Fórum | MyPower.CZ | Obnovitelné zdroje energie - energetická soběstačnost | Právě je pon lis 19, 2018 12:00 pm


Pomoc s výberom regulatora

Diskuze na téma solárních, větrných a ostatních regulátorů, datové komunikace mezi regulátory a PC, instalace software, zapojení regulátorů, chování a zkušenosti s různými typy regulátorů.
PředchozíDalší

Re: Pomoc s výberom regulatora

Příspěvekod abrams » čtv črc 26, 2018 7:01 pm

Zdravím ,

dobře fungující PWM regl je třeba tento : https://www.ebay.com/itm/20A-Solar-Regulator-Charge-Controller-12V-24V-Auto-PV-CM2024Z-20-AMP-PWM/201989853507?hash=item2f07889143%3Ag%3AcVoAAOSwHJhXNGVE&LH_PrefLoc=5&_sacat=0&_nkw=pwm+solar+charge+controller&_from=R40&rt=nc Je sice za víc než pár stovek , avšak je v Anglii = rychlejší dodání + žádný výpalný :D . Narozdíl od Vámi zmíněného reglu , tento CM2024 umožňuje uživatelské nastavení limitů napětí :idea: .
36V ::pv:: na 12V *batt* na začátek trochu mimo , ale každý nějak začínal :yes: . Pozdější pořízení MPPT udělá pořádný skok ve výtěžnosti :mrgreen: .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2305
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno
Reputation: 247

Re: Pomoc s výberom regulatora

Příspěvekod vlkazajac » čtv črc 26, 2018 7:09 pm

Dobré sú aj Epsolary rady LS, dajú sa kúpiť doma :

http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... 3&catg=486

Sú výborne nastaviteľné a majú aj možnosť pripojiť teplotné čidlo od batérie.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 1678
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 162

Re: Pomoc s výberom regulatora

Příspěvekod volente » čtv črc 26, 2018 7:52 pm

Stavebnice MakeSkyBlue 20A a má MPPT regl do 1000,- Kč. Mám ho a funguje dobře. Mám na něm 2 panely 250Wp v serii do 24V systému. Takže možnost rozšíření tam je. viewtopic.php?f=16&t=4024&start=20
Kdyby chtěl tak bych ho asi i zkompletovaný prodal.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 993
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov
Reputation: 101

Re: Pomoc s výberom regulatora

Příspěvekod volente » čtv črc 26, 2018 7:56 pm

Jinak na jakýmkoliv PWM protopí víc jak polovinu výkonu, při tomto rozdílu napětí.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 993
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov
Reputation: 101

Re: Pomoc s výberom regulatora

Příspěvekod abrams » čtv črc 26, 2018 8:19 pm

Zdravím ,

volente píše:Jinak na jakýmkoliv PWM protopí víc jak polovinu výkonu, při tomto rozdílu napětí.

Nevím , mám zato že PWM regl natvrdo připojí ::pv:: k *batt* čímž srazí napětí ::pv:: na napětí *batt* = ztráta potencionálního výkonu je zahozena přímo na ::pv:: . Jelikož ::pv:: je zdroj proudi , nikoli napětí , lze jej snadno vyzkratovat na 0,00prd V a Isc :idea: .
PWM regly topí pouze ztrátami na sepnutých tranzistorech . 5ekl bych že při Bulku bude teplejší než-li při omezování nabíjení *batt* Absorbem či udržováním napětí Floatem :idea: .

Elektronům zdar *cloud*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2305
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno
Reputation: 247

Re: Pomoc s výberom regulatora

Příspěvekod ota » čtv črc 26, 2018 8:41 pm

Podobným zapojením 230Wp panelu přes PWM do 12V jsem upekl 2 regulátory.
5kWp + 3kW Multiplus, 15kWh LiFe
http://www.elektrarna.estranky.cz/
Uživatelský avatar
ota
 
Příspěvky: 1351
Registrován: čtv dub 18, 2013 8:37 am
Bydliště: na chaloupce u lesa-Příbramsko
Reputation: 204
 
  • 0


Re: Pomoc s výberom regulatora

Příspěvekod volente » čtv črc 26, 2018 11:27 pm

to abrams,
To slovo "protopí" ber jako nadsázku, prostě se ten výkon ztratí, nebude dodán. I když jak píše ota, já taky v začátcích jeden regl upekl.
Mít panel 230Wp a dostat z něho do baterek max 100W je opravdu zvrhlé.
4x Solartec mono 180Wp +¨6x IBC 155Wp poly + 12x Calyxo 70Wp amorf + 6x Calyxo 70Wp amorf vertikálně (JV), 2x ZN ShineSolar poly 250Wp + 2x 260Wp poly (JZ), Epever LS 3024B, Epever LS 2024B, MakeSkyBlue 20A, eSmart 3 - 60A, 12kWh Li-Ion, Axpert MSXE, 24V/2,4kW.
Uživatelský avatar
volente
 
