Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Hybridní elektrárny připojené do rozvodné sítě pro rodinné domy a bytové zástavby s možností plynulého řízení toku energie, popis, technické detaily, celkový výkon, fotografie.
RCZf
Příspěvky: 305
Registrován: stř dub 10, 2013 5:48 pm
Reputace: 8
Bydliště: Ostrava

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvek od RCZf »

vla píše:Nechci bejt moc velkej rejpal, ale nebylo by lepší psát co konkrétně je připojeno? Modrásek může být cokoli. Já se zde už nějakou dobu vyskytuji, ale v tomto případě nevím o co jde. Možná je to tím, že používám levnější komponenty a tyhle značkové poněkud neznám. Nicméně problém výkonu měniče snad řeší každý, i mě by se hodilo nějak levně posílit Power Jack, neb s 5ti KW zvládám trvale cca 3kW, někdy 4, záleží asi na napětí baterie, teploty okolí atd. A když padne tak ho musím dojít do sklepa ručně nahodit. Neboli pokud by i mě stačilo někam dát cosi zázračného modrého nebyl bych proti.
Modraskem je myslena ta 2kW cina s limiterem z i4wifi. Je tady na to vlakno...
rva
Příspěvky: 3459
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Reputace: 525
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvek od rva »

Prodává se to všude možně s různými parametry, na https://www.i4wifi.cz/Mikroinvertory-Gr ... 5-90V.html mají rozumné ceny.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
RCZf
Příspěvky: 305
Registrován: stř dub 10, 2013 5:48 pm
Reputace: 8
Bydliště: Ostrava

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvek od RCZf »

Jen dovetek. Jak jsi psal - "Zalezi asi na napeti baterie" ... Kdyz toho dost netece ze strechy dalsi menic nepomuze. No a pak se dostavas do situace , kde jsem uz dlouho - Panelu nikdy neni dost a srecha je malo kdy dostatecne velka :eek2:
RCZf
Příspěvky: 305
Registrován: stř dub 10, 2013 5:48 pm
Reputace: 8
Bydliště: Ostrava

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvek od RCZf »

rva píše:Prodává se to všude možně s různými parametry, na https://www.i4wifi.cz/Mikroinvertory-Gr ... 5-90V.html mají rozumné ceny.
To je presne on a hlavne maji hodne dobrou cenu na 5. letou zaruku ..
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Reputace: 527

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvek od vlkazajac »

....... " Napr 5Kw mi da len 3750W z 5Kw. " ......

Tak si treba pre serióznu diskusiu upresniť, aké záťaže mal kto kedy k meniču pripojené, keď skúmame ich limity.

Tiež je u drahších meničov, menovite u Victronov, zvykom udávať v ich označení výkon vo VA. Opakom je však superdrahý Studer, ktorý v názve sľubuje viac, ako má....

Zaráža ma požiadavka na výmenu Multiplusu za silnejší podobný, alebo iný menič. Veď technicky je najjednoduchšie prifázovať k nemu ďalší Multiplus a v čase "zaručenej nepotrebnosti" jeden z nich jednoducho odpínať kvôli balastnej spotrebe. Bilančne je to super riešenie, dobrý systém potrebuje skutočne DVA meniče. V tomto prípade možno 5 + 3 kVA.

Škála Multiplusov je široká : 800VA, 1200VA, 1600VA, 2000VA, 3000VA, 5000VA

Mal som za to, že modrásky sú Victrony, ale po tejto diskusii to už nemôže byť pravda a nabádal by som k opatrnosti pri vyjadrovaní.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
RCZf
Příspěvky: 305
Registrován: stř dub 10, 2013 5:48 pm
Reputace: 8
Bydliště: Ostrava

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvek od RCZf »

