Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon říj 23, 2017 6:07 pm


Ostrovní FVE 520Wp Rosice

Popis a ukázky samostatných ostrovních elektráren nepřipojených do rozvodné sítě s akumulací energie.

Ostrovní FVE 520Wp Rosice

Příspěvekod Pepin » úte srp 08, 2017 7:44 pm

Dobrý den, ahoj všem,

po delším pročítání zdejšího fóra jsem se nakonec odhodlal zaregistrovat a podělit se o svoje zkušenosti s provozem vlastní FVE.

Instalace probíhala 22. srpen 2016 a komponenty jsou následující: panely IBC PolySol 260Wp, zatím dva kusy, regulátor MPPT EPSolar Tracer 4210 24V/40A, měnič KSP1500 24V/1500W čistý sinus a Pb bezúdržbové baterie 6x Panasonic 12V/42Ah + 2x Pan. 12V/65Ah + 4x Wing 12V/45Ah + 4x Wing 12V/55Ah.

1) ::pv:: Panely jsem vybíral hlavně podle značky a kvality, chtěl jsem se vyhnout různým čínským výrobcům nebo novinkám.
2) Regulátor jsem hned vybral MPPT, v době stavby novější model s nižší cenou, ale také nižším vstupním napětím FV.
3) *batt* Baterie jsou různě "namíchané", protože byly za výhodnou cenu a mám možnosti si přeměřit přesně kapacitu.
4) Měnič jsem dokupoval až jako poslední komponentu s odstupem několika měsíců. FVE jsem stavěl na podzim, a vůbec jsem si nedokázal představit sumu vyrobené energie, kdy bude přebytek, kdy nedostatek. Nakonec s jarem proběhl nákup měniče a z důvodu napájení lednice, elektroniky a v případě nouze napájení 1200W vodárny padla volba na 1500W měnič s čistým sin.

Instalace: Od panelů vedu vodiče průřezu 6mm do malé krabičky v podhledu střechy, kde jsou připojeny do svorkovnice (pro budoucí připojení dalších panelů) a odtud vedou cca 8m vodiče průřezu 16mm do rozvaděče v "pracovně". Zde je OEZ pojistkový odpojovač FV pole a dále do MPPT. Baterie jsou přes 60A pojistky, výstup regulátoru je veden zpátky do rozvaděče, kde jsou připojeny 24V spotřebiče a zároveň přes DC/DC 24/12 10A měnič některé drobné 12V spotřebiče.

Dále napájím kompletní datovou síť v domě s malým dohledovým PC/NAS :comp: , který běží trvale (AMD x86 Bobcat + SSD). K regulátoru dodává výrobce celkem přehledný SW, který ukazuje základní info a umožňuje nastavení všech parametrů.


Zapojení všech komponent se samozřejmě postupně vyvíjí a instalace ještě není "uhlazená" a trochu připomíná vrabčí hnízdo. Měnič je připojený rovnou k bateriím a napájí lednici s pivem a zeleninou ze zahrady a akvárium. Nevýhodou je, že vím přesnou výrobu za den, vím spotřebu na DC ale nevím kolik si měnič celkově vzal. A SOC které ukazuje regulátor... no, prostě tragédie...

Tedy celkově jsem tak spokojen, že jsem si k výročí vyrobené 0,5MWh přikoupil další dva panely IBC PolySol 265Wp a zapojím je sérioparalelně 2+2 a využiji výkon regulátoru na maximum.

Další investice budou spíše do ochran - instalace přepěťových ochran, pospojení a uzemnění.

Víc mě zatím nenapadá, pokusím se připojit nějaké foto.

Snad jsem to hned při prvním příspěvku blbě nevložil, moc často na netu nediskutuji. :fuuu:
Přílohy
01 Instalace strecha.JPG
Instalace (i dva první testovací 20Wp panely)
02 MPPT + inst.jpg
Regulátor
03 Epsolar SW.jpg
Dohled SW
04 Epsolar conf.jpg
Konfigurace
05 Menic.jpg
Měnič 1500W
06 Dalsi panely.jpg
Další IBC 265Wp
IBC PolySol 2x260Wp + 2x265Wp, MPPT EPSolar Tracer 4210 24V/40A, baterie PB 24V/391Ah, měnic čistý sinus 1500W trvale
Pepin
 
Příspěvky: 4
Registrován: čtv srp 03, 2017 8:28 pm
Reputation: 0

Re: Ostrovní FVE 520Wp Rosice

Příspěvekod vlkazajac » úte srp 08, 2017 8:18 pm

Všetky rozvody a hlavne menič ( !!! ) zo skrinky von, PREČ ! Najlepšie na stenu alebo na nehorľavú podložku.

Až teraz Vám zagratulujem a prajem veľa zdaru pri vylepšovaní systému.

Nastavenie boost a ekvalizácie zodpovedá dosť razantnému zaťažovaniu batérie, pochybujem, že sa to s dvomi panelmi až tak moc dá. Odporúčal by som znížiť trvanie týchto fáz, tiež v zmysle pokynov k nabíjaniu batérií ( iste ich máte ) .
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne;
100 % využitie prebytkov energie;
dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 1229
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 138

Re: Ostrovní FVE 520Wp Rosice

Příspěvekod Pepin » stř srp 09, 2017 8:01 am

Ano, souhlasím s přesunutím co nejdále od hořlavých materiálů. Měnič půjde na zeď, odkud povede samostatný rozvod 230V ke spotřebičům a baterie půjdou do železného rámu s plech. policema. Ten je ale zatím ve výrobě a bude to muset ještě chvíli počkat...

