Re: Axpert

Příspěvek od mobilik »

Ten čas absorcie sa dá nastaviť malou fintou. V novších modeloch je aj kolonka equalizacie. Tam sa dá nastaviť aby každý deň ju vykonal. Dá sa tam nastaviť napätie a aj čas.
Čo bolo bolo, bude len horšie...
rva
Příspěvky: 3502
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert

Příspěvek od rva »

Firmware se stále vyvíjí a člověk neví, co vevnitř bude. U mého třetího PIP 5048MS(64V) je čas u bulk (C.V.= konstantní napětí) nastavitelný 5-900 minut.
Je-li k dispozici síť, tak se s ní (bezbolestně) sfázuje, když síť vypneš, funguje Axpert bez vlivu na spotřebiče dál.
V paralelní verzi jsem je neprovozoval, takže jeden o druhém nevěděli, ale šlo pohánět cirkulárku s přepínačem hvězda-trojúhelník 2x Axpert (samozřejmě každý má na vstupu jinou fázi) + 1 x zbývající fáze z DS. Paralelně je neprovozuji právě proto, že v tom vidím několik těžko řešitelných problémů
- třífázová varianta má u mě tak slabé využití (cirkulárka + štípačka), že je klidně připojím na DS
- paralelně na jedné fázi je pro mě zajímavé, ale jak při případném přetížení zajistit chod alespoň něčeho? Takto mám na jednom měniči životně důležité spotřebiče a ten se při přetížení přepne na bypass. Na druhém měniči mám ty nepodstatné a při přetížení se vypne a donutí obsluhu něco odpojit. Při paralelním by se oba přepnuly na DS, ale hlavní jistič by se taky přetížil a vypadlo by všechno.
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
lzahradil
Site Admin
Příspěvky: 921
Registrován: ned srp 12, 2012 1:18 am
Lokalita: blízko Plzně
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 5840
Kapacita baterie [kWh]: 28
Bydliště: CZ

Re: Axpert

Příspěvek od lzahradil »

dracekvo píše:Super, díky za rychlou odpověď.

1. škoda, že ten čas není nastavitelnej. Přitom je to jen záležitost malé úpravy firmware. Potom by s lifepo nebyl problém.
Na 48V verzi je k dispozici upraveny FW který řeší problémy s lifepo4. Na 24V axperty které tu mám 3 tento FW bohužel není a tak i když mám všechny axperty s mppt tak nabíjím pomocí samtatnych regulátoru a axperti jsou jen jako měnice.
FVE 5,84kWp [Axpert 5048MK - LiFePO4 580Ah@48V (zatím) | 3x Axpert MSXE 2400W - NiCd 800Ah@24V]
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm

Re: Axpert

Příspěvek od dracekvo »

Dobrý vědět, že lifepo bude v poho. Za příplatek 4 tis člověk získá 80A MPPT, což je finančně docela zajímavé. Hlavně do budoucna, že budu jen dokupovat panely do max výkonu 12 kWp.
Budu moct prodat tristar i powerjack.
Mě by 15kW mělo v pohodě utáhnout barák bez nějakého přetížení. Mám přívod 3x25A (17.25 kW). A musím 3f. Ve starém baráku by bylo složité předělávat elektroinstalaci, aby něco bylo zapojené mimo invertory.

Jen škoda, že k novému FW není nikde návod. I u výrobce je pouze ten starý bez popisu nových funkcí.

lzahradil: můžeš napsat co tam přidali. Tu equalizaci, nebo ještě něco dalšího?
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Axpert

Příspěvek od dumi »

Jsi nasel FW u vyrobce? To se mi nepovedlo. Muzes se podelit o link prosim?
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
rva
Příspěvky: 3502
Registrován: úte dub 23, 2013 10:21 am
Lokalita: Kousek od Lysé nad Labem
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 46000
Kapacita baterie [kWh]: 40
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE
Bydliště: Kousek od Lysé nad Labem