Tak to se omlouvam za nepresnost. Victorin je jednoznacne zelezo. Tyhle modre cinany uz jsem videl prodavat pod ruznymi nazvy podle prodejcu. Takze u nich neni az tak dulezita cena jelikoz ta se az tak nelisi, ale spis od koho a s jakou zarukou ... A pro me osobne je hodne dulezite, jestli se do pulky zaruky zaplati ::rolleyes::
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3335
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Reputace: 484
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvek od marko250 »

Už jsme to tady nejednou probírali jeden/kaskáda/limiter. Z těchto reálných měření je jasně zjištěno,že jediný Studer umí svou práci dělat od malých po velké výkony s 93% účinností.Zbytek trhu se pohybuje o 10% níže.Ale pokud potřebujeme vyšší výkon(kolem 7kW) tak tady 2 kaskádové Studery mají nevýhodu v ceně a dvojnásobné ztrátovosti,stejně na tom je jeden 8kW číňan,ale za zlomek ceny s průměrnou 84% účinností.

https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 2&start=20

Ty GTI mají své kouzlo v instalacích bez baterek a konkrétně u RCZf jdou dobře umísťovat po chatkách u jednotlivých stringů,méně kabeláže samostatnost.Bylo by ale taky dobré onen 1/2kW GTI s limiterem poměřit co vlastně spapá a doplnit do uváděného tématu.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
jabko
Příspěvky: 21
Registrován: pát dub 12, 2013 9:29 am
Reputace: 1

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvek od jabko »

Mal som podobný problém, síce mal som iba 3KVA Multiplus ktorý nestíhal, tak som to vyriešil prikúpením druhého. Zapojil som ich paralelne a už je to v pohode.
badumi1
Příspěvky: 28
Registrován: pon srp 01, 2016 9:37 pm
Reputace: 1

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvek od badumi1 »

RCZf píše:Jen dovetek. Jak jsi psal - "Zalezi asi na napeti baterie" ... Kdyz toho dost netece ze strechy dalsi menic nepomuze. No a pak se dostavas do situace , kde jsem uz dlouho - Panelu nikdy neni dost a srecha je malo kdy dostatecne velka :eek2:
Ahoj,

na streche mam dostatok panelov (21ks) ale uz som zistil kde je problem. Mam 3 pylony a kazda ma 25A nabijaci prud, menic sa nezopne na max vykon cize varianta 1, kupit min jednu baterku naviac alebo najlepsie riesenie je AC coupling ako tu uz bolo pisane. Cize usetrim na baterke ktoru nepotrebujem a za rovnaku cenu kupim jeden inverter. Najvacsou vyhodou je u victrona power assist, neviem ktory hybridny menic to ma. To pozadujem na prvom mieste, plynule pripojenie siete v pripade slabeho vykonu FTV.
Babo rad, ktory inverter by bol vhodny, max na 3 kw?
12,6kw poly na streche (5,5kw juh a 3,9kw vychod; 2kw zapad, 1,2kw zahradny domcek) Multiplus 2 3kw na 3F, 2x Victron Mppt 150/100 + Mppt 250/100, Epever 150/40; 2x 280Ah Lifepo4, 2kw Sun 2000G2, 2x Sun1000g2,
badumi1
Příspěvky: 28
Registrován: pon srp 01, 2016 9:37 pm
Reputace: 1

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvek od badumi1 »

jabko píše:Mal som podobný problém, síce mal som iba 3KVA Multiplus ktorý nestíhal, tak som to vyriešil prikúpením druhého. Zapojil som ich paralelne a už je to v pohode.
Tiez som zacinal s 3Kw a isiel do 5 a teraz je stale malo tak musim to poriesit ako mas ty. Ides na ESS?
12,6kw poly na streche (5,5kw juh a 3,9kw vychod; 2kw zapad, 1,2kw zahradny domcek) Multiplus 2 3kw na 3F, 2x Victron Mppt 150/100 + Mppt 250/100, Epever 150/40; 2x 280Ah Lifepo4, 2kw Sun 2000G2, 2x Sun1000g2,
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am
Reputace: 907

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvek od youda »

Badumi1,
raději si to ještě rozmysli.

