FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Porada před realizací, doporučení, rady, nápady týkající se plánovaných ostrovních nebo poloostrovních systémů, projektování, zkušenosti, schémata, vhodné komponenty
Martin P
Příspěvky: 579
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvek od Martin P »

20221023_142111.jpg
V minulém týdnu jsem dosadil panely na poslední volné místo na střeše. Vyšlo mi to akorát do 20kWp.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022)
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
Dagus
Příspěvky: 1951
Registrován: ned úno 17, 2019 9:07 pm
Lokalita: Liberec
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvek od Dagus »

Vtipná fotka, to je od souseda? Jinak 20kWp tiše závidím.
7820Wp, SV 12° 1710Wp Poly, J 90° 1820Wp Mono, JZ 12° 1680Wp Poly, JZ2 12° 1800Wp Mono, J 40° 810Wp Hyundai
MP2 5000VA, MPPT1 150/60tr, MPPT2 150/60tr, 16.8kWh 17S 310Ah AKU1, 15.2kWh 17S 280Ah AKU 2, 2xJK-BMS
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 1133
Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvek od redcrown »

Za chvíli ti bude i těch 20kWp málo?
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
Martin P
Příspěvky: 579
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvek od Martin P »

To bylo poslední volné místo na střeše. Následovat bude řešení maximálního využití přebytků. Na jaře a na podzim zůstává při pěkném počasí energie na střeše a přitom je už leckdy třeba topit. S tím se bude muset něco udělat.
Fotka je pořízená z cestičky v parku.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022)
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3351
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvek od marko250 »

:yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: :yes: Asi dva roky zpět tady byla každá FVE nad 10kWp "mega" a dnes se pomalu ztrácí v záplavě větších :-) . Já přebytky stále cvrlikám přez kybosáky(6ks),ale to jde jen na stupidních spirálách,ale výhodou velké FVE je, jen sledovat stav baterky a předpověď počasí den do předu a dle toho zapínat spotřebiče na vytěžování.Dobré jsou klimy a TČ.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
Uživatelský avatar
redcrown
Příspěvky: 1133
Registrován: pát říj 12, 2012 8:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvek od redcrown »

Martin P píše:To bylo poslední volné místo na střeše. Následovat bude řešení maximálního využití přebytků. Na jaře a na podzim zůstává při pěkném počasí energie na střeše a přitom je už leckdy třeba topit. S tím se bude muset něco udělat.
Fotka je pořízená z cestičky v parku.
To už máš obsaženou i severní střechu?
V provozu: poloostrov 19kWp, 4x XTM4000-48, 4xVT80, 18kWh LFP 14S10P + Batrium
Martin P
Příspěvky: 579
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvek od Martin P »

Severní střechu nemám.
Máme krajní řadovku. Na sever je soused.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022)
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
sisdale
Příspěvky: 272
Registrován: sob črc 02, 2022 9:13 pm
Bydliště: středočeský kraj, 400 m n.m.

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvek od sisdale »

Martin P píše:Severní střechu nemám.
Máme krajní řadovku. Na sever je soused.
Vsechny ty panely jsou videt na te fotce? Me nejak hlava nebere zminenych 20 kWp. Vidim 17 panelu, muzu si domyslet, ze vpravo dole za stromem je stresni okno a uz tam dalsi panel neni. Tak mi to vychazi 1176 Wp/panel. To mi prijde nejak moc. Nebo je za stromem dalsich 20 panelu, ale ty tam nejak nedokazu naskladat.

Mam 18 panelu s 535 Wp a jsem na 8.56 kWp. Co mas za panely?
8.56 kWp - orientace JJV (160st.) sklon 23 st. - PERC, 72-half cut, bifacial
11 kW invertory - 2x Sorotec REVO II 5.5kW (aka Easun iGrid VE II 5.5kW) v paralelenim 1f zapojeni
33 kWh LiFePO4 baterie - cylindrical pack 100 AH a dve prismatic REPT 280 AH v 16-ti clankovem provedeni
plně elektrický dům, plná automatizace, 50+ ESP8266 + RPi, inteligentní vytěžovaní - samoučící prediktivní energetické rozvrhovaní
více v mém domovském vlákně zde
Martin P
Příspěvky: 579
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvek od Martin P »

