Re: Axpert

Napsal: úte čer 04, 2019 8:12 pm
od diablo007
xmasin píše:Odběr za měničem mám cca 160W a do baterek (staré olovo) jde aktuálně cca 60W a dle elektroměru je spotřeba 295W, takže z toho mně vychází 295-160-60 cca 75W, ale nedá se moc spoléhat na vyčítání výkonu za měničem, protože se dost dynamicky mění mezi 145 a 165W. Ale je zajímavé, že výkon měniče ve VA je takřka konstantních 252VA, asi tomu měření nedělá moc dobře Victroní nabíječka, která je ve funkci 24V zdroje napájená z výstupu měniče.
Pokud máš plně baterky nepřemýšlel jsi přes napěťově relé mu odpinat ds aby si bral z baterek a tím pádem tě nestal elektřinu ds?

Re: Axpert

Napsal: úte čer 04, 2019 8:38 pm
od xmasin
youda píše: Zkusil bys prosim schvalne zmerit, kolik ten King zere na DC, kdyz je bez DS, bez zateze a ma napojenou jen baterku?
Určitě nějaké testy provedu, ale až příští víkend, kdy budu v místě instalace. Kromě toho chci ještě před a za měnič nainstalovat chytrý elektroměr, abych mohl porovnávat co měří měnič a co je realita.

Re: Axpert

Napsal: úte čer 04, 2019 8:39 pm
od xmasin
diablo007 píše: Pokud máš plně baterky nepřemýšlel jsi přes napěťově relé mu odpinat ds aby si bral z baterek a tím pádem tě nestal elektřinu ds?
Určitě jo, ale zatím nemám připojené panely, takže měnič jede spíš jako UPS. Odpínání DS ani není nutné, lze pořešit interní logikou měniče.

Re: Axpert

Napsal: úte čer 04, 2019 8:46 pm
od diablo007
Jak ta logika funguje

Re: Axpert

Napsal: stř čer 05, 2019 8:23 am
od mobilik
To by zaujímalo aj mňa, ako menič mixuje DS z batériou, kedy ako odoberá z DS, ako z batérie atď... Podľa čoho sa riadi.


Ďakujem za vysvetlenie.

Re: Axpert

Napsal: stř čer 05, 2019 10:30 am
od xmasin
Co jsem pochopil tak King je schopen mixovat dva zdroje najednout. Takže buď kombinace Solár + DS nebo Solár + baterie. Je to popsané v návodu na straně 14 http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/ ... manual.pdf
pak ještě na straně 17 a 18 se nastavuje priorita směrování výkonu ze soláru a povoluje nebo zakazuje nabíjení baterie z DS.

Re: Axpert

Napsal: stř čer 05, 2019 10:41 am
od youda
Jak to mixuje? V tom nejzajímavějším režimu Kinga (SUB) by to mělo fungovat takto:

- baterka se nabije do plna
- soláry dodávají do zátěže
- jakmile aktuální výkon solárů nestačí a mělo by se brát z baterky, tak zabere interní síťová nabíječka a dodá chybějící výkon

Baterie se tedy drží stále nabitá a solárům pomáhá DS. Ten režim je super, má jen asi tak dvě mouchy:
- přes den se baterka nevybíjí vůbec, takže solární výkon nelze střádat, ale je potřeba mít na střeše dost panelů na pokrytí všech zátěží
- v noci se baterka taky nevybíjí, leda by se odpojil přívod od DS. Pak King zafunguje jako online UPS.

A teď už jen zbývá, aby to Xmasin ověřil, pořádně otestoval, a vymyslel jak baterku využívat i přes den. Tak, aby se přicucávalo opravdu co nejméně, ale zároveň se baterka také zbytečně necyklovala.

