Stránka 1 z 1

Pb GEL jako zaloha 24V rozvodu

Napsal: úte led 09, 2018 2:09 pm
od willcz
Po prodeji UPS mi zustalo par GEL baterek 12V 100Ah.
Chtel bych je pouzit na zalohu DC veci v technicke mistnosti (chytra elektroinstalace, atd.)

Otazka je jak na to?
Zahledl jsem reseni ze baterie je jen pomoci vratne pojistky pripojena primo na DC vetev, na te je nastaveno 27V a hotovo.
Rad bych ale nejak hlidal i stav baterie. Ma nekdo tip na hotove reseni?

Re: Pb GEL jako zaloha 24V rozvodu

Napsal: úte led 09, 2018 2:24 pm
od vlkazajac
Hotové riešenie za 1200.-

Zimujem 4 batérie 65 Ah z karavanu na tejto nabíjačke :

https://www.battery-import.cz/fst/nabij ... --12v--6a/

Batérie sa musia najprv nabiť a potom paralelne pripojiť na nabíjačku. Zmeral som, že pri odbere 20 W nabíjačka prejde do floatu. Súdim, že geloviek možno pripojiť ešte viac a ona to utiahne. Poradím fintu, ako pošepnúť nabíjačke, že je čas prejsť do floatu....

Po každom evente je treba znovu spustiť tento udržiavací režim. Neviem, či to vyhovuje.

Re: Pb GEL jako zaloha 24V rozvodu

Napsal: úte led 09, 2018 4:06 pm
od willcz
teoreticky by to slo, ale potreboval bych aby to zaroven dokazalo napajet system a starat se o baterky.
to ze by napeti kolisalo mezi float, absorb nevadi.
Dulezite ale je ze je to 24V system, coz tato nabijecka neni.

Re: Pb GEL jako zaloha 24V rozvodu

Napsal: úte led 09, 2018 4:28 pm
od vlkazajac
Je tam aj 24 V verzia, 7 A alebo 17 A. Tá má udržiavacie napätie 27,4.
Pre gelovky v chlade je to akurát.

Re: Pb GEL jako zaloha 24V rozvodu

Napsal: úte led 09, 2018 5:03 pm
od willcz
Nasel jsem jeste toto: https://www.abctech.cz/prumyslove-zdroj ... y-pfc.html

BKE bych asi veril vic nez tomu FST. Jen je otazka jak a jesti se to o tu baterku nejak stara, nebo jen drzi napeti.

Re: Pb GEL jako zaloha 24V rozvodu

Napsal: úte led 09, 2018 5:10 pm
od xmasin
Řešil jsem jsem stejný problém (záloha 24V rozvodu pro inteligentní dům) a nakonec jsem to vyřešil pomocí téhle nabíječky https://eshop.neosolar.cz/chytra-nabije ... 16a-1-ip22, kterou jsem nastavil na mód LiON, kdy je udržovací napětí 27V (pro olovo přechází do módu storage, kdy drží napětí jen 26,4V) a na výsup z baterií jsem dal DC/DC konvertor s galvanickým oddělením 24V/24V konkrétně tenhle https://eshop.neosolar.cz/dc-dc-konvert ... 24-5a-120w, pokud by nestačilo 120W tak mají i výkonější verzi 280W https://eshop.neosolar.cz/dc-dc-konvert ... 4-12a-280w, prípadně 400W https://eshop.neosolar.cz/dc-dc-konvert ... 4-17a-400w. Je vhodně dát odělovací DC/DC konvertor, protože zařízení na 24V obvykle nemají rádi napětí nad 26,4V (+10%) a mohlo by dojít k jejich poškození vyšším napětím při floatu.

Re: Pb GEL jako zaloha 24V rozvodu

Napsal: čtv úno 08, 2018 10:21 am
od willcz
tak jsem nakonec nasel super zarizeni Puls UB10.242
Je to DC UPS pro automatizaci, obsahuje DC/DC pro oba smery a tak mu staci jen jedna 12V baterka.
Uz je doma a ceka jen na nainstalovani :-) Pak muzu poreferovat ohledne ucinnosti.
Navic jsem mel stesti a nemusel jsem platit plnou cenu, protoze ta je dost drsna.