Příspěvky: 993
Registrován: stř srp 20, 2014 12:01 am
Bydliště: Brno - venkov
Reputation: 101

Re: Pomoc s výberom regulatora

Příspěvekod abrams » pát črc 27, 2018 8:19 am

Zdravím ,

význam slova protopí je docela jednoznačný , v tomto případě by bylo lepší slovo zahodí ;) .
Souhlasím , degradovat 230Wp ::pv:: na pouhých 100W je trochu za hranou , to je jasné . Tazatel se ptal na něco levného k případnému odpálení . Lze-li koupit vhodný MPPT za 1litr tak bych předpokládal kupování PWM za 7stovek za pase :idea: .

Elektronům zdar *sun*
3,96kWp monokrystalů + 2x regl PCM60X + 24kWh LiFePO4 + 6kW HF sínus měnič , celé na 52V systému .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Uživatelský avatar
abrams
 
Příspěvky: 2305
Registrován: ned črc 17, 2011 11:19 am
Bydliště: Brno
Reputation: 247

Re: Pomoc s výberom regulatora

Příspěvekod Pan Taum » sob zář 15, 2018 7:13 pm

Pan Taum píše:Ma nekdo tip na odzkouseny PWM za par stovek, ktery zvadne 230Wp panel s Voc 36V do aku 12V? Kamarad si koupil tady takovyho cinana https://m.ebay.com/itm/10-20-30a-USB-So ... 0408.m2460 a zjistili jsme ze na 12V zvladne jen max napeti cca 23Voc a na klasicky panel 230wp nefunguje. Potrebuje neco do zacatku aby se naucil, a treba i odpalil zkusebne :)) tak mu nechci hned cpat mppt za trojku.


Info pro ostatni do zacatku. Odkazovany cinsky pwm za tri stovky bezpecne zvlada napojeni klasickeho 230wp panelu s Voc pres 35V v systemu 12V baterie. Kdyz jsem zkoumal zapojeni na miste, zjistil jsem ze byl spatne dotazeny kabel a proto regulator nepracoval....
Samozrejme zahazuje pres polovinu vykonu, ale na nauceni to staci a do budoucna je mozne rozsirovat na velke kWp i s prvnim panelem.
Pan Taum
 
Příspěvky: 529
Registrován: sob úno 25, 2012 9:36 pm
Reputation: 14

Re: Pomoc s výberom regulatora

Příspěvekod vla » ned zář 16, 2018 7:47 am

Možná by to info mělo znít: nekupujte si komponenty, které k sobě nepatří, což je přesně tento případ. zahazovat 50% vyrobené energie jaksi nesvědčí o vhodné volbě komponentů.
vla
 
Příspěvky: 498
Registrován: čtv bře 12, 2015 10:18 pm
Reputation: 47

Re: Pomoc s výberom regulatora

Příspěvekod kybos » úte zář 25, 2018 8:15 pm

vlkazajac píše:Dobré sú aj Epsolary rady LS, dajú sa kúpiť doma :

http://www.solar-elektro.cz/?action=det ... 3&catg=486

Sú výborne nastaviteľné a majú aj možnosť pripojiť teplotné čidlo od batérie.

Tak jsem poslechl dobrou radu a koupil jsem LS2024B od uvedené firmy.
Představoval jsem si, že jej rozbalím, nastavím a použiji. Po stažení a instalaci driveru a software jsem po připojení zjistil, že je to krám na heslo, které jsem v dodávané dokumentaci nenalezl. Bez hesla se nedá přihlásit k administrátorskému účtu, ve kterém se možná dají nastavovat parametry. Na účtu hosta, který je v dodávaném stavu bez hesla nelze nastavit vůbec nic. Tím je pro mne tento výrobek funkční asi tak stejně jako jakákoliv jiná napevno zadrátovaná krabice, která nemá možnost nastavení parametrů. Jediný rozdíl je v ceně: je nejméně dvakrát dražší.

Žádám tedy pokorně znalé uživatele tohoto modelu, kteří heslo někde nalezli nebo zjistili, aby mi jej napověděli.

Jinak mi takový postup připadá podobně, jako by mi někdo prodal auto bez klíčů. Nepřipadá mi to zrovna jako férový jednání.
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>30 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 1615
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm
Reputation: 134

Re: Pomoc s výberom regulatora

Příspěvekod rottenkiwi » úte zář 25, 2018 8:17 pm

Kdesi na zah. fórach alebo videách som videl, že heslo je 000000 alebo 111111,
alebo skúsiť 00000000 alebo 11111111.
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Vodík LiFePO charge BMS SEI formation Float IBM Quantum Enphase IQ7x 787 Dreamliner Issue Ako žiť eko Izolácia
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 1820
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK
Reputation: 69

Re: Pomoc s výberom regulatora

Příspěvekod vlkazajac » úte zář 25, 2018 8:19 pm

))
Ja som tiež penil, až kým som to neodklikol enterom ako administrátor úplne bez hesla. Habaďúra.

