Stránka 2 z 57

Re: Axpert

Napsal: stř zář 13, 2017 10:03 pm
od mobilik
Neviem ja pozivam 25A ssr rele a moj menic ide na hrane je to 2400W axpert HF a prebytky idu bezne 2kW k tomu niekedy ide este 300W cerpadlo v bazene. Plus je na tom kupelna a WC zavesena, cize obcas nejake svetlo. Este ani raz nezahlasil chybu a ani nevypadol. Na chate detto. Preto si myslim ze to bude chyba v ssr rele

Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku

Re: Axpert

Napsal: čtv zář 14, 2017 5:38 am
od rva
Mám taky to relé FOTEK 40A koupené od číňanů. Možná v této verzi soudruzi něco popletli. Až budu mít náladu, tak to zkusím proměřit. A zatím vyhrabu nějaké 25A, když s tím to ostatním běhá.

Re: Axpert

Napsal: čtv zář 14, 2017 6:47 am
od mati
Já používám také SSR FOTEK ( 60A verzi - cca dva roky ) ve vytěžovači jednoduché konstrukce zde z fóra Axpertem 2400 plus a žádný problém " zatím " nebyl detekován. Chodí to od malých přebytků ( pár desítek watů ) až do jmenovitého výkonu spirály 1200W v bojleru.
To vypadá , že to SSR není úplně v pořádku - anebo Axpert.

M.

Re: Axpert

Napsal: čtv zář 14, 2017 7:04 am
od kybos
Používám SSR FOTEK 25DA, FOTEK 60DA a FOTEK 40AA. Typy 25DA a 60DA řídím spojitě analogově a typ 40AA řídím nespojitě signálem HDO. Jednu nevýhodu typů DA jsem zaznamenal. Při spojitém řízení se sepnou dříve než se rozsvítí indikační LEDka. Na rozsvícení indikační LEDky potřebují vyšší úroveň řídicího napětí než na sepnutí výkonové části. To může způsobovat chybný dojem, že nepracují správně. Proto jsem do vytěžovače doplnil nezávislou indikační LEDku.

Re: Axpert

Napsal: čtv zář 14, 2017 8:21 am
od mobilik
Josse, ja viem ze je viac druhov a ich charakteristy ako zapinaju... :-D
Neberte to PLS ako reklamu, len chcem pomoct, mam ich este doma zopar a viem ze funguju spolahlivo, tentokrat to nieje o predaji... https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=47&t=2227

Re: Axpert

Napsal: čtv zář 14, 2017 8:52 pm
od josse
mobilik, zápornou reputaci jsem dal za tu mystifikaci, je to prostě vlastnost té kombinace řízení, měniče, SSR. Nikoliv chyba jednoho z těchto komponent. Když už chyba tak z neznalosti toho kdo to tak zapojil... to není proti nikomu, já to taky zkoušel co to bude dělat s celými rozvody v rodiněm domě. Ty naše měniče jsou prostě příliš měkké oproti distribučním transormátorům xxx kVA.

Kdyby chtěl někdo nastudovat proč a jak se dělají HF měniče, že jim to vadí, Microchip má spoustu vzorových aplikací jejich DSPic na různé sinusové zdroje. Ať již měniče pro motory, UPS, Solar microinvertory, ... mají hezky vysvětlené jak to dělají, proč to dělají, jaké to má vlastnosti. Dle mého názoru jsou vzorové aplikace nejlépe zpracované právě od Microchipu, ostatní to mají samozřejmě také: ST, Infineon, ...

Jako příklad klidně uvedu, že mému 4 kW Axpertu třeba nedělá dobře ani triaková regulace která je symetrická kolem "0" ani na odporové 2 kW spirále, přitom regulátor vrtačky <550 W a vysavače <1300 W je ještě ok. On to dá, ale napětí co z toho leze je příšerné a nelíbí se to ani dalším spotřebičům. A pozor taky to může ovlivnit neideální propojení měniče a baterií: dlouhé a tenké vodiče. Oni na kondenzátorech dost šetří v měničích, spíš kvůli místu, než kvůli ceně (rozbor součástek Axperta a jeho vylepšení: http://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php ... 1fc3016842)

Když vytěžovač za MPPT regulátorem, tak na DC straně s PWM nebo s hysterezí, tak jak tu byl někde na fóru uveden. To je docela čisté a elegantní řešení.