Pokud je to tak jak říkáš, tak na tvém místě bych si nechal stávající Multiplus a přikoupil tu baterku.
Když ho prodáš a koupíš si jiný, narazíš zase na spoustu jiných problémů, o kterých teď ani nevíš, že existují. Axpert, GoodWe, Infini, Studer, Fronius... všechno má svoje mouchy a ty se to budeš učit zase znova, aniž by jsi zužitkoval zkušenosti s Victronem. Může z toho třeba vylézt potřeba kompletně překopat stringy, přidat další přepěťovky, zvětšit baterku kvůli vyšší spotřebě v noci atd. A to samé s připojením GridFree do kaskády - jestli pro tebe není dost spolehlivý jednoduchý systém, tak jeho zesložitěním se to vše spíš ještě zhorší.

V zimě se ti bude baterka hodit víc, než další měnič. A pokud opravdu bude další měnič jednou potřeba, tak systémové řešení tu popsal Jabko - přidat druhý Multiplus v paralelním zapojení.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
badumi1
Příspěvky: 28
Registrován: pon srp 01, 2016 9:37 pm
Reputace: 1

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvek od badumi1 »

rottenkiwi píše:Lenže on má stály odber viac ako 5 kW celých 24 hod. :)
Nie staly mam min 1,5-1,9kw :) v priemere spotreba 50kw denne. Preto mne baterky sa neoplatia dokupovat pretoze ich miniem za chvilu ale dokazu mi pomoct pocas celeho dna do vecera.
12,6kw poly na streche (5,5kw juh a 3,9kw vychod; 2kw zapad, 1,2kw zahradny domcek) Multiplus 2 3kw na 3F, 2x Victron Mppt 150/100 + Mppt 250/100, Epever 150/40; 2x 280Ah Lifepo4, 2kw Sun 2000G2, 2x Sun1000g2,
badumi1
Příspěvky: 28
Registrován: pon srp 01, 2016 9:37 pm
Reputace: 1

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvek od badumi1 »

[quote="youda"]Badumi1,
raději si to ještě rozmysli.

Preto ako som pisal podmienka je power assist co u Victrona s ESS ide skvelo. Takze skoncim asi dokupenim dalsieho, max 3kw a budem spokojny ze viem preniest viacej vykonu zo strechy do spotreby aby sa nemusel pricucavat k lu gridu. Kupou dalsej baterky by som zvysil vykon menica o 300W podla tabulky takze nezmysel. Cena baterky je rovnaka ako cena 3kw multiplusu. V zime si mozem nabijat baterky a za 2-3 hod su vybite :)
12,6kw poly na streche (5,5kw juh a 3,9kw vychod; 2kw zapad, 1,2kw zahradny domcek) Multiplus 2 3kw na 3F, 2x Victron Mppt 150/100 + Mppt 250/100, Epever 150/40; 2x 280Ah Lifepo4, 2kw Sun 2000G2, 2x Sun1000g2,
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Reputace: 527

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvek od vlkazajac »

"...max 3 kW..."
Inu moznost ani nemas, ak mas 48V. Dalsi 5 kVA by bolo zbytocne moc.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
xmasin
Příspěvky: 1765
Registrován: čtv čer 28, 2012 9:45 pm
Reputace: 101

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvek od xmasin »

Než budete kupovat druhý Multiplus, tak bych si ověřil, jestli jde kombinovat měniče s různým výkonem, nejsem si tím jistý. Sám plánuji Multiplus II a možná taky dva.
Uživatelský avatar
RRR
Příspěvky: 211
Registrován: pon led 09, 2012 7:24 pm
Reputace: 12

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvek od RRR »

