Re: Axpert

Napsal: stř říj 24, 2018 8:34 pm
od spacek
volente píše:Původní otázka zněla "jak měříte výkon dodaný Axpertem", tak jsem myslel že jde o měření výroby. Pokud tam dá obyčejný elektroměr tak bude muset odečíst hodnotu na přípojném elektroměru od hodnoty na svém elektroměru a tak dostane výsledek. Myslím že ten můj měřič za ty peníze stojí. Hlavně na něm vidím okamžitý výkon ve Watech. Axpert mě několikrát překvapil že obsloužil i 2650W po dobu několika minut.
Omluva, tady je ten správný:
https://www.aliexpress.com/item/180-Deg ... 4c4dc7iMj3
A to vedení od snímače musí zůstat, jak je nebo je to možné prodloužit? Mám rozvaděč u stropu a displej bych chtěl tak, abych na něj viděl, to znamená aspoň o 20-30cm prodloužit...

Re: Axpert

Napsal: stř říj 24, 2018 9:59 pm
od volente
Mám to prodloužené asi o 40cm a není problém.

Re: Axpert

Napsal: čtv říj 25, 2018 10:12 am
od dracekvo
A teď poslední otázka. Kde koupit?
Na ostrovní elektrárny stojí Axpert MKS 48-64V 5kW PAR-B 26 tis.
Ne ebay jsou nějaké ty PIP verze o dost levnější, ale netuším jaké jsou mezi tím rozdíly.
Potřebuju reálný 5kW výkon, MPPT regulátor aby tam šel firmware pro lifepo a možnost 3f provozu.

Re: Axpert

Napsal: čtv říj 25, 2018 10:21 am
od peater
dracekvo píše:A teď poslední otázka. Kde koupit?
Na ostrovní elektrárny stojí Axpert MKS 48-64V 5kW PAR-B 26 tis.
Ne ebay jsou nějaké ty PIP verze o dost levnější, ale netuším jaké jsou mezi tím rozdíly.
Potřebuju reálný 5kW výkon, MPPT regulátor aby tam šel firmware pro lifepo a možnost 3f provozu.

Ahoj, já jsem kupoval tento a tady: https://www.ebay.com/itm/5000w-PV-solar ... :rk:5:pf:0

Zatím spokojenost. Dokonce mají skladem v Polsku. Těch 5kW jsem nezkoušel, ale budu zapojovat ještě jeden paralelně.

Re: Axpert

Napsal: čtv říj 25, 2018 10:42 am
od dracekvo
Tak doufám, že ten PIP5048MS bude stejnej jako Axpert MKS, kterej prej má korekci účiníku.
Jestli dobře chápu ten popis power factor 1.0, tak by to tak mělo být a měl by reálně těch 5000W dodat.

A za 16 tis krása. Za necelejch 50 tis člověk bude mít 3x5kW v 3f provedení. To je cena jednoho 5000VA victrona, kterej vlastně ani těch 5kW nedá a navíc nemá MPPT regulátor.

Asi koupím od toho samého prodejce na aliexpress. Chci to prohnat přes plnapenezenka.cz, na aliexpressu mi vrátí víc jak na ebay.

Re: Axpert

Napsal: čtv říj 25, 2018 12:13 pm
od beethowen
Počítej s tím, že na 3f budeš mít spotřebu na prázdno min. 3x50W, což je 3,6kWh za den. To v zimě nebude úplně příjemné.

Re: Axpert

Napsal: čtv říj 25, 2018 12:20 pm
od dracekvo
Ano s tím počítám. Ale cena je rozhodující. Za ušetřený peníze proti jinému řešení můžu házet na střechu panely :)
V zimě se holt pojede na DS a na solár se bude přepínat jen v případě že se baterky dobijou nad nějakou úroveň a pouze během VT.
Nebo nechám běžet během VT pouze jeden invertor na kterém je lednice s mrazákem.

Instalaci stejně budu dělat až na jaře. Musím si na půdě udělat zateplený box s ventilací. V létě je na půdě hic a v zimě zima. Pro baterky nic moc.

Re: Axpert

Napsal: čtv říj 25, 2018 12:33 pm
od rva
Já to kupuji od https://www.aliexpress.com/store/629424, poslední dobou posílá i z Německa (= 0%DPH) a před měsícem jsem ho měl do týdne doma (posílá přes DHL, které to v česku předá DPD a ti to dopraví domů).
Samozřejmě přímým nákupem od číňana člověk přichází o případný komfort s reklamací a podobně.

Re: Axpert

Napsal: čtv říj 25, 2018 1:44 pm
od kodl69
To jsou fakt zajímavý cenovky. Kdybych řešil co nejjednodušší systém, tak jdu do tohohle. Ale v poslední době spíš řeším chaty a podobný malý instalace... Může mít ten 5048MS uzemněnej - pól panelů, příp. aspoň - akumulátoru? U 5048MG (450V PV) to možný není, což je pro mě trochu chyba...

Re: Axpert

Napsal: čtv říj 25, 2018 1:55 pm
od xmasin
Co jsem zjišťoval tak uzemněné panely mohou mít jen Axpert V http://www.voltronicpower.com/oCart2/in ... uct_id=193 nebo Infinisolar V/V2 http://www.voltronicpower.com/oCart2/in ... uct_id=172 případně http://www.voltronicpower.com/oCart2/in ... uct_id=197. U ostatních bylo vyslovně napsáno, že panely uzemněné být nesmí.