Re: Axpert

Napsal: čtv zář 14, 2017 10:10 pm
od mobilik
V poriadku, ta zaporna reputacia ma ani trosku nestve. Su tu vacsi machri ktory si zasluzia viac bodov ako ja. ;-)
Vravel som len moju skusenost a myslim ze by to stalo za to si to bezplatme overit, ako som uz pisal, viem poslat na skusku, mozno sa fakt mylim. ;-) Len chcem pomoct.

Odoslané z Lenovo P2a42 pomocou Tapatalku

Re: Axpert

Napsal: ned čer 03, 2018 12:00 pm
od fatter
Ahojte, tiez som sa stal majitelom noveho Axperta 48V/5kW.Nadviazem na uvod tejto temy, spravny postup pri prvom zapnuti.Ak som dobre pochopil najpr pripojit aku, potom 220V vstup, aj vystup, potom panely, to vsetko pri vypnutom Axpertovi? A nakoniec zapnut Axperta? A este by som sa chcel uistit, ze mozem prepojit nulaky a zeme vstupu a vystupu, a aj nulaky som zemou navzajom? A este otazka, mam pripojit minus pol z panelov na tieto prepojene nulaky? Alebo na prepojene zeme (oni su napokon aj tak medzi sebou prepojene). Dik..

Re: Axpert

Napsal: ned čer 03, 2018 12:26 pm
od josse
Baterky jako první, pak je možné zapnout. Ostatní už je vcelku jedno v jakém pořadí.
Jak propojovat je ve schématech v návodu. Já mám N, PE společné před i za měničem.

Re: Axpert

Napsal: ned čer 03, 2018 12:49 pm
od fatter
Ok dakujem, len pre istotu, spoja sa aj N a PE vstupu a vystupu navzajom? Niekto tu spominal, ze je medzi nimi nejake napatie, niekto iny ze to nevadi

Re: Axpert

Napsal: ned čer 03, 2018 1:47 pm
od lzahradil
Já mám 2x axpert 2424msxe a 1x 2424mks a u všech mám N propojené. PE na vstupu vede jen na obal měniče. Na výstupu u msxe není. Je tam jen N a L. U mks je i na výstupu PE ale tuším že tam bude propojen na obal stejně jako na vstupu.
CZ7JFM to měřil na základě příspěvku od p.Kolarika. Má také MSXE a napětí tam je. Nevím přesně kolik, to by věděl spíše Jaromír cz7jfm. Na úkor toho to rozpojil. V mém případě to je problém rozpojit tak jsem to nechal beze změny. Když to jede 3 roky tak proč to měnit.
Jak je to s 4k variantou ale nevím.

Re: Axpert

Napsal: ned čer 03, 2018 3:04 pm
od fatter
Ostava este otazka, ako teda s minus polom od panelov, mam ho prepojit na PE? (N?) Mam bezramove amorfy 2500W..

Re: Axpert

Napsal: ned čer 03, 2018 4:26 pm
od rottenkiwi
To záleží od toho, ako je urobený hromozvod a aké sú tam zvodiče bleskových prúdov.

Re: Axpert

Napsal: ned čer 03, 2018 4:41 pm
od fatter
Ziadny hromozvod..klasicka skridlova strecha na rodinnom dome, bez hromozvodu. Plus zopar kusov na garazi, tiez bez uzemnenia

Re: Axpert

Napsal: pon čer 04, 2018 12:51 am
od kodl69
Pán je zřejmě věřící... Ale to se tady řeší pořád dokola. Kdyby byl hromosvod k ničemu, tak by se na něj asi pořád nezpřísňovaly normy a nedoplňovaly další požadavky s tím souvisící jako je pospojování kov. hmot na vstupu do budovy, přep. ochrany a pod...

