Stránka 1 z 1

Re: Máte vypínač i přímo u panelů ?

Napsal: pon črc 02, 2018 8:56 am
od willcz
Na strese (rovna) mam rozvadec kde jsou stazene vsechny stringy a jistene beznymi jistici.
Dolu je to pak stazeno podle regulatoru (dva regulatory) a jsou tam DC jistice (OEZ) s vyrazeci civkou pro pripad problem.

Moznost odpinat jednotlive stringy je dobre pro pripadne porovnani vykonu. Odpinani u regulatoru je zase pohodlne pro upravy a zaroven pro odpojovani pri problemech.
Nekteri maji stazene stringy primo dolu, ale u me by to byla hora kabelu. (10 stringu)

Re: Máte vypínač i přímo u panelů ?

Napsal: pon črc 02, 2018 9:11 am
od Lui
Ja vypinac nemam pri paneloch,ale poistkove odpajace ano,a na kazdy string samostatne.
A dalsie poistky su na jednotlivych bateriovych packoch kedze su paralelne spajane.A istice su za menicom vsade,dokonca niekde aj tri za sebou v serii z roznych dovodov(jak z bezpecnostneho tak aj z pouzivatelskeho dovodu)

Re: Máte vypínač i přímo u panelů ?

Napsal: úte črc 03, 2018 9:17 am
od kodl69
mám to podobně, akorát v trochu komornějším rozsahu, na půdě OPV10 na jednotlivý stringy, u regulátoru jistič se shazovací cívkou, baterky, měnič a DC spotřeba přes nožovky. A hlavně mám přepěťovky v rozvaděčku u panelů,
před regulátorem, na 48V sběrnici a na výstupu z měniče.
V další instalaci, co jsem dělal, mám vypínač přímo na panelu rozvaděče u panelů, protože se předpokládá laická obsluha. Klasika hlavní vypínač 63A s kontakty do série, aby to na DC mělo šanci přetrhnout oblouk