Re: Topológie DC-AC a ich aplikácie

Příspěvekod tomas » ned lis 12, 2017 1:45 pm

Časy se rychle mění, co byl Fronius před 5 lety není teď, nemám žádný problém s jejich současnými výrobky a technickou podporou. Ale ty předchozí transformátorové střádače jsem také nechtěl nikomu montovat. Ale co bylo to bylo, teď jsem s novými on-grid střídači spokojený.
Uživatelský avatar
tomas
 
Příspěvky: 1499
Registrován: pon bře 07, 2011 11:05 am
Bydliště: Třinec
Reputation: 40

Re: Topológie DC-AC a ich aplikácie

Příspěvekod Jozef51 » ned lis 12, 2017 2:25 pm

kodl69: ochrana proti primarnimu nadproudu (jeden modul) s proudovym trafem a tvym schematem vypinani SD budiciho IR a posleze EG funguje naprosto genialne. Na sekundaru (230AC) jsem kresal dratama o sebe a vzdy nasledovalo vypnuti menice. Zadny uniky dymu z fetu se nekonaly :-)
kodl69, PavelR - ak to nie je tajomstvo. Mohli by ste podrobnejsie popisat ochranu zdroja proti skratu vystupu (ked uz to PavelR mozno neprezieravovo nadhodil...). Vdaka.
dom vo vystavbe, priprava na FVE-poloostrov
Jozef51
 
Příspěvky: 60
Registrován: stř bře 01, 2017 8:06 am
Bydliště: Rosovice
Reputation: 5

Re: Topológie DC-AC a ich aplikácie

Příspěvekod rottenkiwi » ned lis 12, 2017 4:16 pm

http://www.egmicro.com/download/EG8010_datasheet_en.pdf
Ako spočítať odpory a diodu, ktoré idú na G FET-u a ako zvoliť dead time ?

Nie je vypínania riadené Arduinom pomalé ?
https://www.youtube.com/watch?v=ookKNIobnk4

Transformátor možem spočítať ako v tomto videu ?
https://www.youtube.com/watch?v=FOD26uxxu3A
Zamyslený idem po kávu, ale naspať nesiem voltmeter. :)
Meranie on-line LiFePO charge BMS SEI formation Float Kaneka_26.33 NREL eff. Sharp_37.9 Sharp_44.4
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 1036
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK
Reputation: 37

Re: Topológie DC-AC a ich aplikácie

Příspěvekod rottenkiwi » ned lis 12, 2017 9:28 pm

Dala by sa takáto UPS po úprave použiť ako menič ?
1. len na PC a LCD a veci s účinníkom nad 0.9
2. aj na indukčnú záťaž resp. cos fi > 0.4 ?
https://www.alza.sk/cyberpower-ols3000e-d4662435.htm
https://www.manualslib.com/manual/66465 ... t-OLS3000E
http://www.abclink.cz/fileshare/product ... 019(100087).pdf
Má nejaké využitie batttery hot-swap ?

Niektorí UPS po úprave používajú:
https://www.youtube.com/watch?v=pFjx745fB48
https://www.youtube.com/watch?v=THh_2ssHWL0

Ešte mám otázku. Tento Rus používa IGBT. Majú vočí FET-om nejakú výhodu ?
https://www.youtube.com/watch?v=gNXbvydkxmE
Zamyslený idem po kávu, ale naspať nesiem voltmeter. :)
Meranie on-line LiFePO charge BMS SEI formation Float Kaneka_26.33 NREL eff. Sharp_37.9 Sharp_44.4
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 1036
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK
Reputation: 37

Re: Topológie DC-AC a ich aplikácie

Příspěvekod PavelR » ned lis 12, 2017 9:45 pm

rottenkiwi: neco jsem ti psal a nabizel. Na vsechny tvoje otazky ti muzu rict uz jen jedno. Poskladej si zakladni HW, testuj a ptej se na konkretni problemy.
Vypinani arduinem je ok pokud se jedna o ruzna podpeti, prepeti, teploty a podobny veci co muzou pockat. Zkratova ochrana jak psal kodl69 musi reagovat okamzite jinak fety vypusti dym (kodl69 kolik jsi uvazoval? 10uS pri 23khz do zavreni fetu).
trafo je cca 1/2 systemovyho napeti. Vychazi to z toho v jakym rozsahu napeti ma menic fungovat.