Re: Axpert

Napsal: pon čer 04, 2018 12:32 pm
od emsi88
kodl69 píše:Pán je zřejmě věřící... Ale to se tady řeší pořád dokola. Kdyby byl hromosvod k ničemu, tak by se na něj asi pořád nezpřísňovaly normy a nedoplňovaly další požadavky s tím souvisící jako je pospojování kov. hmot na vstupu do budovy, přep. ochrany a pod...
Ja tiez hromozvod nemam a nebudem na strechu davat a nesuvisi to s vierou, ani s tym ze by bol hromozvod k nicomu (tiez nevidim zeby to fatter tvrdil), ide o polohu a statistiku a mieru rizika kto je ake ochotny znasat, cely zivot je jeden velky risk.

Tiez v praxi som videl spustu popalenej elektroniky z prepati inou cestou ako priamym uderom a s hromozvodom to nesuviselo. Ten je primarne na ochranu domu nie elektoroniky. Spravne urobit vsetky stupne ochrany pre vsetku elektroniku v dome takmer nik to tak urobene nema, lebo by to casto bolo zbytocne narocne a nakladnejsie viac ako raz za cas nieco spalene.

A veriaci je nakoniec kazdy, ak neveri v nejaku vyssiu moc, tak veri v stat, techniku, alebo v seba. Kto by neveril nikomu a nicomu, ani sebe, je vlastne psychicky chory a by ani nebol schopny vystrcit nos z domu.

Tiez urcite budu urcite viaceri suhlasit, ze vela noriem a zakonov su prehnane a casto sluzia viac na buzeraciu a zarobok pre firmy a stat nez na realny uzitok ludom.

Sorry za OT, ale nedalo mi.

Re: Axpert

Napsal: pon čer 04, 2018 1:19 pm
od rimi
lzahradil píše:Pokud chci bypassovat axperta napr v zime kdy neni zadna vyroba, prepojuji jen fazi 1-0-2 prepinacem.
Resim neco podobneho, s tim, ze bych chtel prepinac 1-0-2 zapojit: dum bud na vystup vystup z Axperta nebo na distributora.

Nevadi, ze vstup Axperta zustane pripojen (budu prepinat i N a nemam tolika polovy prepinac), da se vypnout primo na Axpertu?

Prepinani obou polu mi prijde lipsi kvuli mensi pravdepodobnosti kolize (vetsi izolacni vzdalenost kontaktu) uvnitr Axperta. Axpert zatim nemam, tak nevim, jak se chova.

Re: Axpert

Napsal: pon čer 04, 2018 5:14 pm
od emsi88
rimi píše:
lzahradil píše:Pokud chci bypassovat axperta napr v zime kdy neni zadna vyroba, prepojuji jen fazi 1-0-2 prepinacem.
Resim neco podobneho, s tim, ze bych chtel prepinac 1-0-2 zapojit: dum bud na vystup vystup z Axperta nebo na distributora.

Nevadi, ze vstup Axperta zustane pripojen (budu prepinat i N a nemam tolika polovy prepinac), da se vypnout primo na Axpertu?

Prepinani obou polu mi prijde lipsi kvuli mensi pravdepodobnosti kolize (vetsi izolacni vzdalenost kontaktu) uvnitr Axperta. Axpert zatim nemam, tak nevim, jak se chova.
Ano Axpert ma svoj vlastny vypinac.
Ja to tak mam uz roky, vstup napevno, vystup cez 1-0-2, aj som parkrat vyuzil a nevadi, ale len fazu, naco dva poly(aj nulak), ked to ma medzistupen nulu.

Re: Axpert

Napsal: pon čer 04, 2018 5:19 pm
od josse
Pokud bude v budoucnu šance na více paralelních axpertů. Přepínejte pouze fáze, nuláky se nesmí odpojovat když jich máte propojeno více... V manuálech k paralelnímu spojování jsou další obrázky, třeba budou srozumitelnější...

Re: Axpert

Napsal: úte čer 05, 2018 7:12 am
od fatter
Chlapi a co s tym minus polom teda..poradte pls