Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je stř pro 19, 2018 12:03 am


Daruji 3f měřič spotřeby Z-WAVE


Daruji 3f měřič spotřeby Z-WAVE

Příspěvekod youda » pát dub 13, 2018 7:29 pm

Ahoj,

daruji 3-fázový měřič spotřeby elektrické energie Aeon Labs, typ AEO HEM3. Ideální k měření spotřeby celého domu. Umí reportovat příkon, napětí, proud, spotřebu atd. Používal jsem jej cca půl roku. Nyní jsem nahradil sofistikovanějším přístrojem, tak je mi líto nechat ho zahálet. Někomu určitě ještě dobře poslouží.

Měřič komunikuje pomocí bezdrátového protokolu Z-WAVE, EU frekvence. Hodí se tedy tomu, kdo již používá gateway Domoticz, Fibaro, Zipato atd. Pozor, pokud doma nemáte Z-WAVE síť, tak pro vás toto zařízení nemá smysl.

Původní cena 4.000 Kč, nyní zdarma. Poštovné platí obdarovaný.

Youda

https://www.czc.cz/al-mereni-prutoku-pr ... 01/produkt
AEO-HEM3.JPG

history2.JPG

history.JPG

Dokumentace: https://aeotec.freshdesk.com/support/so ... 6000217020
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 849
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm
Reputation: 153

Re: Daruji 3f měřič spotřeby Z-WAVE

Příspěvekod packa » pát dub 13, 2018 8:04 pm

Ahoj mám zájem sz
packa
 
Příspěvky: 47
Registrován: stř říj 12, 2016 10:56 am
Reputation: 0

Re: Daruji 3f měřič spotřeby Z-WAVE

Příspěvekod youda » pát dub 13, 2018 8:20 pm

OK, rezervováno
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 849
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm
Reputation: 153


Re: Daruji 3f měřič spotřeby Z-WAVE

Příspěvekod youda » pát dub 13, 2018 8:50 pm

Mobilik omlouvám se, ale zase si přišel "neskoro" - měřič cestuje k Packovi, ozval se jako první a já držím slovo.
Snad jen kdyby mi zásilku Pošta vrátila pro nedoručitelnost, ale to nepředpokládám :D
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 849
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm
Reputation: 153

Re: Daruji 3f měřič spotřeby Z-WAVE

Příspěvekod heczkot » sob dub 14, 2018 10:28 am

youda píše:... Nyní jsem nahradil sofistikovanějším přístrojem, tak ........


Mohu se zeptat, jakým sofistikovanějším systémem jste ho nahradil?
Uvažuju nad tím, jak spolehlivě měřit průběhy spotřeby v bytovém domě (před instalací případné FVE), a budu vděčný za odkaz či zkušenost.

Díky
heczkot
 
Příspěvky: 12
Registrován: sob úno 11, 2017 12:03 pm
Reputation: 0

Re: Daruji 3f měřič spotřeby Z-WAVE

Příspěvekod rottenkiwi » sob dub 14, 2018 11:13 am

Ako sa tie snímače vyrovnávaju s rušením okolo ?
Je to presnejšie, ako 3 elmery s S0 výstupom ?
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Vodík LiFePO charge BMS SEI formation Float IBM Quantum Enphase IQ7x 787 Dreamliner Issue Ako žiť eko Izolácia
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 1838
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK
Reputation: 69

Re: Daruji 3f měřič spotřeby Z-WAVE

Příspěvekod willcz » sob dub 14, 2018 12:28 pm

3 samostatne elmery nikdy nedokazou merit komplexnejsi zatez na 3 faze, tzn urcite ano.

rottenkiwi píše:Ako sa tie snímače vyrovnávaju s rušením okolo ?
Je to presnejšie, ako 3 elmery s S0 výstupom ?
6.8kWp poly + XTM 4000-48 + 330Ah LiFe
willcz
 
