Axpert

Měniče Axpert
josse
Příspěvky: 1147
Registrován: úte úno 14, 2017 9:35 pm

Re: Axpert

Příspěvek od josse »

Do I own a clone pipxxxx na googlu? Podle sériového čísla. Nejlepší je kupovat originál mpp solar a Axpert oba jsou originály.
15x GWL Poly 300Wp 72 cells, 1-2x Axpert MKS 48V 4000W, 3x80P14S 18650 (~640Ah/34kWh), https://emoncms.trenet.org/dashboard/view?id=3, https://solarforum.cz/
Jarik
Příspěvky: 24
Registrován: stř dub 22, 2020 10:40 am
Bydliště: Trencin, SK

Re: Axpert

Příspěvek od Jarik »

Ahojte. Premyslam nad kupou Axperta King a zaujima ma, ci je mozne na masine uplne vypnut menic a nechat pusteny iba mppt, aby sa znizila jeho kludova spotreba, je to mozne? dakujem
cca 16kwp, 20kwh lifepo4, 10kwh vzv olovo, victron phoenix 24/3000, 2x victron mppt 250/100, MakeSkyBlue 60A, tazba BTC a ETH
Vitek
Příspěvky: 1917
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert

Příspěvek od Vitek »

Jarik píše:Ahojte. Premyslam nad kupou Axperta King a zaujima ma, ci je mozne na masine uplne vypnut menic a nechat pusteny iba mppt, aby sa znizila jeho kludova spotreba, je to mozne? dakujem
čau invertor jde vypnout. po odpojení panelů relé, zhasne měnič a čeká do rána na PV. pak se zapne a začne nabíjet. já to u sebe používám mám 2 v paralelu přečti si poslední 2 stránky v mojim domovskem tematu...
Jarik
Příspěvky: 24
Registrován: stř dub 22, 2020 10:40 am
Bydliště: Trencin, SK

Re: Axpert

Příspěvek od Jarik »

Vitek píše: čau invertor jde vypnout. po odpojení panelů relé, zhasne měnič a čeká do rána na PV. pak se zapne a začne nabíjet. já to u sebe používám mám 2 v paralelu přečti si poslední 2 stránky v mojim domovskem tematu...
Precital som tie stranky ale neviem, ci som to uplne pochopil :) ja teraz pouzivam externy mppt a menic. Menic na noc vypinam, aby zbytocne netahal 30w, ked po nom nic nechcem. Axpert bere 65w aj ked nema ziadnu zataz iba nabija?
cca 16kwp, 20kwh lifepo4, 10kwh vzv olovo, victron phoenix 24/3000, 2x victron mppt 250/100, MakeSkyBlue 60A, tazba BTC a ETH
Vitek
Příspěvky: 1917
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert

Příspěvek od Vitek »

a co vzít do ruky klešťový ampermetr a tyhle zakladní úkony odměřit
měnič kterej nemá PV a má vypnutý střídač je kompletně vyplý ( počítám že ani DS nemá )
takže nežere nic, možná pár miliamper, to mě nikdy nezajimalo.

o co konkretně jde? na co se ptáš ... vem ten klešťák a proměř si to ....

se zapnutým invertorem bere kolem a sítí bere kolem 65W, když sít nemá bere kolem 55W
Jarik
Příspěvky: 24
Registrován: stř dub 22, 2020 10:40 am
Bydliště: Trencin, SK

Re: Axpert

Příspěvek od Jarik »

Dakujem Vitku za trpezlivost :) ja axperta este nemam, iba uvazujem o kupe. ale uz to asi chapem: v pripade, ze z panelov ide 65w, tak axpert ich pouzije na svoj chod a do baterky nejde nic. kdezto ked ma clovek externe mppt, tak cca 60w do baterky a mppt si stiahne mozno 5w? opravte ma prosim, ak sa mylim.
cca 16kwp, 20kwh lifepo4, 10kwh vzv olovo, victron phoenix 24/3000, 2x victron mppt 250/100, MakeSkyBlue 60A, tazba BTC a ETH
Vitek
Příspěvky: 1917
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert

Příspěvek od Vitek »

Jarik píše:Dakujem Vitku za trpezlivost :) ja axperta este nemam, iba uvazujem o kupe. ale uz to asi chapem: v pripade, ze z panelov ide 65w, tak axpert ich pouzije na svoj chod a do baterky nejde nic. kdezto ked ma clovek externe mppt, tak cca 60w do baterky a mppt si stiahne mozno 5w? opravte ma prosim, ak sa mylim.
píšu ti SZ
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2538
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Axpert

