Chose,
je-li to jak píšeš, pak tam LAN kartu nemáš. To ale nevadí.
Pokud by ses do budoucna chtěl hrabat v nastavení měniče, tak prostě použij software Solar Power a připoj si laptop na ten RS232 DB9 konektor, do kterého máš teď zacvaklý monitoring. Pokud bys nechtěl vytahovat kabel monitoringu, můžeš se připojit přes USB port, viz šipky na obrázku dole. Ten USB port se po připojení k laptopu bude hlásit jako USB-to-Serial konvertor, takže pak jen v Solar Power nastavíš správné číslo portu.
RADA: Jestli to máš nově zapojené, od firmy a se zárukou, tak do toho nehrabej a místo toho po nich chtěj ať to dají do funkčního stavu oni. On nás tady na fóru máš potvrzeno, že tak jak se ti to chová, není dobře:
1) V nastavení budeš mít špatné hodnoty cut-off voltage a/nebo maximálního vybíjecího proudu baterie
2) Elektrokotel to chce zapojit před a pak zkontrolovat, že kotel si bere jak energii z DS, tak i přebytky z měniče.
Bod2 zkontroluješ tak, že:
- Při zapnutém kotli, slunečném dni a nabité baterce bude odběr z DS menší než příkon kotle.
- Zároveň na měniči uvidíš, že tahá dost z panelů a rozjedou se mu i větráky.
Pokud se to nebude chovat viz výše, je potřeba upravit nastavení.
Vypnout InfiniSolar lze tímto postupem:
- vypneš jistič na přívodu k měniči //měnič pojede jen na FV+AKU, podle nastavení může u toho pískat
- odpojíš panely přímo otočným vypínačem na spodu měniče //měnič pojede jen na AKU
- asi 3 vteřiny podržíš tlačítko OFF //měnič začne dlouze pískat a za chvíli po puštění tlačítka se úplně vypne
- baterii vůbec nemusíš odpojovat a ani to nedělej, prská to
Bohužel, pokud nemáš v hlavním rozvaděči "přepínač sítí", tak vypnutím měniče budeš bez elektriky. Výše uvedený postup tedy tvou situaci nijak neřeší. Mimochodem, fakt ti tam firma nedala přepínače sítí? To je opravdu zvláštní, protože co když se ti něco na FVE pokazí? Jak přivedeš DS ke spotřebičům, pokud je aktuální zapojení provedeno tak, že vše musí vždy projít přes měnič? Já přepínače sítí samozřejmě mám, takže si můžu u každého okruhu vybrat, jestli pojede přes měnič, nebo přímo z DS. Podobně to mívá většina lidí s FVE - buď jeden centrální přepínač sítí, nebo i jednotlivé okruhy. Bez takové možnosti bych FVE ani nikomu nenamontoval.
Pokud tam nic takového nemáš, tak si nech takovou úpravu určitě udělat.
Pokud máš starost, že měnič tím kotlem zbytečně přetěžuješ, tak ho můžeš "odstavit" takto:
- odpoj panely pomocí otočného vypínače na spodu měniče
- zapni kotel, Infini zahlásí přetížení a pokles napětí na baterii, sám se přepne na Bypass
V tomto stavu měnič nebude vyrábět, jen propouští energii z DS dál. Díky odpojeným panelům se nedobijí baterie na napětí, při kterém by se měnič znovu pustil do výroby.
Moc rád bych ti poradil, jak to celé dát do pořádku, ale nemá smysl do toho hrabat, když to máš dodávané na klíč. Prostě vyladit do funkčního stavu to musí dodavatel, který dělal projekt, instalaci a drží záruku.