Jakou délku jednotlivých částí nabíjení by jste doporučil? Jedná se o baterie Panasonic LC-P1242 nebo LC-X1265.
IBC PolySol 2x260Wp + 2x265Wp, MPPT EPSolar Tracer 4210 24V/40A, baterie PB 24V/391Ah, měnic čistý sinus 1500W trvale
Pepin
 
Příspěvky: 4
Registrován: čtv srp 03, 2017 8:28 pm
Reputation: 0

Re: Ostrovní FVE 520Wp Rosice

Příspěvekod vlkazajac » stř srp 09, 2017 9:47 am

Máte pospájaných viac druhov batérií, čo prináša problém s nerovnakým prúdovým zaťažovaním pri vysokých odberoch alebo prudkom nabíjaní. Pre VRLA batérie to môže byť problém.

Podstatné je priblížiť sa čo najviac požiadavkám všetkých batérií. To sa nedá ináč ako naštudovaním manuálov k nim.

Napr. batéria LC-P1242 je typická staničná batéria, kde sa v podstate ani neuvažuje s nabíjaním až do napätia absorpcie. Typický režim nabíjania je trvalý stav floatu 13,7 V. 50 % vybitá batéria je týmto napätím nabitá za 8 hodín. Vy jej za pekných letných dní doprajete po rovnakú dobu 13,8 V a ešte ju dve hodiny dorážate vysokým napätím v absorpcii dve hodiny.

LC-P1242_Page_2_.jpg


Už sa tu hodne písalo o nabíjaní VRLA batérií a o potrebe kontroly unikania plynov prebíjaním.

Treba teda študovať dobré didkusie na fóre ale hlavne firemné podklady. Viac napr. tu:

http://industrial.panasonic.com/cdbs/ww ... 000PE1.pdf
http://www.yhi.com.sg/cmsstatic/product ... -P1242.pdf
viewtopic.php?f=40&t=3112&hilit=hustota+elektrolytu#p54659
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne;
100 % využitie prebytkov energie;
dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 1229
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 138

Re: Ostrovní FVE 520Wp Rosice

Příspěvekod Pepin » stř srp 09, 2017 8:46 pm

Tak dnes proběhla montáž dalších dvou panelů a zároveň rychlá úprava parametrů nabíjení. Neměl jsem zatím tolik času důkladně pročíst odkazované dokumenty a dohledat více info, ale zkrátil jsem doby a hlavně snížil max. napětí v jednotlivých fázích nabíjení. Uvidíme co to ještě udělá teď s více ::pv:: .

Čeká mě po třech letech práce na RD konečně dovolená, tak něco kolem nabíjení Pb baterií snad prostuduji!

Jinak na služebních cestách používám k měření kapacity baterií tester CanTest 48/100 od Cantechu Šumperk http://www.cantech.cz/com/tester-baterii-cantest48-100n.pdf. Při měření kapacity více sériově zapojených baterií připojuji k jednotlivým bateriím bezdrátové moduly, které měří napětí jednotlivě.

Přiznávám, že více rozumím v katalogových listech vybíjení, než problematice nabíjení.
Přílohy
Config02.jpg
Aktuální nastavení EPsolaru
IBC PolySol 2x260Wp + 2x265Wp, MPPT EPSolar Tracer 4210 24V/40A, baterie PB 24V/391Ah, měnic čistý sinus 1500W trvale
Pepin
 
Příspěvky: 4
Registrován: čtv srp 03, 2017 8:28 pm
Reputation: 0

Re: Ostrovní FVE 520Wp Rosice

Příspěvekod vlkazajac » stř srp 09, 2017 9:03 pm

S ohľadom na dotknutú batériu by som dal float = 27,4 V. Neviem, ako často vykonáva regulátor ekvalizáciu, ale ak je to každý deň, tak 30 minút je tiež moc, možno stačí len málo pár minút. Manuály od všetkých batérií dať na kopu a dopracovať sa ku kompromisu. Tiež sa treba zorientovať, ako hlboko pri vybíjaní cykluje batéria. Ten SOC z displeja je nepoužiteľný.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne;
100 % využitie prebytkov energie;
dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 1229
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 138

Re: Ostrovní FVE 520Wp Rosice

Příspěvekod Pepin » stř srp 09, 2017 9:13 pm

Ano, SOC je nepoužitelný.

Za den průměrně spotřebuji cca 2,0-3,0kWh, podle stavu baterií a výhledu počasí ráno připojuji druhý mrazák a případně rozsvítím silnější osvětlení akvária. Ekvalizace určitě neprobíhá každý den, ale bohužel nemám nikde žadný log za celý den/týden, kde bych viděl více info. Regulátor sice má log/import/export/maintenance record, ale nic tam nefunguje. Pravděpodobně univerzální SW, ale funkce na tomto regulátoru není.
IBC PolySol 2x260Wp + 2x265Wp, MPPT EPSolar Tracer 4210 24V/40A, baterie PB 24V/391Ah, měnic čistý sinus 1500W trvale
Pepin
 
Příspěvky: 4
Registrován: čtv srp 03, 2017 8:28 pm
Reputation: 0


Zpět na Ostrovní elektrárny

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

cron