Ak Ti to nepôjde, porovnáme verzie programu.
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 1678
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 162

Re: Pomoc s výberom regulatora

Příspěvekod FRSO » úte zář 25, 2018 8:22 pm

vlkazajac píše:))
Ja som tiež penil, až kým som to neodklikol enterom ako administrátor úplne bez hesla. Habaďúra.

Ak Ti to nepôjde, porovnáme verzie programu.

Je to tak, stačí jen proklikat a je to, pak už to půjde programovat přes ten MT50
FRSO
 
Příspěvky: 793
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm
Reputation: 31

Re: Pomoc s výberom regulatora

Příspěvekod rottenkiwi » úte zář 25, 2018 8:27 pm

Ak asi to zmenili, ale niekedy to boli nuly alebo jednotky.
Přílohy
ep_pass.png
Only God & bank can create something from nothing. LTC: LX4UmmYHzT293zcJJ4BjTcPTRSHoLWLDn7
Vodík LiFePO charge BMS SEI formation Float IBM Quantum Enphase IQ7x 787 Dreamliner Issue Ako žiť eko Izolácia
Uživatelský avatar
rottenkiwi
 
Příspěvky: 1820
Registrován: pát úno 13, 2015 2:24 pm
Bydliště: SO, SK
Reputation: 69

Re: Pomoc s výberom regulatora

Příspěvekod kybos » úte zář 25, 2018 8:40 pm

Regulátor mám připojený doporučeným kabelem k PC.
Už jsem zkoušel prázdné heslo, šest nul, šest jedniček, osm nul, osm jedniček a několik dalších kombinací ale na všechny pokusy odpovídá jen WRONG PASSWORD.
Připadám si jako bych to koupil od zloděje a ne od seriózní firmy.
Verze software je V2.09.
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>30 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 1615
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm
Reputation: 134

Re: Pomoc s výberom regulatora

Příspěvekod vlkazajac » úte zář 25, 2018 8:45 pm

Program SolarStationMonitor
V 2.0.5.0 mám ja, je z 28.3.2017
2 420 Wp, 3 x LS3024B, WRM15, 24V / 400 Ah gel, VE Multiplus C 800, Carspa 2000 W sin;
všetky panely pripojené paralelne; 100 % využitie prebytkov energie; dotovanie systémových batérií oloveným šrotom ))
Uživatelský avatar
vlkazajac
 
Příspěvky: 1678
Registrován: úte čer 11, 2013 9:40 pm
Reputation: 162

Re: Pomoc s výberom regulatora

Příspěvekod FRSO » úte zář 25, 2018 8:49 pm

kybos píše:Regulátor mám připojený doporučeným kabelem k PC.
Už jsem zkoušel prázdné heslo, šest nul, šest jedniček, osm nul, osm jedniček a několik dalších kombinací ale na všechny pokusy odpovídá jen WRONG PASSWORD.
Připadám si jako bych to koupil od zloděje a ne od seriózní firmy.
Verze software je V2.09.

Tak já to programuji jen přes ten MT50, proklikám heslo ty nuly a je to. S kabelem nemám zkušenosti.
FRSO
 
Příspěvky: 793
Registrován: ned srp 14, 2011 9:13 pm
Reputation: 31

Re: Pomoc s výberom regulatora

Příspěvekod kybos » úte zář 25, 2018 8:52 pm

Použil jsem pro stažení programu tento odkaz na stránce dodavatele http://www.solar-elektro.cz/data/dokumenty/1733_pcsoftware.rar. Data některých modulů jsou z roku 2013, instalátor je z roku 2009.
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>30 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 1615
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm
Reputation: 134

Re: Pomoc s výberom regulatora

Příspěvekod kybos » úte zář 25, 2018 8:55 pm

FRSO píše:Tak já to programuji jen přes ten MT50, proklikám heslo ty nuly a je to. S kabelem nemám zkušenosti.

Kolik stojí ten displej MT50?
7,5 kWp poly +3x Tristar MPPT60 (>30 MWh) + 48V VRLA 540 Ah + LiFePO 300 Ah + UPS 6kW
Uživatelský avatar
kybos
 
Příspěvky: 1615
Registrován: sob zář 08, 2012 9:40 pm
Reputation: 134

PředchozíDalší

Zpět na Regulátory

Kdo je online

Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 0 návštevníků

Reputation System ©'