ostrovni-elektrarny.cz: Měnič nefunguje v síti TN-C

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
totogogo
Příspěvky: 24
Registrován: čtv črc 28, 2022 1:25 pm

Re: ostrovni-elektrarny.cz: Měnič nefunguje v síti TN-C

Příspěvek od totogogo »

Co znamená sfázovány s distribucí??
rva
Příspěvky: 3527
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: ostrovni-elektrarny.cz: Měnič nefunguje v síti TN-C

Příspěvek od rva »

Axpert 1 - sfázovaný s L1 (na jeho vstup je přivedena L1)
Axpert 2 - sfázovaný s L2 (na jeho vstup je přivedena L2)
L3 - distribuce
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
totogogo
Příspěvky: 24
Registrován: čtv črc 28, 2022 1:25 pm

Re: ostrovni-elektrarny.cz: Měnič nefunguje v síti TN-C

Příspěvek od totogogo »

Moje měniče, nemají ale vstup připojen na Distribuci. Pouze na panely a baterii
V tom jsou právě mé obavy. A mají tvoje Axperty povolen paralelní provoz?
Uživatelský avatar
bublich
Příspěvky: 407
Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am

Re: ostrovni-elektrarny.cz: Měnič nefunguje v síti TN-C

Příspěvek od bublich »

Myslím(doporučuji),že před zahájením pokusů byste nám to měl nakreslit.
rva
Příspěvky: 3527
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: ostrovni-elektrarny.cz: Měnič nefunguje v síti TN-C

Příspěvek od rva »

Ty Axperty žádný paralelní provoz neměly a nevěděly o sobě. U tebe to asi bude stejné, akorát že nebudou ve fázi s distribucí, takže na ně nemůžeš připojit točivé stroje.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Pawel
Příspěvky: 812
Registrován: stř říj 02, 2013 8:57 am

Re: ostrovni-elektrarny.cz: Měnič nefunguje v síti TN-C

Příspěvek od Pawel »

Když tam nebude ten správný odstup fází tak ani 3f těleso nebude dávat plný výkon.
rva
Příspěvky: 3527
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: ostrovni-elektrarny.cz: Měnič nefunguje v síti TN-C

Příspěvek od rva »

A nejsou jednotlivé spirály zapojeny mezi nulu a fázi? Tedy sice se tomu topnému tělesu říká 3f, ale spirály jsou 1f. Já je teda mám zapojeny právě takto.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: ostrovni-elektrarny.cz: Měnič nefunguje v síti TN-C

Příspěvek od cipis »

Ve hvezde pri spravne neposunutych fazich bude nulak zatizeny 3x, takze je potreba ten nulak natahnout 3x tlustejsi nez jednotlive faze.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
totogogo
Příspěvky: 24
Registrován: čtv črc 28, 2022 1:25 pm

Re: ostrovni-elektrarny.cz: Měnič nefunguje v síti TN-C

Příspěvek od totogogo »

Motor bych opustil.
3f topné těleso do kterého by vedlo:
1f---ČEZ L1,N, PEN--------3vodiče
2f---INFINISOLAR č1--L---1vodič
3f---INFINISOLAR č2--L---1vodič-----------tady mám obavu s připojením N a PEN z měniče na stejnou DS, právě aby neovlivňoval měnič č.1 kvůli potenciálům na těchto vodičích.

Nuláky ve spirále z výroby pospojovány ke všem 3.spirálám a vřazen termostat. Nechce se mi do nich opravdu zasahovat.
Měniče nejsou na vstupu připojeny k distribuci

Nyní funguje toto:
1f---ČEZ L1,N, PEN--------3vodiče
2f---INFINISOLAR č1--L---1vodič--------------N a PEN z měniče spojen s DS ke spirále vůbec nevedou.
bokser01
Příspěvky: 1319
Registrován: pon úno 07, 2022 2:43 pm
Lokalita: Okolí Pardubic
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 7770
Kapacita baterie [kWh]: 14,4

Re: ostrovni-elektrarny.cz: Měnič nefunguje v síti TN-C

Příspěvek od bokser01 »