Re: Axpert

Napsal: čtv říj 25, 2018 2:54 pm
od rva
Uzemnění u PIP 5048MS (64V):
1. Bez uzemnění - pólu baterie ukazuje multimetr na tomto pólu oproti zemi poloviční napětí baterie, tedy -24 V.
2. Při uzemnění tohoto pólu odporem 100 kOhm se toto napětí přiblíží nule - asi -2 V.
Přímé připojení jsem nezkoušel, ani jak se to chová při bypassu, ale dle mého názoru amatéra vše ukazuje, že uzemnění baterie je možné.

Panely:
1. Bez uzemnění panelů - pól stringu ukazuje oproti zemi napětí -24 V, +pól panelů +54V.
2. Při uzemnění -PV odporem 100 kOhm se toto napětí přiblíží nule - asi -2 V.
Takže i tady se zdá, že uzemnění nebude vadit.

Třeba se najde odborník, který upozorní i tak na nebezpečí a nedoporučí to zkoušet. V dokumentaci totiž o uzemnění panelů a baterií nic nemám.

Re: Axpert

Napsal: pát říj 26, 2018 5:06 am
od rva
A když jsem se zeptal prodejce na uzemnění baterie a panelů, tak jsem dostal všeobsažnou krátkou odpověď, že
"Hi Sir
our solar inverter need to connect Ground."
Takže odpovídal někdo, kdo má jiné přednosti, než znalost svých produktů.

Re: Axpert

Napsal: pát říj 26, 2018 10:42 pm
od NOPARasito
Z Aliexpress nepřicházíš o žádný komfort reklamace.
Osobně vyzkoušeno, jen poštovné vyjde trošku dráž.
Ale rok záruky bezproblémově dodrželi.

Re: Axpert

Napsal: pát říj 26, 2018 11:29 pm
od spacek
Já už jsem přisypal finance na svůj PayPal... Vzít ho z Ali (dodání z Německa) nebo z Ebaye (z Polska)? Cenový rozdíl je minimální.

Re: Axpert

Napsal: stř říj 31, 2018 7:07 am
od dracekvo
Ještě přemejšlím nad řízením axperta.
Chtěl bych mít možnost ho přes komunikaci uvést do stavu
1. DS odpojen, vše běží z baterek. - to není problém :)

ale pokud bych bych chtěl mít možnost č.2 - přepnout dům na bypass a měniče odstavit tak, aby z baterek byla co nejmenší spotřeba.

Když přepnu v nastavení volbu 01 Output source priority na Uti, tak sice barák přepnu na bypass, ale co vnitřní měniče, ty jedou dál?

Co se stane když dosáhnu Low DC cut off voltage? Přepne se barák na bypass a měniče se komplet odstaví?
Šlo by využít tento parametr? U 64V verze jde podle manuálu nastavit až do 54V, což by mi stačilo. Otázka je, jestli není tento parametr nějak omezen. Třeba že nemůže být menší než napětí nastavené pro MPPT.

Nebo je nějaká jiná možnost jak měnič dostat do stavu kdy bude v bypass a bude mít odstavené měniče?

Re: Axpert

Napsal: ned lis 04, 2018 8:12 pm
od spacek
Mě už ten PIP5048MS taky přišel. Provizorní zapojení se podařilo na první dobrou... A to, co píše dracekvo, mě zajímá taky - tedy možnost nějak přepnou ho na bypass při současném odpojení měničů, ale zachování nabíjení z FV pole.

Re: Axpert

Napsal: ned lis 04, 2018 9:01 pm
od spacek
Existuje obezlička: přepnout na bypass a zapnout volbu "Power saving mode" na "enable".

Re: Axpert

Napsal: ned lis 04, 2018 9:08 pm
od volente
Měnič vypneš vypínačem a MPPT regl funguje dál.Aspoň u mého 24/2,4kW MSXE .

Re: Axpert

Napsal: ned lis 04, 2018 9:13 pm
od lzahradil
spacek píše:Existuje obezlička: přepnout na bypass a zapnout volbu "Power saving mode" na "enable".
A co to ma delat? Power saving mode dela to ze pokud jede menic a nemas spotrebu tak se uspi a v intervalech vystup ozivuje aby zjistil zda uz tam na spotrebu neco neceka. A pokud ne tak zase vypne. Pokud jo a spotreba naskoci tak zustane bezet.
Pokud by jsi si nainstaloval 1-0-2 prepinac, kterym rucne bypassujes menic tak ti staci vypnout axperta vypinacem a baterky ti bude regulator dobijet i pri vypnutem menici. To dela myslim v kteremkoli modu. Pokud mas vyrobu ::pv:: na vstupu tak to nekam musi cpat.... :arrow: *batt* :yes:

EDIT: jeste doplnim. V novych axpertech je tech power save modu vic. Vi buh jak se kterej chova nebo ma chovat. Kdyz jsem to zkousel tak mi prislo ze to naopak i vic zralo. Uz si nepamatuju zda z baterky nebo z DS. Opodstatneni uspory mi teda neprislo moc duverohodne. A to samozrejme opomijim to ze pokud z menice jede napriklad LED osvetleni a nic dalsiho, pak to prave v tech intervalech blika. Axpert totiz registruje spotrebu az asi od 50 nebo 70W coz led svetla nedaji a tak si chudak mysli ze nic nebezi a vystup v ramci power save odpojoval.

Re: Axpert

Napsal: ned lis 04, 2018 9:32 pm
od dumi
Ja teda nevim, ale muj axpert, kdyz jede v rezimu bypass tak muze normlane nabijet a menic je vypnutej