FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

FVE systémy bez dodávek do DS pouze pro vlastní spotřebu, ostrovní FVE nebo poloostrovní s odběrem ze sítě v případě nedostatku energie.
Předchozí

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod Martin P » čtv lis 28, 2019 8:41 pm

Po příchodu z práce následoval další trénink na vánoce. Jestli to takhle půjde dál tak si budu muset u Ježíška zažádat o větší kalhoty. Alespoň o dvě čísla... :)

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS. Tři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/240Wp, západ 3x3/235Wp =7155Wp). Tři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo4 nominál 200Ah, skutečně tak 100Ah). Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 198
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod Martin P » sob lis 30, 2019 5:51 pm

Dobrý den.
Nabíječka 48V 15A je doma (od hondaprelude- děkuji). Zatím jen test funkce. Funguje v pořádku, deklarovaný proud dodává. Zkoušel jsem ji v přímém zapojení, jak budu mít čas dám se do tvorby zařízení pro nabíjení baterií z NT hlídaného napěťovým relem. Koupil jsem typ HRN 42. Dávám dohromady schematko, jak bude tak ho sem dám.

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
S-UPS. Tři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/240Wp, západ 3x3/235Wp =7155Wp). Tři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo4 nominál 200Ah, skutečně tak 100Ah). Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 198
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod Martin P » sob lis 30, 2019 5:58 pm

Foto strojovny.
Nahoře jsou regly, pod nimi rozvodné krabice, vespod měnič. Vlevo je olověná baterie, vpravo Lifepo ( chudera 12 let stará, v astmatickém stavu, využitelná kapacita tak 50-60%. Již od počátku svého pobytu u mne). Doufám že již brzo bude mít svou kolegyni).

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
S-UPS. Tři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/240Wp, západ 3x3/235Wp =7155Wp). Tři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo4 nominál 200Ah, skutečně tak 100Ah). Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 198
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod tomasko » sob lis 30, 2019 9:34 pm

Ahoj
Ako mas pripojenu tu nabijacku? myslim tym , ako mas osetrene to, ze nenabijas a nabijacka je vypnuta na strane 230v, ale na strane baterii je stale zapnuta? teda napatie baterie je v danom okamihu vyssie . moze ist prud z baterii a moze poskodit nabijacku?
vdaka
tomas
tomasko
 
Příspěvky: 64
Registrován: sob říj 22, 2016 7:13 pm

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod Martin P » ned pro 01, 2019 4:43 am

Dobrý den.
Nabíječka byla zatím připojena jen nanečisto kvůli vyzkoušení. Ovládání přes napěťové relé a stykač NT budu teprve dodelavat. Doposud jsem na to neměl čas, měl jsem mnoho učení. Od počátku roku jsem se učil na strojvedoucího, poslední zkoušky jsem dělal v říjnu a pak jsem zateploval zadní stěnu domu 20cm polystyrenem. Minulý majitel ji udělal ze 40cm. plných (!) cihel a za minulou sezónu jsme platili 55 000kc za plyn.
Co se týká připojení nabíječky k bateriím přemýšlel jsem nad diodou. Ale je otázka jestli se pak nabíječka rozjede, když na ni nepůjde napětí. Po zapnutí se totiž rozjede až po cca deseti sekundách, po vypnutí se ještě chvilku točí ventilátor a pak se s cvaknutím odstaví. Po odstavení je vidět, že neodebírá ee z baterií a znovu se rozjede až po zapnutí 220V.
Edit: jaký máte názor na diodu, případně jestli mám při připojení nabíječky k bateriím použít pojistku a jak silnou? Nabíječka má proud 15A.


Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
S-UPS. Tři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/240Wp, západ 3x3/235Wp =7155Wp). Tři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo4 nominál 200Ah, skutečně tak 100Ah). Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 198
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod Martin P » stř pro 04, 2019 12:43 am

Dobrý den.
Zde je ono slíbené schéma zapojení automatického nabíjení baterií z NT.
Princip fungování je takovýto:
Na přívod ee k bojleru je připojeno hlídací napěťové relé HRN 42 a stykač NT 2 který spíná přívod k nabíječce 48V braný z jiné fáze.
Nabíječka se sepne pokud dojde ke splnění následujících podmínek: 1) je zapnutý NT 1 ( HDO seplo stykač NT 1).
2) napětí baterie je nižší než nastavená hodnota na HRN 42. Poté HRN 42 sepne stykač NT 2 který spíná přívod z jiné fáze do nabíječky 48 VDC.
Ukončení nabíjení baterií je možné dvěma způsoby: 1) HDO vypne stykač NT 1. NT 2 pak ztratí napájení cívky a vypne nabíječku.
2) napětí baterií dosáhlo hodnoty nastavené na HRN 42. HRN 42 pak vypne napájení cívky stykače NT 2 který vypne nabíječku. V tomto případě může při poklesu napětí pod nastavenou hodnotu napětí na HRN 42 dojít k opětovnému zapnutí nabíječky.
Doufám že jsem to popsal srozumitelně. Teď je řada na Vás.

Plné *batt* přeji a jsem s pozdravem. Martin P.
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
S-UPS. Tři FV moduly ( východ 4x3/240Wp, jih 3x3/240Wp, západ 3x3/235Wp =7155Wp). Tři regly PCM 60X, dvě baterie (první Pb vrla 200Ah, druhá Lifepo4 nominál 200Ah, skutečně tak 100Ah). Měnič Victron multiplus 5000VA, vytěžování do bojleru.
Martin P
 
Příspěvky: 198
Registrován: ned úno 25, 2018 5:04 pm
Bydliště: Havlíčkův Brod

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod diablo007 » stř pro 04, 2019 8:51 am

Já přemýšlel nad tím že bych takto využíval interní nabíječku měniče který by byl na spinane fázi hdo a napětí kdy má.ci nemá dobíjet baterii bych axpertu určil jen softwarove. Ale tento princip lze jen když máš baterku dost velkou aby to udrželo ostrov po dobu kdy NT tarif nejede
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 1930
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod diablo007 » stř pro 04, 2019 8:56 am

Akorát u toho hrn42 mi trošku uniká jak to máš vůbec napojeno na DC napětí baterie všude jsou v návodu že měří AC napětí
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 1930
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod goodbie » stř pro 04, 2019 9:07 am

diablo007 píše:Akorát u toho hrn42 mi trošku uniká jak to máš vůbec napojeno na DC napětí baterie všude jsou v návodu že měří AC napětí

to relé má přepínač kde se volí AC nebo DC
goodbie
 
Příspěvky: 1096
Registrován: pát bře 08, 2013 7:19 pm
Bydliště:

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod diablo007 » stř pro 04, 2019 12:20 pm

goodbie píše:
diablo007 píše:Akorát u toho hrn42 mi trošku uniká jak to máš vůbec napojeno na DC napětí baterie všude jsou v návodu že měří AC napětí

to relé má přepínač kde se volí AC nebo DC

Vím že to umí být napájeno z AC nebo DC ale že to umí i oboje měřit sem nikde v těch základních popisech nenašel což je dost škoda pak to relé má úplně jiné využití než to co popisuji
Uživatelský avatar
diablo007
 
Příspěvky: 1930
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm

Re: FVE s modulárním (rostoucím) uspořádáním.

Příspěvekod DanoP » stř pro 04, 2019 12:44 pm

Na tento ucel mam Relay Switch Controller DC 6~80V https://www.aliexpress.com/item/32886197737.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dJTNTHI od cinana. Da sa nastavit napatie zapnutia, vypnutia, ma to releovy vystup. Napajam to priamo z baterie (16S). Naprazdno to berie cca 8mA pri zopnuti rele viac.
Controler.PNG
Nemáte oprávnění prohlížet přiložené soubory.
1770Wp monokryštál + PIP4048MS + 10kWh LiFePO4
DanoP
 
Příspěvky: 274
Registrován: stř črc 06, 2016 11:27 am
Bydliště: Trnava, Slovensko

Předchozí

Zpět na Ostrovní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'