Příspěvek od NOPARasito »

Jarik píše:Dakujem Vitku za trpezlivost :) ja axperta este nemam, iba uvazujem o kupe. ale uz to asi chapem: v pripade, ze z panelov ide 65w, tak axpert ich pouzije na svoj chod a do baterky nejde nic. kdezto ked ma clovek externe mppt, tak cca 60w do baterky a mppt si stiahne mozno 5w? opravte ma prosim, ak sa mylim.
Jak rikas :yes:
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 442
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bydliště: Usteckoorlicko

Re: Axpert

Příspěvek od lemra79 »

Máte zkušenost, po kolika vyrobených MWh čistíte preventivně od prachu měnič? Konkrétně PIP 5048 MG. Předpokládám, že to obnáší odmontování krytu. Je vhodné se nachystat ještě na nějaké preventivní operace nebo vylepšení, když už to bude otevřený? Měnič je spíš v méně prašném prostředí, ale na větracích otvorech už se nějaký prach usadil. Po ročním provoze má dle icc 3,5 MWh, spíš trochu víc.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Uživatelský avatar
mypower.cz
R.I.P.
Příspěvky: 4927
Registrován: pát bře 04, 2011 11:36 am

Re: Axpert

Příspěvek od mypower.cz »

Ja myslim ze zaneseni menice nezavisi na poctu MWh ktere menicem prosly, ale prave na prostredi ve kterem je provozovan. Neco jineho bude pochopitelne drevodilna (kazdy tyden + vymena ventilatoru), a neco jineho nemocnicni prostory (nikdy).
Vitek
Příspěvky: 1917
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert

Příspěvek od Vitek »

lemra79 píše:Máte zkušenost, po kolika vyrobených MWh čistíte preventivně od prachu měnič? Konkrétně PIP 5048 MG. Předpokládám, že to obnáší odmontování krytu. Je vhodné se nachystat ještě na nějaké preventivní operace nebo vylepšení, když už to bude otevřený? Měnič je spíš v méně prašném prostředí, ale na větracích otvorech už se nějaký prach usadil. Po ročním provoze má dle icc 3,5 MWh, spíš trochu víc.
Ahoj mam ty pipy mk. Zatim jsem to rozebral jen jednou mam to ve stodole a prach tam usazeny mistama je. Njsiu ho ale milimetry jen zaprasene. Hodne pobere vyndavaci a pratelny filtr na menici. U me se neprasi nejak vyrazne. Mam to uzavrene za dvermi. Cistit budu pred zimou po 1. Roce a pul provozu. Jen stlacenym vzduchem nic nasilnejsiho.. jo a mam tam sucho...
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 442
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bydliště: Usteckoorlicko

Re: Axpert

Příspěvek od lemra79 »

Vitek píše: Hodne pobere vyndavaci a pratelny filtr na menici. .
[/quote]

Ahoj. Ten filtr je tvoje knowhow, nebo tam ten filtr mam taky, je o něm nevim? Kdyby se ti chtělo, můžeš dát foto, dík. Moc se mi nechce měnič zavírat do jakéhokoliv textilního pytle, bo už teď hlásí někdy 70 °C.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Vitek
Příspěvky: 1917
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert

Příspěvek od Vitek »

lemra79 píše:
Vitek píše: Hodne pobere vyndavaci a pratelny filtr na menici. .
Ahoj. Ten filtr je tvoje knowhow, nebo tam ten filtr mam taky, je o něm nevim? Kdyby se ti chtělo, můžeš dát foto, dík. Moc se mi nechce měnič zavírat do jakéhokoliv textilního pytle, bo už teď hlásí někdy 70 °C.[/quote]


Ahoj to mi přijde hrozně moc, zatím zasílám foto z VNC, okolí má 17 stupnů ve stodole, a měniče jedou na 70 procent. cca 7,5 kW z 10 kW.


jdu ti to nafotit, jeden měnič běží rok a druhý asi 9 mesicu
20200517_125354.jpg
20200517_125406.jpg
A utroby mppt
20200517_125432.jpg
20200517_125453.jpg
Porovnani sajrajtu
20200517_125449.jpg
Ten spodni je za rok horni je za 9 mesicu....

