Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je úte zář 25, 2018 5:50 am


High Voltage MPPT regulátor

Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.

High Voltage MPPT regulátor

Příspěvekod youda » úte črc 10, 2018 8:07 pm

Ahoj,
používáte někdo High Voltage MPPT regulátory jako jsou TriStar MPPT 600V, Studer VarioString nebo podobné?
Prosím, jaké stím máte zkušenosti a dává ta konverze z 600V na 48V smysl, nebo je to spíš plýtvání?
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 594
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm
Reputation: 107

Re: High Voltage MPPT regulátor

Příspěvekod xmasin » úte črc 10, 2018 8:54 pm

Mám Victron s maximálním napětím 250V, zatím není trvale zapojený, ale co jsem ho zkoušel, tak fungoval dcela dobře. Snad do podzimu nainstaluji panely na střechu a pak budu moc dát nějaké informace o tom, jak se chová. Bral jsem ho, protože mám amorfní panely, které mají VoC kolem 60V a chci dávat tři panely do série.
xmasin
 
Příspěvky: 799
Registrován: čtv čer 28, 2012 8:45 pm
Reputation: 13

Re: High Voltage MPPT regulátor

Příspěvekod willcz » úte črc 10, 2018 9:02 pm

Proc by to melo byt plytvani, jako ze to nebude mit takovou ucinnost?
Normalni AC/DC zdroje taky delaji konverzi z cca 230VAC (320VDC) na 12, 24 nebo 48V a maji taky slusnou ucinnost. Takze neni duvod proc tomu neverit. Problem muze byt napetove namahani soucastek, kabelu, montera :-)

Vyhody asi znate, prurez kabelu, delka stringu, atd.
Kdybych stavel ted tak jsem asi misto dvou VT, dal jeden VS.
6.8kWp poly + XTM 4000-48 + 330Ah LiFe
willcz
 
Příspěvky: 148
Registrován: úte zář 06, 2016 1:52 pm
Bydliště: Brno
Reputation: 27

Re: High Voltage MPPT regulátor

Příspěvekod youda » úte črc 10, 2018 9:36 pm

Výhody jsou právě výborné, proč by se taky jinak velké instalace dělaly na 1000-1500V. Jenomže tam to jde rovnou přes invertory do DS, zatímco my to proháníme přes baterie. Takže jestli i u bateriového systému opravdu dává smysl začínat na 600V, konvertovat to do AKU na 48V a pak z toho zase vyrábět 230V.

Ale jestli to tedy chápu správně, tak jedinou nevýhodou vysokonapěťových MPPT reglů je cena, praktická účinnost je podobná jako u těch na cca 150V a dál už jsou jen výhody :)

PS: Jedna jasná nevýhoda tedy asi je pokud má být část stringu zastíněná. To je pak lepší více paralelních stringů s menším napětím. Ale na poli tyhle problémy nebývají a já je taky nemám.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 594
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm
Reputation: 107

Re: High Voltage MPPT regulátor

Příspěvekod kodl69 » stř črc 11, 2018 12:10 am

Doporučuju se pro "ostrovní" instalace držet Voc do 120V, potom podle platné normy pro FVE není třeba řešit další ochranu před nebezp. dotykem. 3x60čl. amorf se do toho vleze tak akorát sotva... Pro vyšší napětí jsou potřeba hlídače izolačního stavu (obvykle součást měniče) a další podmínky... viz ČSN EN 33 2000-7-712/ed.2
Ostatně kdo si natáhl někdy oblouk na nějakým vyšším DC napětí, tak už nechce znovu...