Ako zopnúť 210 V DC

Příspěvek od rottenkiwi »

V tomto videu pekne vyriešili, ako zopnúť 210 V DC na stykači, aby to neopálilo kontakty.
https://youtu.be/utDVUNUC474?t=1h15s
DC-AC inverter REC Lion DC-AC ESP32 DIY inv. 15 GB za sekundu DIY MPPT Holder
Zjedz vsetko, co si kupil, v obchode a netreba ti tasku, auto ci chladnicku.
kodl69
Příspěvky: 7396
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Ako zopnúť 210 V DC

Příspěvek od kodl69 »

Taky by mě zajímalo, jak je to udělaný, chlapíkovi není moc rozumět...
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Ako zopnúť 210 V DC

Příspěvek od willcz »

V nasich strojich bezne spiname 300V DC pri cca 20A. Podobne to bude u toho auta, jen tam jsou vetsi proudy.
To co se snazi rict je ze je tam nabijeci resistor a pak preklenovaci relatka. Je to videt I na tech popisich soucastek.
Anglicky se tomuto obvodu rika inrush current limiter.

Podle me je to trosku jina situace nez se resi u elektrarny. Neverim ze to spinani probiha pri nejake zatezi, natoz pak pri jizde.
To ze dokazu spinat v okamziku kdy tam netece proud, prave zajisti to ze neopalim kontakty :-)

U velkych traf se to dela uplne primitivne, na primaru je v privodu odpor a ten se po nabuzeni trafa preklenem kontaktem stykace napajeneho ze sekundaru. U DC se to resi podobne, jen se musi generovat to zpozdeni nejakou elektronikou. Klidne muzu poslat kousek zapojeni z nasich stroju.
rva
Příspěvky: 3510
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Ako zopnúť 210 V DC

Příspěvek od rva »

Ahoj, právě řešíme připínání stroje, kde je 3-fázové trafo 6 kVA a vyhazuje to jistič 32 A, takže se chytne až na několikerý pokus. Máš nějaký odhad jaké odpory do primáru k překlenutí?
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Ako zopnúť 210 V DC

Příspěvek od willcz »

rva píše:Ahoj, právě řešíme připínání stroje, kde je 3-fázové trafo 6 kVA a vyhazuje to jistič 32 A, takže se chytne až na několikerý pokus. Máš nějaký odhad jaké odpory do primáru k překlenutí?
Tady je schema kde jsou v serii dva 8R2 odpory a k tomu 2x varistor 25R.
je to na trafu cca 4kVA
inrush.png
je to tam takto slozitej protoze masina umi jet i na 110V (posune se konektor a nejsou pak v serii)
Ale jako inspirace to snad staci.
Muzu zkusit najit I foto desky pro predstavu o dimenzovani vykonu tech odporu.

Na DC vetvi to je pak udela pomoci kondiku a odporu v serii (napajeni pro serva se odpina pri otevreni krytu a opet by odchazely kontakty)

Pavel
rva
Příspěvky: 3510
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Ako zopnúť 210 V DC

Příspěvek od rva »

Díky, dobrá inspirace. Hrubý rozměr odporu by se taky hodil.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
willcz
Příspěvky: 590
Registrován: úte zář 06, 2016 2:52 pm

Re: Ako zopnúť 210 V DC

Příspěvek od willcz »

rva píše:Díky, dobrá inspirace. Hrubý rozměr odporu by se taky hodil.
Obrazek zde
deska_inrush.jpg
na tom SZ kolem 40V DC
rva
Příspěvky: 3510
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Ako zopnúť 210 V DC

Příspěvek od rva »

Tak kámoš to u svého trafa zrealizoval a vše funguje k všeobecné spokojenosti, jističe nevypadávají, nic nehoří a 6kVA trafo se nasytí. Ten trik s napájením cívky ze sekundáru je geniální.