Nevím o tomto jsem taky uvažoval že rozdělím spirálu na 2 větve a jednu fázi z DS a druhou z měniče ale bylo mi řečeno že nemohu jen tak galvanicky spojit něco ze své sítě a DS...
MUST 3KW 80A MPPT 24V/ 3,75kWp stringy 5s3P 200wp + 5s1P 150wp. 2 měnič MUST 3KW 80A MPPT 24V 4kWp stringy 2S4P 400wp bifacial + 2S1P 410wp Baterie 14,4KWh olovouhlik (6x JPC12-200), Celek tedy 7770Wp :yes:
Uživatelský avatar
Camel
Příspěvky: 152
Registrován: čtv čer 11, 2020 6:40 am
Bydliště: Kousek od Šumperka

Re: ostrovni-elektrarny.cz: Měnič nefunguje v síti TN-C

Příspěvek od Camel »

bokser01 píše:Nevím o tomto jsem taky uvažoval že rozdělím spirálu na 2 větve a jednu fázi z DS a druhou z měniče ale bylo mi řečeno že nemohu jen tak galvanicky spojit něco ze své sítě a DS...
Přesně takto to mám zapojeno. Spirála rozdělena na dvě větve. Jedna je z DS a druhá z FVE. Jediný co mají společné tak PEN vodič a to je pro mě v podstatě zem. A zemnit se musí :)
4020Wp: 1470Wp JV, 1560Wp JZ, 990Wp SZ
EPsolar 150VDC/40A 4415N XTRA + EPsolar 150VDC/50A 5415AN
EPever IPower Plus 5000W 48V
Axpert King (145V) 5000W 48V
7200Wh starší olovo + 4800Wh Li-ion
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: ostrovni-elektrarny.cz: Měnič nefunguje v síti TN-C

Příspěvek od cipis »

Tvl., nakresli si to, uz ti to tu radil nekdo jiny!
Ty N z menicu musis spojit se stredem te hvezdy, jinak tam nic nepotece!

totogogo píše:Motor bych opustil.
3f topné těleso do kterého by vedlo:
1f---ČEZ L1,N, PEN--------3vodiče
2f---INFINISOLAR č1--L---1vodič
3f---INFINISOLAR č2--L---1vodič-----------tady mám obavu s připojením N a PEN z měniče na stejnou DS, právě aby neovlivňoval měnič č.1 kvůli potenciálům na těchto vodičích.

Nuláky ve spirále z výroby pospojovány ke všem 3.spirálám a vřazen termostat. Nechce se mi do nich opravdu zasahovat.
Měniče nejsou na vstupu připojeny k distribuci

Nyní funguje toto:
1f---ČEZ L1,N, PEN--------3vodiče
2f---INFINISOLAR č1--L---1vodič--------------N a PEN z měniče spojen s DS ke spirále vůbec nevedou.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
totogogo
Příspěvky: 24
Registrován: čtv črc 28, 2022 1:25 pm

Re: ostrovni-elektrarny.cz: Měnič nefunguje v síti TN-C

Příspěvek od totogogo »

Tvl. vždyť spojené je a funguje to!
Jde mi jen o druhý měníč. Si to přečti.
Škoda že absolutně nevím jak vložit obrázek :cry:
Uživatelský avatar
bublich
Příspěvky: 407
Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am

Re: ostrovni-elektrarny.cz: Měnič nefunguje v síti TN-C

Příspěvek od bublich »

Takže dát -
Rychlá odpověď nebo QUOTE s citací
Upravit v editoru
Příloha
Vybrat soubor (kde ho máte uložen)
Kurzorem kliknout kam v příspěvku to chcete umístit
Přiložit soubor
A jeto.

