Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od macherko »

Ahojte: Chcem sa informovat mam panely nahodene no streche 280Wp 10 ks v serii . Prosim Vas ake istenie dat ked budem tahat kabel pre FT 6mm prierez zo strechy domu cez poval cca 12metrov. Dakujem Vam . 2x/10Amper AC istic sa mi zda velmi malo ... Aby nenastal pri odpojovani obluk ...
Maximálny výkon (Pmax) 280W
Napätie naprázdno (Voc) 38.6V
Skratový prúd (Isc) 9.31A
Maximálne napätie (Vmp) 31.5V
Maximálny prúd (Imp) 8.89A
Účinnosť (%): 17.21
Výkonová tolerancia (%): +3%
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Axpert VMIII 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly + MPP Solar PIP5048GK 450V MPPT-OpSZ IGB 48V/840Ah,GreenBono AKU
střídač_N
Příspěvky: 698
Registrován: sob říj 21, 2017 2:22 pm

Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od střídač_N »

macherko píše:Ahojte: Chcem sa informovat mam panely nahodene no streche 280Wp 10 ks v serii . Prosim Vas ake istenie dat ked budem tahat kabel pre FT 6mm prierez zo strechy domu cez poval cca 12metrov. Dakujem Vam . 2x/10Amper AC istic sa mi zda velmi malo ... Aby nenastal pri odpojovani obluk ...
Maximálny výkon (Pmax) 280W
Napätie naprázdno (Voc) 38.6V
Skratový prúd (Isc) 9.31A
Maximálne napätie (Vmp) 31.5V
Maximálny prúd (Imp) 8.89A
Účinnosť (%): 17.21
Výkonová tolerancia (%): +3%
Ach jo, zase líně nečetl a nevzdělal se, tudíž nepochopil. Jeden panel, případně deset v sérii se nedá jistit, neb bude dosaženo jen zkratového proudu. Jistí se jen a jen vedení k tomuto panelu pokud by nastal zkrat na vedení a nějakým nedopatřením a se z baterky dostával proud zpět po tomto vedení k místě zkratu. 16A jistič by plně vyhovoval, leč na SS proud jsou jističe jen do 250V (z fyzikálně konstrukčních důvodů), tudíž jen a jen pojistky.
Uživatelský avatar
marko250
Příspěvky: 3346
Registrován: ned led 12, 2014 7:41 pm
Lokalita: Hlučín
Bydliště: Hlučín

Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od marko250 »

Dal bych pojistkový odpojovač,né jistič. https://www.obchodsolar.cz/fotky13919/f ... lar-cz.jpg
Keramická pojistka pak lze snadno zaměnit,možná by to snesla i 10A.
12.68kWp/JZ-50°/20xChaori 230 ,JV-90°/8xLeapton 650 + <JZ-90° /8xGWL / Sunny Mono 310, regl Midnite Classic 150<89A> , 1x EASUN <80A> a 1x MakeSkyBlue <60A>,baterka 17s 54.4VDC LFP4/784Ah<uloží 42kWh>,měnič XTH 8000-48V špičkově 21kW
rva
Příspěvky: 3520
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od rva »

Dal bych DC jistič dvoupólový kvůli omezení opalování kontaktů - tedy na + i - https://www.aliexpress.com/store/group/ ... 52587.html.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
kvako1
Příspěvky: 606
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od kvako1 »

ahoj, muže mi někdo říct proč jsou pojistky na solarní aplikace 10x dražší než normalní ?
včem je takový rozdíl ?
třeba u pojistek 10x38 pro všeobecne použití je za cca 10-15kč
pro FV je 120-300kč za kus někde dokonce 450 kč , to už je asi na palici....
Amperáž je jedno jaka...
nelze použít ty všeobecne ?
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
dub042
Příspěvky: 272
Registrován: pát kvě 09, 2014 8:11 pm

Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od dub042 »

Jestli myslíš válcové pojistky, tak podle mě jsou stejné, pouze marketing, je kupuju v elektru za normální ceny
PavelR
Příspěvky: 3118
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od PavelR »

Solarni pojistky vetsinou maji odpojovaci schopnost do 1000V DC coz normalni pojistky nemaji. Na FVE kde napeti stringu se pohybuje i kolem 800V to ma odpodstatneni. Na tyto aplikace jsou i jine odpinace - samozrejme drazsi do 1000V

Podivej se na katalog pojitek oez. U beznych jak valcovych pv10 - 22 a i nozovych pojistek uvadeji vypinaci schopnost 250VDC 50kA. Pri AC je to 120kA.
Takze pokud se pohybujeme v techto parametrech neni jediny duvod je nepouzit.