kyocera: DIY menice maji jednu zasadni vyhodu - opravitelnost DIY. I kdyby me to cely vystrilelo tak za pul dne to dam do kupy. To je prece taky kousek sobestacnosti - zadny voditko od vyrobce v podobe zamcenych procesoru, nedostupnosti FW a takovych sracek. Co se stane kdyz me po zaruce prskne znackovej menic a ja budu chtit FW ? Ze si ten procesor napalim a vymenim sam?
A cena? pokud pominu cinu tak si to poskladam vcetne casu za zlomek ceny znackovych vyrobcu. Bavim se tady o sprostem menici bez jakekoliv inteligence a moznosti komunikace - me takovyto stroj trebas vyhovuje.
Delat to na kseft by me ani ve snu nenapadlo.
PavelR
 
Příspěvky: 1653
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputation: 65

Re: Topológie DC-AC a ich aplikácie

Příspěvekod PavelR » ned lis 12, 2017 9:47 pm

pouzivat IGBT na nizka napeti je vylozeny nerozum....
PavelR
 
Příspěvky: 1653
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputation: 65

Re: Topológie DC-AC a ich aplikácie

Příspěvekod kyocera » pon lis 13, 2017 9:10 am

Pro Pavel IR. To je pravda, že doma postavený měnič se dá také svépomocí opravit.
Ale pravda je i taková , že dobré firmy dávají na měniče záruku 5 roků a některé
Za malý příplatek i 10 roků . Není pravda, že výroba měniče doma je laciná. To jsem si na
počátku myslel taky. Píšete o cínu, ale za 2 roky jsem spotřeboval na více konstrukcí
přes 2kg cínu a to je nejmenší položka.
Všechny součástky jsem musel koupit. Některé součástky
Je nutné u TME kupovat ve velkém množství. Kvalitní navijecí drát ? Ten se také musí
Koupit . Jenže kilo je málo a ani 5kg Vám nikde neprodají, ale jen cívku 11 nebo 22kg.
Podle průměru drátu.
No a aby byla dodržena bezpečnost je potřeba tester izolace na 4kV.
A pak je tady EMC .
Těch náhledů je víc. Jedno je jisté. Hodně se naučíte a pak když vše spočtete, zjistíte
že za ty hodiny a hodiny práce a mat. by jste měl STUDER. A že vlastně PJ je
opravdu velice laciný.
Více o měničích svépomocí vyrobených napíši na závěr v domovském vláknu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1500Wp FV panel 6ks 255Wp Kyocera , regulátor Victron E. 150V/70A ,aku 3HEJdá 48V to je 120ks článků NiCd každý 120Ah,
LF měnič Victron E.P.1200VA a LF měnič Modrý trpaslík 1500VA a LF Modrá trojka - 3000VA
kyocera
 
Příspěvky: 389
Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
Reputation: 65

Re: Topológie DC-AC a ich aplikácie

Příspěvekod PavelR » pon lis 13, 2017 12:36 pm

S tvym pohledem samozrejme souhlasim. Jak rikas pohledu je vic.
Kazdy ma jiny priority. To ze se neco naucim a taky se s tim bavim to je jedna vec. V tme nakupuju v mnozstvi ktere potrebuji. Nejdrazsi jsou fety to smeti kolem zas tak hrozny neni. Pri domaci konstrukci cehokoliv cenu znacne ovlivnuje co si kde clovek dokaze vyzhanet nebo jiz ma.
Velky kovovy rozvadec do ktereho to dam jsem sehnal za 0,- tri velky toroidni autotrafa taky za 0,- ( a to naprosto legalne)
Navijeci drat me odvazi ve vedlejsi dedine klidne kilo - motaji tam toroidy. DPS vyroba za par kacek v cine ...
Takze v mym pripade kdyz to srovnam se studerem za kilo tak se me to fakt vyplati. I s tou praci - tolik jsem na tom zase nestravil.
Jako urcite toto neni vselek pro kazdyho.
Tema 4kv bys testoval prosimti konkretne co? VN tester bych si dokazal pujcit.
PavelR
 
Příspěvky: 1653
Registrován: ned led 29, 2012 3:59 pm
Reputation: 65

Re: Topológie DC-AC a ich aplikácie

Příspěvekod kyocera » pon lis 13, 2017 1:09 pm

Zdravím,
odpověděl jsem SZ.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1500Wp FV panel 6ks 255Wp Kyocera , regulátor Victron E. 150V/70A ,aku 3HEJdá 48V to je 120ks článků NiCd každý 120Ah,
LF měnič Victron E.P.1200VA a LF měnič Modrý trpaslík 1500VA a LF Modrá trojka - 3000VA
kyocera
 
Příspěvky: 389
Registrován: čtv led 15, 2015 1:37 pm
Reputation: 65