Příspěvekod rva » úte pro 17, 2019 8:56 am

A koukám, že mysleli i na nás, co jedeme na 48 V. A dokonce i s pěknou krabičkou. (A koukám, že už je uveden o pár příspěvků výše.)https://www.aliexpress.com/item/32890796071.html
Napěťové relé.jpg
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
Naposledy upravil rva dne úte pro 17, 2019 9:01 am, celkově upraveno 1
_______________________________________________________________________
14kWp, 48V LiFePo4 350Ah,
EPSolar 60A/150V ET6415N + Axpert pwm 4kW PIP4048HS + Axpert mppt 4kW PIP4048MS
rva
 
Příspěvky: 1649
Registrován: úte dub 23, 2013 9:21 am

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod DanoP » úte pro 17, 2019 8:59 am

Nielan na 24V ale s rozsahom napajania 6 az 80V DC, takze mozno priamo napajat z 16S Life baterie - vid moj odkaz o par prispevkov vyssie.
rva bol rychlejsi.
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 349
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod Martin P » pon led 06, 2020 12:05 am

Dobrý den.
Dnes jsem se konečně dostal k instalaci baterií saft. Před chvílí jsem skončil, baterie s kapacitním balancerem je namontována a připojená do systému. Ještě jsem přenastavil regly na bulk 55,2V (30 minut výdrž) a float 54,0 V. Postaru to bylo (55,6V/1hodina a 54,4V). Během dvou dní plánuji namontovat hlídání napětí jednotlivých článků a zapojit ho do vyrazeci cívky stykače, která je již namontována. Samozřejmě mne bude čekat ještě učesání drátů od balanceru.

Až toto udělám, dude mne čekat kapacitní test článků staré baterie Lifepo Winston. Zde však potřebuji poradit jak na to. Nabíječka co mám doma zvládne vybíjet max. 2A. To by bylo na dlouho a navíc asi né moc průkazné. Bude to chtít alespoň 20A a hlídání napětí článku. To aby mne to kvičením upozornilo, že je napětí článku dole a je čas ho vypnout.
Děkuji za odpovědi a přeji hezký den.

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
S-UPS. Tři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/240Wp, západ 3x3/235Wp =7155Wp). Tři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah. Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 240
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod ResHacker » pon led 06, 2020 8:02 am

Ahoj Martine, gratuluji ke zprovoznění baterie :) Co se týče vybíjení vyšším proudem, poslouží velice dobře cca metr jednapůlky až dvojky pozink. drátu, jen bacha, trochu to zahřívá i terminály, takže bych to připojil přes kousek měděného kabelu odpovídajícího průřezu z každé strany. Kvičení si můžeš obstarat třeba Cellogem. Já chci trochu přesnější hodnoty, tak momentálně vybíjím pomocí umělé zátěže z Ali, umí to max 150W/10A. Hodně zdaru!
(polo) ostrov 1160Wp monokrystal, Midnite Classic 150 + WB Jr, 8S3P (24V) ~540Ah LiFePO (14kWh), HF čína KS-6000p 6kW / 24V čistý sinus
P106 Electric, original NiCD 120V/100Ah + 9kW fastcharger
Uživatelský avatar
ResHacker
 
Příspěvky: 453
Registrován: stř srp 03, 2011 4:42 pm

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod marko250 » pon led 06, 2020 8:31 am

Používám tohle,umí i rekuperačně 20A : https://www.banggood.com/cs/Charsoon-An ... rehouse=CN
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 1956
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod redcrown » pon led 06, 2020 8:51 pm

Jak funguje ten rekuperační režim. Díky
redcrown
 
Příspěvky: 628
Registrován: pát říj 12, 2012 7:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod marko250 » pon led 06, 2020 9:00 pm

Nabitý a měřený článek vybíjíš do 3 až 6 článků přez nabíječku.Nechci kecat s počtem,ale teď zrovna vybíjím ten váleček do čtyř , z dvou článků life to nepobere napěťově nabíječka nesvítí display.A to plnou silou,nebo nastavenou menší.Prostě nastavíš kolika ampéry a na jaké dosažené napětí a ono to pere z článku pryč,dokud se nedostane k tomu nastavenému napětí.Ten co jsem nadhodil konkrétně max 20A.