Re: Axpert

Příspěvek od rva »

Manuály mám od prodejce na adrese http://www.mppsolar.com/manual/
_______________________________________________________________________
43 kWp, LiFePO4 46 kWh,
EPSolar 60 A/150 V ET6415N + 3x Isolar SM II (5 kW, 450 V, 80 A) + Axpert PIP 5048MS
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Axpert

Příspěvek od youda »

Nejnovější firmware je k nalezení zde: http://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php ... start=1600

INFO:
Všechny Axperty i klony trpí stejnou chybou. Ve firmware SCC části je špatně ošetřena jedna z podmínek nabíjení, takže pokud nastane určitá specifická situace, Axpert přechází z Bulku do Floatu příliš rychle a baterky tudíž nedobije doplna. Typicky pokud se před koncem nabíjení objeví na obloze mrak, tak SCC to vyhodnotí, jako že baterka už je plná a přestane nabíjet úplně. Takže LiFe se nikdy nedobije do plna. Chyba existuje už strašně dlouho a dva kluci z austrálie (Coulomb a Weber) pravidelně vydávají opravený firmware, který nabíjení řeší. Jako výchozí bod vždy použijí nejnovější verzi oficiální FW Axpert. Viz odkaz výše.

Nedávno například Coulomb do FW přidal funci, že pokud má člověk třeba 3 Axperty zapojené v paralelním tandemu, tak může večer poslat přes sériák příkaz, který dva Axperty přepne do úsporného režimu a nechá běžet jen jeden.

Nějaké oficiální firmwary se dají najít u p.Kolaříka, tam ale chyba není opravena: http://ostrovni-elektrarny.cz/index.php?page=podpora

Oficiální FW pro jiné modely lze ještě získat od MPP Solar, což je firma která má mnohem lepší technickou podporu než samotný výrobce (Voltronic). Bohužel, MPP solar se chce bavit jen s těmi, kdo mají jejich klony označované jako "PIP". Ty se prodávají hlavně v USA, případně na ebay.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm

Re: Axpert

Příspěvek od dracekvo »

Takže aby jsme to schrnuli. Axpert MPPT + LiFePO v pohodě, pokud se tam dá neofiko firmware?
S 3f provozem budu asi průkopník, takže s tím nikdo neporadí.
A teď vy co ho máte. Kromě hlučnosti, trápí vás něco? Kdyby jste kupovali znovu, vemete axpert, nebo šáhnete jinam?
Tu 5kW verzi provozuje někdo?
Naposledy upravil(a) dracekvo dne pon říj 22, 2018 10:56 am, celkem upraveno 1 x.
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Axpert

Příspěvek od youda »

3f zapojení je nakresleno zde, strana 8:


http://www.mppsolar.com/manual/PIP-HS,M ... 0Guide.pdf

Dej si pozor na to, že mezi invertory pracujícími v různých fázích NESMÍŠ zapojit current sharing kabely. Zapojíš jen datové a silové.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm

Re: Axpert

Příspěvek od dracekvo »

Vidím, je to tak pěkně nakreslené. Konkrétně odstavec "One inverter in each phase"

A myslíte, že je nutné jistit i záporný pól od baterek? Momentálně mám nakoupenej matroš jen na jištění kladné větve a záporná bude natvrdo propojená.

A ohledně jištění. Píšou tam 100A při 60V. Pokud to dám na 48V. Bude stačit 125A nožová pojistka?
Uživatelský avatar
youda
Příspěvky: 3074
Registrován: stř dub 27, 2016 12:12 am

Re: Axpert

Příspěvek od youda »

Bude stačit. Jen budeš potřebovat samostatnou pojistku pro každý invertor. Na jištění záporné větve se vykašli.