Ps- že něco funguje ještě neznamená,že správně a bezpečně.Předhoďte to CML.
totogogo
Příspěvky: 24
Registrován: čtv črc 28, 2022 1:25 pm

Re: ostrovni-elektrarny.cz: Měnič nefunguje v síti TN-C

Příspěvek od totogogo »

Přílohu asi vložit nemohu nebo neumím.
Dal jsem to na:

https://uloz.to/file/0AGL3GAMmaHr/img-4 ... khI2EvZN==
Uživatelský avatar
bublich
Příspěvky: 407
Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am

Re: ostrovni-elektrarny.cz: Měnič nefunguje v síti TN-C

Příspěvek od bublich »

bojler.JPG
Je to dobře.Spirály by měly být na 230V.Do fázových přívodů k bojleru zapojit jističe i u toho síťového.Ten společný PEN nadimenzovat na součet proudů těch jističů (6-10 mm2 nebo použít 3 samostatné kabely).Bojler zanulovat a jestli je umístěn v koupelně měl by být také pospojen.Doporučoval bych ty 3 fázové přívody vést přes 3P vypínač umístěný u bojleru aby šlo bojler bezpečně vypnout.

ALe.. bylo by lepší zejména pokud je bojler v koupelně předělat na sít TNS a zařadit chrániče.Ale chápu. :cry:
totogogo
Příspěvky: 24
Registrován: čtv črc 28, 2022 1:25 pm

Re: ostrovni-elektrarny.cz: Měnič nefunguje v síti TN-C

Příspěvek od totogogo »

Děkuji za zveřejnění náčrtu a komentář. Vrátím se ale k původnímu dotazu.
Nepokopou se ty měniče navzájem když nemají nulový potenciál na N a PEN out a mají zakázaný paralelní provoz????
Uživatelský avatar
bublich
Příspěvky: 407
Registrován: sob črc 11, 2020 12:42 am

Re: ostrovni-elektrarny.cz: Měnič nefunguje v síti TN-C

Příspěvek od bublich »

Vždyt mají nulový potenciál,všechny nuly jsou prostřednictvím PEN sítě spojeny se zemí.Tohle není paralelní provoz jen každý měnič má svůj spotřebič (svoji spirálu v bojleru).Je to stejné jako zapojit jeden měnič na jednu řadu jističů v rozvaděči a druhý měnič na jinnou,každý si bude napájet to svoje.Paralelní provoz je když dva měniče jsou připojeny na STEJNÝ spotřebič (řada jističů) a když jeden přestane výkonově stíhat tak se automaticky připojí druhý.
cipis
Příspěvky: 4361
Registrován: pon srp 16, 2021 9:31 pm
Lokalita: blízko Brna
Bydliště: blízko Brna

Re: ostrovni-elektrarny.cz: Měnič nefunguje v síti TN-C

Příspěvek od cipis »

totogogo: v popisu jsi ale psal něco jiného, než je na té malůvce.
Ta je samozřejmě v pořádku. A to, co píše kolega, to spojení na střed hvězdy, tak musí být 3x dimenzováno.
Plus tam samozřejmě musí být bez debaty ten vypínač, co ten bojler komplet odpojí.
9,77 kWp: 6240 Wp Jih, 2040 Wp Východ, 1490 Wp Západ
Regulátory Epever a Victron
Phoenix 2 kVA + MP 24/5000 (můj byt + wifi/kamery/atd. + máti byt)
Epever 3kW vytěžování do bojlerů + žebříky
CARSPA aktuálně odpojené
1 kW "nabíječka" 24 V
31 080 Wh staré olovo 7 488 Wh Li-Ion
Modře píši jako moderátor, černě jako člen.
totogogo
Příspěvky: 24
Registrován: čtv črc 28, 2022 1:25 pm

Re: ostrovni-elektrarny.cz: Měnič nefunguje v síti TN-C

Příspěvek od totogogo »

Nechci řešit pospojování,jištění,chrániče ani dimenzování(mimochodom 3x silnější nulák je blbost. Zapojení uvnitř jde za výrobcem a dimenze přívodu je také uvedena výrobcem.)

Jde mi stále jen o to co psal Palča.

,,Ještě doplním pro všechny, kdo nuláky navzájem spojili - Infini 3K Plus to srovnání potenciálů dlouhodobě vydrží a Infini Super 4K ne."

Protože do společné PEN/N sběrny budou připojeny DVA měniče. Mám obavu že se budou ovlivňovat.

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek