Al rozvody pod střechou

Diskuze ohledně rozvodů, kabeláže, způsobů využití stávajících rozvodů, vhodných průřezů dle potřebného výkonu, plánování rozvodů, atd.
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Al rozvody pod střechou

Příspěvek od volente »

Napadlo mě použít pro rozvod po půdě od stringů ke sběrnici k regulátoru AL hromosvodový drát. Upevnit na trámy přes izolátory z texgumoidu. Připojení jednotlivých stringů pomocí svěrných mosazných (Al) kostek a pocínovaných oček. Drát o průměru 8mm t.j. asi 50mm2 je prodáván na kila, 1kg asi 7,4m drátu, asi za 120,- Kč. Co na to místní komunita?
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2717
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Al rozvody pod střechou

Příspěvek od kybos »

A když dostane FVE zásah bleskem, bude z takových rozvodů zápalná šňůra pro trámy. Myslím že ne nadarmo se instalují svody alespoň půl stopy nad krytinu v kovovém držáku. Nepředpokládám, že by bleskojistky byly instalovány ještě na střeše před sběrnicí.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Al rozvody pod střechou

Příspěvek od volente »

No myslím že lepší než teď kdy mám provedeno izolovanou mědí menšího průřezu v plastových trubkách. Konstrukce panelů je uzemněna.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2717
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Al rozvody pod střechou

Příspěvek od kybos »

Tenké dráty se při velkém proudovém přetížení rychle odpaří a zůstane po nich jen tenký kovový povlak v okolí, který nemá tepelnou kapacitu na to, aby něco ohřál, neřku-li zapálil. Zato masivní dobře vodivý svodič blesku ještě relativně dlouho po zásahu blesku svítí třešňově červeným žárem (viděl jsem při bouřce na vlastní oči). Blesk si většinou vybírá trasu nejmenšího odporu.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
jahodovák
Příspěvky: 1932
Registrován: ned dub 02, 2017 3:45 pm
Lokalita: podhůří Orlických hor
Výkon panelů [Wp]: 7500
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Al rozvody pod střechou

Příspěvek od jahodovák »

Takže se dá říct,pokud není silný vodič dobře uzeměn,tak se ani nebude moct ani pořádně ohřát,nebo se pletu...
7,5kWp-
aexpert max 8 kw,power jack 10 kw a cca 45kW LIFE A LION
mopadzi
Příspěvky: 991
Registrován: úte led 24, 2012 8:55 am
Lokalita: Okolí Uherského Brodu
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Al rozvody pod střechou

Příspěvek od mopadzi »

jahodovák píše:Takže se dá říct,pokud není silný vodič dobře uzeměn,tak se ani nebude moct ani pořádně ohřát,nebo se pletu...
ano a pujde to jinama..přez zdi, rozvody el. a vody...
kdo si hraje nezlobí
9xRenesola 240Wp+9x Benq 265Wp, 6xTrina 410Wp, 14x Leapton 450Wp, 2xStuder VT65 1xVT 80, 2x XTM4000-48, 40kW Lifepo4..vše ve výstavbě, hotovo 99%. BMW i3 BEV
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Al rozvody pod střechou

Příspěvek od volente »

Takže cesta nejmenšího odporu je do uzemněné konstrukce, proč by mi měl potom žhavit dráty které nejsou uzemněny?
Jinak já se ptal na rozvod napětí do 140V DC a ne na hromosvod.
Naposledy upravil(a) volente dne úte bře 27, 2018 9:56 pm, celkem upraveno 1 x.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
kybos
Příspěvky: 2717
Registrován: sob zář 08, 2012 10:40 pm
Lokalita: Šternberk
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 15000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Bydliště: v údolí mezi kopci

Re: Al rozvody pod střechou

Příspěvek od kybos »

Proud se rozdělí jednak podle statických odporů ale také mají vliv dynamické vlastnosti svodu. Pokud je příliš klikatý (má vysokou indukčnost) a nabízí se možnost přímější trasy s nižší indukčností nemusí téci většina proudu přes staticky menší odpor. Je potřeba si uvědomit, že pokud má blesk takové napětí, že prorazil několik kilometrů vzduchu, pak pár metrů u země pro něj není překážkou. Záleží na síle elektrického pole. Tam, kde je vysoká intenzita, vyšší než průrazná pevnost, dojde k průrazu izolantu a přeskočení oblouku. Proto se musí rozlehlejší kovové konstrukce dobře zemnit. Pokud takový vodič usnadní cestu bleskového proudu do země, tak jím proud proteče ani když nebude přímo propojen se zemí. Oblouk potom přeskocí nejvýhodnější trasou. Buď přes bleskojistku a pokud není tak přes měnič nebo jiné nejbližší zařízení spojené se zemí.
15 kWp JJZ + 3x Tristar MPPT60 + Victron 150/100 + 48V LiFePO 850 Ah + UPS 8kW (MPP-Solar 8048 LC) + 4 x nabíječka 1,2 kW (DELTA) Start: 2012
Uživatelský avatar
volente
Příspěvky: 2413
Registrován: stř srp 20, 2014 1:01 am
Bydliště: Brno - venkov

Re: Al rozvody pod střechou

Příspěvek od volente »

Takže nejbezpečnější by to bylo natáhnout zvonkovej drát a nedívat se na ztráty ve vedení.
Se zásahem blesku nepočítám, ptal jsem se na vzdušné vedení bez izolace v relativně suchém prostředí s minimem ztrát ve vedení.
5,5kWp - 4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 10x Solea 170Wp mono + 6x Husinage HSG 190Wp + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 19 kWh Li-Ion, Axpert MSXE PF1, 24V/3,0kW, Axpert MSXE 24V/2,4kW.
josse
Příspěvky: 1147
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Al rozvody pod střechou

Příspěvek od josse »

S ohledem na blesk vychází lépe od každého panelu 4-6 mm2 do přepěťové ochrany (jak už tu zaznělo). Přepěťová ochrana správně provedená. Je třeba se na to dívat statistickým pohledem. Blesk je obrovské napětí a když najde jednu nebo více cest, pak i obrovský proud. Těch cest může být více a často cesta přes měnič může být jedna hodně kvalitní cesta...
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
kodl69
Příspěvky: 7403
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Al rozvody pod střechou

Příspěvek od kodl69 »

v zásadě pokud jde o napětí do 120V DC tak není nutná ochrana před úrazem el. proudem v normálním prostředí, otázka je, jestli to půdní prostor splňuje. Další věc je, jak moc v daném prostoru hrozí třeba návštěva někoho s hliníkovým žebříkem, sušákem na prádlo a podobně, tj. zkrat vedení při plným výkonu. Takže AlMgSi klidně, ale za mě alespoň se základní izolací, izolační trubičky se dají koupit, stejně jako smršťovka a podobně. Upevnění na izolátory bych bral jako bonus k té základní izolaci.
No a samozřejmě co nejblíž vstupu vedení na půdu přepěťovky, a nad panely oddálený hromosvod. Uzemění konstrukce samostatným vodičem k uzemňovací svorce je samozřejmě správně, a tady je třeba použití toho AlmgSi zajímavý z hlediska ekonomiky, ale panely musí být v zóně LPZ0a, tj "ve stínu" jímacího vedení, a v dostatečné vzdálenosti od něj.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3351
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Al rozvody pod střechou

Příspěvek od marko250 »

Jen k tomu jištění majetku a spoustě ztrátových udělátorů. Byl jsem teď minulý týden na pojišťovně ČP a měnil desetiletou pojistku na dům.Jen tak ze zvědavosti jsem se optal jestli by mě zahrli do pojistného krytí soukromou FVE a jen jsem byl následně požádán o uvedení parametrů a do smlouvy byla dopsána.Cena se nezměnila.Blesk a přepětí se na to vztahuje také,včetně živlů.Barák celkově na 5.4mil -platba 3384Kč/rok
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek