: pát úno 14, 2020 8:35 am

Re: LK3

Příspěvek od rokytna »

Když vezmu v úvahu že LK3 je polský klon SDS, tak koupě originálního SDS je dobrý tah.
A co v polsku ještě nezkopírovali, tak (kromě celkové stability a spolehlivosti výrobku) to, že SDS se dá plně programovat, kdeždo u LK3 je jen to co se dá naklikat na webovém rozhraní.
I když, dneska když už se dá rozumně koupit rPI, tak asi není moc co řešit (rPI má vše, snad jen že bych se to bál nasadit někam kde má být 100% uptime, ale to na čistém monitoringu asi nebude kriticky vadit).
ostrovní FVE
StefanK
Příspěvky: 170
Registrován: pon kvě 04, 2020 7:27 pm
Bydliště: Orava SK

Re: LK3

Příspěvek od StefanK »

rPI je raspberry PI ?
rokytna
Příspěvky: 177
Registrován: pát úno 14, 2020 8:35 am

Re: LK3

Příspěvek od rokytna »

jj, raspberry

je to sice linux, takže na úplně kritické věci ne, ale zase ve srovnání s LK3 je to zlaté ... a otevřené ... a hlavně, má to komunitu lidí kolem.

a pro ty co nechtějí programovat, tak rPI je taky super, např. pro už hotové image (předkonfigurovaný systém s aplikacemi, např. pro monitoring FVE)

pro kritické věci už pak nějaké certifikované PLC (ale kdo to doma potřebuje)
ale i to SDS by na ty kritické věci šlo podle toho jakou má historii (co jsem např. hledal tady na fóru)

já jsem známý svou nevraživostí proti kopiím původních výrobků, ať už se ty kopie dělají v číně nebo v polsku.
Kdyby měli něco svého unikátního, nenapíšu ani slovo. Ale ten příběh kolem LK... ach jo
Na takové věci se musí upozorňovat.

Ale aby to nezapadlo, tak klobouk dolů před tím co tady Dusan61 prezentuje, je to kus pěkné práce
ostrovní FVE
StefanK
Příspěvky: 170
Registrován: pon kvě 04, 2020 7:27 pm
Bydliště: Orava SK

Re: LK3

Příspěvek od StefanK »

mam jeden starsi rPI a nenasiel som pren vyuzietie, uz nejaky cas lezi, ani neviem kde :)
je to este ten s vystupom zvuku na HDMI, preto som ho nepouzil, potom uz zacali robit s audio konektorom.
naistaloval som tam myslim fedoru, ale nechytiloma to. na nete som stalele z NB (samozrejme cez FV :)
Ak budes mat cas a chut, tak by som ta v buducnosti poprosil na nejake skusenosti pripadne linky.
teraz potrebujem dorobit FVE, prestahovat ju na urcene miesto a ked bude cas a zdravie tak sa povenujem
monitoringu a pod.
simecky
Příspěvky: 6
Registrován: sob říj 10, 2020 9:02 pm

Re: LK3

Příspěvek od simecky »

Zdravím,

mam zapojen u sebe taky pro základní měření LK3 a podle stavu nabití baterek spínat relátko se spotřebiči. Snažíl jsem se to udělat přes Eventy, ale vubec mě to nefunguje jak chci. Nastavil jsem si v eventech jednu podmínku IF VCC<21.5 tak out0=0 a druhou pomdinku IF VCC>=21.8 tak out0=1... predpokladal jsem tedy, ze pri poklesu pod 21,5 me cely system vypne pres relatko a pri navraceni energie nad 21,8 se me to vse zase ozivi..... jenze ejhle, z nepochopitelneho duvodu, jak neni splnena podminka nad 21,8, tedy to klesne treba na 21,79 tak se relatko vypno.... Nemate nekdo tuseni, proc se me to vypina a jak ty podminky predelat?
Uživatelský avatar
Dusan61
Příspěvky: 290
Registrován: úte kvě 22, 2018 6:38 am
Lokalita: Zvolen
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 2200
Kapacita baterie [kWh]: 13
Bydliště: ZV

Re: LK3

Příspěvek od Dusan61 »

Zdravím,
ak má výstup Out0 zopínať pri 21,8V a rozopínať pri 21,5V, tak to nastavte takto:
Udalosti 01.png
Udalosti 02.png
Panel 270 Wp ZV
Panely 2220 Wp, Regulátor EPEVER-150VDC/80A, Meniče Dom/Victron 5000 VA/24V, Bojler/Epever 2000 VA/24V, Akumulátor Li-ion 18650 56P/8S + Li-ion 50Ah 3P/8S + Li-ion 150Ah 8S = 31,6V/440Ah
LK3 monitoring
Grafy: Panel 2220 Wp Napätie na akum. Energia v akum. Denný výkon/spotreba
DC/DC menič
simecky
Příspěvky: 6
Registrován: sob říj 10, 2020 9:02 pm

Re: LK3

Příspěvek od simecky »

Dusan61 píše:Zdravím,
ak má výstup Out0 zopínať pri 21,8V a rozopínať pri 21,5V, tak to nastavte takto:
Udalosti 01.png
Udalosti 02.png
Děkuji , vyzkouším, jsem zvědavý jestli to bude tato jedna podmínka fungovat lépe jak ty moje 2 nefungující