EDIT: S tím jištěním záporné větve je to navíc ošemetné vtom, že tam přímo na baterce často člověk má různé bočníky, měření napětí atd. Pokud vypadne pojistka, tak si mínus pól najde cestu třeba přes měřící kabel což má dva efekty:

1) V měření to ukáže nějaký nesmysl.
2) Když má člověk fakt smůlu, tak mu pár káblíků nebo švábů shoří.
Naposledy upravil(a) youda dne pon říj 22, 2018 11:31 am, celkem upraveno 1 x.
Youdova ostrovní laboratoř 20kWp: https://youda.mypower.cz
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm

Re: Axpert

Příspěvek od dracekvo »

S tím počítám. Nevěřili by jste, jaký je problém sehnat pojistkový spodek vel 1. Oni už se nevyrábí. A ty nové pojistkové odpínače s ip20 v těchto dimenzích jsou tak za 1000 kč.
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Axpert

Příspěvek od dumi »

Ja koupil.obyc pojistky a v pohode za par korun.
[img]//uploads.tapatalk-cdn.com/201810 ... b85b27.jpg[/img]

Je pravda ze to neni nic estetickeho, ale ucel to splni. Na docasny odpojeni vyklopim pojistku z jednoho konce a v pohode.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm

Re: Axpert

Příspěvek od dracekvo »

Však hej, mám ty samé pojistky. Ale mluvím o těch spodkách pro ně. Už se nevyrábí.
Jestli někde jsou, tak je to doprodej skladových zásob.
kodl69
Příspěvky: 7396
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert

Příspěvek od kodl69 »

To neni možny, nedavno jsem je nekde kupoval po50Kč, bazos nebo aukro ostatne do 120 A jsou opv22, a do 160A PN000.
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Axpert

Příspěvek od dumi »

To co mam ja je: 00SU5N pojistkovy spodek SU5 velikost 00 160A stal necelou stovku. Meli jich plnej sklad. :-) sms elektro.
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm

Re: Axpert

Příspěvek od dracekvo »

Já dávám velikost 1. Protože 160A je max. proud pro velikost 00. Nerad používám věci na maximu :) I když tady těch případů, když by to jelo při těhle proudech asi moc nenastane.
Já je koupil ze skladu místního jzd. MOC 36 kč :)
kodl69
Příspěvky: 7396
Registrován: sob črc 19, 2014 8:56 pm
Lokalita: severně od Brna
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8kWp
Kapacita baterie [kWh]: 12kWh
Chci prodávat energii: NE
Chci/Mám dotaci: NE

Re: Axpert

Příspěvek od kodl69 »

Beze strachu, ty PN000 se s 160A pojistkama používají v průmyslu úplně běžně, bez jakýhokoliv problému. Jedničková pojistka je fakt velká, mě by to všechno do rozvaděče v jedničkách ani nevešlo... Ostatně je to o napětí, 160A při 50V je 8kW, a pro 5kW měnič na 24V je lepší dát 225A, a to už je PN1. Taky zatím jediná, co jsem na DC instaloval.
Tady se dá koupit, sice draze, ale dá:
https://eshop.elfetex.cz/10-081-998-spo ... pojistkovy
ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
Uživatelský avatar
dracekvo
Příspěvky: 1938
Registrován: čtv zář 13, 2012 4:35 pm

Re: Axpert

Příspěvek od dracekvo »

Ok.

A ještě mě dnes napadl dotaz.
Kde všude má axpert proudové čidla?
Jestli bych mohl využít dostupné data pro počítání odebraných / dodaných Ah baterie. A mít tak vlastně přehled o reálném SOC.
dumi
Příspěvky: 2037
Registrován: stř zář 05, 2018 8:38 pm

Re: Axpert

Příspěvek od dumi »

Co sem koukal tak axpertem vracena hodnota proudu baterie je naprosto k nicemu, prijde mi ze to ukazuje plus minus autobus...
Dumiho ostruvek: 4,7kWp, 13,3kWh, 2400W inverter