Já toho Kinga chci taky! Asi si jej koupím jen tak na pokusy :)

Re: Axpert

Napsal: stř čer 05, 2019 10:50 am
od camel1cz
youda píše: Já toho Kinga chci taky! Asi si jej koupím jen tak na pokusy :)
Můj je na cestě někde v německém Radefeldu :) Ale v první fázi pojedu pouze jako UPS, bez panelů - pokrývači mi to kazí :(
Ale na hraní mi to už bude stačit :D

Re: Axpert

Napsal: stř čer 05, 2019 11:10 am
od diablo007
youda píše:Jak to mixuje? V tom nejzajímavějším režimu Kinga (SUB) by to mělo fungovat takto:

- baterka se nabije do plna
- soláry dodávají do zátěže
- jakmile aktuální výkon solárů nestačí a mělo by se brát z baterky, tak zabere interní síťová nabíječka a dodá chybějící výkon

Baterie se tedy drží stále nabitá a solárům pomáhá DS. Ten režim je super, má jen asi tak dvě mouchy:
- přes den se baterka nevybíjí vůbec, takže solární výkon nelze střádat, ale je potřeba mít na střeše dost panelů na pokrytí všech zátěží
- v noci se baterka taky nevybíjí, leda by se odpojil přívod od DS. Pak King zafunguje jako online UPS.

A teď už jen zbývá, aby to Xmasin ověřil, pořádně otestoval, a vymyslel jak baterku využívat i přes den. Tak, aby se přicucávalo opravdu co nejméně, ale zároveň se baterka také zbytečně necyklovala.

Já toho Kinga chci taky! Asi si jej koupím jen tak na pokusy :)
Až z pokusy skončíš dám ti adresu :lol:
Nevím proč se king v momentě kdy nabije baterky místo aby je používal začne dokrmovat ze sítě proč se nechová stejně jako klasického axpert ten prostě se zapne až mu dojdou baterky

Re: Axpert

Napsal: stř čer 05, 2019 11:45 am
od xmasin
diablo007 píše: Až z pokusy skončíš dám ti adresu :lol:
Nevím proč se king v momentě kdy nabije baterky místo aby je používal začne dokrmovat ze sítě proč se nechová stejně jako klasického axpert ten prostě se zapne až mu dojdou baterky
To umí taky, akorát je to režim SBU, tam podle popisu funguje tak, že jede solar + baterky a na síť přepne až v okamžiku, kdy baterky jsou vybité na určitou mez.

Příští víkend, pokud bude počasí, zkusím něco otestovat, zatím nemám panely na střeše, tak zkusím aspoň čtyři panely provizorně připojit, abych otestoval chování jednotlivých režimů.

Re: Axpert

Napsal: stř čer 05, 2019 12:41 pm
od youda
Nemohl bys to otestovat uz ted v patek, ze bys nam pak na srazu pustil nejake diapozitivy a prezentoval vysledky?

Snad tam maji nejake konferencni centrum v tom kempu u Volenteho ::rolleyes::

Re: Axpert

Napsal: stř čer 05, 2019 1:07 pm
od xmasin
Nemohl, protože Axpert je na chatě 100 km ode mě a pojedu tam až příští víkend. Kromě toho jsem dneska objednal dva chytré elektroměry, abych měl čím měřit a ty dojdou až v pondělí. A kromě toho na sraz nejedu, protože už mám tenhle víkend něco jiného.

Re: Axpert

Napsal: stř čer 05, 2019 1:10 pm
od diablo007
youda píše:Nemohl bys to otestovat uz ted v patek, ze bys nam pak na srazu pustil nejake diapozitivy a prezentoval vysledky?

Snad tam maji nejake konferencni centrum v tom kempu u Volenteho ::rolleyes::
Vem ten tvůj moderní projektor my to nějak přez WiFi rozjedem

Re: Axpert

Napsal: stř čer 05, 2019 4:18 pm
od marko250
Ty to nebude problém,wifinou mu přes nějaký komunikátor pošleš,že má posunout ten bílý čudel a zaměnit diapozitiv a dokupy to bude jeden velký SmartYouda.Nasdílí se konektivita v kruhu a uvidíš kolik bude srandy :-) .

Re: Axpert

Napsal: čtv čer 06, 2019 12:16 am
od camel1cz
Pánové, jak jistíte baterie před 5 kW axpertem?
V návodu doporučují 200A pojistku - je to nutné? Mám 2x US3000, které dají max 74A - teda do 150 A... a ani měnič by neměl nikdy brát tolik.

Bude OK 000 nožová pojistka (160 A) nebo jistíte nějak jinak?

Re: Axpert

Napsal: čtv čer 06, 2019 12:38 am
od kodl69
mám před 8kW PJ taky 160A pojistku, a bez zaváhání. Ony ty baterky do zkratu jistě chvilku dají víc, a je otázka, jestli integrovaná BMS dokáže odpojit zkratovej proud, takže za mě pojistku jistě. Na 24V systému jsem dával před 5kW PJ PN1 225A, to už je monstrum, ale co nadělám, když trojnulky končí na 160A. S pojistkou souvisí taky průřezy kabelů, na 160A je CYa 50mm2 na hranici...

Re: Axpert

Napsal: čtv čer 06, 2019 12:52 am
od camel1cz
Jasně, on běžný provoz na hranici maxima znamená cca 100A z baterie, 160A by to mohlo vzít v nějakých špičkách na jednotky vteřin (pokud to dají pylony). A víc už jen při poruše.

OK, dám teda 160A v 000 provedení a CYA50.

Mimochodem, proč je na 160 A těch 50mm2 na hraně? Když to nahazim do kalkulačky průřezu kabelu, tak mi to celkem s přehledem vyhoví...

Re: Axpert

Napsal: čtv čer 06, 2019 1:21 am
od kodl69
Ano, ale při zkratu se musí dřív přepálit pojistka, než se rozpustí izolace na kabelu a vzniknou další škody. A kabel může před tím zkratem jet na 100% jmen proudu jištění několik hodin, a už bude ohřátej na cca 70°C. Kalkulačka co tohle spočítá je zde: http://www.oez.cz/sluzby/vypoctovy-program-sichr a někdy vychází až neuvěřitelně velký průřezy, obzvlášť na delší vedení. Už jenom orientační výpočet pro vybavení pojistky je takový, že proud obvodem do zkratu musí být 15x vyšší než je jmen. proud pojistky gG, aby se přepálila do 0.4s

Re: Axpert

Napsal: čtv čer 06, 2019 7:39 am
od josse
Mám před oběma 4kW axperty 80 A a 35 mm2. To podle mě i podle grafů spolehlivě stačí na běžný provoz. S větší pojistkou by byl o pár mV menší úbytek, ale jak píše kodl nevyhoví to na zkrat s tenkými vodiči. Já jsem se držel 22x58 abych to mohl nacpat na DIN lištu. Chtěl jsem se vyhnout nožovkám.

Re: Axpert

Napsal: sob čer 08, 2019 12:07 pm
od xmasin
Přišly mně dva 1F Modbus elektroměry, takže mám vše na měření Axperta, takže dávejte požadavky, co mám změřit.
Měřící technika je:
2x elektroměr Inepro PRO1-Mod (jeden na vstupu a jeden na výstupu Axperta měří W i VA)
BMV-700 pro měření proudů baterie
Tektronix THS730A (osciloskop a multimetr)
Loxone - pro periodické vyčítání hodnot z elektroměrů.
Zatím je v plánu asi toto:
1) Vlastní spotřeba Axperta ze sítě bez zátěže (po odečtení spotřeby baterií)
2) Vlastní spotřeba Axperta z baterií bez zátěže
3) Účinnost Axperta ze sítě při odběru 50,100,200,500,1000,1500,2000,3000 W (snad dám dohromady takové zátěže)
4) Účinnost Axperta z baterií při odběru 50,100,200,500,1000,1500,2000,3000 W

Pokud to půjde, tak zkusím osciloskopem změřit špičky odběru při generování sínusovky při provozu na baterie.