Čili nepříjdeš o tu energii celou při vybíjení,ale velkou část ji vrátíš zpět do baterky,jako bonus je ta síla rekuperace s možností volby.
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 1956
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod redcrown » pon led 06, 2020 9:50 pm

Takže tyhle nabíječky měří i kapacitu? A měří obstojně i vnitřní odpor?
redcrown
 
Příspěvky: 628
Registrován: pát říj 12, 2012 7:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod marko250 » pon led 06, 2020 9:59 pm

Kapacitu v pohodě, s vnitřním odporem jsem se zatím nepochopil,ta funkce tam je,ale netuším jak na to.Pokud připojím hlavní nabíjecí kabely,tak to vyplivne hodnotu jinou,než když připojím i balanční kabely.Navíc tam nemám pevné propojení s článkem,ale ty klešťové klipy.A jaká bude věrohodnost při dokonalém propoji s článkem netuším.Je tam spousta jiných funkcí,třeba cyklování článku od >do,rychlé nabíjení,kdejaká hodnota se dá změnit bud v settings,nebo pak ještě ve volbě.Za ty prachy je to fajn nástroj.Jen by to chtělo už na ty naše velké články krapet větší sílu,klidně tak 10x20A :-) .Ale z čeho to pak živit,že?
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 1956
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod redcrown » pon led 06, 2020 10:16 pm

Ale ta rekuperace je dobrá, hlavně v hodnotách vybíjení.
redcrown
 
Příspěvky: 628
Registrován: pát říj 12, 2012 7:15 pm
Bydliště: Severní Čechy

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod marko250 » pon led 06, 2020 10:55 pm

Tady máš manuál co umí,ale jen tato a její klony co jsem Ti postnul výše, ty novější "Turnigy Reaktor 300W 20A 6S Balance Charger now with NiZN and LiHV" už mají problémy s nastavením napětí a tou regenerací!

http://files.banggood.com/2016/12/chars ... manual.pdf
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 1956
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod Martin P » pon led 13, 2020 2:42 am

Dobrý den.
Minulý týden jsem nainstaloval ochrannou jednotku Lifepo baterie. Skládá se z ochranného obvodu pro 16 článků, na jehož vývody ( zátěž a nabíjení) jsou připojena relatka. Pokud je napětí článku v limitu jde proud do relatka a drží příslušné kontakty rozepnuté. Pokud se napětí kteréhokoliv článku dostane mimo limit napětí na příslušném vývodu se ztratí a kontakty relatka se sepnou a dojde k aktivaci vyrazeci cívky jističe. Též jsem učesal dratacment.
Po zhruba týdenním provozu musím konstatovat, že nová baterie se proti staré chová úplně jinak. Napětí drží i při značné zátěži, též výdrž je dobře 3x taková. Při běžném vybíjení se napětí drží okolo 53V a jen velmi pomalu klesá na 52V. Dnes bylo krásně, baterka bez problémů pobrala výkon soláru a za den se dobila z 20 na 80%. Se starou by tohle nehrozilo, napětí by velmi rychle vystoupalo na horní mez a následoval by pád do floatu. S touto i při proudu až 50A napětí nepřesáhlo 54V, tudíž jízda na vlně bulku až do západu slunce za stromy.

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
S-UPS. Tři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/240Wp, západ 3x3/235Wp =7155Wp). Tři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah. Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 240
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod Martin P » úte led 21, 2020 1:49 am

Dobrý den.
Dnes jsem prováděl další práci na baterii. Prováděl jsem měření napětí jednotlivých článků baterie Lifepo při nabíjení z DS a nabíječce ponechané na hodnotách ponechaných ze staré baterie (55,6/54,4V). Do úrovně 55,2V se články držely celkem dobře srovnané (3,40 až 3,47V), po doběhnutí na 55,6V bylo napětí článků v rozpětí 3,43 až 3,55V. Zvýšení z 55,2V na 55,6V trvalo cca 1 minutu. Zadal jsem proto snížení napětí pro síťové dobíjení na 55,2/54V a pro jistotu jsem na baterii namontoval odporové balancery ze staré baterie. Ochrana reaguje až při 3,9V, tak to chci ještě alespoň takto podchytit.
Jaký máte na provedená měření a úpravy názor?

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
S-UPS. Tři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/240Wp, západ 3x3/235Wp =7155Wp). Tři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah. Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 240
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod DanoP » úte led 21, 2020 6:17 am

3,9V na clanok a Life je privela, doporucovane maximum je 3,6V, bezne ale v nasich aplikaciach sa pouziva 3,45 a 3,5V.
Takze prelievacky to neustrazili - ja to pisem stale a nikto mi neveri ze na life treba inu strategiu - po dosiahnuti max. napatia balancovat co najvacsim prudom (radovo A) a ak pokracuje narast obmedzit nabijaci prud.
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4, vlastny monitoring na https://www.mms-softec.sk/pip/
DanoP
 
Příspěvky: 349
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod Martin P » úte led 21, 2020 7:31 am

Dobrý den
3,9V je pevně nastavená hodnota na ochranné desce. Zásah ochrany beru jako havarijní stav, kdy dojde vyrazeci cívkou k vyhození jističe a stav musí řešit obsluha. Při 55,6V tam bylo 3,55V na jednom článku, při 55,2 max. 3,47, proto jsem zadal snížení nabíjecího napětí.
Co jsem vypozoroval tak přelévacky snižují max. rozdíl napětí mezi články a průběžně korigují menší rozdíly mezi články. Podle zvuku bylo slyšet že více zabraly, avšak je otázka jak by omezily případné další zvětsování rozdílu. Zadal jsem snížení nabíjecího napětí, protože jsem viděl že vyšší není třeba a při nižším napětí je podstatně menší rozdíl napětí mezi jednotlivými články. Baterii budu dále sledovat a v případě že se tento článek ukáže jako nejslabší tak ho posílím z rezervních článků. Odporové balancery jsem tam dal pro případ že by některý článek začal více divočit jako další stupeň regulace před zásahem ochrany.