Toto je střecha do parku. Pak je ještě šťít (9ks), střecha do ulice (21ks) a pergola (14ks).
Celkem tedy 61 ks panelů.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022)
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
Martin P
Příspěvky: 579
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvek od Martin P »

16718269756227612669223366337698.jpg
Před zhruba dvěma lety jsem si u mivvyho koupil 17ks 26Ah lifepo4 članků. Část jsem použil na dorovnání kapacity winstonů. Na zbytek jsem "úspěšně" zapomněl a dnes navečer jsem si na ně vzpomněl. S tím, že je kdyžtak dobiji.
Výsledek: 4 články nad 2,5V.
2 články 1,8-1,9V.
Zbytek 0,8-1V
Až na první čtyři články jsou všechny s napětím pod 2,5V jako balóny. Nejspíš na vyhození.
I když jsem přemýšlel, jestli je má cenu zachraňovat?
A jak to kdyžtak provést?

Holt díky své blbosti jsem zjistil, že dva roky uskladňené originální články jsou s velikou pravděpodobností K.O.
Přílohy
20221223_211359.jpg
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022)
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvek od Mikel »

jelikoz clanky maji max. 30% nabiti, tak po dvou letech neni divu, ze jsou clanky takto vybite. Pri dlouhodobem uskladneni je potreba kazdou baterii prubezne kontrolovat a pripadne nabit.
Toto nafouknuti , kdy je clanek mekky je jev, ktery vznikne pri poklesu napeti pod urcitou mez. Uz jsem to x krat zazil u ruznych clanku, kdyz jsem omylem pri testovani je vybil k 0V.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
FíraD
Příspěvky: 158
Registrován: pon dub 16, 2018 7:46 pm

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvek od FíraD »

Lifepo4 nepoužívám. Jen se chci zeptat jestli je tam takové samovybíjení?
Já mám Lion složenou s 18650 a při skládání jsem některé články měl už přes dva roky a pořád měli víc jak 4v.
Je to lifepo4 takové náročné na údržbu?
Ptám se pro zajímavost. Na nikoho neútočím.
Mikel
Schválený prodejce
Příspěvky: 970
Registrován: pát lis 01, 2013 11:41 pm

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvek od Mikel »

U LIFEPO4 je bezne uvadeno v datasheetech samovybijeni az 3,5% / mesic.
EVE ma v datasheetu doslovne napsano:
8.1 Dlouhodobé skladování
Baterie by měla být skladována (déle než 1 měsíc) v čisté, suché a větrané místnosti s okolní teplotou 0°C~35°C, vyhněte se kontaktu s korozivními látkami a chraňte ji před ohněm a zdroji tepla. Nabijte a vybijte baterii každých 6 měsíců a skladovací napětí je 3,0~3,3V (30~50% SOC).
8.1 长期贮存
电池应贮存(超过 1 个月)在环境温度为 0°C~35°C的清洁、干燥通风的室内,应避免与腐蚀 性物质接触,应远离火源及热源。每 6 个月对电池进行一次充放电,储存电压为 3.0~3.3V(30~50% SOC)。
REPT uvadi v datasheetu:
Self-Discharge
Within three months of cell battery’s shipping. Test temperature: 25±3°C,100%SOC storage
≤2% 30days

U lion clanku jsem se s podobnym problemem samovybijeni take nikdy nesetkal.
Pohodlný nákup značkových baterií a příslušenství na https://mivvy.mypower.cz/
Martin P
Příspěvky: 579
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvek od Martin P »

20221231_200508.jpg
Provedl jsem zkoušku dobití zapomenutých lifepo4 článků.
Čtyři články s napětím nad 2,5V šly dobít bez jakýchkoliv změn. Napětí drží i po týdnu.
Dva články s napětím 1,8 až 1,9V se též daly nabít. Mírné nafouknutí jim zůstalo měkké beze změny. Napětí též drží po týdnu.
Články pod 1V se nafoukly ještě víc a původně měkké nafouknutí ztvrdlo. Jsou jako kámen a přišlo mi jako kdybych cítil slabou vůni po jahodách. Napětí po odpojení nabíječky začalo rychle klesat.

