fatter píše:Ahojte, tiez som sa stal majitelom noveho Axperta 48V/5kW.Nadviazem na uvod tejto temy, spravny postup pri prvom zapnuti.Ak som dobre pochopil najpr pripojit aku, potom 220V vstup, aj vystup, potom panely, to vsetko pri vypnutom Axpertovi? A nakoniec zapnut Axperta? A este by som sa chcel uistit, ze mozem prepojit nulaky a zeme vstupu a vystupu, a aj nulaky som zemou navzajom? A este otazka, mam pripojit minus pol z panelov na tieto prepojene nulaky? Alebo na prepojene zeme (oni su napokon aj tak medzi sebou prepojene). Dik..
fatter píše:Ostava este otazka, ako teda s minus polom od panelov, mam ho prepojit na PE? (N?) Mam bezramove amorfy 2500W..
fatter píše:Chlapi a co s tym minus polom teda..poradte pls
Fatter,
Jak jsi sám našel, výrobci amorfních panelů v návodu vyžadují uzemnění jednoho z pólů. Většinou je to mínus, ale u některých typů amorfů to může být i plus pól. Mono a Poly uzemění žádného z pólů nevyžadují. Přesnou informaci je vždy potřeba najít v manuálu k panelům.
Bohužel, kombinace Axpert + Amorfy není úplně ideální.
V návodu Axperta, strana 13, máš uvedeno: UPOZORNĚNÍ: Tento měnič je kompatibilní pouze s mono-krystalickými a poly-krystalickými PV panely. http://www.ostrovni-elektrarny.cz/docs/ ... ual_CZ.pdf
Tato šalamounská formulace značí, že s Amorfními panely bude mít měnič problém. A tím problémem je právě uzemnění. Vstup Axperta není galvanicky oddělen, záporný ani kladný pól panelů (vstupu) tedy nesmíš uzemnit. Panely tedy nepřizemňuj, fungovat to bude úplně normálně, jen se ti časem může objevit nějaký "leakage current" a amorfy nebudou mít tak dlouhou životnost, jako kdyby byly správně uzemněné.
Pokud bys chtěl do amorfů v budoucnu intenzivně investovat, vyber si měnič, který má v návodu či datasheetu uvedeno, že je s amorfy kompatibilní. Vhodný je například Fronius Galvo, u kterého už název naznačuje, že má galvanické oddělení vstupů.
Druhou možností je zůstat u Axperta (a většiny měničů na trhu) a používat sním Poly, Mono nebo prostě panely u kterých je v manuálu výslovně uvedeno, že nevyžadují uzemnění žádného pólu. Mimochodem, uzemnění rámu u rámových panelů je normální a nedělá problém s žádnou konstrukcí měniče.