Nejde, paralelně lze připojit pouze identické jednotky (stejného výkonu).
https://www.victronenergy.com/live/ve.b ... ]=parallel
Uživatelský avatar
Marcus81
Příspěvky: 373
Registrován: pát dub 28, 2017 8:05 pm
Reputace: 4
Lokalita: Senec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: cca 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 30kW Pb
Bydliště: Blízko Senec, SVK

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvek od Marcus81 »

vlkazajac píše:"...max 3 kW..."
Inu moznost ani nemas, ak mas 48V. Dalsi 5 kVA by bolo zbytocne moc.
Prečo by bolo dalsich 5kW zbytocnych ak ma 48V system?
Myslis ze by to napatovo nestihalo, alebo v com je problem?
Hybrid, 4x260Wp Amerisolar, 6x260Wp Mono CSun, 2x260Wp Aleo, 9x 230Wp JuliSolar, 32x Astronergy 245Wp, 3f-Victron Energy Multiplus 48/5000, 750 Ah trakčná, 800 Ah OPzV stacionarne, 3xMPPT Victron Energy 150/70-Tr, 1xMPPT Victron Energy 150/45-Tr, AC-out Coupling Fronius Symo 4.5-3-M
zatial vsetko vo výstavbe...
Uživatelský avatar
gupa
Příspěvky: 2176
Registrován: sob pro 29, 2012 10:22 pm
Reputace: 96
Lokalita: pod Brnem
Systémové napětí: 24V

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvek od gupa »

Má vzhledem ke spotřebě piďi baterii a nastaveno zřejmě na systém - logika " rozkmitaného, zpoceného a blbě chlazeného Victrona"... a víc zatím není co ktomu napsat. Je potřeba toho popsat víc jak co je, pokud by měla diskuze vyjít jako výsledek - optimální rada.
3x2000VA-VMP-par, NiCd 24V, 22x210-320Wp, 2x85A-VMPPT
Uživatelský avatar
vlkazajac
R.I.P.
Příspěvky: 3481
Registrován: úte čer 11, 2013 10:40 pm
Reputace: 527

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvek od vlkazajac »

Marcus81 píše:
vlkazajac píše:"...max 3 kW..."
Inu moznost ani nemas, ak mas 48V. Dalsi 5 kVA by bolo zbytocne moc.
Prečo by bolo dalsich 5kW zbytocnych ak ma 48V system?
Myslis ze by to napatovo nestihalo, alebo v com je problem?
Hops ! RRR má pravdu ( a ja sa ospravedlňujem za neznalosť ), citujem :
"... Its not possible to combine a 3000VA model with a 5000VA model..."

5 + 5 kW / kVA na slabej batérii postráda zmysel, treba si predstaviť situáciu, že slnko zájde za silný mrak a prúdové zaťaženie batérie musí byť aj vtedy primerané.
750 Wp, LS3024B, 18650 - 198P8S 30,4 V, Multiplus C 800 nonstop / všetky slabé spotrebiče
1950 Wp, 2 x LS3024B, VS2024N, olovo - 330 Ah / 24 V, Carspa 3000 sin deň / silné spotrebiče a ohrev TUV
5995 kWh za meničmi za posledné 2 roky.
RCZf
Příspěvky: 305
Registrován: stř dub 10, 2013 5:48 pm
Reputace: 8
Bydliště: Ostrava

Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic

Příspěvek od RCZf »

badumi1 píše:
rottenkiwi píše:Lenže on má stály odber viac ako 5 kW celých 24 hod. :)
Nie staly mam min 1,5-1,9kw :) v priemere spotreba 50kw denne. Preto mne baterky sa neoplatia dokupovat pretoze ich miniem za chvilu ale dokazu mi pomoct pocas celeho dna do vecera.
Rovnez si myslim ze pri takovem stalem odberu nema cenu prikupovat dalsi baterky. Spis si nejsem jist jestli na jare a na podzim tech 21 panelu dokaze trvale dodavat 2kW. Akumulace vyjde vzdy draz nez dodavky z DS.

Odpovědět
  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek