josse píše:No jenže to má takovou malinkou vadu. Když nemá axpert AC IN negeneruje výstup ve fázi se sítí a tudíž připnutí chvíli trvá... Když má síť, tak i když jede z baterek, tak jede ve fázi a může přepnout kdykoliv, to je velká výhoda při přetížení prostě přepne kdykoliv to nastane. Nemusí se čekat až sepne stykač a opravu se fáze. Když není ve fázi, pak vypne, počká a pak zapne. Já mám sice staré axperty, ale tenhle princip je stejný. Takže zakázat síť, ale nechat ji připojenou, externí nabíječka řízená inteligentně a smířit se s malinko horší účinností... Přepínat spotřebič mezi měničem a sítí obyč přepínacím kontaktem...
![]() |
|