A jinak ty teploty tam bacha 70 uz je dost....
měniče 7,6 kW z 10.png
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 442
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bydliště: Usteckoorlicko

Re: Axpert

Příspěvek od lemra79 »

Aha, tak to muj měnič tam filtr nemá. Přikládám taky foto z icc o teplotě. Pokud to oboum ICC zobrazuje správně, tak mají měniče jinde umístěný snímání teploty, přece jenom jsou to jiný stroje. Já tam těch 70 °C mám při skoro plným výkonu, to z toho fouká vlaho-teplej vzduch, tak věřim tomu, že je tam část, která má 70 °C, teplota okolí bude okolo 20 °C. Kdyby to mělo účinnost 90%, tak jde do tepla 450 W, to už je malej přímotop.

Ale zas mam lepší chlazení na RPi :-)
teplota.jpg
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Vitek
Příspěvky: 1917
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert

Příspěvek od Vitek »

lemra79 píše:Aha, tak to muj měnič tam filtr nemá. Přikládám taky foto z icc o teplotě. Pokud to oboum ICC zobrazuje správně, tak mají měniče jinde umístěný snímání teploty, přece jenom jsou to jiný stroje. Já tam těch 70 °C mám při skoro plným výkonu, to z toho fouká vlaho-teplej vzduch, tak věřim tomu, že je tam část, která má 70 °C, teplota okolí bude okolo 20 °C. Kdyby to mělo účinnost 90%, tak jde do tepla 450 W, to už je malej přímotop.

Ale zas mam lepší chlazení na RPi :-)
teplota.jpg
Koukam na tvuj graf
Kde bydli axpert je zavreny v technicke mistnosti? U me je ve stodole takze teplota chladiciho vzduchu se priblizuje v prumeru k 15 stupnum videt z grafu. Ty i pres to v noci mas pres 30 stupnu to neznamena vubec nic jen tipuji ze menice mas uvnitr zatepleneho objektu. A tudiz ztraty jsou vyhoda podili se na vytapeni v zime.
Uživatelský avatar
lemra79
Příspěvky: 442
Registrován: sob bře 09, 2019 5:30 pm
Lokalita: Usteckoorlicko
Systémové napětí: 48V
Výkon panelů [Wp]: 8800
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Bydliště: Usteckoorlicko

Re: Axpert

Příspěvek od lemra79 »

jj, je v technickej, ale mam nonstop otevřenou ventilačku, ve dne by se upekl. V noci tam bude do 20 °C, ve dne o něco víc. Vsázim na to, že ty stroje mají jinak umístěný čidlo teploty, vzhledem k tomu, že RPi mají teplotu podobnou.
Jinko 225 W / 6,075 kWp, GWL/Sunny Mono 310Wp / 2,79 kWp, PIP 5048 MG, Fangpusun MPPT150/60TR,
li ion 350 Ah@58V, ICC@rpi3+, celkem instalováno 8,865 kWp, 460 m.n.m.
Vitek
Příspěvky: 1917
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert

Příspěvek od Vitek »

lemra79 píše:jj, je v technickej, ale mam nonstop otevřenou ventilačku, ve dne by se upekl. V noci tam bude do 20 °C, ve dne o něco víc. Vsázim na to, že ty stroje mají jinak umístěný čidlo teploty, vzhledem k tomu, že RPi mají teplotu podobnou.
Teplota rpi je teplota v raspberry nema to nic spolecneho s menici. Ale urcite je potreba porovnavat hrusky s hruskama a ne 2 odlisne stridace
Uživatelský avatar
diablo007
Příspěvky: 3204
Registrován: stř lis 28, 2018 7:57 pm
Bydliště: Vyškov

Re: Axpert

Příspěvek od diablo007 »

MK ma ten filtr s tak velkej na dirama že tím musí projít hromadu prachu dál koukal sem na to a je vidět bez problémů durch
Vitek
Příspěvky: 1917
Registrován: pát bře 15, 2019 7:44 am

Re: Axpert

Příspěvek od Vitek »

diablo007 píše:MK ma ten filtr s tak velkej na dirama že tím musí projít hromadu prachu dál koukal sem na to a je vidět bez problémů durch
To neni prachovej ale proti petikorunam a moucham
Uživatelský avatar
NOPARasito
Příspěvky: 2538
Registrován: čtv črc 19, 2018 12:14 am
Bydliště: Vidiek, Trhanova Lhota

Re: Axpert

Příspěvek od NOPARasito »

Ale je to prachovej filtr, diky neagresivnimu prutoku vzduchu to to nejhorsi pobere ;-)
Na prumyslovejch klimach je taky takovej ;)

  • Podobná témata
    Odpovědi
    Zobrazení
    Poslední příspěvek