Jde o to ze pokud pojistka v pripade potreby nedokaze v sobe zhasnou oblouk tak to muze mit drazsi nasledky nez nejaky stokoruny za par jisticich prvku.
Pozor na DC jistice ty maji i predepsanou polaritu prave kvuli zhaseni oblouku.

https://www.elima.cz/obchod/oez41239-pc ... 20803.html

nevim, kde jsi byl na tech cenach co uvadis
kvako1
Příspěvky: 606
Registrován: ned lis 11, 2018 5:18 pm

Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od kvako1 »

hledal jsem na netu.
třeba i ten odkaz co jsi sem dal je pořádný rozdíl 12kč proti 92 kč
https://www.elima.cz/obchod/780010-valc ... 29713.html
https://www.elima.cz/obchod/oez41239-pc ... 20803.html
je to stejně velke pouzdro , proto se mi to nezdá ten rozdíl ceny.
připadá mi to pravě jako marketing..
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... &start=300
FVE 17kWp na trackeru, 3xpip5048 3faz, baterie li ion 1160Ah cca 60kWh
PavelR
Příspěvky: 3118
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od PavelR »

Nene cetl jsi celej muj prispevek? Odpinaci schopnost 1000V 30kA. a Pozor odpinace na FVE tedy na 1000V DC jsou taky drazsi.
Jestli je ta cena oduvodnena to nevim a je me to jedno.
Vzdycky zalezi na napeti a zkratovych proudech jaky se ve tvem zapojeni vyskytuji. Pokud pouzivas napeti do 250V DC tak se podivej treba do katalogu oezu a uvidis ze muzes pouzit beznou radu pojistek.

Pojistky jsou jeste sranda. Vem si takovy jistice na DC napr oez LTN-UC za 2pol 16A das skoro 8 kil a kdybys chtel nejakou 4A na ovladacku tak klidne litr....

Samozrejme si pouzivej co chces ... vsechno ma svoje ale
ranemec
Příspěvky: 42
Registrován: ned úno 17, 2019 2:41 pm

Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od ranemec »

Ahoj.
také bych potřeboval radu jak jistit malý ostrov bez 220v.
Už vše nainstalováno jen dopojit jističe.
Baterie zatím 2x olovo 74Ah zapojeno na 24V.
do měsíce dodělám Li-ion 24V/126Ah

Potřebuji vědět kde a co dát aby to šlapalo.
1..Panely -- regulátor
2..Regulátor -- baterie
3..Panely -- baterie ??

Panely 2x paralelně Jinko 225wp ty co tady všichni prodávaj.
http://shop.mypower.cz/fotovoltaicky-pa ... -poly-3236
regulátor Axpert 24V/2000w
http://shop.mypower.cz/kombi-menic-axpe ... w-pf1-3193

Budu rád za každou radu--kamarád mi doporučil 2 x DC-20A
https://www.solar-eshop.cz/p/dc-jistic-20a/
brumlaj
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm

Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od brumlaj »

od panelů k regulátoru kamarád doporučil správné jištění. Axpert však při 2kW bude brát z akumulátoru 24V nějakých skoro 90A. Takže tam s 20A jističem moc slávy nesklidíš. Ten spolehlivě vypne už při zátěži 650W či vyšší. Použil bych pojistky alespoň 125A
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
ranemec
Příspěvky: 42
Registrován: ned úno 17, 2019 2:41 pm

Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od ranemec »

takže od panelu nechat DC-20A a k baterii dát DC-125A--to jsem ani nenašel--máš nějaký tip.?
brumlaj
Příspěvky: 2467
Registrován: ned kvě 12, 2013 2:24 pm

Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od brumlaj »

ranemec píše:takže od panelu nechat DC-20A a k baterii dát DC-125A--to jsem ani nenašel--máš nějaký tip.?
Rozklikni si ten odkaz v mém předchozím příspěvku, je to link na 150A ploché pojistky na malé napětí za celkem nevelký peníz. Kup si k tomu M8 šrouby, matice, podložky a očka na kabel kterým to budeš připojovat (alespoň 35mm2) k Axpertu. Případně n342a je černé provedení kabelu. Ta očka normálně šroubem přimontuj k té pojistce.
Moudrost nepřichází vždy s věkem, někdy věk přichází sám.
ranemec
Příspěvky: 42
Registrován: ned úno 17, 2019 2:41 pm

Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od ranemec »

brumlaj píše:
ranemec píše:takže od panelu nechat DC-20A a k baterii dát DC-125A--to jsem ani nenašel--máš nějaký tip.?
Rozklikni si ten odkaz v mém předchozím příspěvku, je to link na 150A ploché pojistky na malé napětí za celkem nevelký peníz. Kup si k tomu M8 šrouby, matice, podložky a očka na kabel kterým to budeš připojovat (alespoň 35mm2) k Axpertu. Případně n342a je černé provedení kabelu. Ta očka normálně šroubem přimontuj k té pojistce.
aha super,nevšiml jsem si že je tam link
FRSO
Příspěvky: 2279
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od FRSO »

ranemec píše:
brumlaj píše:
ranemec píše:takže od panelu nechat DC-20A a k baterii dát DC-125A--to jsem ani nenašel--máš nějaký tip.?
Rozklikni si ten odkaz v mém předchozím příspěvku, je to link na 150A ploché pojistky na malé napětí za celkem nevelký peníz. Kup si k tomu M8 šrouby, matice, podložky a očka na kabel kterým to budeš připojovat (alespoň 35mm2) k Axpertu. Případně n342a je černé provedení kabelu. Ta očka normálně šroubem přimontuj k té pojistce.
aha super,nevšiml jsem si že je tam link
Jen podotknu, že tyto pojistky jsou sice levné ale nevydrží ten trvalý proud , navíc je na nich velký úbytek napětí, doporučuji dát aspoň o jeden řád silnější, nebo tyhle já používám, jsou super ale dražší:
https://eshop.neosolar.cz/pojistky
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
Uživatelský avatar
rottenkiwi
Příspěvky: 5451
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Lokalita: SO, SK
Bydliště: SO, SK

Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od rottenkiwi »

A ešte tie autopoistky prskajú.
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
ranemec
Příspěvky: 42
Registrován: ned úno 17, 2019 2:41 pm

Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od ranemec »

tak to je pořád ještě dobrá cena proti DC jističům.
FRSO
Příspěvky: 2279
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od FRSO »

rottenkiwi píše:A ešte tie autopoistky prskajú.
Prostě nebrat, raději ty pojistky Victron, ty jsou o něčem jiném. :yes:
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh
PavelR
Příspěvky: 3118
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Lokalita: Žabčice
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 12
Chci prodávat energii: ANO
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od PavelR »

To je celkem palba za ty victron pojistky.
A co takhle použít malé nožovky pn000 ? Hodnotou maji v charakteristice gG od 6 do 160A, jsou levné, všude k dostání. Pojistkový spodek taky není drahý. Dle katalogu oez jsou do 250V DC a odpojí 50kA zkrat.
Pokud by bylo třeba větších proudů tak PN1.
FRSO
Příspěvky: 2279
Registrován: ned srp 14, 2011 10:13 pm
Lokalita: poblíž Hodonína
Systémové napětí: >48V
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9

Re: Zadost o radu s jistenim

Příspěvek od FRSO »

PavelR píše:To je celkem palba za ty victron pojistky.
A co takhle použít malé nožovky pn000 ? Hodnotou maji v charakteristice gG od 6 do 160A, jsou levné, všude k dostání. Pojistkový spodek taky není drahý. Dle katalogu oez jsou do 250V DC a odpojí 50kA zkrat.
Pokud by bylo třeba větších proudů tak PN1.
Tak ty na 32V je cena v pohodě, já systémy na 48V nedělám na chatě.
5,4 kWp JJZ 4deg,1,8kWp JV 24deg, do 13.8.2022 bylo 3,6 kWp, MPII 5k, Victron MPPT 250/85-TR, aku 9,45 kWh Lion 15S, BMS 200A, Smart Shunt 500A.
k 28.3.2024 8500kWh