Příspěvky: 184
Registrován: úte zář 06, 2016 1:52 pm
Bydliště: Brno
Reputation: 33

Re: Daruji 3f měřič spotřeby Z-WAVE

Příspěvekod youda » sob dub 14, 2018 6:18 pm

Ahoj chlapi,

Rušení
Sám jsem měl strach ze dvou věcí:
- rušení bezdrátového z-wave signálu
- rušení samotných snímačů proudu
Ani jedna z mých obav se nakonec nenaplnila. Z-Wave signál v pohodě procházel rozvaděčem plným kabelů s předními plechovými dvířky. Tělo rozvaděče je plast pod omítkou. Z celokovového rozvaděče by to bylo určitě horší. Měřič rozpoznal i takové drobnosti jako vypnuté/zapnuté světlo na chodbě, nebo výraznější zvýšení hlasitosti domácího kina.

S0
Z hlediska přesné shody měřeného a fakturovaného odběru na tom vždy bude lépe cejchovaný elektroměr a snímání jeho pulzního výstupu (S0). Tím ovšem výhody S0 končí, neboť pulzní výstup ze své podstaty reportuje pouze celkové množství energie. Volty ani Ampéry S0 nepředá, a pouze okamžitý příkon lze zpětně matematicky dopočítat.
Výše uvedený měřák oproti tomu umí reportovat celou řadu parametrů. Fajn je třeba online sledování příkonu při zapnuté pračce/sušičce atd...
prikon.JPG


Sofistikovanější zařízení
Měřák jsem nedávno nahradil tímto: Qubino 3-Phase-Smart-Meter typ ZMNHXD1.
Výhod má spoustu, pro mne byly klíčové tyto:
- i tento typ umí bezdrátovou z-wave komunikaci
- montáž na DIN
- nevedou z něj žádné zamotané kabely
- umí měřit mnohem více parametrů
- zabírá velmi malý prostor a celkově teď rozvaděč působí mnohem učesaněji
Qubino 3Phase meter photo.JPG
Qubino 3Phase meter photo.JPG (21.17 KiB) Zobrazeno 481 krát

Qubino 3Phase meter.JPG

Manuál zde: http://qubino.com/download/2244/

Měření spotřeby v bytovém domě
Bohužel, s tímto osobně zkušenosti nemám.
Pokud by se však na základě nějakého měření mělo fakturovat jednotlivým domácnostem, pak bych sáhnul po cejchovaných elměrech s ModBus komunikací. Vyčítání ModBus lze udělat pomocí adaptéru do PC, případně přes Raspberry/Arduino.
http://www.elektromery.com/category/ele ... -_-prub/12

Jelikož já nikomu nefakturuji, tak si můžu dovolit používat jen hračku, jako je Z-wave/Fibaro ;)
fakturace.JPG
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 849
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm
Reputation: 153

Re: Daruji 3f měřič spotřeby Z-WAVE

Příspěvekod youda » pát črc 20, 2018 10:38 pm

Ahoj Packa,

povedlo se ten měřič rozchodit? Vlastně už si ani nevzpomínám jestli jsi psal že dorazil. Tak doufám že jo :-D
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: http://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
youda
 
Příspěvky: 849
Registrován: úte dub 26, 2016 11:12 pm
Reputation: 153

Re: Daruji 3f měřič spotřeby Z-WAVE

Příspěvekod packa » pon črc 23, 2018 7:49 pm

Ahoj jo psal jsem že dorazil i že jsem jej nacpal do rozvaděče , ale víc jsem se k tomu nedostal , na liště nemám místo , v domě mám natahanou novou elektriku , ale ješttě jsem nevyměnil domovní rozvaděč to mě čeká na podzim teď musím dělat venku na baráku. určitě až to trochu zkultůrním tak dám nějaký report.
Ještě jednou dík.
packa
 
Příspěvky: 47
Registrován: stř říj 12, 2016 10:56 am
Reputation: 0


Zpět na Daruji

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'