Čtyři zdravé články použiji na tvorbu 12V baterie pro pohon medometu. Dva nechám jako rezervu a zbylé čtyři balóny navštíví sběrný dvůr.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022)
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
Martin P
Příspěvky: 579
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvek od Martin P »

Medomet má možnost napájení jak na 230V (odešel zdroj), tak I na 12V DC. Tato část funguje, maximální proud při rozběhu medometu je 15A, trvalé zatížení cca 5 až 6A.
Ještě budu muset k článkům sehnat vhodnou BMS 4s. Máte nějakou na 12V DC vyzkoušenou?

Děkuji.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022)
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvek od Soban »

3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
kyocera
Příspěvky: 1226
Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvek od kyocera »

Zdravím,
na malé aku /26Ah/ bych použil jen indukční přelévací 1,2A a to 4s odkaz níže. Fungují při nabijení i vybijení.
Za půl roku už bych Vám napsal raději odkaz na českého výrobce, který rozbíhá výrobu indukčních přelévacích .

https://de.aliexpress.com/item/10050048 ... 1gOpF8vBGP
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dotace NE, 6,9kWp ,reg.Harmonie Ver.1, 60A,aku 4kWh LTO,BMS Sokol 400E,řízení Leonardo, LF a HF měnič vlastní Ver.1 a Ver.2, LF Modrá trojka 3kVA,modul HIS,ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.1
Příprava instalace panel 18kWp,reg.Harmonie12kW Ver.4,měnič AC-DC-AC 1f PECKA 22kW,BMS Sokol 400E řízení Leonardo 360V, modul HIS, DC modul AFDD,modul chytré řízení,Aku 360V, ohřev vody Malibu L.A.3kW,Ver.4
Soban
Příspěvky: 3467
Registrován: pon úno 07, 2022 10:11 pm
Lokalita: Zlaté Hory / Olomouc
Systémové napětí: 24V
Výkon panelů [Wp]: 3600
Kapacita baterie [kWh]: 16
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Zlaté Hory

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvek od Soban »

Na medomet to chce BMS aby se to vyplo jak bude vybitá baterka, pochybuji že medomet má nějaké nastavení vypni se když bude napětí menší jak......

Jinak podle mě balancery nejsou třeba, na mé BMS je balancing s malým proudem a stačí to.....
3,6kWp ::pv:: 600Wp (4x 150Wp 4S) + 1kWp (2x 500Wp 2S) + 2kWp (4x 500Wp 2S2P) | 2x MUST PV18-3024 VHM, 3kW/24V | 16kWh *batt* (2x 12V/200Ah AGM) + 25.6V/120Ah + 25.6V/125Ah + 25.6V/230Ah LiFePO4 | Jak nepostavit FVE Zlaté Hory :home:
Martin P
Příspěvky: 579
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvek od Martin P »

kyocera píše: sob pro 31, 2022 10:57 pm Zdravím,
na malé aku /26Ah/ bych použil jen indukční přelévací 1,2A a to 4s odkaz níže. Fungují při nabijení i vybijení.
Za půl roku už bych Vám napsal raději odkaz na českého výrobce, který rozbíhá výrobu indukčních přelévacích .

https://de.aliexpress.com/item/10050048 ... 1gOpF8vBGP
Jaká je situace s českým výrobcem indukčních přelévacich balancerů?
S medometem to nakonec dopadlo tak, že kompletně zdechla jeho řídící jednotka. Po zjištění ceny nové jsem si nakonec zkonstruoval a vyrobil vlastní odporové řízení. Mám tři výkonové stupně plus elektrodynamickou brzdu.
Jen přepínání je ruční, což je výhodou i nevýhodou zároveň (dobu chodu medometu na tom kterém stupni si přizůsobím situaci. Ale musím na to myslet.).
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022)
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.
Martin P
Příspěvky: 579
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Lokalita: Havlíčkův Brod
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvek od Martin P »

Od 10 března jsme až do říjnového zhoršení počasí udrželi ostrov.
Výsledek za říjen: 460kWh solár, 33kWh DS. Je vidět, že se doba temna blíží.
S-UPS.
20kWp v panelech rozdělených mezi východ, jih a západ. Do osmi stringů.
Baterie
Staré LiFePo4 o kapacitách 12, 24 kWh
Nové LiFePo4 o kapacitách 14, 14 kWh (od listopadu 2022)
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Pomocné měniče 2x REVO VM 5000
Regulátory PCM60X
Systém je modulární s možností dalšího rozšíření (kdyby bylo kam) řešený tak, aby při výpadku kteréhokoliv jednoho modulu mohly ostatní fungovat dál bez omezení.