U staré baterie jsem měl celou dobu rozdíly napětí mezi články při nabíjení/vybíjení velmi podobné. Před přehozením baterií jsem přelévacky na několik dní sundal a rozdíly mezi jednotlivými články se začaly zvětšovat.

Zřejmě to ještě chce další bádání ve vývoji bateriového modulu.

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS. Tři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/240Wp, západ 3x3/235Wp =7155Wp). Tři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah. Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 240
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod marko250 » úte led 21, 2020 8:39 am

Samozřejmě si šikovný "dráteník" :-) ,vždy se mě bude líbit recyklace jakéhokoli produktu,navíc v FVE tuplovaně.Pokud ti to dělá jedna řada,tak ji rozlož a namixuj do ostatních,nebo jak píšeš zaměň za náhradní a sleduj vývoj.Ale díky té drátařině mě asi nebudeš mít rád viď? :-) :-)
Pumpy zaberou až při velkém napěťovém a potenciálním rozdílu,nedávno jsem to zkoušel 4.1>3.2V po nasazení skoro 10A,po prvotním ustálení (minutě) 6-7A ,čím blíže jsou tím méně přelévají.Rozhodně je nikdo neberte jako ochranný prvek,je to srovnávač a neustálý "dříč".Co se týká těch paličů od 3.9V,já si myslím,že jedou od 3.65V z výroby,ale podstatné je to,že jen 1.6A ,což je opět jen podpora a né ochrana za plného svitu a je dobře ,že tam je vyrážení cívkou nad 3.9V.Pro life je 3.9V hraniční bezpečné napětí.
Já čekám na přísun energie,který ještě nenastal a dnes už to konečně příjde,od 7:30-16:00 plný svit bez mraků.Zatím jsem články srovnal jen na spodním napětí a čekám co bude,každopádně jsem už pumpy nenasazoval,jelikoš mě na tak velké kapacitě nedávají smysl a nechal jsem jen 21.5A paliče co jsem popisoval už u sebe ve vlákně,jako další je odklonění do dvou vytěžováků ve vodě a třetí je odklon střešního pole do DC spirál.V praxi na paliče nedojde,jen když budu ručně chtít vybalancovat články na horním napětí 3.5V na nich nastavených a vypnu vytěžování.
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 1956
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod Martin P » úte led 21, 2020 4:30 pm

Dobrý den.
Další nabíjecí test. Napětí baterie je 54,6V, články v rozmezí 3,37-3,39V.
S-UPS. Tři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/240Wp, západ 3x3/235Wp =7155Wp). Tři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah. Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 240
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod Martin P » úte led 21, 2020 4:45 pm

Dobrý den.
Napětí baterie je 55,0V, články jsou v rozmezí 3,39-3,43V. Proud je 40A.
S-UPS. Tři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/240Wp, západ 3x3/235Wp =7155Wp). Tři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo 4, nominál 280Ah. Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 240
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod marko250 » úte led 21, 2020 4:53 pm

Je potřeba udělat pár cyklů,nikdo přesně neví co se s nimi dělo,přeskládání bych řešil až budou mít opakující se rozdílné chování.Taky na to čekám dneska zase jen 53% SOC.
JZ-50°/20xChaori 230<dává 5360W>,JV-90°/12xJinkoSolar 225<davá2700W>,MakeSkyBlue <60A>, Midnite Classic 150<89A>,baterka 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič PJ 10 kW<dává stále 8600W>
Uživatelský avatar
marko250
 
Příspěvky: 1956
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Bydliště: Hlučín

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod Martin P » úte led 21, 2020 5:04 pm

Nabíjecí test skončil. Dopisuji zbylé údaje.
Napětí baterie 55,2V. Články v rozmezí 3,40-3,45V

Napětí baterie 55,5V. Články v rozmezí 3,42-3,50V.

Proud byl až do konce 40A (včera cca 25A). .
Baterie se v bulku nabila na 97% SOC (včera 98,5%SOC).

Po ustálení ve floatu bere při 54,4V cca 11A, včera to bylo cca 6A.
Mám nad čím přemýšlet.
Za případné poznatky, nápady a zkušenosti děkuji.

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.